办公室装修施工方案

范文1:办公室装修施工方案

办公室装修施工方案一、工程概况

办公室为复式结构,上下一二层,共320m2二、施工方案

办公室装修为简易装修,局部修理,具体施工工艺如下:

1、墙面:顶棚墙面清理、打磨,用滚筒滚刷乳胶漆二遍,屋阳角用排刷刷涂二遍。

2、楼梯:1)楼梯扶手:刮腻子打磨,再腻子、打磨,用羊毛刷调和漆涂刷二至三遍。

2)楼梯踏步:铺红色地毯,阳角地方用铜条压直。

3、阳台:用断桥铝封阳台,采用双层5mm玻璃,用胀栓自攻钉固定,再用泡沫板封堵。

4、钢结构封楼板:50角钢打10个眼,在钢筋梁上打10个眼上胀栓,把角钢固定在梁上,再用10公分工字钢做三道梁(为主龙骨),再用50*50的方钢做副龙骨(上面满铺5mm钢板),底部采用轻钢龙骨石膏板吊顶、刮腻子、刷涂料。5、拆换原有灯具,更换为普通日光灯。6、修理损坏门套线及踢脚线,用万能胶粘贴。

范文2:办公室室内装修工程施工方案

办公室室内装修工程施工方案

一、工程概况

1、工程名称:...公司办公室室内装修工程施工方案2、工程地点:...

3、工程承包方:青岛荣轩装饰工程有限公司。

4、施工部署:依据本工程施工内容特点,采用如下施工顺序:

拆除工程→强弱电线路铺设→地面大理石铺装工程→石膏板墙体隔断工程→矿棉板吊顶工程→墙面乳胶漆工程→高隔间安装工程→免漆门安装工程→面板插座、灯具安装。5、建筑规模:约。6、施工工期:天

二、施工工艺及技术要求(一)拆除工程

根据设计要求拆除原布局结构。

1、轻钢龙骨石膏板隔断及免漆门拆除,免漆门扇拆除后保留;2、轻钢龙骨石膏板吊顶及原有灯具线路拆除,灯具拆除后保留。

拆除后所产生垃圾必须及时装袋处理,地面做好清理卫生工作,装袋垃圾运至物业指定的垃圾堆放处,便于其外运清理。

(二)强弱电线路铺设工程(暂定)

强弱电施工所需材料全部由甲方提供,乙方负责施工。

1、强电插座线路铺装,采用地面开槽,埋装镀锌铁管穿线铺装。整层施工部分分为几大区域(具体分布甲乙双方协调设计),各区域采用主线贯穿,分线并联方式布线。接线处地面开槽安装底盒连接,主线可采用4 mm国标铜芯导线,分线采用2.5 mm国标铜芯导线。如有大功率耗电设备另行设计线路荷载,各区域主线分设空气开关漏电保护,便于电路管理及分流。主工程施工完毕办公家具进场后,再做插座及排插安装。

2、强电照明线路铺装,采用顶面布线,吊装镀锌铁管穿线铺装。整层施工部分分为几大区域(具体分布甲乙双方协调设计),各区域采用主线贯穿,分线并联方式布线。接线处安装底盒连接,主线可采用4 mm国标铜芯导线,分线采用2.5 mm国标铜芯导线。如有大功率耗电设备另行设计线路荷载,各区域主线分设空气开关漏电保护,便于电路管理及分流。各个区域按照布局不同分设开关面板,开关线路墙面隐藏埋管铺设,高隔间位置采用明线槽穿线安装。吊顶工程完毕后安装灯具。乳胶漆施工完毕后安装开关面板。

3、网线及电话线线路铺设,采用地面走线,PVC阻燃穿线管明管铺装,铺装完毕之后做地面大理石铺装隐藏其内。整层施工部分分为几大区域(具体分布甲乙双方协调设计),从弱电井位置铺设主线至各区域交换机位置,主线采用双线并行,一条为主线路,一条为备用线路,以免后期线路问题影响使用,以备不时。分线路从各区域交换机位置亦采用PVC阻燃穿线管明管铺设方式分别铺设至各工作位,线路两端预留1.2-1.5m做水晶头。

4、音响及监控线路铺设,采用顶面走线,吊装PVC阻燃穿线管铺装,从主控机房位置直接铺设至各所需位置。

(三)地面大理石铺装工程

1、材料要求:大理石的品种、规格、质量应符合设计和施工规范要求;水泥:325#以上普通硅酸盐水泥,并备适量擦缝用白水泥;砂:中砂、粗砂;矿物颜料(擦缝用)。

2、石材进场后应侧立堆放在室内,侧立堆放,底下应加垫木方。详细核对品种、规格、数量、质量等是否符合设计要求。有裂纹、缺棱掉角的不得使用;水电设备管线等均已完成后再做大理石铺装。3、工艺流程:

(1)、基层处理→弹线→试拼→编号→刷水泥浆结合层→铺砂浆→铺大理石→灌缝(2)、准备工作:以施工图和加工单为依据,熟悉了解各部位尺寸和做法,弄清洞口、边角等部位的关系;基层处理:将地面垫层上的杂物清理干净,用钢丝刷刷掉粘结在垫层上的砂浆并清扫干净;

(3)、弹线:在房间的主要部位用棉线拉互相垂直的十字线,用以检查和控制大理石板块的位置,并根据平水线,找出面层的标高在墙面上弹好线;

(4)、试拼:在正式铺设之前,对每一房间的大理石板块应按图案、颜色、纹理试拼,试拼后按两个方向编号排列,然后按编号码放整齐;在房间内的两个相互垂直的方向,铺两条干砂,其宽度不大于板块,厚度不小于3mm,根据试拼石材的编号及施工大样图,结合房间实际尺寸,把大理石板块排好,以便检查板块之间的缝隙,核对板块与墙面、柱、洞口等部位的相对位置;

(5)、刷水泥浆结合层;在铺砂浆之前再次将混凝土垫层清扫干净,然后撒水湿润,刷一层素水泥浆(水灰比为0.5左右,随刷随铺砂浆);

(6)、扑砂浆:根据水平线,定出地面找平层厚度,拉十字控制线,铺找平层水泥砂浆(找平层一般采用1:3的干硬性水泥砂浆,,砂浆从里往门口摊铺,铺好后用大杠刮平,再用抹子拍实找平,找平层厚度宜高出大理石底面标高水平线3~4mm;

(7)、铺大理石块:从里往外沿控制线进行铺设,先进行试铺,对好纵横缝,用橡皮锤敲击木垫板,振实砂浆至铺设高度后,将大理石掀起移至一旁,检查砂浆上表面与板块之间是否吻合,然后正式镶铺,先在水泥砂浆找平层上满浇一层水灰比为0.5的素水泥浆结合层,再铺大理石板,安放时四角同时往下落,用橡皮锤或木锤轻击木垫板,根据水平线用铁水平尺找平,铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺;

(8)、擦缝:24小时后进行灌浆擦缝,灌浆1~2小时后,用丝绵蘸原稀水泥浆擦缝,与板面擦平,同时将板面上的水泥浆擦干净;4、质量标准:

(1)、保证项目:大理石的品种、规格、质量符合设计要求、面层与基层结合必须牢固、无空鼓;

(2)、大理石表面洁净,图案清晰,光亮、光滑、色泽一致、接缝均匀、周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺楞等现象;

(3)、允许偏差:表面平整度≤1mm,缝格平直≤2mm,接缝高度≤0.5mm,缝隙间宽度不大于1mm.⒌成品保护:

(1)、存放大理石不得雨淋、水泡、长期日晒,摆放要采取立放,光面相对,板块背面应支垫木条,下面应垫木方;

(2)、施工过程中应随铺随擦净,揩净布应用软布和干布;(3)、铺完的房间应临时封闭24小时,不得上人;

(4)、铺完的房间再进行其它作业施工时应在地面覆盖板加以保护。(四)石膏板墙体隔断工程

1、材料及配件:轻钢龙骨主件:75mm竖向主龙骨、横向贯穿龙骨、沿顶龙骨、沿地龙骨;轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨等;紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等。3000*1200*9mm纸面石膏板。2、工艺流程

放线-→安装沿顶龙骨和沿地龙骨→竖向龙骨分档-→安装竖向龙骨-→安装横向龙骨卡档-→安装石膏板-→板面接缝处理-→面层施工

(1)、放线:根据设计施工图,放出隔墙位置线、门窗洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线。

(2)、安装沿顶龙骨和沿地龙骨:按已放好的隔墙位置线,按线安装顶龙骨和地龙骨,用射钉或膨胀螺栓固定于主体上,其射钉钉距为600mm。

(3)、竖龙骨分档:根据隔墙放线门洞口位置,在安装顶地龙骨后,按石膏板的规格1200mm板宽,分档规格尺寸为600mm,不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在靠洞框处。

(4)、安装龙骨:按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨,调整垂直及定位准确后固定;靠墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定,钉距为1000mm.(5)、安装横向贯穿卡挡龙骨:根据设计要求,隔墙高度大于3m时应加横向卡档龙骨。(6)、安装石膏罩面板:

①、检查龙骨安装质量、门洞口框是否符合设计及构造要求,龙骨间距是否符合石膏板宽度的模数。

②、安装一侧的纸面石膏板,从门口处开始,无门洞口的墙体由墙的一端开始,石膏板一般用自攻螺钉固定,板边钉距为200mm,板中间距为300mm,螺钉距石膏板边缘的距离不得小于10mm,也不得大于16mm,自攻螺钉固定时,纸面石膏板必须与龙骨紧靠。③、安装墙体内电管、电盒等设备。

④、安装墙体另一侧纸面石膏板:安装方法同第一侧纸面石膏板,其接缝应与第一侧面板错开。

(7)、接缝做法:

①、刮嵌缝腻子:刮嵌缝腻子前先将接缝内浮土清除干净,用小刮刀把腻子嵌入板缝,与板面填实刮平。

②、粘贴接缝带:待嵌缝腻子凝固原形即行粘贴接缝带,先在接缝上薄刮一层白乳胶,厚度为1mm,宽度为接缝带宽,随即粘贴接结带,用中刮刀从上而下一个方向刮平压实,赶出胶腻子与接结带之间的气泡。拉结带粘贴后,立即在上面再刮一层比拉结带宽80mm左右厚度约1mm的中层腻子,使拉结带埋入这层腻子中。3、成品保护

(1)、轻钢龙骨隔墙施工中,工种间应保证已装项目不受损坏,墙内电管及设备不得碰动错位及损伤。

(2)、轻钢骨架及纸面石膏板入场,存放使用过程中应妥善保管,保证不变形,不受潮不污染、无损坏。

(3)、施工部位已安装的门窗、地面、墙面、窗台等应注意保护、防止损坏。(4)、已安装完的墙体不得碰撞,保持墙面不受损坏和污染。(五)矿棉板吊顶工程

1、工艺流程:弹线安装吊杆→安装龙骨及配件→安装面板。2、施工步骤:

(1)测量放线:依据顶棚设计标高,沿墙柱面四周弹线,作为顶棚安装的标准线。(2)吊杆安装:吊杆可用钢筋制作,安装时先将长短适宜的钢筋一端和套丝杆搭接焊好,搭接焊缝长度不小于3.5cm,吊杆端头螺纹外露长度不应小于3cm,另一端头与L40*40角铁焊好,角铁上开10mm孔眼以安装8mm膨胀螺丝。根据大样图确定吊点位置弹线,并复验吊点间距,吊点间距为1000到1200mm。在吊点处,可用Φ12冲击钻将吊点对应的楼板底面钻孔洞,将安装有吊杆的8mm膨胀螺栓固定于吊点处。

(3)龙骨安装:安装基层龙骨时,应将基层龙骨用吊挂件连接在吊杆上,拧紧螺丝卡牢。基层龙骨接长可用接杆体连接。基层龙骨安装后进行调平,并应考虑顶棚的起拱高度不少于房间短向跨度的200分之一。将通过配送的卡钩将配送的主龙骨固定在基层龙骨上,将配送的次龙骨直接卡在主龙骨的扣孔中。

(4)矿棉板安装:待龙骨均安装好并验收合格之后,开始安装矿棉板,安装时应戴手套,保持矿棉板的干净清洁。(六)墙面乳胶漆工程1、施工工艺:

(1)、清理:要将基体表面起皮、松动处清楚干净,然后将表面扫净。

(2)、修理:用腻子将磕碰及坑洼、缝隙找平,干燥后用砂纸将凸出处磨掉,把浮土扫净。(3)、批刮腻子:批刮遍数可由基体表面平整度决定,一般情况为2-3遍,对于石膏板基层,可直接批刮腻子;对于木基层的第1遍应采用批刮石膏粉腻子,第2~3遍批刮腻子粉。披挂时一抹紧接一抹,接头不显槎,最后收头要干净利落,第二遍批刮方向应与的一边垂直,干燥后用细砂纸磨平磨光。

(4)滚涂乳胶漆:为增加遮盖力,提高滚涂效果,先将乳胶漆按相应比例的的清水稀释。滚涂用软毛辊,将蘸涂料的软毛辊按M形滚动,把涂料大致滚在被装饰面上,在左右平稳回来滚动,使涂料均匀散开,最后用软毛辊按一定方向滚一遍。

2、质量要求:涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。(七)安装工程1、高隔间安装要求:

(1)、所用材料的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全钢化玻璃。

(2)、玻璃板隔墙的安装必须牢固,玻璃板隔墙须采用胶垫安装固定。

(3)、玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。接缝应横平竖直,玻璃应无裂痕、缺损和划痕。嵌缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。2、免漆门安装要求:

(1)、对由加工厂供应的门扇进场前应该核对型号,检查数量及门框和扇的加工质量。加工质量包括缝子大小、接缝平整、几何尺寸正确及门平整等。其他材料:合页、插销、门锁、门吸等各种小五金齐备。

(2)、门套和扇在安装前检查无窜角、翘扭、弯曲、劈裂。

(3)、留置门洞口时,其尺寸大小要结合装饰、装修做法,留出足够的装饰、装修所需的厚度。对同一标高与垂直位置上的洞口,应严格检验其位置,消除装饰、装修层的“吃口”现象。

(4)、五金安装应按设计要求,不能遗漏。三、安全措施

1、所有施工人员进入现场必须遵守安全生产及文明施工的有关规定.施工现场严禁吸烟。2、夜间施工一定要注意照明满足施工需要。

3、乙方管理人员负责安全工作检查与督促机械操作人员,服从现场管理人员的指挥监督。4、做到工完场清,所有的溅出灰要及时的清理。

5、严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要集中精力,禁止开玩笑和打闹。6、登高作业时,各种配件放在工具箱内或工具袋内,严禁放在脚手架上。

范文3:办公楼装修施工方案

办公楼装修施工方案1.内隔墙

1)本工程装饰隔墙采用原建筑设计墙体,如另行设计需要采用“轻钢龙骨,纸面石膏板”隔墙。

2.顶棚

1)顶棚上有各类灯具、扬声器、火灾自动报警探测器、自动灭火喷头,空调风口,检修口等的布置。

2)顶棚照明灯具的高温部位应采取隔热、散热等防火保护措施,暗槽灯带底应衬白铁皮或专用灯罩;灯饰所用的材料不应低于吊顶的燃烧等级;

3)重型吊顶或顶棚上吊挂重型设备及灯具时,需做安全度结构验算,并在吊顶封板前预留相应结构挂件;

4)可燃气体管道不得在封闭吊顶内敷设;

5)轻钢龙骨石膏板吊顶做法(公共区域采用上人系列龙骨):

a.本设计选用U50系列龙骨,壁厚不小于1mm,上人龙骨系列,壁厚不小于1.2mm;吊杆直径为6mm,并有可靠防锈处理;石膏板为9.5mm厚纸面石膏板,有防水、防潮、防火需求的场所,需使用相应的防水、防潮、防火石膏板,吊杆及主龙骨间距不大于1200mm,上人吊顶间距不大于1000mm,遇有大型设备或风管时,应设角钢扁担,在角钢扁担上设置吊杆;副龙骨间距为400mm,横撑龙骨间距为600mm;

b.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm是,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。

c.应使用专用接缝嵌缝膏和盖缝带;

d.平面吊顶面积大于100平米时,应设置温度变形缝,留缝宽度约8-10mm,用与吊顶面层颜色相近的弹性腻子嵌缝;

6)吊顶造型部分以轻钢龙骨石膏板为主,弧形造型应以3mm硅酸镁板作为面板,如造型复杂需以木材制作需按防火规范涂防火涂料3遍;3.地面

1)厕所、厨房等多水房间的地面需按规范做防水层,图中未注明整体做坡度者,均按地漏周围200mm范围内向地漏方向做1%-2%坡度处理,排版时应避免地漏位于块材的接缝处,尽量位于整块地砖或石材的中心

2)地面变形缝材料应选用工厂生产的专用产品,构造做法参照《变形缝建筑构造(三)》(04CJ01-3)中的成品金属变形缝装置。如有防火、防水或防噪要求的需配置有阻火带、止水胶条或橡胶嵌条的成品金属变形缝产品。为保证美观,墙面、顶棚应采用同类产品;4)地面石材、地砖平面面积大于60平米应设伸缩缝,缝宽10mm,,填弹性填缝胶,伸缩缝位置应根据现场情况及排版合理设置,以确保美观;5)抬高舞台基层处理:半砖地垄@600mm(垂直于长度方向)、双向双层杉木档@400mm 、18mm厚细木工板,如需做弹性地板或升降舞台等特殊舞台的,由专业厂家深化工艺设计图;4.门窗

1)淋浴房玻璃隔断及门需使用钢化玻璃,玻璃移门及开门需设置成品防水条;

2)所有合页门均设门吸或门碰,开启方向靠墙体的,设在墙体踢脚上,开启方向是玻璃的设在地面,开启方向没有墙体的设在地面,并需是磁性隐藏式门吸;

3)防火卷帘需安装在建筑的承重构件上,卷帘上部如不到顶,上部空间需用与墙体耐火极限相同的防火材料封闭;5.木制作

1)墙面木制作造型基层图纸要求时,木龙骨采用30*30mm杉木档,横向间距300mm,竖向间距400mm,龙骨与木砖或木楔连接应牢固,与墙面打孔安装木砖和木楔,深度不小于40mm,木基层需做防火、防腐、防虫处理;

2)木墙裙、木造型等不设木档的基衬除图中注明外均为18厚细木工板;6.油漆及铺贴

1)新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆厚再满刮腻子;

2)混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%,涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%;3)乳胶漆采用滚涂,木质硝基漆采用刷涂;

4)除特别注明外,乳胶漆不少于两底两面,硝基漆不少于三底三面5)石材、瓷砖铺贴

.铺板材用的水泥采用425#硅酸盐水泥或425#普通水泥、白水泥选用525#普通水泥。.铺地面用的砂浆配合比为1:3=水泥:砂,干硬性水泥砂浆。粘结层采用10:1=水泥:107胶水泥浆。砂浆厚度为石材30mm,瓷砖砂浆层为20mm。除图纸注明外,地面板材留缝均按3mm留缝,填专用填缝剂;

.墙面石材湿铺灌浆的厚度应控制在30-50mm,之间,其砂浆配合比采用水泥1:沙2.5,并应分层捣灌,每次捣灌高度宜为150-200mm,,且不宜超过石板材高度的1/3,时间距离最少为4小时(水泥砂浆初凝)。除图纸注明外,墙面石材留缝均按密缝处理。固定石材的钢筋网应与预埋件连接牢固,每块石材与钢筋网拉接点不得少于4个,拉接用金属丝采用直径1mm铜丝;

.墙面瓷砖铺贴结合砂浆采用水泥1:沙2。砂浆厚度为6-10mm,吸水率小于等于0.5%的抛光砖采用525#纯水泥砂浆或水泥及瓷砖粘结剂的混全浆铺贴,轻质隔墙(如轻钢龙骨防水石膏板、水泥压力板等)上贴砖,应使用性能较好的瓷砖胶,以保证其粘结强度。铺贴前应进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或阴角处,非整砖的宽度不宜小于整砖的1/3.除图纸注明外,墙面瓷砖留缝均按1.5 mm留缝,填专用填缝剂;

5.照明

1)一般工程灯具由我司推荐选型,经、由施工单位采购、安装;特殊装饰灯具由我司提供选样或提供外形图,经建设单位确认后,由灯具厂商完成工艺设计制造,交于施工单位安装;2)嵌入式灯具需有较好的防眩光装置,管状荧光灯的遮光角需大于15度,涂荧光粉或漫射光波壳的高压气体放电灯遮光角需大于20度,透明玻壳的高压气体放电灯、白炽灯、卤素灯遮光角需大于30度,装饰上有造型已起到防眩光处理的除外;3)所有地埋灯需有防眩光装置,并有防水、防潮措施;

4)有专业照明要求,需进行详细照度计算或进行照明智能控制的,由建设单位委托专业照明设计单位或厂家设计,我司负责予以配合;

6.隔声

1)相邻房间隔墙上的设备管线、插座等,应采取防止传声的措施;2)穿越房间的管道缝隙,必须密封;

7.防水

1)地漏穿楼地面防水套管及预埋件与找平层之间应预留宽8mm深8mm的凹槽,并嵌弹性密封材料,穿过防水层的防水套管应高出地面不小于20mm,管道与套管之间应留6-8mm缝隙,缝内用弹性密封材料封口,并在套管周围加大地面坡度,套管穿楼地面部位的地面略高于周围地面;

2)外窗窗下墙(含窗台)部位、窗子两侧600mm左右的范围,外墙洞口处飘雨时可能溅到雨水的部位和天窗下沿与室内装修面交接部位的装饰面层如是乳胶漆,需采用防水腻子和防水乳胶漆;

3)卫生间等多水房间防水工程完工后及地面面层完工后各需做一次防水实验;

4)潮湿、多水房间如采用石膏板及乳胶漆的,图纸未注明的均为相应的防潮、防水石膏板、乳胶漆;

5)一般性防水上翻300mm,淋浴区上翻至吊顶处再加150mm。

8.防火

1)防火门防火要求按建筑设计要求实施,表面造型参照本设计造型制作;

2)所有木制作均需涂防火涂料不少于3遍;

3)本工程设计顶面大面积为轻钢龙骨石膏板,属于A级耐火等级,局部B1级材料;4)墙面石材、瓷砖、涂料、玻璃为A级耐火材料,局部木制作及其他饰面为B1级材料;5 )地面石材、瓷砖,自流平为A级耐火材料,其余地板、地毯等为B1级材料;6)固定家具均以B2级要求设计均不露面处均刷防火涂料;7)装饰织物、窗帘均以B1级要求设计均经阻燃处理织物;8)地毯均以B1级要求设计均经阻燃处理地毯;9)其它装饰材料均以B1级要求设计;

10)玻璃幕墙与其周边防火分隔构件间的缝隙、与楼板或隔墙外沿间的缝隙、与实体墙面洞口边缘间的缝隙等,应按相应规范进行封堵,门锁、合页、轨道、拉手等五金配件为国产优质五金,由施工单位送样后经设计单位和建设单位确定;

10.活动家具及装饰品不在本设计图纸范围内,由建设单位和设计单位另行商议后确定、采购;

10.各种溶剂型涂料和水乳型涂料(乳胶漆)均应包括底漆和面漆,除注明外,面漆均为亚光漆,易受潮部位应采用防水乳胶漆;

11.木饰面油漆除注明外露木纹的均采用亚光硝基漆,调和漆采用质量好的手扫漆;12.钢铁基层表面除装饰需要做锈效果的装饰件外均需做防锈底漆和防锈漆,应选用测定附着力为一级的底漆和防锈漆,锌、铝表面应选用锌黄类底漆,不得采用红丹或铁红类底漆;13.防水材料:柔性防水选用JS防水涂料1.2厚;