电梯安全管理规定与紧急故障处理预案

范文1:电梯安全管理规定与紧急故障处理预案

电梯安全管理规定与紧急故障处理预案电梯安全管理规定除严格执行设备设施通用管理制度外,还应执行以下规定:1、机房内悬挂温度计,应确保机房温度不超过40℃。2、机房内盘车工具、使用标识图须悬挂于机房内显眼位置。

3、《电梯困人救援规程》及各种警示牌须悬挂在电梯机房、值班室显眼位置。4、倒闸操作前,应将电梯停至基站;倒闸完毕后,检查电梯运行是否正常。

5、每年,应邀请省(或市)质检部门对所有电梯进行一次年度安全检查;未取得质检部门检验合格证的电梯,严禁投入使用。

6、如发生火灾、地震、水淹等情况,按突发事件处理办法执行。

7、工程部(设备设施管理部门)每月对电梯外委单位进行一次抽查评估(按百分制打分,作为年底综合评审的依据)。

8、每年,物业公司领导、工程部及电梯维修主管对电梯委保单位进行一次综合评审,选择评审合格的单位签订委托维护保养合同,承担维保任务。9、乘梯须知

(1)用手按钮,严禁撞击。(2)不许吸烟,勿靠厢门。(3)运行之时,挤门危险。(4)危险物品,禁止进梯。(5)保持清洁,勿吐勿丢。(6)运载货物,须先报批。(7)若遇意外,请按警铃。

(8)超载铃响,后进退出。(9)儿童乘梯,成人陪同。(10)发生火警,切勿乘梯。

电梯事故应急处理措施一、当火灾发生时

维修电梯工打开迫降开关,将消防电梯全部降至首站;

消防电梯自动进入消防运行状态,迅速关闭不具备消防功能的电梯;关闭各层厅门,防止火向其他楼层延烧。二、当发生地震时

轻微的地震对电梯破坏不大;震级较强时,可能会使轿厢或对重的导靴脱离导轨。有一部分导线可能切断,某些元件可能会误动作:

司机尽快在安全楼层停车,把乘客引导到安全地方;

运行时发生地震,应驶向最近的一层楼面,尽快撤离轿厢,并关闭电源、轿门、厅门。地震后对电梯进行详细检查,修复脱轨、移位、断线等故障后,方可使用;

当电梯发生严重撞顶和蹲底时,须经过有关部门严格检查、修复、鉴定后方可使用;如果电梯因某种原因失去控制或发生超速而无法掌握时,司机和乘客应保持镇静,切勿企图跳出轿厢;

当乘客都脱离危险后,应立即切断总电源开关。三、当电梯进水时

底坑进水,应将电梯停于两层以上,中止运行并切断电源;

当楼层水淹而使井边或底坑进水,应将电梯停于进水楼层以上并及时关闭电梯及总电源;电梯湿水后,由电梯公司做湿水处理,并提交相应报告。

电梯紧急故障处理预案如果电梯在行驶途中突然发生停车故障。而停在井道内不能开门时应先设法通知电梯维修人员,其他人员不得随意处理,以免处理不当发生危险。

维修人员到达现场后,首先应立即设法救出轿厢内被困人员。若轿厢不在平层开门位置,应以检修方式慢车开动电梯,将轿厢移动到开门处,让乘客离去,当电梯因安全钳动作或其他原因,采取前述措施轿厢仍不能移动时,可将轿厢顶安全窗开启,放出被困人员经井道退出,但应注意要切断电源。

如发现水进机房井道、井底坑和轿厢,应立即将电源全部切断,以防止触电事故及电气设备短路。

如遇电气设备发生燃烧时,应立即把电源切断,采用四氯化碳或干粉灭火器扑救,并报告有关部门。

电梯发生事故,司乘、维修人员必须立即抢救伤员,保护现场。抢救伤员需移动现场时,须设标志,及时报告有关部门按照“三不放过原则”采取有效措施。

若电梯发生严重的冲顶、蹲底时,须经过有关部门严格检查,修复鉴定后方可启用。如果轿厢因超行程或其他原因必须在机房用手轮转动曳引机使轿厢作短程升降时,首先要切断电动电源。然后应二到三人配合进行操作,一人使用工具松开刹车,其他人扳动手轮使曳引机转动。操作应注意安全,防止松开刹车时手轮突转伤人。

所有事故发生和处理后,一定要详细记录发生的时间、现象和处理方法,并要及时报告上级。

范文2:电梯紧急故障处理预案

电梯紧急故障处理预案一、发生火灾时:

1、维修工首先打开迫降开关,将电梯全部降之首站;2、迅速关闭不具备消防功能的电梯;3、关闭各层门,防止或向其他楼层蔓延;

4、如电设备发生燃烧时,应立即把电源切断,采用四氯化碳或干粉灭火器扑救,以免火势蔓延。

二、发生地震时:

发生轻微地震对电梯破坏不大,震级较强时,可能会使轿箱或对重的导靴脱离轨道,有一部分导线可能被切断,某些元器件可能会误动作:

1、司机应尽快在安全楼层停车,把乘客引导到安全的地点。2、运行时发生地震,应驶向最近一层楼面,尽快撤离轿箱,并关闭电源、轿门、厅门;地震后对电梯进行详细的检查,修复脱轨、移位、断线等故障后,方可再次使用。

3、当电梯发生严重撞顶或蹲底时,须经有关部门严格检查、修复、鉴定后方可再次使用。

4、如果电梯因某种原因失去控制或发生超速而无法掌握时,司机和乘客应保持镇定,切勿企图跳出轿箱。5、当乘客都脱离危险后,应立即切断总电源开关。三、电梯进水时:

1、地坑进水时,应将电梯停于两层以上,终止运行并切断电源。

2、当楼层水压而使井道边或底坑进水,应将电梯停于进水楼层以上并及时关闭电梯总电源。

3、电梯湿水后,由电梯公司做湿水处理,并提交相应部门。四、紧急处理方法:

听到警报器响或发现不正常情况时,请利用对讲机和轿箱内乘客保持联系,而应对措施以下列方法处理: a:电梯临时停止,而乘客被关在里面时:

1、向乘客问明并从楼站指示盘查明,电梯停留的正确位置;2、到机房关闭电梯的动力电源;3、通知乘客,拉开轿厢门观看:

(1)电梯停留在适当位置时,只要从里边拉开箱门,楼站门必能连带开启,乘客离开电梯并标明电梯停用,立刻通知维修公司进行抢修;

(2)电梯停留在不适当的位置,箱门可以从里边拉开,但是楼站门仍然不能开启,此时要请乘客再关厢门,静候维修人员前来处理。 B:停电时:

1、电梯内日光灯虽已熄灭,但停电应急灯会自动点亮;2、停电为短暂时间内可修复时,应用对讲机向乘客说明情形,并请其在箱内静候处理;待电力恢复后即可正常。3、若停电时间较长时,应按前述紧急处理方法处理。 C:遇到不正常情况是:

1、电梯突然停止或电梯门打不开时,请按操作盘的呼叫按钮后,利用对讲机和管理人员联络。

2、电梯轿厢结构并不完全密封,故决不会有窒息之情形发生。3、乘客被关在里边,不了解电梯情况或外界情形时,仍请暂留在轿厢静待处理最为安全。

D:如果轿厢因超行或其它原因必须在机房用手轮转动曳引机使轿厢做短程升降时,首先要切断电源,然后应二到三人配合进行操作,一人使用工具松开刹车,其他人搬动手轮使曳引机转动,操作应注意安全,防止松开刹车时手轮突转伤人。

Y:电梯如若发生事故,司乘、维修人员必须立即抢救伤员,保护现场,抢救伤员需移动现场时,需设置标志,及时报告有关部门。五、所有事故发生和处理后,一定要详细记录发生的时间、现象和处理方法,并要及时报告上级部门。

陕西金泰物业管理有限公司

范文3:电梯紧急故障应急处理措施

科城-电梯紧急故障应急处理措施

一目的:当电梯发生故障使能迅速、正确地进行处理,保障区内住宅大楼电梯设备及人身的安全。二范围:适用于小区内住宅大楼电梯设备,发生故障的排除。

三处理措施:如果电梯在行驶中途突然发生停梯故障,而停在井道内不能开门时,应先设法通知电梯维修人员,其他人员不可随意处理,以免处理不当发生危险。

1.维修人员到达现场后,首先应联络轿厢内被困人员,设法弄清轿厢的位置。当电梯停在距某平层位置约士60cm范围的位置时,维修人员可以在某平层的厅门外使用专用的机械匙打开厅门,并用手拉开轿厢门,然后协助乘客安全撤离轿厢。若轿厢不再平层开门位置,必须用机械的方法移动轿厢后救人。救护时,应先切断电源后操作防止电梯意外的启动,但必须保留轿厢照明,操作步骤如下: A 轿门应该保持关闭,如轿门已拉开,则要乘客把轿门手动关上,并设法通知被困乘客将会移动以救出他们,要求他们静待轿内、不要乱动(此步工作如电梯有对讲电话时可充分利用之)。 B 拆去曳引电动机轴尾罩盖,将盘车旋柄装上。

C 两人把持盘车旋柄,防止电梯在机械松抱闸时意外或过快地移动,然后另一人采用机械的方法一撬一松地松抱闸,注意仅当轿厢移动时,才可松开抱闸,否则应马上撤消松抱闸的动作。 D 按正确方向使轿厢断续、缓慢地移动到平层约士150mm位置上。

注:当轿厢未超出顶层或底层的平层位置时,可用较省力的方法移动电梯。而当电梯轿厢超出顶层(或底层)平层位置时,则应当向底层(或顶层)方向移动电梯,必要时利用盘车旋柄盘动电梯。 E 当抱闸恢复正常,然后在厅站对应层门外用机械匙打开厅门,拉开轿门,并协助乘客安全撤离轿厢,再把盘车旋柄及轴尾罩盖复位。

F 使上述方法和步骤操作时发现异常情况时,应立即停止援助,并及时通知电梯公司维修人员处理。2 如发现水进机房井道、井底坑和轿厢,应把轿厢升至较高位置,并立即将电源全部切断,以防触电事故及电气设备短路。

3如遇电气设备发生燃烧时,应立即把电源切断,采用二氧化碳或干粉灭火扑救,并立即报告有关部门。4 电梯发生事故,维修人员必须立即抢救伤员,保护现场,抢救伤员需移动现场时,须设标志,并及时报告相关部门。

5若电梯发生严重的冲顶、蹲底时,须经有关部门严格检查,修复鉴定后方才可启用。

6如果轿厢因超行程或其它原因需要在机房用手轮盘动曳引机转动。操作应注意安全,防止松开刹车时手轮突转伤人。

7所有事故发生的处理之后,一定要详细记录发生的时间、现象和处理方法,并及时报告有关领导。

单位(盖章)

年月日