目录一、目的..........................................................................................3 二、检查机构及职责划分..............................................................3 三、瓦检员的职责:......................................................................3 四、瓦斯设置点计划......................................................................4

瓦斯检查管理规定一、目的

为进一步加强瓦斯检查管理,规范瓦斯检查工作,杜绝重特大瓦斯事故的发生,特制定本规定。

二、检查机构及职责划分

矿领导:负责对瓦检员的抽查、检查。矿机关值班人员:对瓦斯检查员的监管。

生产技术科通风组:每月末负责审批下发瓦斯点设置计划。通风队队领导:负责巡查、抽查。其他生产区队:负责监督责任。

三、瓦检员的职责:

1.瓦检员入井所携带的仪器有光学瓦斯检查仪、手杖、便携仪、温度计、瓦斯检查手册、白板笔等工具。

2.瓦斯检查的范围:一翼回风巷、采区回风巷,井下所有采掘工作面、机电设备硐室、使用中的机电设备的安装地点,停工不停风的掘进工作面、备采工作面、栅栏前、有人员作业的地点、有电气焊作业等,都必须纳入瓦斯检查范围。

3.瓦斯检查内容包括:检测甲烷浓度、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、氧气浓度,环境温度等。4.检查全矿井有害气体浓度,还有负责巡查重要通风设施一、二、三号绕道风门及所有通风设施,回风顺槽与辅运大巷间的风门和调节风窗等有关影响风流的通风设施。

5.瓦检员必须杜绝空班、少检、假检、漏检,必须把井下有害气体浓度的真实情况体现出来,必须把牌板、手册、台账统一,真实有效的做到“三对口”。

四、瓦斯设置点计划1.瓦斯检查点设置计划是在我矿的生产和进尺情况及瓦检员配备情况的基础上划分的,具体划分路线及规定时间如下:

瓦斯检查员巡回检查路线时间表序瓦斯检查地点

号1 23 45 67 89 101112中央水泵房中央变电所独立回风通道主副沉淀池口主副水仓口主辅大巷6联巷水仓51102移变斜巷配电点

永久避难硐室51102备用工作面51103综采工作面回风51103综采工作面51103综采工作面回风隅角

查时间8:108:158:208:258:308:358:408:459:009:059:159:20查时间16:0516:1016:1516:2016:2516:3016:3516:4016:5517:0017:1017:15查时间0:200:250:300:350:400:450:500:551:101:151:251:30

八点班检四点班检零点班检备注

131415161718192021222324252627283031323334主辅大巷11联巷配电点51103主辅顺槽19联巷配电点51103辅运顺槽风机吸风口51103主辅23联巷避难硐室51103主辅顺槽39联巷配电点51103辅运顺槽42联巷水仓

51103串联通风口51103综采工作面串联进风

盘区变电所

51104主辅运顺槽4联巷配电点51104主运顺槽风机吸风口51104辅运顺槽风机吸风口51104主辅运顺槽掘进工作面回风

51104辅运顺槽配电点51104辅运顺槽掘进工作面51104主运顺槽掘进工作面北翼辅运大巷迎头风机吸风口

北翼辅运大巷迎头3#绕道回风口北翼回风大巷回风51104主运顺槽皮带机头

9:359:459:509:5510:0010:0510:1010:1510:2510:3010:3510:4010:4510:5010:5511:0011:1511:2012:2512:3012:3518:2018:2518:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:1519:2019:2519:3019:3519:4019:4520:1520:2020:2520:3020:451:451:552:002:052:102:152:202:252:352:402:452:502:553:003:053:103:303:403:453:504:35

3536373839404142434445464748

51103主运顺槽皮带机头51102、51103回风顺槽总回风

51103综采工作面回风51103综采工作面51103综采工作面回风隅角

51103串联通风口51103综采工作面串联进风51104主辅运顺槽掘进工作面回风

51104辅运顺槽配电点51104辅运顺槽掘进工作面51104主运顺槽掘进工作面

北翼辅运大巷迎头北翼回风大巷回风51102、51103回风顺槽总回风

12:4012:4513:4013:4513:5014:1514:2014:2514:3014:3514:4015:1015:2015:35

20:5020:5521:1021:2021:2521:4521:5022:1022:1522:2022:2522:5523:0523:30

4:404:454:504:555:055:455:506:156:206:256:306:557:107:25

说明:各掘进工作面的测点为进风流、工作面、回风流3个测点;回采工作面的测点为采煤工作面回风隅角,采煤工作面后半部的煤壁侧、刮板输送机槽和采空区侧测点,距采煤工作面10m处的回风流,工作面及其进、回风巷的冒顶处4个测点;采掘工作面的瓦斯牌板填写数值取各自测点的最大值。密闭墙由专职瓦检员每隔6天检查一次,采掘工作面一班检查两次,其余地点一班检查一次;时间为一个点检测完成的时间。

2.各区域的地点和名称的变更由通风队瓦检班班长负责人进行,如有新开工作面、巷道贯通、通风系统调整和改变,瓦检员必须及时汇报通风调度,并及时更改名称。

3.必须按照本计划和瓦斯检查制度进行准确地点的瓦斯检查,每班汇报检查结果两次,第一次在第一遍检查完成后,第二次在第二遍检查完成后。而且必须保证在发现问题立即向值班队长和矿调度室汇报,瓦斯检查工在巡检过程中必须与本区域内的瓦斯探头进行对比并将数据汇报监测监控中心值班人员(电话:8230300),汇报的时间在向矿调度室汇报之后。

4.瓦斯、二氧化碳检查次数及检查时间:正常工作的回采、掘进工作面每班检查2次,间隔时间35小时(误差30分钟);停工不停风的掘进工作面、机电设备硐室、机电设备及开关每班至少检查1次;一翼回风巷、采区回风巷每班至少检查1次;临时停风的巷道栅栏外每班至少检查1次;密闭外每周至少检查1次。以上地点检查瓦斯、一氧化碳、二氧化碳、氧气的同时,必须检查温度。

5.发现有循环风、串联风、扩散风、微风、无风、通风系统变化、停风、温度异常、风筒损坏、设施损坏、瓦斯探头和显示数据故障,特别是无计划停风等特殊情况必须记录在瓦检本上,并立即汇报矿调度室(电话:8230300),由矿调度室和值班队干负责处理和解决。

范文2:瓦斯检查员管理规定及处罚规定

瓦斯检查员管理规定及处罚规定一、瓦斯检查员岗位责任制度

1瓦斯检查员主要负责矿井井下地点的瓦斯、二氧化碳等气体浓度测定、温度测定。

2.瓦斯检查员必须经过专门培训,取得安全技术工种操作资格证后,持证上岗。熟知瓦斯、二氧化碳检测方法,了解仪器的原理、性能、作用及做好各类气体检测仪器的维护和保养工作。

3.严格按要求进行检查,认真填写各种记录、报表,做到井下现场检查牌板、手册、井上瓦斯公布牌板和瓦斯日报表、瓦斯审批“五对口”并严格执行班中汇报制度、班中报岗制度和交接班制度。4.守纪,严禁空班、漏检和假检。

5.了解瓦斯、煤尘爆炸的知识及预防措施,掌握事故处理有关要求。6.正常的气体检查,每班5次。

7.对发现的异常情况,必须及时汇报、处理。

8.瓦斯检查员在做好自己本职工作的同时,要监督甲烷传感器的悬挂是否符合标准;严格风筒管理,确保风筒口距迎头不大于5米,杜绝风筒跑风、漏风现象,保证工作面有足够的风量。二、瓦斯检查员交接班制度

1.瓦斯检查员必须在工作现场交接班,即使在原工作已经完成的情况下,接班人员未接班,交班人员也不得离开现场。

2交接班时,必须把当班的气体变化情况及时有关注意事项交代清楚,同时在交接薄上做好详细记录,必须做到“手交手,口交口”。

3.瓦斯检查员还必须坚持上岗挂牌制度,下井前挂牌,上井后摘牌。三、瓦斯检查员检查地点的规定:

瓦斯检查员根据单位的安排负责对井下所有工作地点、水仓、密闭、盲巷等地点的气体情况进行检查。

四、瓦斯检查员检查方法的规定:1掘进工作面:

单项掘井采用压入式通风的工作面,检查地点在巷道回风流中,一般距风筒出风口10米外20米内的风流汇合稳定处。

双向掘进采用压入式通风的工作面,检查地点应在回风流中汇合稳定处进行。2.盲巷:

凡是不通风(包括临时停风的掘进区域)长度大于6米的独头巷道。由于巷道内不通风,如果瓦斯涌出量大或停风时间长便于积聚大量瓦斯,检查时应先检查盲巷入口处瓦斯和二氧化碳,其浓度小于3%时,方可由外向内逐渐检查。当瓦斯浓度达到3%时,应立即停止前进。3密闭:

检查密闭前气体浓度时,应检查密闭前3米范围内的气体情况,按最高值记录。4水仓、煤仓:

检查特殊地点瓦斯的原则为已能相对准确地反映该区域的瓦斯情况为准则。在清理水仓前和施工煤仓前首先应检查该区域的气体情况。五、瓦斯检查员检查气体的次数、时间规定:1.掘进工作面:

正常生产的掘进工作面必须安设专人对工作面的气体进行随时检查,填写牌板的次数不得少于5次;每次检查的时间间隔不得超过2.5小时,交接班检查的时间不得超过2小时。并根据要求对掘进工作面的放炮实行“一炮三检”。

未生产掘进的采掘工作面、备用工作面实行巡回检查制度,严格按照工区规定的检查路线进行检查,每班的检查次数不少于3次,每次的检查室间隔不大于3.5小时不的少于2.5小时;交接班的检查时间不得超过3小时。2.盲巷:凡是不通风(包括临时停风的掘进区域)长度大于6米的独头巷道,必须采取警戒措施,每班检查瓦斯不得少于3次,每班检查间隔时间不得大于3.5小时不得少于2.5小时。3密闭前:

所有的密闭壁前气体情况每天必须检查一次(根据瓦斯检查员情况,有通防安排时间)。

4水仓、煤仓:使用的煤仓、水仓每班必须检查一次(根据瓦斯检查员情况,有通防安排时间)。未使用的煤仓、水仓在启用前必须首先检查气体情况。六、处罚管理规定:为了杜觉“三违”,使职工经济利益不受损失,2012年,我们也要把反“三违”当做各项工作的重中之重来抓,用重拳严厉打击“三违”人员,并加大处罚力度。

1抓违章本着教育、减少损失的原则,所有抓违章情况按如下规定处理:

(1)记录牌板、手册字迹不清,罚款50元;瓦斯日报表没出现一处涂改字迹不清,罚款10元。

(2)井下瓦斯检查牌距离迎头超过50米的,罚款20元。

(3)瓦检检查出现空班漏检、填造假数据或不按时间检查的,罚款100元。(4)未进行现场交接班的,罚款50元。

范文3:煤矿瓦斯检测管理管理规定

______煤矿瓦斯检测管理管理规定

为加强瓦斯安全监测系统的管理,杜绝误报,特制定本管理规定。

1、监测分站和抽采分站必须独立使用,严禁混用分站。违反本规定的,监测队长罚款1000元。

2、监测通讯线缆和抽采通讯线缆必须独立使用,严禁同缆不同芯使用或共用通讯电源。违反本规定的,监测队分管抽采计量班长罚款500元,监测队队长罚款1000元。

3、监测分站所定义传感器与实际现场情况不符的,给予承包人罚款300元,监测班班长罚款300元,监测队分管队长罚款200元。

4、监测工无作业计划或未得到值班领导同意擅自对瓦斯传感器、监测分站进行作业的按照“三违”处理。

5、采煤工作面(T0、T1、T3)、掘进工作面、打钻点的监控探头,由施工队负责按规定挪移,并由测气员现场监护。掘进工作面在放炮前,由测气员负责监管施工队对现场监控设施进行妥善保护,放炮完毕后,由测气员负责监管施工队恢复现场监控设施,并符合质量标准化要求。T2探头由监控队监控工负责挪移。

6、巷道维修过程中,施工单位必须妥善保护所影响巷道的监测线缆,严禁将线缆或接线盒浸入水中,否则给予施工单位处罚1000元,责任人送“三违”学习班。巷修结束,施工队必须及时将线缆复位。

7、巷道或工作面喷浆、洒水未对附近瓦斯传感器、传感器防护

1罩、通信线缆、接线盒保护的,瓦斯传感器、传感器防护罩、通信线缆、接线盒回弹物料多的,给予责任单位罚款500元。探头罩因保护不到位造成损坏的,施工单位责任人进“三违”学习班,当班班队长各罚款1000元。

8、监控探头及监控接线盒安设应避开有淋水、喷雾影响的地点,如果确实无法避开,由施工队设避水棚、监测设防水罩,防止造成误报。

9、因人为原因造成监控线缆通讯中断的、误报警(≥1.0%)现象,由总值班追查处理,责任人离岗培训1个月,罚责任单位负责人1000元,对责任单位罚款5000-10000元。

10、岩巷掘进施工单位必须对耙矸机至迎头范围内的监控电缆进行保护,措施为使用割开的4分胶皮管进行包裹,每隔0.5米绑扎一次,绑扎要牢固,并紧贴巷帮岩面吊挂。此项工作第一次实施保护措施时,施工队应提前联系监控队安排人员现场监督指导,此项工作的日常管理由施工单位跟班班长负责。

11、采煤队必须对采煤工作面机巷回棚段的监控电缆进行保护,措施为使用割开4分胶皮管进行包裹,每隔0.5米绑扎一次,绑扎要牢固,并紧贴巷帮岩面吊挂。第一次实施保护措施时,采煤队应提前联系监控队安排人员现场监督指导,此项工作的日常管理由施工单位跟班班长负责。

12、工作面放炮不按要求挪移探头及监控线,给予测气员罚款500元,探头挪移不到位或保护不到位致使探头、监控线损坏或造成

2断线的,给予责任单位罚款1000元,责任人送“三违”学习班学习。

13、耙矸机照明原则上不得使用变频探照灯,如确需使用变频照明灯安装单位要对变电设备进行屏蔽处理,确保不干扰,建议使用高亮度照明灯。如因变频干扰造成误报,给予安装单位处罚5000元。

14、高度重视瓦斯传感器调校工作,严格按照集团公司要求执行“三对照、三确认、一带班”方式。监测队未按相关规定定期对瓦斯传感器进行调校和更换的,给予责任人进“三违“学习班处理。造成误报的,责任人离岗培训1个月。

15、本规定从即日起执行,其他未尽事项,执行矿和集团公司相关监控管理文件规定并加重处罚。

通风防突科2012293