风机房操作规程

范文1:风机房操作规程

鼓风机岗位安全技术操作规程一、职责

负责本岗位所属设备的生产操作,调节鼓风机吸力、压力使各项工艺指标合乎技术规定,完成煤气的初步冷却和输送任务。1、负责领导和指挥冷凝、循环岗位的生产操作。

2、负责初冷器的操作,与冷凝岗位联系,调整初冷前和机前煤气温度合乎技术规定,根据初冷器阻力和冷却效果及时对初冷器进行清扫。

3、负责鼓风机的操作,经常检查鼓风机电机运转情况,发现问题及时排除并向领导汇报。

4、与焦炉煤气管联系,进行鼓风机吸力、压力的调整,使集气管压力,初冷前后吸力,电捕前后吸力、机后压力符合技术规定。5、负责风机的使用和维护,检查油冷系统是否正常,定期给油箱补充质量合格的汽轮机油。

6、负责本岗位水封和水封排液管道及机体放液管道的使用、清扫和维护,使各水封液位正常,各放液管畅通,冬季机体放液管每班每小时清扫一次,确保管路畅通。

7、及时、准确做好煤气含氧分析,及时了解煤气含氧量的变化保证电捕运行安全。

8、负责备用鼓风机的盘车、检查备用鼓风机的情况,做到随时可以启动。

9、检查润滑油系统运转情况,油位是否正常,油压是否合乎技术规定,油路是否畅通,有无漏油现象,及时排放油箱内积水。10、负责所属设备的维护保养卫生及所属区域的卫生。11、认真执行岗位责任制和其他各项规章制度。

12、及时、准确记录所规定的生产数据,其中集气管压力、机后压力机前吸力、机前机后煤气温度、电捕绝缘箱温度,煤气含氧分析每小时记录一次,详细记录本班生产情况。二、主要工艺参数及规定1、工艺参数

(1)集气管压力保持25-50Pa (2)冷器阻力不大于800 Pa (3)机前吸力不大于2500 Pa (4)机后压力不大于7500 Pa (5)进风机煤气温度不大于40℃(6)初冷器后煤气温度不大于35℃

(7)电机温升不超过45℃,包括室温不超过75℃(8)绝缘箱温度90℃-110℃

(9)煤气含氧量不大于0.8%,大于规定时电捕停止送电。(10)风机润滑油压保持在0.1Mpa (11)电捕二次电压35KV-40KV以上。2、技术规定:

(1)初冷器根据阻力和冷却效率,及时清扫,中班每天用75℃的轻质焦油清洗一次初冷器。(2)电捕根据阻力和二次电流、电压及时清扫。

(3)初冷器清扫完毕后,煤气入口阀门未打开前不准开冷却水入口阀门,在初冷器清扫完毕,关闭顶部放散后,应稍打开煤气入口阀门,以防真空造成设备损坏。

(4)电捕清扫完毕,关闭放散后应稍打开煤气入口阀门以防真空造成设备损坏。(5)根据风机电流及时排液。

(6)鼓风机室严禁穿带钉子鞋,地面不准乱扔铁制工具。(7)鼓风机检修完毕应进行空负荷试车。(8)冬季各水封槽,应通蒸汽保温。

(9)每次油箱加油时,必须保证油的质量。

(10)地下油槽冷凝液槽应做到及时排液以防外溢。3、安全规定:

(1)班前穿戴好劳保用品,否则不准进入生产岗位。

(2)严格遵守“十不准”规定,杜绝有章不循和违章作业现象。

(3)非生产人员禁止进入风机岗位ie,非生产指挥人员进入岗位时严格遵守登记手续。(4)本岗位严禁烟火,有必要动火时,必须有周密的防火措施报请上级批准,动火时必须有安全人员在场。

(5)严禁在蒸汽管道和暖气管道搭烤衣服和放置易燃物品以免引起

范文2:风机房操作规程

风机房鼓风机操作规程1、开机前检查:

1)检查所有阀门处于正常工作状态。

2)检查各风机油标内的润滑油是否充足,检查水冷系统是否完好。

3)检查电气设备处于正常工作状体。4)检查电气设备处于现场控制或远程控状态。5)风机房通风正常。

2、风机开启/关闭操作(现场控制)

1)检查风机出口至生化池曝气入口沿线管线阀门,风机进、出口阀门均打开,需曝气生化池阀门打开;

2)打开生化池内曝气管排水阀,待曝气正常后再关闭此阀;3)开启风机冷却水系统。

4)电气控制柜上启动风机,启动后检查风机运转情况,观察电流、电压、风压等参数。

5)风机关闭时,先关闭风机,再关闭冷却水系统。

3、风机正常条件下,每台风机在连续运行24-48小时后必须切换停机12-24小时。

4、严禁在无循环冷却水的情况下工作,否则将造成设备事故。5、定期对设备进行巡视,记录工作参数,如有异常应立即停机检查。6、定期对进出口消音器进行检查,更换吸尘布。

7、风机房内应保持通风、干燥,防止灰尘过大。定期检查防振,消音装置,降低噪音污染。

8、远程控制操作时,应按本规程开机检查现场后方能开启设备。9、注意事项

1)风机必须按说明书要求投加规定的润滑油,严禁无油或却油运行,否则将造成事故。

2)必须定期进行巡视检查,一旦发现异常,必须停机检修。3)定期检查各轴承润滑油和水冷、风冷的管线系统。

昆明市东川区国祯污水处理有限公司

二OO九年五月

风机房电动桁车操作规程1、电动桁车需由专人操作,经培训方可操作。2、电动桁车操作前应检查各部连接和润滑情况。3、电动桁车在使用前必须先进行空载运行。4、严禁超载使用。

5、不准斜吊重物,也不准用桁车将物品沿地面拖动。6、启动时应有专人配合指挥。

7、每次起吊时应先点运按钮,使钢丝绳拉紧后再进行起吊。8、起吊时应先将吊钩与起吊重物拴紧,确保在起吊过程中不滑落。9、正常使用时,不允许碰撞导轨两端车挡。10、不准将重物起吊后长时间悬挂在空中。11、电动桁车停用时应将吊钩升至两米以上。

昆明市东川区国祯污水处理有限公司

二OO九年五月

范文3:风机房操作规程

风机房操作规程一、上岗条件

第1条司机必须经过培训,考试合格,持证上岗操作。

第2条应熟知《煤矿安全规程》的有关规定,熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、各部性能、供电系统和控制回路,以及地面风道系统和各风门的用途,以及矿井通风负压情况,能独立操作。

第3条司机应没有妨碍本职工作的病症。二、安全规定

第4条上班前禁止喝酒,上班时不得睡觉,不得做与本职工作无关的事情。严格执行交接班制度和工种岗位责任制,遵守本操作规程及《煤矿安全规程》的有关规定。

第5条当主要通风机发生故障停机时,备用通风机必须在10分钟内开动,并转入正常运转。第6第当矿井需要反风时,必须在10分钟内完成反风操作。第7条主通风机司机应严格遵守以下安全守则和操作纪律:1不得随意变更保护装置的整定值。

2操作高压电器时应用绝缘工具,并按规定的操作顺序进行。3协助维修工检查维修设备工作,做好设备日常维护保养工作。4地面风道进风门要锁固。

5除故障紧急停机外,严禁无请示停机。

6通风机房及其附近20米范围内严禁烟火,不得有明火炉。

7开、闭风闸门,如设置机动、手动两套装置时,须将手动摇把取下以免伤人。8及时如实填写各种记录,不得丢失。

9工具、备件等要摆放整齐,搞好设备及室内外卫生。

10严格按照上级命令进行通风机的启动、停机和反风操作。三、操作准备

第8条通风机的开动,必须取得主管上级的准许开车命令。第9条通风机起动前应进行下列各项检查:

1轴承润滑油油量合适,油质符合规定,油圈完整灵活。

2各紧固件及联轴器防护外罩齐全,紧固,传动胶带松紧适度和无裂纹。4继电器整定合格,各保险装置灵活可靠。5电气设备接地良好。

6各指示仪表、保护装置齐全可靠。7各启动开关手把都处于断开位置。8电源电压符合电动机起动要求。

9风门完好,风道内无杂物。

10人工盘车1~2圈,应灵活无卡阻,无异常现象。四、操作顺序

第10条主通风机在正常情况下按以下操作顺序进行:1启动:接到启动主通风机命令检查各风门是否处于正确状态操作启动设备启动风机电机完成电机启动缓缓打开通往井下的风门,使各风门处于正常通风状态完成风机启动报告矿调度或有关部门。

2停机:接到停机命令断电停机风机电机停转后,按规定操作有关风门报告矿调度或有关部门。

五、正常操作

第11条启动操作:

1正确开启和关闭风门,轴流式通风机应开风门启动,应将通往井下的进风门关闭,同时将地面进风门打开,并要支撑牢靠,以防吸地面风时自动吸合关闭。3采用磁力站自动、半自动启动装置时,应按设计说明书操作。

5鼠笼式异步电动机采用电抗器启动时,启动前电动机定子应接入全部电抗。启动后,待启动电流回落后,立即手动(或自动)切除全部电抗,使电动机进入正常运行。第12条通风机启动后风门操作:

1轴流式通风机:打开通往井下的风门,同时关闭地面进风门。第13条主要通风机的正常停机操作:1接到主管上级的停机命令。2断电停机。

3根据停机命令决定是否开动备用通风机,如需开动备用风机,则按上述正常操作要求进行。

4不开备用风机时,应打开井口防爆门和有关风门,以充分利用自然通风。第14条主通风机应进行班中巡回检查:1巡回检查的时间一般为每小时一次。2巡回检查主要内容为:

(1)各转动部位应无异响和异常震动;(2)轴承温度不得超限;

(3)电动机温升不超过规定要求;(4)各仪表指示正常;

(5)电机电流不超过额定值,严禁超载运行;

(6)电压应符合电机正常运行要求,否则应报告矿主管技术人员,确定是否继续运行。3随时注意检查负压变化情况,发现异常情况应及时向矿调度部门汇报。4巡回检查中发现的问题及处理经过,必须及时填入运行日志。第15条主要通风机司机的日常维护内容:1轴承润滑:

(1)滑动轴承应按规定要求定期换油,日常运行中要及时加油,经常保持所需油位;(2)滚动轴承应用规定的油脂润滑,油量符合规定要求;(3)禁止不同油号混杂使用。

2备用通风机必须经常保持完好状态:

(1)每1~3个月进行一次轮换运行,最长不超过半年;

(2)轮换超过一个月的备用通风机应每月空运转1次,每次不少于1小时,以保证备用通风机正常完好,可在10分钟内投入运行。六、特殊操作

第16条主要通风机紧急停机的操作:1直接断电停机(高压先停断路器)。

2立即报告矿井调度室和主管部门。

3按矿主管技术人员决定,关闭和开启有关风门。

4电源失压自动停机时,先拉掉断路器,后拉开隔离开关,并立即报告矿井调度室和主管部门,待排除故障或恢复正常供电后,再行开机。

第17条主要通风机有以下情况之一时,允许先停机后汇报:1各主要传动部件有严重异响或非正常震动。2电动机单相运转或冒烟冒火。

3进风闸门掉落关闭,无法立即恢复。

4突然停电或电源故障停电造成停机,先拉下机房电源开关后汇报。5其他紧急事故或故障。

第18条主要通风机的反风操作:

1反风应在矿长或总工程师直接指挥下进行。2用反风道反风时:(1)保持通风机正常运转;

(2)用地锁将防爆门或防爆盖固定牢固;

(3)根据现场指挥的指令操作各风门,改变风流方向。3用反转电动机反风时:(1)停止当前通风机运转;

(2)用地锁将防爆门(盖)固定牢固,各风门保持原状不变;

(3)待电动机停稳后,用换向装置反转起动电动机;(4)对于导翼固定的通风机直接反转起动通风机,对于导翼可调角度的通风机,则先调整导翼调整器,改变导翼角度。然后反转启动电机。

第19条在更换备用通风机做空转试验时,需按现场指挥的正确指令进行。七、收尾工作

第20条做好当班风机运行记录和工作日志。