安全隐患整改通知单

范文1:安全隐患整改通知单

启东圆陀角旅游度假区管理委员会建设工程施工安全隐患整改通知单

被检查单位:南通禹中水利市政建设有限公司

你单位施工的启东圆陀角海防公路拓宽改造工程,经检查存在下列问题:

1、支模架间距为60cm、70cm,步幅为130cm、150cm ;2、项目经理及安全员不在施工现场;3、高处作业人员安全防护措施不到位,缺少防护栏杆;4、未见箱涵模板工程专项施工方案;5、未见脚手架搭设专项施工方案;6、特种作业人员证书不清晰。请你单位接本通知后,立即组织全面检查和整改,并于年月日前整改完毕,经监理单位确认后,将整改完成报告书(附整改后照片)报启东圆陀角旅游度假区管理委员会。

检查人员(签名):监理单位(签名):施工单位(签名):

年月日

范文2:安全检查隐患整改通知单2012-11-01

安全检查隐患整改通知单

工程名称:南川中央花园17-1地块项目工程编号:(安检)字第201201号检查单位检查人员

浙江德发建设集团有限公司

南川中央花园17-1地块项目部阳连猛

被检查单位检查时间

南川南极建筑安装有限公司南川中央花园17-1地块工地2012年11月15日-17日

南极建筑安装有限公司:经17-1项目部检查发现你们存在以下安全隐患问题:

1、楼层临边防护:砖砌体已完成楼层,临边防护设施未恢复的有2#楼12-14层、6#楼、9#楼9-13层,另7#楼还有部分临边防护未恢复;造成极大的安全隐患。

2、洞口防护:采光井防护设施未搭设或未恢复的有1#楼、2#楼、5#楼、8#楼、9#楼;造成极大的安全隐患。

3、升降式脚手架:各栋楼房使用升降脚手架的竹脚手板未铺设完整,留下极大的安全隐患。4、起重机械塔机:6-7#楼塔机基座(井)内建筑弃渣太多,未清除。

5、5#楼水平防护棚未上报项目部审核备案,擅自拆除,地面无任何防护设施。

6、起重机械施工电梯:5#楼施工电梯司机新换1人的上岗证及相关手续资料未上报项目部审核备案。

7、项目部提供存在安全隐患的检查照片40张资料(你们前来下载)作为隐患整改的依据。

以上隐患问题,请你们采取整改措施,落实整改人员对发现的安全隐患,在11月22日前认真进行整改完善。否则经上级部门检查发现存在的隐患问题被处罚的经济损失责任,及造成的安全生产事故责任与事故经济损失责任,由你们承担全部责任。

受检单位签字:发出单位检查员:(签章)

2012年11月19日2012年11月19日

第一联:本隐患整改通知书一式两份;检查单位留存一份,送被检查单位一份。

安全隐患整改回复单工程名称:南川中央花园17-1地块项目工程编号:(安检)字第201201号检查单位检查人员

浙江德发建设集团有限公司

南川中央花园17-1工程项目部

被检查单位检查时间

南川南极建筑安装有限公司

阳连猛

2012年11月15日-17日

南川中央花园17-1地块工程项目部:

对于你们提出17-1地块工程存在的安全隐患问题,我们单位已进行以下整改:

以上提出的问题已经完成整改,请总包单位给予复查。

检查受检单位签字(盖章):发出单位检查员(签字):

2012年月日2012年月日

第二联:送被通知单位或个人,必须按规定限期内整改,填好整改结果,送回发出单位。

范文3:安全隐患整改通知书

安全隐患整改通知书安全通知-01工程名称下发部门接收部门

东区施工班组

南水北调配套工程廊涿干渠工程(保定段)

施工第四标段

项目部质量安全部

接收部门负责人

代党辉下发时间

2011.08.07经2011年8月7日项目部联合安全大检查,发现你班组负责区域存在如下安全问题和隐患:

1、现场个别消防器材有任意摆放和乱扔现象;

2、吊装管道时,吊车周围作业区域没有拉警示绳;3、有3个工人上班没佩戴安全帽;

4、大多数工人安全帽佩戴时未系紧下颚带;

5、有一个配电箱没有防雨措施,容易出现触电事故;6、沟槽上边缘有几段没有设置挡水埝;7、个别地段还需增设安全警示标志。

8、有个别工人安全意识散漫,穿拖鞋上班。

以上安全问题和隐患要求你班组限期整改,截止日期为2011年8月8日下午下班以前,项目部将即时跟踪检查。

接收人(签字):

复查结果:

检查负责人:

日期:

安全隐患整改通知书安全通知-02工程名称下发部门接收部门

西区施工班组

南水北调配套工程廊涿干渠工程(保定段)

施工第四标段

项目部质量安全部

接收部门负责人

李永朝下发时间

2011.08.07经2011年8月7日项目部联合安全大检查,发现你班组负责区域存在如下安全问题和隐患:

1、吊装管道时,吊车周围作业区域没有拉警示绳;

2、工人上班未佩戴安全帽,有5个;4个佩戴方法不正确;3、有一辆装载机紧停靠在基槽上边缘,容易发生塌方事故;

4、沟槽上边缘有几段没有设置挡水埝;个别地段还需增设安全警示标志。5、有个别工人安全意识散漫,穿拖鞋上班。6、在与各村的交叉口处应设置安全警示标志。

以上安全问题和隐患要求你班组限期整改,截止日期为2011年8月8日下午下班以前,项目部将即时跟踪检查。

接收人(签字):

复查结果:

检查负责人:

日期:

安全隐患整改通知书安全通知-03工程名称下发部门接收部门

工程部技术部

南水北调配套工程廊涿干渠工程(保定段)

施工第四标段

项目部质量安全部

接收部门负责人

李岩下发时间

2011.08.07经2011年8月7日项目部联合安全大检查,发现你部存在如下问题:

1、工程部技术安全交底还需增强针对性;

2、部内各责任成员在施工现场还应加强安全管理力度,发现问题及时提醒班组整改,以防不经意间出现安全事故;3、积极督促各施工班组长加强安全教育;4、加强与其他部门配合。

以上安全问题和隐患要求你部门限期整改,截止日期为2011年8月8日下午下班以前,项目部将即时跟踪检查。

接收人(签字):

复查结果:

检查负责人:

日期:

安全隐患整改通知书安全通知-04工程名称下发部门接收部门

机电物资部

南水北调配套工程廊涿干渠工程(保定段)

施工第四标段

项目部质量安全部

接收部门负责人

陈天青下发时间

2011.08.07经2011年8月7日项目部联合安全大检查,发现你部存在如下问题:

1、机电物资部有部分物资还需再加强采购力度,确保安全度汛;

2、对施工中经常使用的机械应建立维修保养台账,保证设备运转安全。3、加强与其他部门配合。

以上安全问题和隐患要求你部门限期整改,截止日期为2011年8月8日下午下班以前,项目部将即时跟踪检查。

接收人(签字):

复查结果:

检查负责人:

日期:

安全隐患整改通知书安全通知-05工程名称下发部门接收部门

财务部

南水北调配套工程廊涿干渠工程(保定段)

施工第四标段

项目部质量安全部

接收部门负责人

陈增强下发时间

2011.08.07经2011年8月7日项目部联合安全大检查,发现你部存在如下问题:

1、财务部对安全资金的管理还应进一步划分明细,切实保证专款专用。2、加强与其他部门配合。

以上安全问题和隐患要求你部门限期整改,截止日期为2011年8月8日下午下班以前,项目部将即时跟踪检查。

接收人(签字):

复查结果:

检查负责人:

日期:

安全隐患整改通知书安全通知-06工程名称下发部门接收部门

质量安全部

南水北调配套工程廊涿干渠工程(保定段)

施工第四标段

项目部质量安全部

接收部门负责人

盖慧勇下发时间

2011.08.07经2011年8月7日项目部联合安全大检查,发现你部存在如下问题:

1、质量安全部坚持日检查惯例,对施工中存在的安全问题和隐患还应有完整的记录可查;

2、完善对新入场职工的安全教育和所有工人的定期安全教育和培训,并建立台账;

3、对于有重大安全隐患和容易出现安全事故的部位节点,要求加大巡查力度。

4、加强与其他部门配合。

以上安全问题和隐患要求你部门限期整改,截止日期为2011年8月8日下午下班以前,项目部将即时跟踪检查。