消防火灾装置的下一个时代消防自动巡检柜

范文1:消防火灾装置的下一个时代消防自动巡检柜

汇贤电气消防巡检柜

消防火灾装置的下一个时代消防自动巡检柜

我们都知道消防巡检柜有很多种叫法,在不同的人群和产所的名字可能会有不同,有叫消防巡检柜、消防自动巡检柜、数字智能消防巡检柜、消防水泵巡检装置等等叫法,消防自动巡检柜对消防水泵安全稳定性工作发挥了重要的作用。我们都要有火灾安全意识,特别是在一些火灾易发区。下面就由汇贤电气为大家介绍电修车间的青年们,是如何认真排除火灾安全隐患的。

电修车间的青年们在50万方原油配电室进行巡检的过程中发现EPS报电池故障。积极联系生产车间处理。由于该EPS所带设备为消防电动阀电源和火灾报警仪电源,操作不慎将会造成较大影响,于是多方联系相关单位包括通科公司等到现场,将相关设备工作模式调至手动状态,防止可能出现的误动状况,同时在配电室做好隔离措施后对EPS进行停电处理,在对EPS进行检查的过程中穿戴好防护用品,检查人员发现充电机和电压监测模块故障,排除故障后EPS恢复正常工作。

为了做好2015年大检修工作,电修车间班组提前做好准备工作,锻炼青工的实际操作能力,利用北站更换继电保护停电的机会,从票证的准备、安全措施的落实、现场的倒闸操作,形成统一的流程和步骤,安排班组人员到现场进行实际锻炼。关键词:汇贤电气消防巡检柜

汇贤电气乐清汇贤电气消防巡检柜

范文2:消防水泵自动巡检控制柜

消防水泵自动巡检控制柜消防自动巡检的必要性

根据公安部消防安全行业标准GA30.2《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》之规定,为防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障,确实做到“养兵一日,用兵一时”的目的,消防水泵必须加装自动巡检装置。巡检为低频巡检,巡检时电机转速为300转/分,水系统不增压、无启动电流,极大的延长了设备的使用寿命。此巡检方式安全性高、低电流、低功耗,是唯一符合标准要求的公安部行业标准的巡检方式。

A.1产品概述

a) OL-XFXJ-10型消防水泵自动巡检控制设备是我公司近年来研制开发的新型电控产品,本产品主要用于企事业单位消防系统消防水泵的日常巡检测,产品采用可编程序控制器、变频调速器,应用人机界面等控制技术,实现了消防水泵的自动巡检测,通过自动巡检,使消防水泵长期保持在可靠的运行状态。

b)设备名称:消防水泵自动巡检控制设备 C)规格型号:OL-XFXJ-10 d)型号组成及内容: OLXFXJ10()欧菱电气消防巡检巡检最大回路数巡检水泵的最大功率 e)使用环境:环境温度:-10~+40C 环境湿度:0~9%且无结露

环境中不含腐蚀、油性、灰尘及可燃性气体

通风良好、避免阳光直接照射

A.2安全运行的注意事项

使用本产品前请认真阅读下列注意事项: a)本产品必须由专业电气人员进行安装和操作。

b)不熟悉本产品的使用和操作方法,请不要擅自开启巡检控制设备! c)打开或维修本巡检控制设备必须切断电源!电源接通后不得接触电路的端子。

d)不按电气安全规程进行操作会造成严重的人身和设备事故!

A.3结构特征与工作原理

a)本巡检柜主要由总电源自动断路器、变频调速器、交流接触器、可编程序控制器、小型继电器、触摸屏等电器元件组成,变频调速器输出频率设定为10周低频频率,触摸屏用来设定消防水泵的巡检周期和时间,在可编程序控制器的控制下,变频调速器经交流接触器分别对被检测的消防水泵低频供电,使消防水泵按设定的周期低速运行,达到巡检测的目的。当火警发生时,可编程序控制器接到消防命令,巡检柜自动瞬时停止工作,同时发出信号,启动消防配电柜给消防水泵供电,实现灭火的功能。

b)巡检柜面板设有数字电流表、巡检信号灯、手动/自动选择开关、电笛解除按钮和紧急停止按钮,正常情况下手动/自动选择开关设置在自动位置,巡检柜按触摸屏设定的周期和时间运行;也可以在手动状态下分别巡检单台水泵。 c)巡检设备具有过电流、过电压、欠电压、缺相等保护功能,并设有过流故障信号灯,发生故障时巡检柜发出声光报警信号,触摸屏显示具体故障水泵的位置。

d)巡检柜采用小型触摸屏进行数据设定,通过界面显示巡检运行参数,操作采用中文菜单并具有数据记忆功能,完成对故障时的瞬态参数记忆。 A.4技术特性

a)额定电压:3相380V b)额定电流:AC250A c)巡检最大功率:单台水泵160KW d)巡检回路:最多10回路(特殊要求可以定制)

e)巡检周期:24小时,单泵巡检时间:10分钟(巡检周期和时间可根据需要设置)

A.5尺寸、重量

a)外形尺寸:单柜1000X800X2000(宽X厚X高) b)重量:不大于600KG A.6设备的安装和调整:

a)自动巡检控制设备必须安装在干燥、洁净、散热条件良好的室内。 b)自动巡检控制设备的安装必须由专业电气人员进行。

c)自动巡检控制设备必须严格按照电气图纸和相关建筑布线图的要求安装、配线、敷设。

d)由巡检控制设备连接到消防水泵配电柜的接线应做好色标,尽量保证和消防水泵配电柜的相序一致。

e)巡检控制设备和消防泵配电柜之间的互锁、启动信号线,在连接时必须保证接线正确无误。

f)所有电控柜和水泵电机的外壳必须接地。

g)检查巡检控制设备和消防泵配电柜之间的接线,保证接线正确、紧固,检查水泵电机的对地绝缘。 h)消防巡检设备的试运行: h.1)切断消防水泵配电柜的电源,由巡检控制设备提供电源进行模拟动作试验,在此工作状态下要求做到消防水泵转向正确,消防水泵配电柜内的交流接触器不得动作。

h.2)切断巡检控制设备的电源,由消防水泵配电柜提供电源进行模拟动作试验,在此工作状态下要求做到消防水泵转向正确,巡检控制设备内的交流接触器不得动作。 A.7使用、操作使用前的准备和检查;

a)检查电源进线,保证三相电源接到控制设备; b)将紧急停止开关置于停止位置; c)将巡检手自动开关置于停止位置;操作和运行

d)接通总电源开关,打开紧急停止开关,面板上的电源指示灯和数显表显示,变频调速器上电,触摸屏显示控制界面;

e)如果需要手动巡检,将开关置于手动位置,在触摸屏显示的手动界面上点手动启动,再点相应的水泵即可实现该水泵的低速巡检,按手动停止水泵即停转;

f)手自动巡检开关置于自动位置,点自动启动,巡检控制设备即按照设定的周期和时间自动进行巡检,巡检运行时相应水泵的指示灯亮,按自动停止时巡检停止。

g)触摸屏设有显示运行水泵位置、巡检周期、水泵运行时间和间隔时间的数字框,点击该框可以改变设置参数。

h)触摸屏界面上还设有故障报警的信号,当消防水泵电机发生故障或运行电流异常时,故障报警框闪烁,点击该框即可显示发生故障的水泵位置,故障消除后即可恢复。

I)本巡检控制设备,是用于企事业单位消防系统消防水泵的日常巡检查,所以必须和消防水泵的配电柜配套使用,根据系统的大小,本设备可以配套1~10路消防配电柜,为了保证巡检控制设备和消防配电柜的可靠运行,设备中设置了互锁电路,当巡检控制设备运行时切断消防水泵,当需要消防时立刻停止巡检控制设备,启动消防配电柜。 A.8日常的检查和维护:

本巡检控制设备应安置在干燥、洁净的环境中,不得暴露在高温下和粉尘、腐蚀性气体的环境中,定期进行检查维护可以提高设备的使用寿命。在有条件的情况下,一般半年需检修一次,主要是检查变频调速器的温升和散热风扇的运行状况,交流接触器的触点和吸合情况,接线的松紧,24V稳压电源的输出电压等,发现故障要及时排除。

范文3:HX-FC消防巡检柜是如何进行自动和智能巡检的

汇贤电气消防巡检柜

HX-FC消防巡检柜是如何进行自动和智能巡检的

消防安全是现在所有单位部门,住宅区的主要宣传口号。所以有很多的建筑中都采用消防巡检柜设备以此防患于未然。消防给水设备是固定消防供水系统的基本组成部分,虽然此部分在整个大厦消防系统中的造价所占比例并不高(通常还不到百分之一左右),但无数经验和教训都证明:初期火灾的扑救成功与否,主要还是取决于此部分设备的完好与否。

消防巡检设备中的消防给水设备的特点是:平时不用,甚至长期不用,一旦使用必须要发挥作用。目前,由于消防设备长期不用造成的水泵锈蚀、锈死现象十分普遍,单纯的靠人工办法来实现对消防水泵的检测已被多次事实证明根本无法保证消防水泵的可靠运行。针对这种现象,公安部制定了《国家固定消防给水设备的性能要求和实验方法》GA30.2这一强制性文件,文件明确要求消防设备必须具有自动巡检功能。

针对于消防巡检设备文件明确规定:

1、设备应具有自动和手动巡检功能,其自动巡检周期应能按需设定。

2、消防泵控消防方式逐台启动运行,每台泵运行时间不少于2min。

3、设备应能保证在巡检过程中遇消防信号自动退出巡检,进入消防运行状态。

汇贤电气

乐清汇贤电气

消防巡检柜

汇贤电气消防巡检柜

4、巡检中发现故障应有声、光报警。具有故障记忆功能的设备,记录故障的类型及故障发生的时间等,应不少于5条故障信息,其显示应清晰易懂。

设备工作原理,采用“HX-FC数字智能消防巡检控制器组成的微机控制自动巡检消防给水设备”其工作过程是:

在非消防状态时,采用HX-FC数字智能消防巡检控制器组成的消防自动巡检控制设备,可对消防泵做自动巡检运行。自动巡检周期为数小时至数百小时任选,周期时钟自动启动巡检程序且具有手动巡检功能。巡检时HX-FC数字智能消防巡检控制器会对消防控制柜的主回路进行检测确认正常后,逐台驱动消防泵使之低速运行,此时驱动功率很小,约是泵电机额定功率的百分之一左右,所以节能显著。由于转速低,所以不会对供水管网增压。若在巡检时接到消防运行命令,则本控制装置会立即中断巡检运行,控制设备会以工频驱动消防泵投入消防命令运行。只有到了下一个巡检周期且无消防事件发生时,才开始一个新的巡检运行过程。巡检时,若水泵发生故障会给出故障报警信息。

当发生输入过电压、欠压、缺相、输出过电流、短路时HX-FC控制器会向消防中心发出报警信息。这种自动巡检的结果可确保消防水泵不会产生锈蚀、锈死现象,使消防给水设备“养兵千日,用兵一时”成为现实。本设备还具有主备泵自动互换,当主泵故障后,备用泵自动投入。主备电源自动互投,当主电源故障后,备用电源会自动投入等功能,HX-FC数字智能消防巡检控制器组成的消防自动巡检控制设汇贤电气

乐清汇贤电气

消防巡检柜

汇贤电气消防巡检柜

备会对上述所有功能提供数据远传、图像监控、故障报警、信息打印等功能。

上述就是汇贤电气讲述的消防巡检柜设备中的自动巡查设备,看到了这里的讲解你应该明白了自动巡查设备的重要性,及自动巡查设备在消防巡检设备中的不可缺少性。关键词:汇贤电气消防巡检柜