怎样对消防巡检柜设备设施进行巡检管理

范文1:怎样对消防巡检柜设备设施进行巡检管理

汇贤电气消防巡检柜

怎样对消防巡检柜设备设施进行巡检管理

如何预防火灾的发生是我们现在比较重视的话题,漏电防火控制器厂家认为我们必须要做好每个环节的预防。我们先从消防巡检柜管理开始谈起。

漏电防火控制器厂家讲述消防巡检管理者对消防设施的检查测试主要有三种:

1、巡视检查:每日进行主要用目测,由单位消防管理员进行。例,消防配电供电,火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,消防供水,消火栓、消防炮系统,气体系统,泡沫系统,防排烟系统,应急照明及疏散指示,应急广播,防火分隔,消防电梯,灭火器。《建筑消防设施巡视检查记录》保存时间不易少于1年。

2、测试检查,项目跟巡视检查一样的,消防配电供电,火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,消防供水,消火栓、消防炮系统,气体系统,泡沫系统,防排烟系统,应急照明及疏散指示,应急广播,防火分隔,消防电梯,灭火器。

漏电防火控制器厂家提示是每月一次。但是要动手启动设备进行检查,一般要有维护保养商进行,单位消防管理员配合。并且要有维护保养记录,和打印纸记录。《建筑消防设施测试检查记录》保存不少于3年。测试的方法保养公司知道。我就不赘述了。主要每月测试所有探测器的1/10,每年至少覆盖一次。末端放水启泵测试等。3、检验检查,每年一次,也由维护保养公司进行,消防配电供汇贤电气

乐清汇贤电气

消防巡检柜

汇贤电气消防巡检柜

电,火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,消防供水,消火栓、消防炮系统,气体系统,泡沫系统,防排烟系统,应急照明及疏散指示,应急广播,防火分隔,消防电梯,灭火器。主要联动控制功能进行综合检验评定。要给出年度检验报告,《建筑消防设施年度检验报告》存档时间不少于10年。

对于存在问题当场有条件解决的当场解决,当场没有条件解决的应在24小时内解决。需要由供应商或厂家解决的应在5日内处理,恢复正常。《建筑消防设施故障处理登记》保存至少10年。漏电防火控制器厂家认为我们还是要依据我们每个单位的不同情况,来选择适合的消防巡检者自己本身的方法,这样才会比较有效。关键词:汇贤电气消防巡检柜

汇贤电气乐清汇贤电气消防巡检柜

范文2:HX-FC消防巡检柜是如何进行自动和智能巡检的

汇贤电气消防巡检柜

HX-FC消防巡检柜是如何进行自动和智能巡检的

消防安全是现在所有单位部门,住宅区的主要宣传口号。所以有很多的建筑中都采用消防巡检柜设备以此防患于未然。消防给水设备是固定消防供水系统的基本组成部分,虽然此部分在整个大厦消防系统中的造价所占比例并不高(通常还不到百分之一左右),但无数经验和教训都证明:初期火灾的扑救成功与否,主要还是取决于此部分设备的完好与否。

消防巡检设备中的消防给水设备的特点是:平时不用,甚至长期不用,一旦使用必须要发挥作用。目前,由于消防设备长期不用造成的水泵锈蚀、锈死现象十分普遍,单纯的靠人工办法来实现对消防水泵的检测已被多次事实证明根本无法保证消防水泵的可靠运行。针对这种现象,公安部制定了《国家固定消防给水设备的性能要求和实验方法》GA30.2这一强制性文件,文件明确要求消防设备必须具有自动巡检功能。

针对于消防巡检设备文件明确规定:

1、设备应具有自动和手动巡检功能,其自动巡检周期应能按需设定。

2、消防泵控消防方式逐台启动运行,每台泵运行时间不少于2min。

3、设备应能保证在巡检过程中遇消防信号自动退出巡检,进入消防运行状态。

汇贤电气

乐清汇贤电气

消防巡检柜

汇贤电气消防巡检柜

4、巡检中发现故障应有声、光报警。具有故障记忆功能的设备,记录故障的类型及故障发生的时间等,应不少于5条故障信息,其显示应清晰易懂。

设备工作原理,采用“HX-FC数字智能消防巡检控制器组成的微机控制自动巡检消防给水设备”其工作过程是:

在非消防状态时,采用HX-FC数字智能消防巡检控制器组成的消防自动巡检控制设备,可对消防泵做自动巡检运行。自动巡检周期为数小时至数百小时任选,周期时钟自动启动巡检程序且具有手动巡检功能。巡检时HX-FC数字智能消防巡检控制器会对消防控制柜的主回路进行检测确认正常后,逐台驱动消防泵使之低速运行,此时驱动功率很小,约是泵电机额定功率的百分之一左右,所以节能显著。由于转速低,所以不会对供水管网增压。若在巡检时接到消防运行命令,则本控制装置会立即中断巡检运行,控制设备会以工频驱动消防泵投入消防命令运行。只有到了下一个巡检周期且无消防事件发生时,才开始一个新的巡检运行过程。巡检时,若水泵发生故障会给出故障报警信息。

当发生输入过电压、欠压、缺相、输出过电流、短路时HX-FC控制器会向消防中心发出报警信息。这种自动巡检的结果可确保消防水泵不会产生锈蚀、锈死现象,使消防给水设备“养兵千日,用兵一时”成为现实。本设备还具有主备泵自动互换,当主泵故障后,备用泵自动投入。主备电源自动互投,当主电源故障后,备用电源会自动投入等功能,HX-FC数字智能消防巡检控制器组成的消防自动巡检控制设汇贤电气

乐清汇贤电气

消防巡检柜

汇贤电气消防巡检柜

备会对上述所有功能提供数据远传、图像监控、故障报警、信息打印等功能。

上述就是汇贤电气讲述的消防巡检柜设备中的自动巡查设备,看到了这里的讲解你应该明白了自动巡查设备的重要性,及自动巡查设备在消防巡检设备中的不可缺少性。关键词:汇贤电气消防巡检柜

汇贤电气乐清汇贤电气消防巡检柜

范文3:消防安全日巡查记录表及设备检查表

湖南向维彩印包装有限公司消防安全日巡查记录表

2012年月

日期项目

监控设备完好情况疏散通道是否畅通

安全出口安全指示标识灭火器完好情况消防栓完好情况是否有遗留火种、可燃物其他问题

巡查情况

12

34

56

78

910111213141516171819202122232425262728293031

注:1、符合标准打“√”,不符合打“×”;2、检查中发现问题,要做好登记并及时上报公司办公室,予以处理。

巡查人员:消防安全管理(科长):

向维20消防器材巡检登记表

编号(位置)

设备名称

灭火器□消防栓□

完好月份

12

34

56

78

910

1112

异常备注

灭火器□消防栓□

灭火器□消防栓□

灭火器□消防栓□

灭火器□消防栓□

灭火器□消防栓□灭火器□消防栓□

灭火器□消防栓□

灭火器□消防栓□

灭火器□消防栓□

灭火器□消防栓□

灭火器□消防栓□

灭火器□消防栓□

灭火器□消防栓□

说明:检查记录符合√,不符合打×并在异常栏目记录。

检查人:

向维灭火器定期检查表

编号:检查日期

是(√)

否(×)

检查者签章

备注:1、一经开启使用或故障,必须充装、检修。2、良好:√,异常:×。

向维灭火器定期检查表编号:检查日期

是(√)

否(×)

检查者签章

向维消防栓定期检查表

编号:

检查日期

检查项目

检查者玻璃水带接口枪头签章

检查要求:水带有无裂缝、漏水,枪头是否完好,接口有无滑丝、破裂现象。好的:√,坏的:×。

向维消防栓定期检查表编号:检查日期

检查项目

检查者玻璃水带接口枪头签章

检查要求:水带有无裂缝、漏水,枪头是否完好,接口有无滑丝、破裂现象。好的:√,坏的:×。