地基与基础工程监理实施细则

范文1:地基与基础工程监理实施细则

地基与基础工程监理实施细则一、概述:

1、本工程建筑面积57583.24m2。地下一层,地上六层,基础形式独立柱基。2、本工程基础砼强度等级均为C30。

3、基础持力层为稍密卵石,承载力特征值270Kpa。二、柱下独立基础

1、质量标准(1)主控项目

1)基础用的原材料、混凝土强度必须满足设计要求和施工规范规定。试块应在浇灌地点制作,试块组数应按规定留置。检查材料合格证和试验报告。

2)基坑几何尺寸、持力层必须达到设计要求。3)浇注的混凝土配合比。

4)基础轴线和标高,必须符合设计要求和施工规范的规定。

5)基础持力层必须满足设计要求,每个独立柱基开挖后必须按要求进行钎探,钎探深度按要求执行。

(2)允许偏差项目(见表1 )

柱基、条基允许偏差表表1 项次1 23 项目基础(中心)轴线

基底标高基底尺寸

允许偏差值(mm)

50±10±10检验方法经纬仪检查水准仪引测尺量检查

2、钢筋分项工程1)主控项目

(a)钢筋的品种、质量和焊条的牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定;进口钢筋焊接前必须进行化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接;

(b)钢筋表面必须清洁,如有颗粒状或片状老锈,经除锈后留有麻点的钢筋严禁按原规格使用;

(c)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定;

(d)焊接接头机械性能试验结果必须符合钢筋焊接施工及验收的规定。

2)一般项目

(a)绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不超过绑扣数的10%,且不应集中;(b)弯钩的朝向应正确,绑扎接头应符合施工规范的规定,塔接长度均不小于规定值;

(c)用I级钢筋制作的箍筋,其数量符合设计要求,弯钩的角度和平直长度应符合施工规范的规定;

(d)对焊接头无横向裂纹和烧伤,焊接均匀。接头处弯折不大于4°,接头处钢筋轴线位移不得大于0.1d,且不大于2mm;

(e)电弧焊接头焊缝表面平整、无凹陷、焊瘤、接头处无裂纹、气孔、焊渣及咬边。接头处绑条沿接头中心线的纵向位移不得大于0.5d,且不大于3mm;接头处钢筋的轴线位移不大于0.1d,且不大于3mm;焊缝厚度不小于0.05d;焊缝宽度不小于0.05d;焊缝长度不小于0.5d;接头处弯折不大于4°。

2)允许偏差项目(见表2 )

钢筋安装及预埋件位置允许偏差表2

项次1 23 项目

骨架的宽度、高度骨架的长度箍筋构造筋间距

焊接绑扎间距排距中心线位移水平高差基础

允许偏差(mm)

±5±5±10±20±10±5205 +30 ±10尺量检查检查方法尺量检查尺量连续三档取其最大值尺量两端、中间各一点取最大值

45 67 受力钢筋钢筋弯起点位移焊接预埋件受力钢筋保护层3、模板分项工程1)主控项目

(a)模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;其支架的支承部分有足够的支承面积;

(b)安装在基土上,基土必须坚实并有排水措施。

2)一般项目

(a)模板接缝处接缝的最大宽度不应大于1.5mm。(b)模板与混凝土的接触面应清除干净,并涂隔离剂。3)允许偏差项目(见表3 )

桩基承台、梁模板安装和预埋件允许偏差表3

项次1 23 45 67 8项目轴线位移标高截面尺寸相邻两板表面高低差

表面平整度预埋钢板中心线位移预埋管预留孔中心线位移预埋螺栓预留洞

中心线位移外露长度中心线位移截面内部尺寸

允许偏差值(mm)

5±5±102 53 32 +100 10+100 拉线和尺量检查检查方法尺量检查水准仪或拉线检查

尺量检查直尺和尺量检查2m靠尺和塞尺检查

94、混凝土分项工程1)主控项目

(a)混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关规定。(b)混凝土的配合比、原材料的计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范的规定。

(c)评定混凝土强度等级的试块,必须按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)的规定取样、制作、养护和试验,其强度必须符合施工规范的规定。

(d)对设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝;设计允许出现裂缝的结构,其裂缝宽度必须符合设计要求。2)一般项目

(a)混凝土应振捣密实,蜂窝麻面表面缺陷已修整,无孔洞。(b)任何一根主筋均不得有露筋。

(c)无缝隙,无夹渣层。3)允许偏差项目(见表4 )

柱基础、梁混凝土工程允许偏差表4

项次1 23 45 67 8项目轴线位移标高截面尺寸表面平整度预埋钢板中心线位移预留管、预留孔中心线位移预埋螺栓中心线位移预埋洞中心线位移

允许偏差值(mm)

10±10+15-108 105 515检查方法经纬仪检查水准仪或拉线检查

尺量检查2m靠尺和塞尺检查

尺量检查

2、应注意的质量问题

(1)蜂窝、露筋:由于模板拼装不严、混凝土漏浆造成蜂窝;振捣不按工艺操作造成振捣不密实或缺少块造成露筋;

(2)缺棱、掉角:配合比不准、搅拌不均匀或拆模过早、养护不够都会致使混凝土棱角损伤。

(3)偏差过大:支模的支撑、卡子、拉杆间距过大或不牢固,混凝土局部浇注过高或振捣时间过长,都会造成混凝土鼓肚、错台等缺陷。

(4)插铁钢筋位移:插铁固定不牢固,振捣棒或塔吊料斗碰撞钢筋,致使钢筋位移。

(5)当承台梁采用支模浇灌时,承台梁侧面应按设计要求回填夯实。三、监理工作方法及措施

1、对施工单位人力、材料、设备配置的数量及合理性的审查;对施工组织设计及施工方案(措施)及各级质保体系的审查确认;对原材料、构配件、工程设备及混凝土、砂浆配合比与试配的审查。

2、对施工过程中各工序、隐蔽工程等工艺操作,是否按规范、设计图纸及施工方案(措施)的规定和要求进行施工的检查认定;对施工过程中的材料的检查确认。

3、按规定对已完成的分部分项工程的中间验收和验评,必须满足设计和施工规范要求,并达到施工合同规定的质量等级标准。

4、施工过程中的施工质量进行平行检(抽)查和跟踪检查;对砼浇筑过程进行旁站监理。

5、对完成的分项工程进行实测、实量、记录数据,作为验评依据。

6、按设计要求和施工规范规定,对分项工程进行见证取样试验,并将数据资料纳入工程技术档案。

7、措施

(1)组织措施:建立健全建立组织,完善职责分工及有关质量监督制度,落实责任制。

(2)技术措施:严格执行工程质量监理的事前、事中、事后控制方法。(3)经济及合同措施:严格执行工程质量的检查验收制度,凡是达不到合同规定质量标准的不得支付工程款。

四、基础工程验收基础用原材料和砼强度必须符合设计和施工规范的要求,基础的轴线标高必须符合设计和施工规范要求,且应会同设计、质监、甲、乙、监理方共同验收。1、基础工程的质保资料,隐检资料、自检资料须齐全。2、基础工程的验收应包括下列资料:

1)工程地勘报告、基础施工图、图纸会审纪要,设计变更。2)经审批的施工组织设计,施工方案及执行中的变更情况。3)基础测量放线图,包括工程基础复核签证单。4)基础质量检查报验资料。5)基础竣工图。

地基及基础工程监理实施细则

编制单位:重庆联盛建设项目管理有限公司

绵阳深国投商业中心项目监理部

总监理工程师:

编制日期:2005.2.1

范文2:地基与基础工程监理实施细则

地基与基础工程监理细则

1.编制目的:

编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目地基基础工程的施工质量,保证地基基础工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。

2.编制依据及适用范围:

本细则依据本工程项目的《监理规划》、与地基基础工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。

适用于本工程项目地基基础工程施工及验收的监督管理。

3.职责:

本细则由本工程项目部土建监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目土建监理工程师具体执行并对其负相应的责任。

4.工程概况:

(按本工程项目地基基础工程设计内容略述)5.监理工作内容:5.1监理工作流程:

施工单位施工准备,报审表单

监理检查施工准备,审签报审表,通报业主

施工单位实施施工,质量自检

监理验收检验,按规定见证取样送检

施工完成,施工单位自检评定,工程报验

现场检查,审查报验表,总监签认,通报业主

验收通过

1

5.2主要材料核定流程:

施工单位进场前报审,报审监A-05、A3、A9表提供质量证明资料和样品

监理审核,征求业主意见,签回报审表,资料封存,样品封样

施工单位采购进场,报审表A9表,附数量清单,质量证明文件,自检结果

监理平行检查,隐蔽部位旁站检查

签认报审表,通报业主

投入使用

5.3质量控制要点及目标值:

序号质量控制要点及目标值

控制手段与方法

1原材料、(水泥、砂、石、钢材)焊条、焊接接头、出厂合格证、质保书、检测报告

砖、外加剂等检测2 建筑物定位轴线、标高、测量放线3 地基基槽(坑)开挖土质、尺寸4 基槽(坑)回填,夯实5 砼垫层标高控制6 模板材质、轴线位置

经纬仪,水准仪测量尺量,观察

槽底验收,控制分层夯实厚度,检测压实系数水准仪测量

经纬仪、水准仪、托线板、吊锤、靠尺等量测及观察检查。卷尺量测、观察检查

检查试验配合比,落度、磅秤量测、旁站检查检查施工配合比,观察和用小锤轻击检查尺量,观察检查

7钢筋制作与安装

8砼浇筑工序、结构尺寸、砼养护9 水泥砼浆防水层施工

10砌砖工程灰缝、垂直度、平整度、施工缝

5.4施工监理内容:

5.4.1施工准备阶段监理工作:

.熟悉设计图纸,地质勘探报告,有关规范、规程,技术标准及强制性条文有关规定。

2.审核施工方案,其要点是否符合《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》和土方工程、地基基础工程、砼结构工程、砌体工程施工及验收规范以及《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)的有关规定,签返《施工方案报审表》

.检查施工单位质保体系,并对照检查质安人员到位情况。.核查施工材料质保资料,监督见证取样送检:

①.水泥、钢材、砖出厂合格证和现场取样送检的检验报告;

②.砂、石现场取样送检检验报告,砼配合比试验报告。签回《建材报审表》.检查进场施工机具的数量和质量,签返《进场设备报验单》。5.4.2施工阶段质量监理工作

.基槽(坑)土方开挖、回填监理工作

①.审批基槽土方开挖方案,除注意边坡稳定外,要特别注意地面和地下水的管理,防止管井漏水、施工过程中基坑(槽)曝晒或泡水,雨季施工时应要求施工单位采取防雨措施;

②.复核施工单位的放线记录,复测定位轴线、标高等,签返《施工测量放线报验单》。③.检查桩基工程基槽(坑)土方开挖前是否经过基桩检测和静载试验合格,并按程序验收、签署《工程检验认可书》。

④.检查基槽(坑)下部约200mm厚土层是否采用人工开挖至设计标高,槽(坑)底土未被扰动;

⑤.检查基槽(坑)底面的土质、基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高是否符合设计要求,并经设计、勘探人员验槽证实,验槽记录是否按有关规定填写。特别注意古井、古墓、古河道、人防地道、采砂沉陷区、软土湿陷性黄土等特殊地质情况的处理。处理好后经地质、设计等各方验收合格方可进入下道工序。

⑥.检查超深部分是否按设计要求进行处理。

⑦.检查因地下水或雨水浸泡的烂土是否挖除,并按有关要求回填。⑧.检查填方的基底处理是否符合设计要求和有关规范规定。

⑨.检查填方和柱基、基坑、基槽、管沟回填的土料是否符合设计要求或规范规定。⑩.检查柱基、基坑、基槽、管网和地面的土方回填是否控制铺土厚度和压实遍数,并注意检查回填压实系数是否符合设计要求。

.防水混凝土结构工程施工监理工作

①.检查模板、钢筋是否符合设计和规范要求;

②.检查固定模板用的螺栓是否穿过防水砼结构,穿过的是否采取止水措施。

3③.检查防水砼结构施工缝、变形缝处的止水带、穿墙管件,支模铁件等的设置和构造是否符合设计要求和规范有关规定。

④.经过①、②、③的检查,合乎要求签署隐蔽记录,然后方可允许烧灌混凝土。⑤.检查防水砼配合比,其抗渗能力是否比设计要求提高0.2N/mm2,水泥等级是否不低于42.5级,石子粒径是否不大于40mm。

⑥.防水砼结构浇筑时,应实行旁站,严格控制砼的配合比、搅拌时间、坍落度,检查浇捣方法等工艺是否符合规范和施工组织设计的规定和要求。

⑦.检查防水砼凝结后,是否立即进行养护,并充分保持湿润,养护时间是否不少于14昼夜并时刻保持砼处于润湿状态,拆模时,防水砼结构表面的温度与周围气温的温差不得超过150C。

⑧.检查用于检查结构件质量的试件是否在砼的浇筑地点随机取样制作,试件的留置及养护是否符合规范及强制性条文的有关规定。

⑨.检查防水砼结构件的砼强度抗渗性能,外观质量是否符合验评标准的有关规定,填写分项评定表。

.水泥砂浆防水层施工监理工作

①.检查防水砂浆的配合比及所用材料是否符合设计和规范要求,所用水泥等级是否不低于32.5,外加剂是否按设计要求选用。

②检查铺抹水泥砂浆防水层的基层是否符合要求坚实、粗糙、清洁、充分湿润但不积水。

③.检查水泥砂浆防水层的分层铺抹工艺是否符合规范有关要求,水泥浆层、水泥砂浆层、水泥浆层、水泥砂浆层等各层是否先后连续施工、紧密粘合不留施工缝。

④.检查水泥砂浆防水层的阴阳角是否按规范要求均做成圆弧形或钝角。

⑤.检查水泥砂浆防水层的迎水面或背水面高度是否按规范要求超出室外地平不小于150mm。

⑥.检查水泥砂浆防水层的养护时间是否符合规范有关规定;

⑦.检查水泥砂浆防水层各层之间是否结合牢固、无空鼓,防水层的外观质量和施工缝是否符合验评标准有关规定,填写分项评定表。

.基础模板工程施工监理工作

①.复核模板的定位轴线、标高,检查模板的平直度、垂直度和截面尺寸是否符合规范和验评标准的有关规定。

②.检查模板及其支撑系统的强度、刚度和稳定性,安装在基土上的模板是否加设垫

4板,基土是否坚实并有排水措施。

③.检查模板接缝宽度是否符合规范有关要求。④.检查模板安装偏差是否符合规范要求。

⑤.控制模板拆除时间,检查侧模是否在混凝土强度能保证其表面不因拆模而受损时方拆除。

⑥.检查钢筋的接头方式,接头位置是否符合设计和规范的要求。

⑦.检查用于焊接钢筋的焊条、焊剂是否符合设计要求和《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)的规定,有无出厂合格证。

⑧.检查钢筋焊接是否符合《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)的规定,焊接头是否按规定逐批现场抽样送检,批量总和与需用量是否基本一致,试验结果及结论是否符合有关规定。

.基础钢筋工程施工监理工作

①.核查钢筋出厂合格证是否与进场钢筋相符,现场样本是否按批采取,合格证和试验报告数据是否符合标准规定。

②.检查进场钢筋的级别、规格是否符合设计要求,当需要代换时,是否征得设计单位的同意。

③.检查钢筋表面是否洁净,油渍、漆污和锈斑是否使用前清除干净。

④.巡视和隐蔽验收时应严格按设计图纸检查配置钢筋的级别、直径、根数、间距、形状、尺寸、位置、锚固长度、搭接长度、二排筋位置、保护层厚度、箍筋弯钩长度和角度是否符合设计和规范有关规定,绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架是否无变形、松脱和开焊等现象,填写分项工程评定表,签署隐蔽工程验收意见。

.基础砼工程施工监理工作

①.检查工序交接记录、模板、钢筋、预埋件经隐蔽前检查符合设计要求签署意见同意隐蔽后方准浇筑砼。

②.检查砼施工配合比是否根据设计的砼强度等级和砼施工和易性的要求设计,并通过试配确定。

③.检查现场拌制砼用的水泥是否已经检查验收,水是否符合有关规定,粗、细骨料是否符合《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》及《普通砼用砂质量标准及检验方法》中的有关规定,粗骨料最大颗粒是否不超过结构截面最小尺寸的1/4、且不超过钢筋间最小净距的3/4。

④.检查施工交底记录,砼配合比及每盘投料量是否在搅拌机旁挂牌公布,随机抽查

5砼中水泥、砂、石、水是否按砼配合比准确下料,重量偏差是否在允许范围内。

⑤.检查搅拌砼前搅拌机是否先加水空转数分钟湿润筒壁后将积水倒净,首盘砼石子量是否减半。

⑥.严格控制砼搅拌时间、坍落度,每一工作班不少于2次在浇筑地点检查坍落度,检查用于检查结构件质量的试件是否在浇筑地点随机取样制作、留置数量和养护方法是否符合规范有关规定。

⑦.检查施工单位是否安排专门的护模、护筋人员在浇筑过程中经常观察模板、钢筋,随时处理出现的问题。

⑧.检查浇筑竖向结构砼前,是否先在底部填以5-10CM厚与砼内砂浆成分相同的水泥砂浆。

⑨.检查砼从出罐到浇筑完毕的延续时间是否符合下表的要求。

砼强度低于、等于C30高于C30气温

低于、等于25C 120分钟90分钟

0高于25C 90分钟60分钟

0⑩.严格督促施工单位按规范要求捣固砼、采用插入式振捣器时。砼浇筑厚度是否不大于振捣器作用部分长度的1.25倍。

11.检查砼浇筑是否连续进行,当必须间歇时,是否在前层凝结之前将次层砼浇筑完○毕,且振捣器插入下层砼的深度不少于5CM;当间歇时间需超过砼凝结时间时,施工单位是否立即采取措施留置施工缝;在施工缝处继续浇筑砼时,是否严格按规范有关要求处理。

12.检查插入式振捣器的插入间距是否不大于振捣器作用半径的1.5倍,且是否避免○碰撞钢筋、模板等,振捣器是否紧插慢拔,振捣至砼表面呈浮浆和不再沉落时止。

13.○检查砼浇筑完毕后12小时内是否进行覆盖、浇水养护,养护时间是否不少于7天。14.拆模后应对整体构件砼进行全面检查,出现蜂窝、孔洞、露筋、夹渣等质量缺陷,○要求施工单位应将处理方案报监理工程师确认后方可进行修补处理,对影响砼结构性能的缺陷,必须会同设计等有关单位研究处理。

15.检查结构构件的砼强度是否按规范规定进行评定,检查砼构件的允许偏差是否符○合规范要求,并填写分项工程评定表。

.基础砌砖工程施工监理工作。

①.检查工序交接记录,复核砌砖工程的轴线、基础顶面标高等。

②.检查砖的品种、强度是否符合设计要求,砌筑时砖是否提前1-2天浇水湿润。③.检查砂浆品种、强度是否符合设计要求,控制铺浆长度,一般不得超过500MM。

6④.检查砖砌体的转角处和交接处是否同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。检查其他间断处留槎的做法否符合规范和强制性条文有关规定,砌体留置的临时施工洞口,其侧边离交接处的墙面是否不小于500MM。

⑤.检查砌体接槎时是否将接槎处的表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持板缝平直。

⑥.检查砌体水平灰缝的砂浆饱满度是否不小于80%,不出现透明缝,严禁用冲浆灌缝。⑦.检查砌体的上下错缝量、接槎数量以及留置的构造柱,拉结筋等是否符合验评标准有关规定。

⑧.检查砖砌体尺寸、位置等允许偏差项目是否符合有关规定,填写分项工程评定表。5.4.3工程造价监理控制:

执行本工程“监理规划”对工程造价的监理控制,专业监理工程师应对施工单位申报的《工程款支付申请表》清单中项目、数量、验收评定合格情况进行核定,对合格项目进行现场计量后报送总监签署《工程款支付证书》,未经监理人员验收合格或不符合施工合同规定的工程量,监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。

专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计表,对实际与计划完成量进行比较分析,提出投资控制或调整措施报业主审定,并应及时收集整理有关的施工和监理资料,为搞好投资控制或处理费用索赔提供依据。

5.4.4工程进度监理控制:

执行本工程“监理规划”对工程进度实施有效监控,项目监理部应检查、分析本分项工程进度计划的合理性及同其它专业工序的协调性,审核材料采供时间、用量能否满足进度需要;检查计划进度的实际完成情况,计划进度滞后时应分析原因,提出监理意见或指令,要求施工单位作出调整计划并按计划付诸实施;检查计量实物工程量与工作量指标完成情况,及时办理进度、计量确认签证。

5.4.5安全生产监理控制:

执行本工程“监理规划”对安全生产实施有效监控,督促施工单位加强对安全“三宝”使用、施工机械、工地用电安全管理的检查,保持工地文明施工,对违反安全生产和存在的安全隐患问题签发《监理工程师通知单》,问题严重又不及时整改的,经业主同意签发《工程暂停令》。

5.4.6工程验收阶段监理工作:

.根据《建筑工程质量检验评定标准》(GB50300-2001)有关规定对工程质量进行检验和评定。

7.检查数量、施工单位自检按《建筑工程质量检验评定标准》(GB50300-2001)规定执行,监理抽查数量不少于施工单位自检数的20%,在确认施工单位检查方法符合规定时,可以监理为主请施工单位参加共同抽查。

.验收顺序:施工单位先自检合格,报送《报验申请表》,提供工程报验所需工程验收资料。监理工程师检查属实测检查的记录于监理抽验的《分项工程质量检测评定表》中,属质量保证资料核查和其他检查的记录并附于《报验申请表》中。监理工程师检查合格后,报总监理工程师复核签证,报市质监站监督和备案,通过验收。

.验收合格,总监签置《报验申请表》,验收不合格,向施工单位签返《报验申请表》,同时签发《监理工程师通知单》,施工单位整改后报送《监理工程师通知回复单》,并重新报验。

.上道工序未经检查验收通过,不得转入下道工序施工。6.不合格的纠正和预防:

监理工程师对本细则规定的工作,应平行检查和旁站监督,记录于《施工监理日记》中。对施工监理过程中检查发现存在的问题,应及时向施工单位指出或签发《监理工程师通知单》,并督促其及时整改。施工单位整改符合要求后,填写《监理工程师通知回复单》,送监理核查确认。

未经核查确认不得转入下道工序施工。

监理工程师应要求施工单位加强现场质量管理、严格施工程序、做好施工中的应变准备,监理人员按监理工作内容的各项要求,严格检查控制原材料质量、模板、钢筋安装质量及严格控制混凝土投料、撑拌、振捣、砂浆投料、搅拌、水泥砂浆防水层、砖墙砌筑等各施工环节的质量。

7.执行规范标准及相关文件:

《土方与爆破工程及验收规范》(GB50201-2012)《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002)《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《普通砼用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-920)《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92)《砼结构施工平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)

8《建筑工程质量检验评定标准》(GB50300-2001)《福建省建筑工程单位工程质保资料核查统一规定》本工程《施工组织设计》本工程《监理规划》

9

范文3:地基与基础分部工程监理实施细则

B13新安花园工程

监理实施细则(地基与基础工程)

内容提要:专业工程特点监理工作流程

监理工作控制目标及控制要点

监理工作方法及措施

项目监理机构(章):专业监理工程师:总监理工程师:日期:

江苏省建设厅监制

地基与基础分部工程监理实施细则本监理实施细则依据GB50300-2001建筑施工质量验收统一标准,GB50202-2002地基基础工程施工质量验收规范及相关该工程基础施工图纸及说明,工程有关合同,文件及技术资料,经审批的施工组织设计及安全生产法规等文件编写,旨在施工过程中能起到预防为主,事先控制,事先指导的作用,使基础分部在施工过程中做到有序施工,使基础分部工程的各检验批、分项、分部工程符合GB50202-2002的相关规定,实现质量优、进度快、投资省的总目标。

本细则不含桩基工程、基坑支护工程,相关内容将另列专篇,编制其监理实施细则。钢筋混凝土整板和筏板基础,参照钢筋混凝土地下防水相关实施细则实施监理。

土方工程一般规定1、基槽内土方在开挖前应进行挖、填方的平衡计算,综合考虑运距、运程,合理组织施工程序。拟建场地西北侧有空闲的场地,应尽量用足,留足回填土,减少运土费用。

2、土方开挖前在四周应设置平面挖掘桩及水准控制点并采取措施保护,施工过程中应经常复测,合理安排行走路线及弃土场。

3、土方开挖过程中必须做好地面排水和降低地下水位的工作。

4、土方开挖较深时,应按要求放坡并采取措施防止基坑槽周边土方塌落,影响周边环境。

5、施工前,应对施工区域内存在的各种障碍物,如建筑物、沟渠、管线、坟墓、树木等,凡影响施工的均应拆除、清理或迁移,并在施工前妥善处理,确保施工安全。

6、土方开挖前,应针对现有场地及水文、地质情况,确定施工方案,发现问题应与设计或建设单位协商并督促施工单位及时做好防护措施,并及时处理。相邻基坑深浅不等时,一般应按先深后浅的顺序施工,否则,应采取必要的保护措施。

7、基坑开挖后应及时修筑基础,不得长期暴露。基础施工完毕,应抓紧基坑的回填工作。

8、人工开挖时,两人操作间距应保持2-3米,并应自上而下挖掘;用挖土机施工时,挖土机施工的范围内,不得有人进行其它工作,多台机械开挖,挖土

机间距应大于10米,严禁先挖坡脚的危险作业。

9、夜间施工时,应合理安排施工项目,防止挖方超挖或铺填超厚。施工现场应根据需要安设照明设施,在危险地段应设置红灯警示。

10、土方工程、基坑工程在施工过程中,如发现文物、古迹遗址或化石等,应立即保护现场和报请有关部门处理。

监理措施:详见表1-1,土方开挖质量检验标准

1.2.1、基底超挖:开挖时基坑或管沟不得超过基底标高,须采用水准仪进行跟踪检查,防止超挖,如个别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位的同意;

1.2.2、为防止对已沉桩的扰动和损坏,机械挖土时,在基底标高以上留0.2米厚土层,再进行人工开挖;

1.2.3、开挖尺寸不足:基坑槽或管沟底部的开挖宽度,除结构宽度外,应根据施工需要增加工作面宽度,当受条件限制,达不到设计开挖尺寸时,应及时与设计人员联系解决。

1.2.4、施工顺序不合理:土方开挖应先支护边坡,从低处开始,并应完善降排水设施,分层分段依次进行,形成一定坡度,以利排水;

1.2.5、边坡塌方:因土方开挖工作受场地限制,基坑四周放坡比例严重不足,因此须密切关注基坑边坡支护情况,在确保支护安全的前提下,方可开挖,并应制定相应应急预案,处理施工过程中的突发事件;

表1-1土方开挖工程质量检验标准(mm)

主项目

序号允许偏差项目

检查方法

项目桩基基坑基槽

水准仪

经纬仪、用钢尺量

标高长度、宽度

-50+200-50挖方场地平整人工±30+300-100机械±50+500-150符合设计要求

2020502020管沟-50+100地面基层- 控1 23 一般项目

1观察或用坡度尺检查边坡用2米靠尺或楔形塞尺检查观察或土样分析

表面平整度

2基底土性符合设计要求

1.3监理工作方法和措施

1、熟读地质勘探报告及设计文件,对场地内盈缺土情况及地基土质要求作详实了解。

2、认真审阅施工单位提交的施工组织设计有关质量保证措施,安全、技术组织措施及首道工序施工方案,选择切实可行合理的开挖方案,核查现场三通一平及施工前的准备工作情况,包括施工前的降排水组织落实情况。

3、对照质量验评标准认真做好检验批及分项工程的验收工作,对不合格的检验批及时督促进行处理整改。

4、认真督促施工单位严格按照已批准的施工组织设计与施工方案施工。5、施工过程中如出现异常情况时,应立即停止施工,并组织有关单位共同分析情况,并落实解决,及时收集有关文件资料存档。

6、督促施工单位按要求做好试验、检验的见证取样送样工作。

土方回填

1.4一般规定:

1、土方回填前应对照设计要求验收合格后方可回填,回填前应清除基底内的垃圾、树根等杂物。

2、填方施工过程中应检查降排水措施,控制好每层填筑厚度,含水率;压实程度,填筑厚度及压实遍数,须根据土质情况及设计要求进行。

3、填方结束后,应核查填方标高及压实度等,并见证做好环刀取样试验工作。

4、如采用人工填土法,应从场地最低部位开始,由一端向另一端自下而上分层进行铺贴,用人工夯填时,每层虚铺厚度,砂质土±≤30cm,粘性土±≤20cm,用打夯机夯填时不得大于25cm。

5、深浅基坑相连时,应先填深坑(槽),夯实,填平后与浅坑槽全面分层夯实。若分段填(筑),交接处应填阶梯形。对墙基的回填,应在其两侧用细土对称回填、夯实。

1.4质量目标及要求:详见表1-2填土工程质量检验标准

1.4.1、按要求测定干土质量密度:灰土施工时,每层都应测定夯实后土质量密度,检验其密实度,符合要求后才能铺摊上一层灰土,并应在试验报告中注明土料种类,配合比、试验日期、结论、试验人员签字。未达到设计要求的部位,均应有处理方法。

1.4.2、回填土下沉:因虚铺土超过规定厚度或压实不过遍数,甚至漏压,坑底有机物或落土等杂物清理不彻底所造成,这些问题都应在施工过程中加以控制;

1.4.3、在地形地质复杂地区内的土方回填,且对密实度要求较高时,应采取措施,防止水土流失,造成不均匀沉降;

1.4.4、回填土夯压不密实:应在夯压前对干土适当洒水加以润湿;

表1-2填土工程质量检验标准(mm)

项目主控项目一般项目

序号1

检查项目

桩基基坑基槽

标高-50允许偏差项目挖方场地平整人工±30机械±50管沟-50地(路)面基层-50水准仪按规定方法

取样检查或直观鉴别水准仪及抽样检查

2020用靠尺或水准仪

检查方法

2分层压实系数1 回填土料2 分层厚度及含水率3 表面平整度

20设计要求设计要求设计要求2030填土施工时的分层厚度及压实遍数(见表1-3)

表1-3填土施工时的分层厚度及压实遍数

压实机具平碾振动压实机柴油机夯机人工打夯

分层厚度(mm)

250-300250-350200-250<200每层压实遍数

64341.5监理措施

1、认真组织做好土方回填前的各项验收工作。包括标高、土方质量要求,基底垃圾及杂物的清理,降排水等情况。

2、加强施工过程中的巡查、旁站监理工作,对重要部位督促其严格按照规范要求操作,控制好压实厚度与遍数,防止居高临下,不分层次,一次性填土的做法。

3、回填前,检查基坑内有无积水,符合要求后方可进行回填工作,回填土方尽量避免在雨天进行。