电梯故障应急处理流程图

范文1:电梯故障应急处理流程图

电梯出现异常

立即通知电梯工及电梯维保公司技术人员

酌情汇报并通知事务部及相关安管人员电梯技术人员第一时间赶到确认故障情况

电梯是否困人

否是通过电梯对讲安抚乘客

确认轿厢位置

确定救援方案并实施救援

分析故障原因并排除电梯故障

质量记录

电梯故障应急处理流程图

范文2:电梯故障应急流程

类别护理管理编号 N-S-057题目应急预案---电梯故障的应急生效日期2010.8页数2 修改日期2013.5

电梯故障的应急预案

【应急预案】1、求援:

被困电梯人员要保持镇静,使用紧急按钮键,拨打总务科维修电话和桥厢内厂家维修电话。不断敲门,直至来人,切勿撬门、攀爬。

员工意识到发生电梯紧急故障,如接到从电梯里打来的电话或报警,听到敲打电梯门的声音或内乘人员的呼救时,应立即给予回应,安慰被困人员,提供心理支持,并了解以下情况。

①电梯内有多少人,成人及小孩各几个。②被困人员是否有病人,如果有,有几人。

③需要医疗急救吗?若需要,需要小孩的还是成人的医疗急救?④电梯内的人员大约被困多长时间了。⑤假如电梯停止运行,大约靠近哪一楼层。?

并拨打电梯故障应急电话,寻求帮助。如电梯中人员需要急救,立即联系院总值班通知急救小组做好急救准备。2、维修

电梯维修人员立即赶赴现场,对现场进行标识,并与维修单位取得联系,进行抢修。维修单位在接到我院电话后应立即派维修人员赶往事故现场进行维修。

维修人员建立与电梯内被困人员的联系,向被困人员说明救援的进展,建议被困人员站在电梯后部。

根据情况的严重程度,必要时通知总务科科长或副科长。

3、如短期内不能修好,且被困人员困在电梯中时间过久或电梯中有危重病人,立即通知分管院领导。由分管院领导启动应急预案。4、应急状态

4.1成立现场应急指挥小组:由分管院领导、总务科、医务科、护理部负责人组成。4.2和维修单位商讨解救被困人员的最佳方案。

4.3如被困人员病情危重或情况紧急,如即将分娩、大出血等,由现场指挥人员立即联类别护理管理编号 N-S-057题目应急预案---电梯故障的应急生效日期2010.8页数2 修改日期2013.5

系医务科,护理部。

4.4医务科、护理部派医务人员赶赴现场待命,随时进行医疗救助。5、停止应急状态

在所有被困人员获救,并对被困人员进行医疗救助后,由分管院领导根据情况,停止应急状态。

6、故障电梯维修后,经监测合格后方可使用。

应急通讯:电梯内应急按钮

电梯应急维修电话::白天85114311晚上88066506总务科维修部:2020行政总值班:2222院办:2801护理部:2826护士长总值班:2827

类别护理管理编号 N-S-057题目应急预案---电梯故障的应急生效日期2010.8页数2 修改日期2013.5

【应急流程】

被困电梯

镇定思绪,使用紧急按钮键,敲门忌撬门、攀爬,等待救援

安抚病人及乘电梯人员采取求救措施:

●按警铃报警

●用手机、电梯内电话或者对讲机向有关方面求救●拍门、叫喊或脱下鞋用鞋拍门、发信号求救

等待救援

无人应答有人应答

提供信息:

镇静等待,观察动静、保持体力,切

电梯内有多少人,成人及小孩各几个。

忌不停叫喊。不要强行扒门,不要从

电梯顶部安全窗爬出。被困人员是否有病人,如果有,有几人。

需要医疗急救吗?若需要,需要小孩的还是成

人的医疗急救?

电梯内的人员大约被困多长时间了。假如电梯停止运行,大约靠近哪一楼层。

抢救维修

范文3:电梯紧急故障应急处理措施

科城-电梯紧急故障应急处理措施

一目的:当电梯发生故障使能迅速、正确地进行处理,保障区内住宅大楼电梯设备及人身的安全。二范围:适用于小区内住宅大楼电梯设备,发生故障的排除。

三处理措施:如果电梯在行驶中途突然发生停梯故障,而停在井道内不能开门时,应先设法通知电梯维修人员,其他人员不可随意处理,以免处理不当发生危险。

1.维修人员到达现场后,首先应联络轿厢内被困人员,设法弄清轿厢的位置。当电梯停在距某平层位置约士60cm范围的位置时,维修人员可以在某平层的厅门外使用专用的机械匙打开厅门,并用手拉开轿厢门,然后协助乘客安全撤离轿厢。若轿厢不再平层开门位置,必须用机械的方法移动轿厢后救人。救护时,应先切断电源后操作防止电梯意外的启动,但必须保留轿厢照明,操作步骤如下: A 轿门应该保持关闭,如轿门已拉开,则要乘客把轿门手动关上,并设法通知被困乘客将会移动以救出他们,要求他们静待轿内、不要乱动(此步工作如电梯有对讲电话时可充分利用之)。 B 拆去曳引电动机轴尾罩盖,将盘车旋柄装上。

C 两人把持盘车旋柄,防止电梯在机械松抱闸时意外或过快地移动,然后另一人采用机械的方法一撬一松地松抱闸,注意仅当轿厢移动时,才可松开抱闸,否则应马上撤消松抱闸的动作。 D 按正确方向使轿厢断续、缓慢地移动到平层约士150mm位置上。

注:当轿厢未超出顶层或底层的平层位置时,可用较省力的方法移动电梯。而当电梯轿厢超出顶层(或底层)平层位置时,则应当向底层(或顶层)方向移动电梯,必要时利用盘车旋柄盘动电梯。 E 当抱闸恢复正常,然后在厅站对应层门外用机械匙打开厅门,拉开轿门,并协助乘客安全撤离轿厢,再把盘车旋柄及轴尾罩盖复位。

F 使上述方法和步骤操作时发现异常情况时,应立即停止援助,并及时通知电梯公司维修人员处理。2 如发现水进机房井道、井底坑和轿厢,应把轿厢升至较高位置,并立即将电源全部切断,以防触电事故及电气设备短路。

3如遇电气设备发生燃烧时,应立即把电源切断,采用二氧化碳或干粉灭火扑救,并立即报告有关部门。4 电梯发生事故,维修人员必须立即抢救伤员,保护现场,抢救伤员需移动现场时,须设标志,并及时报告相关部门。

5若电梯发生严重的冲顶、蹲底时,须经有关部门严格检查,修复鉴定后方才可启用。

6如果轿厢因超行程或其它原因需要在机房用手轮盘动曳引机转动。操作应注意安全,防止松开刹车时手轮突转伤人。

7所有事故发生的处理之后,一定要详细记录发生的时间、现象和处理方法,并及时报告有关领导。

单位(盖章)

年月日