办公楼综合布线方案

范文1:办公楼综合布线方案

XX集团办公楼综合布线方案

综述随着当今全球资讯时代的迅猛发展,作为建筑物大楼本身的结构化综合布线系统,已成为建设智能型大厦的当务之急,不容忽视。大楼综合布线系统是构成现代智能大厦的基础,科技的迅速发展、费用增加和不规范化,使得决策者必须将建筑物布线作为一个策略性投资予以考虑。建筑物布线系统不仅要满足用户近期的需要,而且要满足长期的业务需要。

而对于数据网络,如IBM3270、IBM3X系统、Wan、以太网、令牌环网等许多系统,常采用不同的传输媒介,如屏蔽双绞线、同轴电缆、光纤等。这样做的结果是当系统和业务变动或升级时,布线也要随之改变,不同的需要使得布线的工程和管理变得复杂和昂贵,人们迫切需要一个能够支持建筑物(建筑群)的通讯要求网络,这样一个网络必须能够支持多种业务(语音、数据、局域网、图像)和系统,并能够长期使用而不落后。为了要实现“网络化”、“开放世界”、“光纤世界”允诺的一部分,加拿大北方电讯公司正在提供一套完整的基于非屏蔽双绞铜缆(UTP)和光纤技术的具有优越通信性能的布线系统。它们都符合并优于国际电子工业协会(EIA),通信工业协会(TIA)标准。

1.设计目标●实用性

实施后的综合布线系统将能够适应现代和未来技术的发展,并且实现话音、数据通信、多媒体以及信息管理系统等,这是结构化布线系统建设的基本要求。●综合性

实施后的综合布线系统将为数据提供实用的、灵活的、可扩展的模块化介质通路。●灵活性综合布线系统能够满足应用的要求,即任意信息点都能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端、电话或传真机等。●可管理性

在布线系统中,除去固定于建筑物内的水平线缆外,其余所有的接插件都是积木式的标准件,以方便使用管理和扩充。●扩展性

实施后的综合布线系统是可以扩充的,以便将来有更大的技术发展时,易于设备的连接和扩展。●开放性

能够支持任何厂商的任意网络产品,支持任意网络结构(总线型、星型、环型等)对线路的要求。●经济性

在满足应用要求的基础上尽可能降低造价。●长期性

可以长期(15-25年)支持计算机网络系统的应用需求。

2.设计原则

●将计算机网络系统集成为一体化的综合信息网络;●系统符合用户当前和长远的通信要求;●系统遵循国际国内标准;

●系统采用国际标准(EIA/TIA568A标准)建议的分层星形拓朴结构;

●系统要立足开放原则,既支持集中式网络又支持分布式网络系统,如CLIENT/SERVER;●系统的信息出口采用标准的RJ45插座,以支持话音、数据、图像等多媒体的传输;●系统支持各种不同类型、不同厂商的计算机和网络产品;

●系统应符合综合业务数字网络ISDN的要求,以便于与国际、国内其它网络互联;●系统支持楼宇控制、保安监控系统等。

结构化布线简述

1.结构化布线系统构成

它是由六个独立的子系统组合而成,利用星形拓朴结构,可以使任一子系统单独地进入。●工作区(WORK LOCATION)子系统由信息输出口及其到终端设备的连接线和各种转换头组成,连接使用标准的24AWGUTP非屏蔽双绞线,实现RJ45插座与各种类型、各种厂商设备的连接,包括计算机、网络集线器、电话机、传真机。选用不同的适配器可以连接监控器等设备。

●水平(HORIZONTAL)子系统

实现信息插座和管理子系统间的连接。该子系统统一采用5类24AWG8芯双绞线,标准长度90米。国内常用的有第三类和第五类线缆,分别传输10Mbps、100Mbps的数据速率。●管理(ADMINISTRATION)子系统

管理子系统是连接垂直干线子系统和水平干线子系统的设备,主要设备是铜缆配架、光纤配线架。利用配线架上的跳线管理方式可以使布线系统具有灵活、可调整的能力。当布置要求出现变化时,仅仅将相关跳线进行改动即可。管理子系统应该具有足够的空间放置配线架和网络设备。使用标准插接式模块或跳线式模块实现配线管理,其设计很完善,完全标准化,便于安装管理。●垂直(BACKBONE/RISER)干线子系统

采用光缆介质、大对数双绞线铜缆分别实现高速计算机网络以及程控交换机(PBX)、控制中心、低速网络与各管理子系统的连接。

●EQUIPMENT设备间子系统主要是计算机中心机房、网络集线器、程控交换机楼宇控制设备和保安控制中心内的各种设备与配线设备之间,设备与设备之间的连接等。邮电部门的光缆和线缆进入楼宇后连接到总配线架上。●CAMPUS BACKBONE建筑群子系统

实现建筑物之间的相互连接,常用的通信介质是光缆和大对数铜缆。如同星形拓朴结构方式中的每一支连线、每一子系统为一个独立的单元组,更改任意子系统时也不会影响到其它子系统。在垂直干线子系统中,可以使用双绞线或更大带宽的光缆。而在IBDN上,其它子系统并不因为垂直干线的变动而有所变动,即相同的水平干线、管理区上相同的跳线、相同的插座、相同的接线。

IBDN的模块化设计,当企业成长需要调整配线时,不会因此而影响到整体布线系统,可以保护您先前在布线方面的投资。同时IBDN也是一种最富有灵活性的系统,可以配合您的需求进行设计。

2.对计算机网络的支持

结构化布线系统设计的好坏很大程度上依赖于对计算机网络的理解,影响结构化布线系统设计的因素有如下几点:

●对目前计算机网络应用的分析,包括信息点的数量及分布、准备采用的网络技术等;●将来可能的应用升级,如信息点的增加、网络新技术的采用等;●对各种网络技术的支持,如星型、环型、树型等;

●一个设计优良的PDS,不仅可以为网络设计带来最大的便利,而且可以节约网络设备的投资。

(网络系统集成)结构化布线系统设计方案1.总述

●本设计方案具有完全的开放性和可扩充性;

●本方案设计思想和所用器件都是以高标准为原则,尤其在数据传输方面,不仅在全系统中采用超5类UTP,而且在管理子系统中全部采用超5类RJ45跳线实现交接,使100Mpsbs高速数据传输在整个布线系统介质中畅通无阻,避免了卡接跳线式线缆急剧转弯而造成的传输速率下降,同时避免了其它接线方式由于在接线处较长距离地破坏双绞线而引起的外部干扰问题,因此采用IBDN的插线器可以真正实现100Mbps高速传输的速度和质量。同样由于在据传输部分采用了RJ45插接线器,所有线头均被封在插座或插头里,解决了线头氧化生锈的问题,保证了系统真正的使用寿命;

●本方案中采用的RJ45插接式模插接线器的接线方式比其它接线方式简单方便,这使得初期安装方便有效,克服了由于接线方式复杂而造成的安装工期过长和安装质量无法保证的问题,同时也便于以后的调整和管理;●超5类UTP大楼主干、远程数据主干采用六芯多模光纤,保证了100MB的带宽;●各设备间根据需要采用了架装配线架交叉连接系统。

2.布点原则

●大办公室(150平方米以上):采用开放式布点,随时可移动信息点位置,方便灵活;●小办公室:根据实际面积,每10平方米布两个信息点;

●会议室:在布常规点的基础上,可考虑视频会议信息的传输;●领导办公室:与语音数据相结合,信息点尽量到桌面;●计算机房:根据实际需要,以数据点为主;●设备间:各设备间设一个标准点;●其它根据实际需要指定布点。

3.设备间位置以及系统说明

●首先必须考虑到水平线缆拉至设备间不能超过90米的长度;

●超过90米长度则考虑中继器或光纤。该方案远程点过长(1000米左右),采用光纤能有效地满足使用;●实用性要强,此大厦为办公大楼,根据每一层楼所具备的功能来划定设备间,有利于大楼的管理;

●每一个设备间所管理的楼层信息点是根据每层采用的系统来决定的。采用架装配线架交叉连接系统既可以大大方便数据的接入,又起到美观、便于管理的作用。在主配线间采用架装配线架交叉连接系统可以方便网络管理,提高网络的整体性能。4.主干与水平线缆

●远程数据主干线采用6芯多模光缆,数据传输率超过100Mbps;●远程数据主干线采用超五类双绞线,数据传输率超过100Mbps;

●水平选用超五类非屏蔽4对双绞线,数据传输率超过100Mbps,既可满足近期需要,又为将来的发展打下了基础。

5.与INTERNET联接

与INTERNET联接可考虑从航天部与42厂的专线接入IN-TERNET,或通过CHANENET(公众网)由DDN、ISBN、ADSL邮政专线接入。

6.大楼的接地(该部分由甲方供应)

在建筑物的入口处与高层建筑物的每个干线交接间里,以及在低矮而又宽阔建筑物的每个二级交接间里都应提供合适的接地端,应用直径4MM的铜线把入口电缆屏蔽层与保护器接地片焊接在一起。干线交接间必须把电缆的屏蔽层连至合格的楼层接地端。屏蔽层在楼层接地时,在导体进入或离开屏蔽的干线电缆处,应采用直径为4MM的铜线把干线电缆的屏蔽层焊接到合格的楼层地段。从建筑物的入口处至干线交接间或二级交接间的楼层接地端之间的连续电缆屏蔽层可用作接地线。干线电缆的位置应在网络接口处,接地线焊接到终端处。干线电缆的位置应接近垂直地导体(例如建筑物的铜结构),并尽可能位于建筑物的中心部分。凡与结构化布线系统有关的有源设备的正极或外壳,干线屏蔽电缆层及连通地线均应接地,宜用联合接地方式,如同层有避雷带及均压网(高于30M时,每层都设置),应与此相接,使整个大楼的接地系统组成一个笼式均压体。要求结构化布线系统的接地电阻值不宜大于1欧姆。当楼内设备有更高要求时,或邻近有强电磁场干扰而对接地电阻提出更高要求时,应取其中的最小值作为设计依据。系统主要材料说明

1. IBDN超五类模块●说明

EZ-MDVO UTP模块采用获专利的引线结构设计,密封绝缘位触移点能保证可靠的连接和高于5类标准的性能。EZ-MDVO UTP模块端接帽是该产品的独特之处,它采用了一种简单快速的“压入”安装方式,端接帽每次扣锁时都能保证导线同步端接。模块端接帽有彩色编码,便于导线排列定位及加块安装速度。端接帽具有T568A-ISDN、T568B-ALT或USOC彩色编码类型。

还有一种用于T568A和B彩色编码的端接帽和无色端接帽(没有任何彩色编码)。

PS5 EZ-MDVO模块比现有的5类插件具有更高的性能,所有的性能参数包括近端串音(NEXT)、衰减、回损和平衡性都大大超过已有的ANSI/TIA/EIA 5类标准,且设计为可满足预期为增强型5类连接发布的ANSI/TIA/EIA标准。PS5级EZ-MDVO UTP模块标有PS5标记,这个标记保证了该产品是高性能的,同时保证其具有附加余量支持正在出现的高速应用,包括千兆位以太网。

●应用

◇通讯间中的水平布线或设备端接;◇集中点的互配端接。●特性与益处

◇增强型5类性能可提供附加余量以支持正在出现的千兆位应用;◇彩色编码的端接帽减少了接线错误;

◇线缆排列的独特方式确保线对保持在0.5英寸接线范围内,从而具超频性能;◇扣锁端接帽确保导线全部端接并且防止导线滑动及减缓张力;◇密封绝缘位移点能保护导线的连接,避免伤手的危险;◇彩色模块便于识别和易于网络管理;◇与多种MDVO板一起,具有灵活性。

2. PS5 HD配线架●说明

PS5 HD配线架系列具有多种类型,大小和接线配置。所设计的PS5 HD配线架是坚固和友好安装的产品,它与压入式标准模块化插件连接器一起使用。现有BIX和110绝缘位移(IDC)两种选项,一种彩色编码的图标识别系统可用于标记每个配线架端口,从而简化网络管理。 PS5 HD接线盒具有高于传统5类配线架的性能。所有的性能参数包括近端串音(NEXT)、衰减、回损和平衡性都大大超过以有的ANSI/TIA/EIA 5类标准,并且还可满足为增强型5类连接发布的ANSI/TIA/EIA标准。PS5 HD接线盒用PS5作标识符,这个符号保证了该产品是高性能的,同时能保证其具有附加余量以支持正在出现的高速应用,包括千兆位以太网。●应用

◇通讯间中的水平布线或设备端接;◇集中点的互配断接。●特性与益处

◇增强型5类性能可提供附加余量以支持正在出现的千兆位应用;

◇24、48、72与96端口配置的配线架,提供更大的设计灵活性和机架优化安装;

◇24端口配置的凹型配线架,用于浅机箱安装时能提供附加的跳插软线空间;◇48端口配置占有3个机架空间单元,更易于电缆管理和端口识别;◇具有BIX和110IDC可选连接,允许安装保持原有特性;

◇具有T568A-ISDN和T568B-ALT接线方式,采用标准彩色编码序列(蓝、橙、绿、棕)简化线路端接;◇坚固和易于安装的设计,减少安装与操作费用;◇较大的正面标识空间,方便端口识别;

◇内置固定镙钉,用于可选的后部电缆管理附件;◇兼容标准19英寸设备机架,机柜或墙装托架。

3. IBDN超五类线缆●说明

IBDN Control Plus是一种高性能四线对电缆,它超过了ANSI/TIA/EIA-568A及CSA T529-95所规定的5类传输性能。●应用

IBDN Control Plus尤其适合低电压控制信号应用,提供高抗拉力、更高电流容量和高传输性能,为未来的应用做好了准备。●特性与益处◇均匀绝缘非常低的传播延时(延迟)◇外部直径小

安装过程中很少出现电缆纽结或不平。◇对电磁干扰有更高的免疫性传输信号时中断最少。◇长度递减标记便于确认减少浪费。◇彩色护套

易于识别和排除故障。

◇IBDN认证系统的完整部分

终生系统应用保证,对无源部件25年保用。◇IBDN Control Plus电缆

用于控制应用的专用22AWG电缆解决方案可提供更强的抗拉力、更多的长度余量和更大的电流容量。◇IBDN FLEX Control Plus

保证所有的导体用FEP绝缘,在很多低虐环境中可提供更多的保护。它是当今能够保护您投资最好的电缆。◇适应于5类

提供超强性能和抗噪音,满足未来的速率和性能需求。●结构◇导体

24AWG单芯铜线;22AWG单芯铜线◇绝缘◇电缆芯

电缆芯由4对绞线组成◇保护套

聚氯乙烯;带有快速拨皮绳索;保护套列有间隔的电缆编号;在箱子及小线轴中电缆从1000英尺或300米开始到0递减标记长度;大线轴从2500英尺或750米开始。

范文2:办公大楼综合布线系统设计方案

XXX办公大楼综合布线系统设计方案

1、办公大楼布线环境

大厦高十层,计算机中心设在一层,电话主机房设在一层。但不在同一位置。

2、布线要求

每层50个数据点、50个语音点;总计数据点500个,语音点500个;数据、语音水平系统均使用Futurecom UE/E六类非屏蔽或屏蔽双绞线;数据垂直主干系统采用Futurelink室内或多用途四芯或六芯多模光纤;语音垂直主干系统采用HAY五类25对大对数电缆。

3、布线系统应符合的工业标准

(1)ISO/IEC 11801:信息技术-用户建筑物综合布线;(2)ANSI EIA/TIA 568A:商业建筑电信布线标准;

(3)建筑与建筑群综合布线工程系统设计、施工及验收规范。

4、大楼布线建议方案

4.1预期目标

(1)符合最新国际标准ISO/IEC 11801和ANSI EIA/TIA 568A标准,充分保证计算机网络高速、可靠的信息传输要求。

(2)能在现在和将来适应技术的发展,实现数据通讯、语音通讯和图象传递。

(3)除去固定于建筑物内的线缆外,其余所有的接插件都应是模块化的标准件,以便将来有更大的需求时很容易的实现设备扩展。

(4)能满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的计算机或微机设备。

(5)能够支持100MHz或1000MHz的数据传输,可支持快速以太网、千兆以太网、令牌环网、ATM、FDDI、ISDN等网络及应用。

4.2方案说明

整个布线系统由工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直干线子系统、设备间子系统构成。以下按各个子系统分别进行说明,在本方案中充分考虑了综合布线系统的高可靠性、高速传输特性、可升级性和高安全性。

4.2.1工作区子系统

包括所有用户实际使用区域。共设数据点500个、语音点500个。为满足办公环境多媒体信息的高速传输,数据点、语音点全部采用Futurecom S250六类信息模块,使用国标双口防尘墙上型插座面板。数据点、语音点在每层分布如下表:

工作区子系统数据点、语音点分布表

4.2.2水平子系统

水平子系统是由建筑物各管理间至各工作区之间的电缆构成。为了满足高速率数据传输,数据、语音传输选用Futurecom UE/E六类非屏蔽或屏蔽双绞线。各楼层所需水平电缆长度统计如下表:

数据点、语音点水平电缆长度统计表

备注:

①每根水平电缆平均长度按(最长+最短)÷2×1.1计算。②每标准箱为1000英尺(305米),每标准轴线为1000米。

4.2.3管理子系统

管理子系统连接水平电缆和垂直干线。是综合布线系统中关键的一环,常用设备包括快接式配线架、理线架、跳线和必要的网络设备。

数据系统层管理间设备配置表

语音系统层管理间设备配置表

4.2.4垂直干线子系统

垂直干线子系统由连接设备间与各层管理间的干线构成。其任务是将各楼层管理间的信息,传递到设备间并送至最终接口。垂直干线的设计必须满足用户当前的需求,同时又能达到用户今后的要求。为此目的,我们采用6芯多模室内光缆,支持数据信息的传输,采用5类25对非屏蔽电缆,支持语音信息的传输。

数据主干光纤长度统计表

语音主干电缆长度统计表

备注:

①每标准UTP25对电缆轴为1000英尺(305米)。

②400米÷305米/轴=1.31轴,订2轴。

4.2.5设备间子系统

设备间子系统是整个布线系统的中心单元,计算机中心设在一层,电话主机房设在一层。实现每层楼汇接来的电缆的最终管理。

计算机中心设备统计表

电话主机房设备统计表

4.3管线方案

原则上尽量利用大厦已经铺好的管路,对不满足布线要求的管路,需重新铺管的部位,应尽可能减少对建筑环境的破坏。4.3.1水平子系统布线要求

水平子系统连接配线间和信息出口。水平布线距离应不超过90米,信息口到终端设备连接线,和配线架之间连接线之和不得超过10米。

两种走线方式:

(1)走吊顶的轻型槽型电缆桥架

这种方式适用于大型建筑物。为水平线缆提供机械保护和支持的装配式槽型电缆桥架,是一种闭合式金属桥架,安装在吊顶内,从弱电竖井引向设有信息点的房间,在由预埋在墙内的不同规格的铁管,将线路引到墙上的暗装铁盒内。

综合布线系统的水平布线是放射型的,线路量大,因此线槽容量的计算很重要,按照标准的线槽设计方法,应根据水平线缆的直径来确定线槽的容量

即:线槽的横截面积= 水平线路横截面积×3线槽的材料为冷轧合金板,表面可进行相应处理,如镀锌、喷塑、烤漆等,线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径,线槽需配以相应规格的分支配件,以提供线路路由的转弯自如。

为确保线路的安全,应使槽体有良好的接地端,金属线槽、金属软管、金属桥架及分配线机柜均需整体连接,然后接地,如不能确定信息出口准确位置,拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口,待具体位置确定后,再引到信息出口。

(2)地面线槽走线

这种方式适应于大开间的办公间,有密集的地面型信息出口的情况,建议先在地面垫层中预埋金属线槽或线槽地板。主干槽从弱电竖井引出,沿走廊引向设有信息点的各房间,再用支架槽引向房间内的信息点出线口,强电线路可以与弱电线路平行配置,但需分隔于不同的线槽中,这样可以向每一个用户提供一个包括数据、话音、不间断电源、照明电源出口的集成面板,真正作到在一个清洁的环境中,实现办公自动化。

由于地面垫层中可能会有消防等其它系统的线路,所以必须由建筑设计单位根据管线设计人员提出要求,综合整个系统的实际情况,完成地面线槽路由部分的设计,线槽容量的计算应根据水平线的外经来确定。

即:线槽的横截面积= 水平线路横截面积×3

4.3.2管理子系统设计

管理子系统是整个配线系统的中心单元,它的布放、选型及环境条件的考虑是否恰当,都直接影响到将来信息系统的正常运行和使用的灵活性,室内照明不低于150Lx,室内应提供UPS电源配电盘,以保证网络设备运行及维护的供电。

每个电源插座的容量不小于300W,管理子系统(配线室)应尽量靠近弱电竖井旁,而弱电竖井应尽量在大楼的中间,以方便布线并节省投资。

设备室的环境条件如下:

(1)温度保持在8-27摄氏度之间(2)湿度保持在30%-50%之间(3)通风良好,室内无尘

5、安装施工服务说明

5.1布线工程施工地点

5.2工程服务5.2.1现场勘察

5.2.2布线工程的设计、规划与管理

5.2.3电缆铺设

5.2.4安装主配线架和各楼层分配线架

5.2.5安装各楼层信息插座及其它附件

5.2.6电缆端接和测试

5.2.7电缆标记,编写综合布线工程的文件档案

5.2.8布线工程文件档案

6、服务支持体系

6.1综合布线材料质量

工程经XXX布线系统中国市场中心授权的认证代理公司施工并经检测合格后,XXX公司提供布线系统二十年质量保证。除人为因素(如机械性损伤等)及鼠害等不可抗力外,在布线材料交付用户后二十年内,如出现质量问题,康宁公司将无偿提供相关材料。

6.2工程质量

我方提供一年工程质量保证,除人为因素(如机械性损伤及不可抗力等)外,在工程完工后一年内,我方将免费提供工程维修服务。

6.3培训6.3.1免费培训

免费为用户培训综合布线系统的维护人员,目的是为了使客户在工程完工后,能简单、轻松的对本工程作必要的维护和管理。

6.3.2培训人数:3-4人

6.3.3培训内容

(1)本工程综合布线的结构

(2)本工程所使用的主要器件的功能及用途

(3)综合布线逻辑图介绍

(4)综合布线平面布局图介绍

(5)本布线工程文件档案介绍

(6)布线系统的测试方法介绍

7、工程概算简明表

工程概算简明表

范文3:办公大楼的综合布线设计

龙源期刊网办公大楼的综合布线设计

作者:卜强

来源:《科学与财富》2013年第09期

摘要:网络不断在进步,办公大楼的设计与建造理念也在不断的推陈出新,我们逐步进入智能化的社会。随着技术的发展,楼宇需要一种新的布线系统来适应不断提升的需求,就是综合布线系统。一幢办公大楼的综合布线系统的设计是至关重要的,它关系到这整幢大楼的发展周期。本文讨论的内容就是一幢办公大楼的综合布线设计方案。关键词:智能建筑;综合布线;办公楼设计1 前言

网络飞速发展的当今社会,一幢办公大楼的生命周期必定要长于通讯及网络技术的发展周期,那么能不断适应和更新这些周期的系统,就是现在的综合布线系统。我们说传统的布线中通讯系统和计算机网络系统是各自独立的。传统的布线采用的是不同的线缆和不同的终端插座。连接这些不同布线的插头、插座及配线架无法互相兼容。为了方便人们的日常生活和工作,办公大楼基本都配置了电脑等各种方便工作的办公用品,那么原有的那些布线必然淘汰,那就需要改造整撞楼的系统,这样的改造不仅影响日常工作和增加投资,更会影响建筑物整体环境。2 概述

2.1综合布线与传统布线的比较

相对于传统的布线系统,综合布线有着不可比拟的优越性。

(1)从材料性质上来看,综合布线系统采用的材料都是五类非屏蔽双绞线,其传输速率在100Mbps以上,能够满足人们未来10年间的发展需要的。

(2)从材料预算上来看,综合布线系统采用的冗余布线和星形结构布线方式既能提高了设备的工作能力又可以便于用户的扩充。综合布线的统一安排线路走向和统一施工可减少一比可观的材料费用。

(3)从使用方式来看,综合布线系统使用起来的话是及其的灵活方便。一个标准的插座既能用作电话终端,也可以用作计算机的终端,并适应各种不同拓朴结构的局域网。2.2综合布线的先进性

范文4:大楼综合布线系统方案

综合布线设计方案第一章需求分析随着计算机网络和通信技术的飞速发展,新世纪的建筑业也将发生巨大的变化,智能信息化建筑已成为代表建筑高科技含量的代名词。网络化综合布线系统是建筑工程的重要内容和组成部分,在实际的工作需求中,政府涉及使用到语音通信,互联网、政务内网以及其他的专业网,另外还有视频监控的需求,因此本次综合布线系统工程的主要目标,是在新办公楼建成能够满足数据和视频传输需要的开放性多功能基础网络平台,未来可扩充。

此次综合布线建设内容大致分为以下几个部分:电子政务外网(互联网)、党政机要内网、业务专网(财政、税务、审计)、语音、有线电视五类网络,满足财政大楼互联网数据、机要数据以及业务数据的安全、稳定的传输。同时互联网网络满足内部视频监控数据的传输。

1.1.1综合布线项目概况

财政大楼共十四层,1-6层为国税局,7-13层为审计局和财政局,14楼为生活娱乐区域(大致的了解)。各个部分的功能描述如下:

电子政务外网为互联网访问网络共设计692个信息点,为所有部门提供internet信息访问及信息发布。为了统一管理和维护的便利,大楼统一提供互联网访问接入点,并在11楼设置网络机房;

党政机要内网共设计207个信息点,为整个大楼主要领导及相关人员提供信息接入点。本次工程提供统一接入,并在5楼统一设置网络机房;

税务专网为税务机关专用网络,共设计110个信息点,上连至市级税务专网,并在5楼设置专用机房;

审计、财政专网为财政、审计机关专用网络,共设计113个信息点,在11楼统一设计专用机房;

本次工程还包括语音信息点258个和有线电视信息点36个。

1.1.2综合布线项目要求

基本情况:本次综合布线网络部分主要采用互联网技术,星型网络拓扑。主干线路采用多模光纤进行传输。楼层内水平汇聚,党政内网采用六类屏蔽网线,外网和专网使用六类非屏蔽网线,数据传输速度整体达到1000Mb/s,语音采用超五类双绞线。局域网内不留瓶颈,保障网络稳定高速传输。主要考虑和遵从以下几点:

1、满足政府各项业务的需求,且兼顾未来长远的发展;

2、布线系统遵从国际(ISO/IEC 11801)标准和邮电部、建设部标准,布线系统采用国际标准建议的星型拓扑结构;

3、布线系统支持语音、图像、数据等综合信息的高质量传输,并能够适应各种不同类型不同厂家的电脑及网络产品;

4、布线的信息出口采用国际标准的RJ45插座,统一线路规格和设备接口,使任意信息点都能接插不同类型的终端设备;7、易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。

1.2项目设计目标

兼容性:综合布线是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。

开放性:系统应采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,对多数著名厂商的产品都是开放的,并支持所有通信协议。

灵活性:系统应采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模快化设计,所有通道都是通用的。所有设备的开通及更改均不需改变布线线路,并可灵活多变组网。可靠性:系统应采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道,每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统应采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而保证整个系统的可靠运行。

先进性:系统布线方式合理。所有布线均应采用世界上最新通信标准,并为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的余量。

1经济性:统一考虑闭路电视系统、网络系统、通信系统,统一设计,统一施工,统一管理。避免重复劳动和设备占用。

可维护性:系统设计应科学合理,做到维护简单、方便。故障影响范围尽可能小。

第二章综合布线系统整体设计

2.1布线系统的结构

语音系统和综合布线都采用树型拓扑结构。该结构下的每个分支子系统都是相对独立的单元,对每个分支子系统的改动都不影响其它子系统。

综合布线采用模块化的结构。按每个模块的作用,可把它划分成6个部分,如图所示。这6个部分可以概括成“一间、二区、三个子系统”,即:◆设备间◆工作区◆管理区◆水平子系统◆干线子系统◆建筑群子系统

2

这六个部分中的每一个都相互独立,可以单独设计,单独施工。更改其中一个子系统时,均不会影响其它子系统

2.2综合布线设计标准

2.2.1本方案设计遵循的原则

尊重客户需求,满足并超越客户要求;遵循行业标准,不止考虑现在还要考虑将来;充分考虑各个网络之间的协调,有机结合各种网络。

2.2.2结构化综合布线的设计标准

《商务建筑物电信布线标准》(TIA / EIA 568A)《商务建筑物综合布线标准》(TIA / EIA 568-B)《商务建筑物电信布线路由标准》(TIA / EIA 569)《商用建筑电信基础设施管理规范》(TIA / EIA 606)《屏蔽与接地规范》(TIA / EIA 607)

《商务建筑物电信布线测试标准》(EIA/TIA TSB-67)《国际电子电气工程师协会:CSMA/CD接口方法》(IEEE 802.3)

3《国际综合布线标准》(ISO/IEC 11801:2002)

《大楼通信综合布线系统标准(邮电部部颁行业标准)》(YD/T926.1-2000)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81)《工业企业通讯接地设计规范》(GBJ79-85)

《建筑和建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)《建筑和建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T50312-2000)

2.2.3设计原则

全部采用符合综合布线标准的产品

项目中采用的所有产品均符合国际EIA/TIA 568及国内布线相关标准。水平和骨干电缆系统采用星形拓扑水平电缆长度最大不能超过90米,如果考虑跳线、接插线和设备电缆,可再增加10米,超过10米的长度,应从水平配线系统的90米限额中减去。

对于每个建筑物,所选择的骨干电缆媒介(铜缆/光纤)应满足业务和距离的要求。

符合布线标准的结构化设计,便于信息点的增加、扩展、变更、移动,易于系统管理维护。

在每个主配线终端和通信配线间的话音和数据终端应分开。

每个工作站或工作区域应有两条四对专用水平电缆,分别用于话音、数据。电信配线间的位置设置应满足90米的最长水平配线要求。超出90米时,采用多个配线间。

第三章综合布线系统详细设计

3.1工作区子系统

包括所有用户实际使用区域。共设外网数据点692个、党政内网信息点207个,专网(含税务网(110个)、审计网(84)、财政网(29))数据点共计213

4个、语音点157个、互动电视数据点57个、监控探头14路。

3.1.1工作区数据点设置原则

根据和客户协商和综合考虑,数据点的设置遵循以下原则:

办公室:每个办公室保障两个外网数据信息点,1个内网数据,1个专网数据,2个语音信息点;

会议室:每个会议室保障两个外网数据信息点,1个有线电视信息点和一个语音信息点;

领导办公室:需要补充保安室、收发室:需要补充

生活区中宿舍:按每个房间1个语音,1路有线电视、1路外网数据配置。

3.1.2工作区数据点分布表

为满足办公环境信息高速传输具体情况,数据点、语音点全部采用五类非屏蔽信息模块。数据点、语音点在每层分布如下表:

补充个漏乘信息点分布表:

3.2水平子系统

水平子系统是由建筑物各管理间至各工作区之间的电缆构成。为了满足高速率数据传输,数据线路采用六类网线、语音传输选用五类非屏蔽四对双绞线。各楼层所需水平电缆均采用套管暗线敷设,具体长度按实际场所计算。各类网络所用线缆入下表:序号网络类型1 23 45 外网数据内网数据专网数据电话语音有线电视

线缆六类非屏蔽双绞线六类屏蔽双绞线六类非屏蔽双绞线五类屏蔽双绞线 SYV75-5同轴电缆

5

3.3管理子系统

管理子系统连接水平电缆和垂直干线。是综合布线系统中关键的一环,常用设备包括快接式配线架、理线架、跳线和必要的网络设备。

每个楼层设置壁挂式网络机柜。

考虑到GBIC模块成本较高,同时考虑数据传输效率,本方案对于同一管理子系统中的多个交换机采用堆叠的方式进行接连。

3.4垂直干线子系统

垂直干线子系统由连接设备间与各层管理间的干线构成。其任务是将各楼层管理间的信息,传递到设备间并送至最终接口。垂直干线的设计必须满足用户当前的需求,同时又能适合用户今后的要求。为达此目的,本次方案采用多模光纤进行传输。每个楼层弱电间采用4芯多模光纤(2芯使用,2芯备用)连接至设备机房。

3.5设备间子系统

设备间子系统是整个布线系统的中心单元,网络汇集中心交换平台和电话主机房设备均设置在相应设备间(机房),实现每层楼汇接来的电缆的最终管理。

根据综合布线所需主要设备列表如下:序号种类1 23 45 防火墙路由器核心交换机程控电话交换机机柜

说明网络安全设备网络接入设备网络交换设备内部语音电话交换服务器、网络设备等容器

6

67 8视频服务器配电柜接地防雷设备

监控用

3.6工作电源配置方案

所有的弱点箱(即管理子系统)均需配备交流引入,配置空开和多功能插座。同时必须引入接地线。

设备中心电源要求更高,在实际容量考虑应该兼顾照明、空调、防火、防潮等设备的需求。同时必须引入接地线。

监控设备数据点同时必须配置交流电源。

7

范文5:网络综合布线应用 政府办公楼布线办法设计

工程概况

某政府新建办公大楼,地上10层、地下2层,总计12层,建筑总面积为2.98万平方米。大楼内共有四个弱电间(I,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ弱电间)。其中Ⅱ弱电间、Ⅳ弱电间,供综合布线走线使用。

全楼的信息处理机房设在大楼第六层,位于Ⅱ弱电间旁边。程控机房设在大楼第一层,位于Ⅳ弱电间旁边。保安监视设在大楼第一层大厅总值班室。设计内容

1.信号种类及设计要求(1)输信号种类

要求在综合布线上传输的信号种类为:数据、语音、图像等信号。(2)设计要求

根据政府信息系统整体规划,新建办公大楼根据楼层各房间的功能不同,设置每个房间的工作区信息点数量和各楼层监控点的数量。每个房间内的工作区提供一个双孔信息插座,分别支持数据、语音信号的传输,又能支持多媒体信号传输。2.选择器件原则

根据以上需求,选用产品全面、技术成熟、性能优越的综合布线。数据系统从端到端采用全5类连接硬件产品,以保证信息传输达到155Mbps,支持ATM、多媒体等宽带传输技术;语音系统选用能传输10Mbps速率的产品,以保证低速网络信息的传输和通信;监控系统采用5类产品,以保证高品质图像的传输。信息插座:

选用5类信息模块,支持100Mbps高速数据传输;

选用3类信息模块,支持10Mbps以下速率的数据和语音传输;水平线缆:

选用优质的4对5类双绞电缆支持高速数据传输和监控图像信号;选用优质的4对3类双绞电缆支持语音传输。干线线缆:

选用六芯室内光纤作为数据干线,支持高速数据传输;

选用100对3类大对数电缆,作为语音系统的干线,支持语音传输。配线架:

在各楼层配线间和主配线间分别选用100对、300对、900对墙上型配线架,连接和管理数据系统、语音系统、监控系统的信息传输。3.设计方案说明(1)工作区

根据要求,考虑到用户目前的需求,将来的发展,各层、各房间、各主管部门、业务部门的业务需求,整个大楼共设数据点1146个,语音点1087个,监控点86个。(2)水平子系统

选用优质的5类4对非屏蔽双绞电缆,传输速率达155/622Mbps,可支持当前及未来的数据系统和监控系统的需求。同时选用4对3类非屏蔽双绞电缆支持低速数据系统和语音系统。

(3)干线子系统

为减少线缆占用空间,选用大对数双绞电缆和光缆,分别作为语音系统和数据系统的干线。

根据新办公楼的具体特点,有两个弱电间供布线使用,故各弱电间内的大对数电缆和光缆分别从Ⅱ弱电间和Ⅳ电间引至第六层的信息处理机房和第一层的程控交换机房。

本方案考虑到某行业业务工作的重要性,为保证其数据的安全可靠和今后计算机网络的易于管理,在每层弱电间的配线柜内均设一个光纤配线架(100A),由一根六芯光纤,引至六层计算机房的光纤主配线架上与网络设备连接。每根光缆使用四芯,备用两芯,构成一高档的网络管理系统。

100对大对数电缆通过各层管理单元经过各自的弱电间引至一层程控机房,其中Ⅱ弱电间电缆在一层经过走线槽到程控机房。(4)管理区

根据大楼的具体特点,在每层均有两个配线间,在配线间内分别有综合布线的弱电间。两个配线间内设置相应的100对和300对配线架,连接水平电缆和干线电缆,同时通过跳线和网络设备互联。另外,在每层配线间内均设置光纤配线架,使各层的网络设备与计算机房网络设备互联,构成整个大楼的高速数据通信网。各层管理配线架通过大对数电缆连接到程控交换机房,与电话交换机连通,构成大楼内部和外部的通信,保证大楼内的信息畅通。(5)设备间

程序机房设在第一层,计算机房设在第六层。在一层安放多组900对配线架,端接垂直大对数电缆,管理整个大楼的电话通信。计算机房安装机柜式光纤配线架,端接各层汇集的光纤并与Xylan Omni-9WX交换机连接,通过主机管理整个大楼的局域网,构成大楼内高速信息系统;同时通过Cisco 7000路由器与各省市厅局进行通信,管理、调度、传递全国某行业系统信息。

(6)监视保安系统

楼宇监控系统基本由3部分组成;闭路电视监视系统、电子巡更系统和防盗报警系统。①闭路电视监视系统

在大厦各主要出入口设有监视器,在指定时间内,若有紧急情况发生,监视器自动开始并录像。

在大楼的大堂、多功能厅、会议室内,楼梯口和车库安装彩色监视器(带云台)可在总控室对其进行操作。

在电梯轿箱内安装针孔式监视器,在不影响美观的前提下,监视整个电梯内的情况。在金库、保管库的每个房间内安装一个固定监视器,可对房间内的各种操作进行监视。②电子巡更系统

电子巡更系统的作用是保证大厦巡逻值班措施的落实,并把巡逻值班过程中发现的问题及时反馈给控制中心。③防盗报警系统

防盗报警系统由报警主机及报警探头组成。报警探头是微波加被动红外双监探头,可有效防止误动,该系统也可在金融业务有关的重要场所采用。

范文6:办公室综合布线方案C5-1

郑州高新区办公室/会议系统/门禁系统方案

一.办公区布线系统1.1信息点数量

信息点数分布情况如下:

信息点需求描述(电话和网络)

总经理办公室:休息室:会客厅:财务办公室1:财务办公室2:标准办公室1:标准办公室2:标准办公室3:标准办公室4:公共办公区1:公共办公区2:会议室:空白办公区1(现在是棋牌室):空白办公区2(现在是茶室):前台(保安,电梯口):走廊:无线点:合计信息点数量

数量统计

网络1个,电话1个,监控1*2(预留)网络1个,电话1个,监控1*2(预留)网络1个,电话1个,监控1*2(预留)

网络2个,电话1个,监控1*2网络2个,电话1个,监控1*2网络1个,电话1个,监控1*2(预留)网络1个,电话1个,监控1*2(预留)网络1个,电话1个,监控1*2(预留)网络1个,电话1个,监控1*2(预留)网络10个,电话10个,监控1*2(预留)网络10个,电话10个,监控1*2(预留)网络1个,电话1个,监控1*2(预留)网络1个,电话1个,监控1*2(预留)网络2个,电话2个,监控2*2(预留)网络1个,电话1个,监控1*2,门禁1*2左2/中2/右1,监控5*2(预留)

6*2网络36个,电话34个,监控(预留)3*2个,监控18*2个,门禁1*2

1.2施工要求

1.工位的信息端口的网络和电话统一采用RJ-45&RJ11。2.工位模块和机房配线架统一按照EIA/TIA-568B方式接线,并要按照图纸填写对应的标签。3.线槽要求转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径,弯曲半径应大于线径的4倍。在线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时对双绞线产生磨损。

4.会议室强电、网络和电话线路要求铺设到会议桌正下方,然后从会议桌中间槽引出。5.会议室顶棚安装投影仪支架。布线包括投影仪电源,VGA延长线。6.所有无线点要求单独布置电源和网线。7.所有监控点要求单独布置电源和网线。

1.3所需材料清单

所需材料规格和数量清单如下:(单位:元)工程材料报价表

序号1 材料名称

规格参数

单位卷

数量18单价650合计11700备注

材质:铜银合金,国标

运营商(联通电信)8芯*0.4专用网线

23 45 67 电话线

六类水晶头RJ45 RJ11水晶头音箱线监控电源线

Pvc,线标,等附材,地插,墙插,插排等

2芯屏蔽8芯2芯双芯双芯1.0

卷个个米米

1020010030600

1352.500.200.850.80

1350500.0200.025.5480

材质:纯铜支持千兆纯铜纯铜客户自备

14255.5

会议室设备清单

序号1 23 45 67 8

无线AP网络及监控设备清单

序号材料名称1 23 45 67 89

监控摄像机监控录像机监控硬盘监控交换机监控专用电源 TP300C无线AP POE集中供电 AC 管理服务器19寸显示器

规格参数数字高清4路NVR WD1000G 8口12V,2A

单位台台块台块台组台台

数量3 11 1216 91 1单价580680398981568085850485合计17406803989831540807658504859411备注数字数码网络高清,单硬盘普通存储硬盘普通

材料名称投影机幕布音响设备功放无线麦克风会议话筒 VGA 吊架

规格参数 EPSON 100寸电动8寸

单位台台对台对个米

11 11 1301 数量1 单价350062010008505801608 45合计35006201000850580160240456995备注3000流明

POE供电

机房设备清单

序号材料名称1 23 45 6

企业级ER5200 S1048交换机程控交换机网络配线柜电话配线柜山特UPS电源

规格参数 H3C 单位台台台台

数量1 21 11 1单价450022001380012509501350合计45004400138001250950135026250备注最大100台千兆带宽集团电话(80)

48口国威1.6M 1.2M 25-30分钟

门禁系统设备清单(待定)

序号1 23 45

材料名称玻璃门考勤门禁一体机铝合金边电插锁门禁卡门禁专用电源

规格参数3合一

单位数量套套套张块

11 1若干1 单价15501501.0150合计1550150150备注客户自备

指纹密码门卡支持U盘

按客户需求量

1850设备造价总计=以上所有清单合计布线费用=建筑面积x11/平方运输安装调试费=全部设备总合计x8%税金=(设备价+布线费用+运输安装调试费)*6%系统工程总价=全部设备总合计+运输安装调试费+税金

58761.50110004700.924467.7578930.17

二.机房系统设计2.1建议要求

1.装修材料要求全部选用阻燃、吸音屏蔽材料,且要达到防火要求。

2.机房门面宽不小于90厘米(搬入的机柜为80厘米宽),机房门设电吸式门禁,要求刷卡开门。

3.机房地面铺设防静电活动地板,地板尺寸为600mm*600mm,地板架空高度为200mm,每机柜下方地板开U型口进行走线。

4.机房强电进线要求三组220V单相电源。第一组空开40A,下接UPS供服务器、网络设备、电话交换机、照明、侧墙插座;第二组空开20A,带空调;第三组空开16A,备用。5.机房配电开关柜要求安装于进门左侧实体墙上,并嵌入在墙体内。需要的开关有:三组进线总开关(UPS 40A、空调20A、备用16A),UPS输出返回开关箱,下接四个16A机柜插座开关,一个10A照明及插座开关,一个10A排风扇开关。

2.2空间规划和布置

电话交换机安装于左侧电话交换机机柜中,在机柜安装设备托板,将交换机主机和副机堆叠于托板之上。

2.3不间断电源

1.机房加装UPS来解决突然断电和电压波动问题。

2.加装的电池组要求支持25分钟左右的设备供电,已备在断电情况下,有时间关闭所有服务器和网络设备。

机房温度和湿度参考表级别项目温度相对湿度

A 级夏季23±2℃

冬季20±2℃

B 级全年18-28℃40%~70%45%~65%2.5消防要求

机房内设备禁止使用喷淋消防装置,以避免服务器设备损坏。可根据当地消防要求采用相应的灭火装置,如干粉灭火器,数量至少2个,并安装烟感报警系统。如原房间内有喷淋系统,需要拆除或者关闭。

范文7:办公楼布线方案

办公楼网络综合布线设计方案

1方案概述1.1项目总体规划

1.1.1 XXX办公楼综合布线项目介绍

1.1.2 XXX办公楼综合布线项目要求

基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干带宽达1000Mbps,100Mbps到桌面。开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。

灵活。水平子系统支持语音、数据,支持10Base-T、100Base-T等。可靠。高品质布线系统,通过标准测试与验证,提供15年以上质保。先进。采用目前流行,具有一定先进技术的超五类系列产品。易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。1.1.2.1有关技术要求

符合最新的国际标准ISO/IEC11801超五类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。

进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。

能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。所有接插件都应是模块化的标准件,以方便管理并在将来有更大的发展时,容易地将设备扩展进去能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM、FDDT、ISDN等网络及应用。

网络就易于管理。

1.1.2.2国家、行业及地方标准和规范 CECS 90:97建筑与建筑群网络布线工程设计规范 CECS 89:97建筑与建筑群网络布线工程施工及验收规范 GB/T 50311-2000建筑与建筑群网络布线系统工程设计规范

GB/T50312-2000建筑与建筑群网络布线系统工程验收规范 YD/T92611997大楼通信网络布线系统行业标准1.1.2.3国际技术标准、规范 ISO/IEC 11801:1995建筑物网络布线规范 ETA/TIA-568A:1995商务建筑物电信布线标准 ETA/TIA 569商务建筑物电信布线路由标准 ETA/TIA-606商务建筑物电信基础设施管理标准 ETA/TIA TSB67商务建筑物电信布线测试标准 EN50173欧洲商务建筑电信布线标准1.1.2.4卖方对所提供产品的质量保证

卖方应提供产品质量、工程资质的有关证明以及产品质量的有关保证和承诺。1.1.2.5资料交付

卖方应提供系统布线施工图、接线图、系统测试报告、布线标识、有关说明书等工程文件,以便于今后的运行维护。

1.2项目设计目标

h兼容性:综合布线是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。

h开放性:系统应采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,对多数著名厂商的产品都是开放的,并支持所有通信协议。

h灵活性:系统应采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模快化设计,所有通道都是通用的。所有设备的开通及更改均不需改变布线线路,并可灵活多变组网。

h可靠性:系统应采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道,每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统应采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而保证整个系统的可靠运行。

h先进性:系统布线方式合理。所有布线均应采用世界上最新通信标准,并为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的余量。

h经济性:统一考虑闭路电视系统、网络系统、通信系统和视频点播系统,统一设计,统一施工,统一管理。避免重复劳动和设备占用。

h可维护性:系统设计应科学合理,做到维护简单、方便。故障影响范围尽可能小。

1.3项目设计依据

1.3.1布线设计施工应满足的标准-ISO11801国际建筑通用布线标准-IEEE 100 BASE-T 100兆以太网-CCITT ISDN 综合业务数据网络标准-IEEE 802.310BASE-T 光纤分布数据接口(FDDI)标准-IEEE802.5 TOKEN RING 网络标准

1.3.2布线设计施应满足下列安装与设计规范中国民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)智能建筑设计标准(EBD95)工业企业通信设计规范(CECS09:89)

建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS 72:97)建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(CECS72:97)电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ23282)综合布线系统

2.1综合布线系统分析

综合布线是一个模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道,是智能建筑的“信息高速公路”。它既能使语音、数据、图象设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部通信网相连接。

2.2综合布线的特点

1、综合布线是一套标准的配线系统,综合了所有的语音、数据、图像与监控等设备。

2、综合布线对不同厂家的语音、数据设备均可兼容,且使用相同的电缆与配线架、相同的插头和模块插孔。

3、综合布线采用模块化设计,所有的接插件都是积木标准件,易于扩充及重新配置。

4、综合布线系统采用高品质的标准材料,以组合压接的方式构成一套高标准通道,所有器件均通过UL、CSR及ATM认证。

5、综合布线系统属于一次性投资的项目。2.3综合布线的优点◆全系列产品◆开放的系统体系◆先进的互连结构◆模块化的设计◆灵活性◆管理的简易性◆扩充的方便性◆集散式的管理思想◆构建及操作费用的节省◆多厂商的支持2.4布线系统的结构

综合布线一般采用星型拓扑结构。该结构下的每个分支子系统都是相对独立的单元,对每个分支子系统的改动都不影响其它子系统,只要改变节点连接方式就可使综合布线在星型、总线形、环型、树型等结构之间进行转换。

综合布线采用模块化的结构。按每个模块的作用,可把它划分成6个部分,如图所示。这6个部分可以概括成“一间、二区、三个子系统”,即:

◆设备间◆工作区

◆管理区◆水平子系统◆干线子系统◆建筑群子系统

从图中可以看出,这六个部分中的每一个都相互独立,可以单独设计,单独施工。更改其中一个子系统时,均不会影响其它子系统。

2.5综合布线设计标准2.5.1国际标准

ANSI/EIA/TIA-569商业大楼路径和空间结构标准 ANSI/EIA/TIA-607商业大楼接地线和耦合线标准 ANSI/TIA/EIA-568商业大楼通讯布线标准 ANSI/TIA/EIA-606商业大楼通讯布线结构管理标准 TIA/EIA TSB-67UTP端到端系统功能检测标准 ISO11801国际商务建筑布线标准

IEEE 802.3CDMA/DC 10Base510Base210BaseT 100BaseT IEEE 802.5 Token Ring CDDI 铜线分布数据接口高速网络标准 ATM异步传输模式2.5.2国际标准

城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准》

《建筑与建筑群结构化布线系统设计规范》GB50311-2000《建筑与建筑群结构化布线系统工程施工及验收规范》GB50312-2000《工业企业通信设计规范》《中国建筑电气设计规范》《高层民用建筑设计防火规范》

相关厂家产品设计、选型、施工、验收手册说明的标准2.6综合布线设计原则◆适用性◆灵活性◆可扩展性◆模块化结构◆开放性

2.7综合布线目标功能

本案结构化布线系统应达到下列目标:

◆按照设计完成的结构化布线系统,将达到办公自动化的目标。

◆高度共享信息资源,预先考虑对通信设备、自动化设施和自动化设备的有效管理及这些设备的技术发展。

◆确保提高工作效率和舒适的工作环境。

◆节约资金,使大楼管理合理化,达到短期投资长期收益的目标。

◆提高管理的可扩性和易变性,适应环境变化,工作性质的多样性和复杂性。2.8工作区子系统

工作区子系统由安装在各住户的国际标准信息插座、终端设备连接线等部分;分布在建筑物内的不同位置,全部采用国际标准EIA/TIA568B(RJ45)插座接口,通过插座连接数据终端,以各种方式固定在用户要去的位置上。

工作区子系统的目的是为用户提供一个符合综合业务数字网(ISDN)的标准,并满足高速数据传输的需求。

2.8.1工作区子系统信息插座安装位置确定

工作区子系统信息插座安装位置主要安装在各工作区的办公位上。信息插座的安装方式将根据实际的区域装修方式,采用表面安装、墙安装等方式,与环境相协调。所有的面板都有标记。标记符号表明不同特性的应用及物理位置。国际标准EIA/TIA568B(RJ45)线序如下表:

RJ45电缆线对色标:标准568B:1白/橙、2橙、3白/绿、4蓝、5白/蓝、6绿、7白/棕、8棕。

国际标准EIA/TIA568A(RJ45)线序如下表:

RJ45电缆线对色标:标准568A:绿白-1,绿-2,橙白-3,蓝-4,蓝白-5,橙-6,褐白-7,褐-8;

2.9水平子系统

将工作区引至管理区子系统,它是整个布线系统的一部分,将干线子系统线路延伸到用户工作区,水平布线子系统总是处在一个楼层上,并端接在信息插座上。

2.10垂直干线子系统

垂直干线子系统由连接设备间与各层信息模块的干线构成。其任务是将各楼层模块的信息,传递到设备间并送至最终接口。垂直干线的设计必须满足用户当前的需求,同时又能适合用户今后的要求。为达此目的,本方案中我们采用超五类网线,支持数据信息的传输,采用5类4对非屏蔽双绞线缆,支持语音信息的传输。

垂直干线子系统的作用是将数据语音信号从设备室间系统传输到各楼层信息模块。系统由垂直干线及相关支撑硬件组成,提供了设备间总配线架与各楼信息模块之间的干线路由。

2.11设备间子系统

设备间子系统是整个布线系统的中心单元,设备间子系统(主配线间)由设备间中的电缆、主配线架和相关支撑硬件组成,它把公共系统设备的各种不同设备互连起来。该子系统连接公共系统设备(如PABX),通过垂直干线分别向各楼信息模块进行配线管理。

2.12布线系统管理方案2.12.1信息点编号规则

此布线系统中我们采用如下信息点编号规则,每个编号唯一地标识一个信息点,与一个RJ45插孔对应,也与一条水平电缆对应。

其中层号从1到12;设备类型码有两种,C表示计算机,P表示电话;信息点层内序号为每层内的信息点统一顺序编号。此编号在下列地方用到:

1.在布线系统平面图和其他一些文档中,都用上述的编号来标识信息点。2.每个信息盒面板的插孔下方贴以写有上述信息点编号的标签。

3.在配线架的标签条上用上述编号标明相应位置对应的信息点编号,并登记注册。

4.穿线工程中,每根4对芯电缆的两端都按上述规则标号。2.12.2布线系统管理文档我们提供的布线系统文档包括: V《布线系统各层平面图》

可用于查信息点的分布位置,槽道的路线。 V《布线系统图》

用于查各级配线架、水平电缆、垂直电缆的连接关系,水平子系统、配线架和主干电缆的器件数量、种类等。

V《信息点房间号表》

用于查信息点所在的房间号,可贴在主配线箱上,查找方便。 V《配线架电缆卡接位置图》

用于查找配线架各位置上卡接的电缆所对应的信息点编号,此图与配线架标签上的标号是一致的。配线架上卡接的水平电缆一般不会改动,所以此表一般不会改动;但如果信息点有增加,则此表要更新。

V《信息点跳线路径表》

这是布线系统中要经常更新的文档,每次跳线修改活动都要仔细记录在此表上,此表更新不及时必将导致布线系统的混乱。如果已造成了混乱则要进行全面的测试,重新生成此文档。

V《布线系统维护记录》

用来记录所有的维护操作,以备查对,用户应养成忠实详细记录维护活动的习惯,出现问题时此记录将非常有助于查对失误的操作,以追踪和修改错误。

工程施工质量的组织措施4.1确保工程施工质量的组织措施4.1.1质量管理的标准4.1.2质量管理的环节

4.1.3质量活动实施和控制的方法4.1.4工程质量控制

4.2确保安全生产的技术组织措施4.2.1调试阶段应注意

4.3确保文明施工的技术组织措施4.4确保工期的技术组织措施第六章系统的验收、测试6.1系统的测试近端串音衰减(NEXT)衰减(ATT)特征阻抗

衰减-串音比(ACR)线缆长度

6.2系统的工程验收◆安装工程量;◆工程说明;

◆设备、器材明细表;

◆竣工图纸为施工中更改后的施工设计图;◆测试记录(宜采用中文表示);

◆工程变更、检查记录及施工过程中,需更改设计或采取相关措施,由建设、设计、施工等单位之间的双方洽商记录;

◆随工验收记录;◆隐蔽工程签证;

◆工程决算。

6.2.1综合布线系统工程验收检验项目及内容具体检验项目及内容

范文8:综合布线施工方案

1.1综合布线系统施工方案

对综合布线系统而言,体现的不仅仅是材料和设备,工程在整个系统中占重要的地位。因为用户所购买的不仅仅是普通的或者一般的线缆接插件,而应当是整个工程。所以选择什么产品固然很重要,但最重要的是工程本身。

系统的设计很大程度上依赖于对综合布线的理解;而布线工程的实施在一定程度上讲是一门经验科学。本公司质量保证的承诺,不是一句空洞的保证,而是由具体保证措施为基础的。

多模光纤各信息点超五类网线网络跳线光电转换器LIU网络服务器网络交换机网络配线架无线网络WAP多模光纤多模光纤各信息网络跳线点超五类网线光电转换器LIU多模光纤网络交换机网络配线架网络服务器100对电话光缆无线网络WAP各信息电话光缆点超五类网线各信息点超五类网线电话交换机电话配线架电话配线架信息点综合布线拓扑示意图

1.1.1水平子系统的布线施工

水平子系统完成由接线间到工作区信息出口线路连接的功能。采用走吊顶的轻型装配式电缆桥架的方案,这种方式适用于大型建筑物,为水平线系统提供机械保护和支持

装配式槽形电缆桥架是一种闭合式的桥架,安装在吊顶内,从弱电井引向各个设有信息点的房间,再由预埋在墙内的不同规格的线管,将线路引到墙上的暗装铁盒内。

综合布线系统的布线时星形的,线缆量较大,所以线槽容量的计算很重要,按照标准的线槽设计方法,应根据水平线的外径来确定线槽的容量。

即:线槽的横截面积=水平线截面积之和*3线槽可以根据情况选用不同的规格,为保证线缆的转弯半径,线槽须配以相应规格的分支辅件,以提供线路路由的弯转自如。

如果不能确定信息出口的准确位置,拉线时可先将缆盘在吊顶项内的出线口,待具体位置确定后,再引到各信息出口。

由于铺设水平线缆之前先得铺设线管,在铺设时因当注意不能有连续的两个90度的拐角,若实际情况限制则加过线盒。

1.1.2垂直干线子系统的布线施工

垂直干线子系统,是由一连串通过竖井垂直对准的接线间组成的,它的走线设计分为两部分。

1.1.2.1

干线的垂直部分

垂直部分的作用是提供弱电井内垂直干缆的通道。这部分采用预留电缆井方式,在每层楼的弱电井中留出专为综合布线大对数电缆通过的长方形地面孔,电缆井的位置设在靠近支电缆的墙壁附近,但又不妨碍端接配线架的地方。在预留电缆井一侧的墙面上,还应安装电缆爬架或线槽,爬架或线槽的横档上开一排小孔,大对数电缆用紧固绳绑在上面,用于固定和承重,如果附近有电梯等大型干扰源,则应使用封闭的金属线槽为垂直干缆提供屏蔽保护。

1.1.2.2

干线的水平通道部分

水平通道部分的作用是,提供垂直干缆从主设备间到所在楼层的弱电井的通路,这部分也应采用走吊顶的轻型装配式槽形电缆桥架的方案,用来安放和引导电缆,可以对电缆起到机械保护的作用,同时还提供了一个防火的,为垂直干缆提供密封,坚固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地,选择材算法与水平子系统设计部分的线槽算法一致。且若一根线管连续有两个90度的拐角时,应在一处加固线盒,以便拉线时不破坏线缆。与垂直部分一样,水平通道部分也必须保留一定的空间余量,以确保在今后系统扩充时不至需安装新的管线。

1.1.3管线材料1.1.3.1

对水平方向走线:线槽、线管、固定固件等。

线槽是每层总线扎的外罩。可以使有盖方形盒,或一带孔背板,线槽的规格为2米一段,壳厚2.5mm。有截面长*宽的各种选择:10*6、10*8、10*10、20*15(!2)

线管是线缆从线槽分出至各房间的保护管。线管多为PVC官或铁管。规格为2.8米一段的圆筒。外径/内径有2cm/1.8cm、3cm/2.8cm、1寸、1.5寸、2寸等。与线管配套的由分线盒,直通,背茨等。用于线管的相互对接和与线槽的衔接。

固定配件包括膨胀螺钉、角铁等。角铁规格为6米一段,规格为3cm/3cm用于固定线槽和线管(除了预埋),每1-1.5米设一副。对垂直方向走线:背板、线槽、线管、固定配件等。

背板一般为木料,可以将垂直干线固定其上,对大对数UTP,应每3米固定一次。

1.1.4配线间一般要求1.1.4.11.1.4.2

弱电竖井一般位于配线室内,配线室不应小于6平方米;应尽量保持室内无尘,通风良好,室温全年应保持在100C-270C之间,相对湿度应保持60%至80%;

1.1.4.31.1.4.4

室内照度不低于150Lux;

设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火门,至少耐火一小时以上的防火墙和阻燃漆;

1.1.4.51.1.4.6

门锁;

有足够的电源插座,每个电源插座的容量应不少于300W,室内应提供UPS电源,以保证网络设备运行及维护的供电;

1.1.4.71.1.4.8

安装106欧姆静电地板。

配线间面积应以便于安装、调试、检修为准;

1.1.5接地1.1.5.1

对于线缆桥架、线槽、线管机柜用6号接地线连接到大楼的金属接地条上与综合接地系统相连;

1.1.5.2≤1欧。

1.1.6工程管理

从工程一开始,就要制定了一系列的用户问题答卷,工程管理规章,工程管理表格,工程工序流程,测试技术文件,一直到最后的完工文档等保证措施,用统一接地:在各配线间和中央控制室内预留接地端子:接地电阻这些手段和措施原本是模糊的布线工程任务,逐步划分为“量化”的任务。

1.1.7工程分为三个阶段:1.1.7.1

第一阶段

设计阶段:分为布线系统的概念设计和施工工艺设计1.1.7.2

第二阶段

工程实施阶段:分穿线、端接、测试1.1.7.3

第三阶段

系统认证和文档管理2.1

综合布线及计算机网络系统

2.1.1材料进场要点

必须按照合同技术文件和工程设计文件的要求,对设备、材料和软件进行进场验收。进场验收应有书面记录和参加人签字,并经监理工程师或建设单位验收人员签字。未经进场验收合格的设备、材料和软件不得在工程上使用和安装。经进场验收的设备和材料应按产品的技术要求妥善保管。

2.1.2设备及材料的进场验收具体要求如下:2.1.2.1求;

2.1.2.2

设备和软件产品的质量检查应执行GB50339《智能建筑工程质量保证外观完好,产品无损伤、无瑕疵,品种、数量、产地符合要验收规范》第3.2节的规定;

2.1.2.3

依规定程序获得批准使用的新材料和新产品除符合本条规定外,尚应提供主管部门规定的相关证明文件;

2.1.2.4

进口产品除应符合本规范规定外,尚应提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文本(或附中文译文)。

2.1.2.5

器材检验,工程所用缆线和器材的品牌、型号、规格、数量、质量应在施工前进行检查,应符合设计要求并具备相应的质量文件或证书,无出厂检验证明材料、质量文件或与设计不符者不得在工程中使用。

2.1.3缆线检验2.1.3.1

电缆应附有本批量的电气性能检验报告,施工前应进行链路或信道的电气性能及缆线长度的抽验,并做测试记录。

2.1.3.2

光缆开盘后应先检查光缆端头封装是否良好。光缆外包装或光缆护套如有损伤,应对该盘光缆进行光纤性能指标测试,如有断纤,应进行处理,待检查合格才允许使用。光纤检测完毕,光缆端头应密封固定,恢复外包装。

2.1.3.3

连接器件检验,配线模块、信息插座模块及其他连接器件的部件应完整,电气和机械性能等指标符合相应产品生产的质量标准。塑料材质应具有阻燃性能,并应满足设计要求。

2.1.4应符合以下要求:2.1.4.12.1.4.2

有序列号的设备必须登记设备的序列号;

网络设备开箱后通电自检,查看设备状态指示灯的显示是否正常,检查设备启动是否正常;

2.1.4.3

计算机系统、网管工作站、UPS电源、服务器、数据存储设备、路由器、防火墙、交换机等产品按GB50339《智能建筑工程质量验收规范》第3.2节的规定执行。

2.1.5重点部位施工2.1.5.12.1.5.2

线缆布放应自然平直,不应受外力挤压和损伤。

线缆经过桥架、管线拐弯处,应保证线缆紧贴底部,不悬空,不受牵引力。在桥架的拐弯处应采取绑扎或其他形式固定。

2.1.5.32.1.5.4

距信息点最近的一个过线盒穿线时应留有不小于0.15的余量。信息插座安装标高应符合设计要求,其插座与电源插座安装的水平距离应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007第5.1.1条的规定。当设计无标注要求时,其插座宜与电源插座安装标高相同。

2.1.5.5

机柜内线缆应分别绑扎在机柜两侧理线架上,排列整齐、美观,捆扎合理,配线架应安装牢固,信息点位的标识应准确。

2.1.5.62.1.5.7

配线间内应设置局部等电位端子板,机柜应可靠接地。计算机网络系统设备安装:

安装位置应符合设计要求,安装应平稳牢固,并便于操作维护。机柜内安装的设备应有通风散热措施,内部接插件与设备连接应牢固。对有序列号的设备必须登记设备的序列号。

跳线连接规范,线缆排列有序,线缆上应有正确牢固的标签。设备安装机柜应张贴设备系统连线示意图。2.1.6软件系统的安装应符合下列要求:2.1.6.12.1.6.22.1.6.32.1.6.42.1.6.52.1.6.6

应按设计文件为设备安装相应的软件系统,系统安装应完整。应提供正版软件技术手册(安装手册、使用手册等)。服务器不应安装与本系统无关的软件。操作系统、防病毒软件应设置为自动更新方式。软件系统安装后应能够正常启动、运行和退出。

必须在网络安全检验后,服务器才可以在安全系统的保护下与互联网相联,并对操作系统、防病毒软件升级及更新相应的补丁程序。

综合布线系统管线布置示意图桥架布置示意图

综合布线系统机柜布置图综合布线系统桥架管线布设图

综合布线系统机房现场布置图综合布线系统原理示意图

计算机网络系统布置示意图计算机网络系统综合布置图