冬雨季施工措施方案

范文1:冬雨季施工措施施工方案

冬雨季施工措施施工方案第1节雨季施工技术措施

广元地区雨季常在7、8、9月份。为了确保结构工程的顺利进行,特提出如下雨季施工措施:

1.密切注意天气变化,避免雨天浇筑混凝土,如施工中遇大雨立即停止混凝土的浇筑,并及时对施工完的混凝土进行草包覆盖保护。

2.采用硬地施工,即施工现场临时道路采用150 mm厚砼浇筑,这既给雨季施工带来很大的便利,给工人提供了良好的工作环境,又防止了尘土、泥浆被带到场外,保护了周围环境加强了现场文明施工。

3.雨季施工期间混凝土搅拌站要随时测定砂、石含水率,及时调整混凝土的配合比,严格控制水灰比。

4.现场室外使用的中大型机械必须按规定加设防雨罩或防雨棚,闸箱防雨,漏电接地保护装置应灵敏有效,定期检查线路的绝缘情况。

5.大风天气要做好大型高耸物件(门式吊)的防风加固措施,风力达到或超过6级塔吊禁止使用。

6.现场临时尽量少备用灰料,如必须备用,则须做好如下防潮工作:下铺木板和两层彩条布,要求石灰袋下部离开地面的架空高度不小于500mm,石灰堆上铺一道彩条布,雨季增加一道。

7.做好现场排水系统,将地面雨水及时排出场外。

第2节冬季施工技术措施

广元地区的冬季为12、1、2月,尽管常年冬季气温不太高,冬季持续时间不长,但近年来冬季气温多呈反常现象,为保证工程能在冬季期间正常进行,采取如下措施:1、冬季施工目标

(1)加强冬施准备工作,提前作好热源准备。(2)加强冬施准备工作,提高冬施工作质量水平。

(3)提高人的素质,为适应冬施管理的要求,对冬施管理人员进行系统培训。2、冬季施工准备工作(1)生产准备 l结合施工特点将冬施准备所需的劳动力,材料等均纳入生产计划。○2对冬施停工工程应进行围护与保管。○3设备与设施越冬维护,对卷扬机棚,消防设施及管道部分进行越冬防冻维护,保证冬季○正常使用。(2)技术准备

l结合冬施原则及工程特点编写施工方案。○2在冬季施工前对技术干部进行专业培训。○3、冬季施工管理

①砌筑工程

a.为保证砌筑质量,砖砌体应严格按"三一"砌法施工,并采用满丁满条排砖法,灰缝应控制在10 mm。

b.转入冬施后,砌砖不浇水,要适当加大砂浆稠度,一般控制l0一l2cm。 c.砌筑砂浆标号应按设计要求配制,--般不再提高标号。 d.冬施用混合砂浆,采用热砂浆,水加热温度控制在60℃一80℃,上墙温度不低于5℃。②抹灰工程

a.室内抹灰转入冬施后,应采取热做法,环境温度保持5℃以上,门窗、楼梯出入口封闭好。

b.室内抹灰后加强管理,并保持5℃以上室温养护,15天方可停止供热。

c.室外抹灰多采用冷做法施工。砂浆内可掺入各种防冻剂及复合防冻剂,但必须具有出厂合格证书和使用证明,并检验合格后方准使用。③水、电、工程

凡竣工工程卫生设存试水后须把其内部及返水弯中的水放尽。第3节雨期施工方案3.1雨期施工准备

雨季施工前认真组织有关人员分析雨季施工计划,根据雨季施工项目编制雨期施工措施,所需材料要在雨季施工前准备好。

建立防讯领导小组,制定防汛计划和紧急预防措施。

项目部夜间均设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要设置天气预报员,负责收听和发布天气情况。

应做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作,包括施工材料、临时设施、临电、机械设备、外架防护等项工作。

检查施工现场及生产生活基地的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。

现场通道两旁设排水沟,保证不滑、不陷、不积水。

脚手架立杆底脚必须设置垫木或砼垫块,并加设扫地杆,同时保证排水良好,避免积水浸泡。所有马道、斜梯均应钉防滑条。

施工现场、生活基地的工棚、仓库、食堂、搅拌站、临时住房等,应在雨季施工前进行全面检查和整修,保证道路不塌陷,房间不漏雨,场区不积水。

在雨季到来前,作好龙门架、脚手架、塔吊等设备的防雷装置,质量检查部门在雨季施工前要对避雷装置作业一次全面检查,确保防雷。

雨季所需材料、设备和其他用品,如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、片布等由材料部门提前准备,水泵等设备应提前检修。

雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查,需加固的及时加固,缺盖、罩、门的及时补齐,确保用电安全。3.2雨季施工措施

1)原材料的储存和堆放:

水泥全部存入仓库,没有仓库的应搭设专门的棚子,保证不漏、不潮,下面应架空通风,四周设排水沟,避免积水。

砂、石料一定要有足够的储备,以保证工程的顺利进行。场地四周要有排水出路,防止淤泥渗入。

装修用材料要求入库存放、随用随领,防止受潮变质。外窗应在室内粉刷前进行封闭。

2)土方工程:

应合理安排施工布置,减少雨季开槽。雨季前夕开挖的工程应加大放坡,并做好护坡。基础四周应留排水沟或盲管,隔20M左右应留一个集水井。回填土前,先排出积水。回填时,集水井也保留或慢慢向上转移。3)砌砖工程:

过湿的砖不要上墙,砂浆稠度应减小,一次砌筑高度不宜超过1.2M,收工时墙上应干码砖或用油毡覆盖,大雨时应停工。4)砼工程:

根据砂石含水率的变化及时调整用水量,灌注柱砼时,要随高度上升适当减少坍落度,最后一层可采用干硬性砼;浇筑梁板砼时应沿次梁方向浇筑,以便遇暴风雨时将施工缝停留在次梁和板上,而保证主梁的整体性。5)抹灰工程:

室外抹应安排在晴天施工,自上而下。落水管应随时安装到抹灰作业以下部位。在做面层时注意天气预报,如近两日无雨即可施工。室内抹灰应先做完屋面、地面,封闭各种洞口。第4节冬期施工4.1冬期施工准备

根据冬期施工的规定,当室外连续5天日平均气温的平均值低于5C时,应采取冬期施工措施。在进入冬期时,连续5日天平均气温稳定在5C以下,则此5天的第一天为进入冬期施工的初日。当气温转暖时,最后一组5天的日平均气温稳定在5C以下,则此5天中的最后一天为冬期施工的终日。

进行冬季施工的工程项目,进入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是:确保工程质量:经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序;施工方法;现场布置设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,要组织有关人员学习,并向班组进行交底。

凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求,否则应通过图纸会审解决。

进入冬季施工前,对试验人员,测温人员和管理人员专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关专业知识,明确职责,经考核合格方准上岗工作。

当地气象台、站保持联系,及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。4.2冬季施工措施1)钢筋工程

在负温条件下,钢筋的力学性能要发生变化:屈服点和抗位拉强度增加,伸长率和抗冲击韧性降低,脆性增加(这种性能为冷脆性)。

钢筋可以在负温条件下冷拉,其环境温度不宜低于-20C。

钢筋的冷拉、切断、成型应在操作棚中进行,负温下钢筋的焊接,宜在室内进行,如果必须在室外进行,已采取垫高措施及防风挡雨措施,且最低气温不宜低于-20C,焊后的接头,严禁立即碰到积雪。

负温下钢筋闪光对焊,应采取以下措施:变压器级数降低12级;预热时接触压力适当提高,预热间歇时间适当增长;闪光对焊开始之前,可选使钢筋接触几次,使钢筋温度上升。

负温下钢筋电渣压力焊,应适当增加焊接电流,焊接通电时间,焊好后,接头药剂盒拆除时间宜延长2分钟,方可打渣。冰雪天已扎好的钢筋应采取覆盖措施,防止表面结冰,在砼浇灌前,应消除钢筋表面积雪、冰屑。2)砼工程

对于砼工程,采用综合日照蓄热法来提高原材料的温度,该方法简单易行,在许多工程使用获显著效益,方法是:将冬期拌制砼或砂浆所需要的砂子、石子提前筛选后堆在一定容积的蓄热池内(蓄热池可用砖或砼加气块砌成一端开口的长方形或圆形,周围采用草包或麻袋围护),上面用宽幅黑色塑料薄膜覆盖,利用黑色塑料薄膜能够吸热和保温的性能,在一定的温度条件下,能提高砂子、石子的温度。在气温较低情况下,夜间和风雨雪天再覆盖一层苫巾,池壁四周采用保温材料封闭,使用时从一端开口,用后及时封闭。采用这种日照蓄热加热砼和砂浆的材料,能够满足使用时的温度。对材料的要求:

砼冬季施工中,应优先采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,尽量减少配合比中的用水量,方法是控制坍落度,加入引气型减水剂,含气量控制在35%。骨料必须清洁,不能含有冰、雪等冻结块。砼的拌制:

冬期施工砼用的砂、石、水泥和水,均应保持正常温度,拌制砼应优先选用加热水的方法,当通过热工计算,仅仅加热水不能满足施工要求时,才考虑砂、石加热,水泥不能直接加热,使用前必须存放在库内。拌合水的加热温度不宜超过80C,骨料不宜超过60C。

拌制砼时应遵守以下规定:外加剂以高效减水剂为宜,应由专人配制,严格掌握外加剂的掺量,掺量必须符合产品说明书的规定;严格控制砼的水灰比,由骨料代入的水分应从拌合水中扣除;搅拌前,应用热水冲洗搅拌机,搅拌时间应比常温搅拌延长50%;砼拌合物的出机温度不低于10C,入模温度不能低于5C。砼的运输及浇筑:

冬期施工运输砼拌合物,应使热量尽量减少;正确选择放置搅拌机的地点,尽量缩短运距,选择最佳的运输线路;尽量减少装卸次数,合理组织装入、运输和卸出砼的工作;砼的浇筑顺序、方法与常规浇筑方法相同。砼养护:

砼浇筑后,在负温条件下,应立即用塑料簿膜进行覆盖,初凝后必要时应加以保温防寒,使砼的本身温度符合负温外加剂的规定;当大气温度下降使负温砼的本身温度低于负温外加剂的规定时,此时砼的抗压强度不能低于3.5M/mm2;遇风力较大时,迎风面的砼采取挡风保温措施。

试块的制作和养护

加强砼试件的制作、养护和试压工作、砼试件按有关规定执行,试块组数应比常温多两组,比两组试块应在施工部位条件养护。其中一组用于检查拆模强度,另一组用于等强度测定。掺入外加剂砼试件作法与常规做法相同。3)砌砖工程

砌体工程的冬期施工方法,常用有掺盐砂浆法、掺外加剂砂浆法。该方法工工艺简单,在负温条件下强度可以持续增长,砌体不会发生沉降变形。掺盐砂浆法:

将砂浆拌合水预先加热,盐类(食盐或氯化钙)应先溶解于水中(掺量及其适用温度应当先通过试验确定),然后投入搅拌,砂和石灰膏在搅拌前也应保持正常温度,因为砂浆在砌筑后可以在负温条件下硬化,所以砂浆经过搅拌、运输后,在砌筑时具有5C以上正温即可。由于氯盐对钢材有腐蚀作用,对于配筋应采取防腐措施,通常采用以下方法:涂刷樟丹二道;涂刷沥青漆;涂刷防锈涂料。掺外加剂砂浆法

该方法为冷作法施工,对防冻剂掺量应严格计量,砂、水无需要加热,将防冻剂直接投入搅拌机内,延长搅拌时间12min即可,操作方法与常规作法相同。

砂浆防冻剂配制冬期施工砂浆,较掺盐砂浆法相比较简单,易操作、节约能源、节约工时、缩短工期,是冬期施工配制砂浆的优先方案。对材料的要求:

砖在负温度下砌筑时不浇水,但在砌筑前应将表面积灰、积雪清扫干净;水泥宜用普通硅酸盐水泥,使用时应末遭冻结;黄砂应无积雪、无冰块,否则不宜使用;石灰膏应经融化并重拌合后方可使用,受冻脱水风化的石灰膏不可使用。砂浆的拌制:

冬期砌筑砂浆的稠度宜比常温施工时适当增加,可通过增加灰膏的办法来解决;为了拌合热砂浆,可将水和砂加热,水的温度不能超过80C,砂的温度不宜超过40C,当水温超过规定时,应将砂、水先行搅拌,再加水泥,以防出现假凝现象;水、砂的温度应经常检查,每小时不少于一次。温度计停留在砂内的时间不应少于3min。水内时间不少于1min;冬期搅拌砂浆的时间应适当延长,一般比常温期增加0.51倍。砂浆的运输:应尽量可能减少砂浆在搅拌、运输、储放过程中的温度损失,尽量缩短运距;砂浆要随拌随用,不可储存和二次倒运,砂浆的储存时间对普通砂浆和掺盐砂浆分别不宜超过15mi和20min;严禁使用遭冻结的砂浆,也不宜在砌筑时向砂浆内掺水重新拌合后再用。砂浆的使用:

砂浆在使用时的温度不应低于5C;砌砖时宜采用“三一砌砖法”,即一铲灰、一块砖、一挤柔;每天收工前,将垂直灰缝填满,上面不铺灰浆,同时用草帘或其它保温材料将砌体表面覆盖。

范文2:园林绿化冬雨季养护措施方案

园林绿化冬、雨、暑季养护措施方案

一、养护方案

在栽培学中,常言道“种三管七”,绿化中种植的都是有生命的植物,不少单位在园林绿化时,往往规划设计高标准,养护低水平,造成好景不长。在绿化养护管理上,要了解种植类型和各种品种的特征与特性,关键抓好肥、水、病、虫、剪五个方面的养护管理工作。二、养管进度工序

为了更好的协调组织养护,并充分考虑到各种苗木养护间的搭接和交叉特制定此方案。认真进行养护现场会审工作,做好技术交底,对关键性养护环节及预见性的质量通病制定切实有效的管理措施,确保养护质量。

养护工序:技术交底养护准备工作现场养护技术环节及预见性的质量通病制定切实有效的管理措施、确保养护质量现场准备(完善养护水电设施等)分层次、分作业面养护自检整改报监理验收交工验收。

绿化补植及相关苗木养护均按绿化养护相关要求。根据工程特点对重要部位的养护进行详细的技术交底,关键养护环节及可预见性质量通病做好预防措施,对草地、树木等做到精细养护及时补植,同时以相应的技术措施加以保证。三、冬季养护措施

冬季的绿化养护管理是能否确保绿化美化成果的关键。应主要抓紧做好以下几项工作:(1)浇水

水是植物生长的基础和前提。能否保证新植园林植物成活、安全过冬及正常生长浇水工作是关键。

适时、有效地浇好冻水,这是能否保证新植苗木安全过冬的一个关键问题,浇水及时、够量与否,直接关系到苗木的成活率。要在做好冬季抗旱浇水的基础上,认真、细致地抓好浇冻水工作。浇透封冻水和返青水:在土壤封冻前浇一次透水,土壤含有较多水分后,严冬表层地温不至于下降过低、过快,开春表层地温升温也缓慢。浇返青水一般在早春进行,由于早春昼夜温差大,及时浇返青水,可使地表昼夜温差相对减小,避免春寒危害植物根系。

冻水时间:

根据天气预报在土壤结冻之前一周内浇完冻水。质量要求:

①行道树、绿地内的乔灌木和新植树木必须开堰浇水,做到堰大水足,浇足浇透,不跑水、不漏水。防止水过地皮湿和大水漫灌现象的出现。

②冻水必须连浇三遍后,再采取封堰保墒等措施。

③树池内有花灌木的树木浇水最好去掉树池内灌木进行开堰浇水或者在树池边缘埋设直径在10cm左右的渗水管进行浇水,以满足树木供水和透气的要求。

注意事项:

①浇水前要对所有苗木特别是新植苗木进行扶正、加固支撑,以防止浇水后出现倒伏现象。

②冻水之后应及时关闸回水,防止水管、水闸被冻裂。(2)修剪

当年栽植的苗木特别是大规格苗木,应及时通过修剪的手段来平衡树木的根冠比,以确保其安全过冬和成活。同时,通过修剪解决树木提早黄叶、树与电、交通和行人的矛盾。

(3)防寒

冬季寒冷,对于新移栽苗木,必须进行防寒才能避免低温危害。通过对苗木的合理浇灌,科学施肥(如秋季少施氮肥,控制苗木徒长)等措施,促进苗木生长健壮,增强其自身的抗寒能力。

时间:11月初3月底4月初

使用材料:最好选用深绿色的无纺布做为防寒材料,严禁使用彩条布。

主要防寒方法:

①树干防护:常见为树干包裹和涂白。

a树干包裹:多在入冬前进行,将新植树木或不耐寒品种的主干用草绳或麻袋片等缠绕或包裹起来,高度可在1.5至2米左右。

b树干涂白:一般在秋季进行,用石灰水加盐或石硫合剂对树干涂白,利用白色反射阳光,减少树干对太阳辐射热的吸收,从而降低树干的昼夜温差,防止树皮受冻。另外此法对预防害虫也有一定的效果。

②堆土防寒:对于一些宿根花卉或花灌木,浇封冻水后在其根茎四周堆起30-40厘米高的土堆(土堆要拍实)。

③雪松等常绿树防寒方法:一是在原土球周围扩大30cm左右范围内的土地上,铺上20cm左右的马粪(或树皮、树叶等物)并用塑料膜覆盖,目的是保湿减少蒸腾,在早春尽早提高地温使土壤解冻,及时补充树木地上部分对水分的需要,减少树木因过分失水而死亡或抽条;二是架设风障,一般在树木的西北方向架设风障,以使树木提早吸水和防风、增温的作用。共同抵抗春风的吹袭。注意风障应固定牢固、外型美观大方、不漏风,明年早春勿过早撤除,根据刮风情况一般应到清明前几天或后几天撤除。三是加固树木和风障的支撑,防止树木和风障倒伏。

同时,从12月份开始叶面喷施2-3次(即:12月初、1月初、2月中旬各一次)7-10倍的抗蒸腾剂,可防止植物叶面水分蒸腾、避免植物冻害或因体内严重失水而死亡。

④毛白杨等其它耐寒性差落叶树木应根据情况,在树干基部及时培土,在树干上围报纸或无纺布,并缠绕草绳的,特别是衰弱树和栽植质量差更应如此。最大限度地防止树干因失水而造成树木死亡。(4)支撑

支撑是确保新植树木特别是大规格苗木成活和正常生长的重要措施。具体要求如下:

①选用坚固的木棍或竹竿(长度依所支树木的高矮而定,要统一、实用、美观),统一支撑方向,三根支柱中要有两根冲着西北方向,斜立于下风方向。

②支柱下部埋入地下30厘米

③支柱与树干用草绳或麻绳隔开,先在树干或支棍上饶几圈,再捆紧实。同时注意支柱与树干不能直接接触,否则会硌伤树皮。

④高大乔木立柱应立于树高1/3处,一般树木应立于1/2-2/3处,使其真正起到支撑作用,不能过低,否则无效。

⑤高大乔木,还没有支柱,抓紧进行,已经立过的进行检查,不合乎要求重新设立,否则成活难保。

(5)及时扶直

浇水后或大风过后,要及时派人扶直被风吹斜或倒伏的树木,并重新设立支撑,防止第二次倒伏。四、雨季养护措施雨季高温多雨,易发生洪涝病虫等灾害,应从预防洪涝和病虫害入手,全面进行除草、病虫害防治、施肥、排涝等工作。

(1)针对病虫害发生严重的情况,应提前做好苗木病虫害情况预报、预防,针对不同虫害制定切实可行的防治措施,按照化学防治和物理治疗同时进行的原则,对虫害枝条进行了剪除,有效地控制了病虫害的发生。

①草坪防治:天气炎热多雨,是冷季型草坪病害多发季节,养护管理工作主要以控制病害为主。易发生的病害有腐霉病、褐斑病、白粉病、锈病、立枯病等,主要使用百菌灵、多菌清、代森锰锌等一类杀菌类药物。易发生的虫害有小地老虎,使用辛硫磷等聚脂类药物。

②绿化树木防治:绿化树木主要的虫害有天牛、木虱、潜叶蛾、潜叶虎、介壳虫、金龟子等。近年来在乔木灌木中木虱为害较严重,其次是介壳虫,采用常规杀虫剂、速扑杀、介特灵等均能达到防治效果。主要的病害有:根腐病、白粉病、炭疽病等,常用的防治药物有托布津、多菌灵、炭疽病等,常用浓度800-1000倍。除了药物防治外,栽培上要经常清理枯枝落叶,保持清洁,同时要排除渍水,必要时修剪后喷药。

(2)针对夏季杂草大量生长的现象,应及时对杂草进行清除,确保苗木生长旺盛和城市绿化的整体效果。及时对绿篱、草坪进行灭荒除草工作,同时对绿篱、草坪进行造型修剪,利用雨季苗木吸收水肥的有利时机,对绿地内的苗木进行施肥。

①夏季是杂草大量发生的季节,及时清除绿地中的杂草是保持园林景观美观一致的重要措施,对阔叶杂草可采用阔叶净、2,4-D丁脂、本达松等除草剂防除。禾本科杂草(如狗尾草、马唐、牛筋草等)可选用专一除草剂防除,但其药害较大,应慎用,大多数以人工拨除为主。

②乔木、灌木下的大型野草必须铲除,特别对树木危害严重的各类藤蔓,例如菟丝子等。

③除草应选在晴朗或初晴天气,土壤不过分潮湿的时候进行。(3)防涝:一般雨季水量较大,应提前对各绿地的排水设施进行疏通,同时对受灾苗木及时进行补救。暴雨后树木周围积水应排除,新栽树木周围积水尤应尽速排除。

(4)雨季施肥

①雨季是树木生长最为旺盛的时期,生长期施追肥,可以按照植株的生长势进行。

②施肥量应根据树种、树龄、生长期和肥源以及土壤理化性状等条件而定。一般乔木胸径在15cm以下的,每3cm径应施堆肥1.0kg,胸径在15cm以上的,每3cm胸径施堆肥1.0~2.0kg。树木青壮年期欲扩大树冠及观花,观果植物,应适当增加施肥量。

③乔木和灌木均应先挖好施肥环沟,其外径应与树木的冠幅相适应,深度和宽高均为2530cm。④施用的肥料种类应视树种、生长期及观赏等不同要求而定。早期欲扩大冠幅,宜施氮肥,观花观果树种应增施磷、钾肥。注意应用微量元素和根外施肥的技术,并逐步推广应用复合肥料。

⑤各类绿地常年积肥应广开肥源,以积有机肥为主。有机肥应腐熟后施用。施肥宜在晴天;除根外施肥,肥料不得触及树叶。

(5)雨季草坪养护

雨季草坪的养护管理相对来说更为复杂。高温酷暑的气候给植物生长带来诸多不利,必须人为加以改善。

①雨季杂草生长迅速,种类多,数量大,与草坪草争光、争水、争肥,影响草坪的正常生长,防治应除早、除小。少量杂草可采用人工去除,大面积的草坪可采用除草剂,对那些无可救药的草坪可彻底翻耕,重新铺建。

②雨季草坪修剪时,切忌剪去量过大,应遵循"剪去量1/3"的原则,每次剪去草高的1/3,病害发生时修剪草坪应对剪草机的刀片进行消毒处理,防止病害蔓延。

③施肥是草坪健壮成长的重要保障,一般可用硫酸铵与复合肥间隔施入。每平方米的施入量因草种不同而异,可在大雨过后或与浇水结合施入。追肥要适度,过量则很容易引起植株徒长。④同时雨季也是草坪生长旺盛期,视草种的生长情况进行修剪。一般保持植株高度在4至5厘米。草坪修剪应用剪草机进行。此外,为了使草坪的根系生长健壮,地上部茎叶茂盛,应定期松土。面积大的可用打洞机,面积小的可运用工具人工打洞、刺孔。一般洞的深度在2.5至5厘米。有些草坪生长超过数十年,生长势显著衰弱。这时仅靠养护已不可能复壮,则应该彻底翻耕,重新铺建。五、酷暑高温天气养护措施持续的高温酷暑天气,不仅是对苗木生长的一大考验,也是对园林工作者的一大考验。我公司采取以下措施应对高温酷暑天气:

1、苗木管护要精细,专人负责要到位。采用专人负责早晚淋水,中午遮阴的方式进行苗木防暑管护,确保苗木在高温酷暑的环境中生长良好。

2、高温时段要避开,防暑装备不可少。苗木管护选择在早晚时段,避开中午高温,作业时人员要佩戴好遮阳帽,长袖衣等防暑装备并多喝水防高温脱水中暑。

3、安全培训要到位,防暑知识要普及。定期对苗木管护人员进行防暑急救知识培训,提高防暑安全意识,熟练掌握防暑方法和中暑急救知识。

4、通讯设备要畅通,防暑药物要备全。作业人员在户外作业时一定要配备齐全的防暑药物并保持通讯设备的畅通,以便于发现中暑现象时及时处理并与救援人员联系

5、不同树种不同养,浇水一定要专业。樱花松树等针叶树种不干不浇,浇则浇透,杜绝积水。阔叶树木要防干,栽在干旱处的柳树要经常浇水,所有新栽的树木都要浇足浇透定根水,以后浇水要视季节天气而定,避免干死和涝害。浇水时要从树冠到树干后到根,浇时一定要浇透切忌走马观花,根不透水而致树木死亡。

范文3:土方工程、雨季、冬季、夜间施工安全措施。

安全技术交底(表C21)

工程名称施工单位交底提要

芒市金塔水乡住宅工程云南保山下村建筑工程

编号交底日期分项工程名称

有限责任公司

土方工程、雨季、冬季、夜间施工安全措施。

1.施工前应做好必要的地质、水文和地下管道的调查工作,制定出相应的土方开挖方案。2.排除地表水、地下水,防止水冲刷、浸流产生滑坡或塌方。3.挖土应从上而下进行,严禁掏洞挖土施工。

4.严格按照土质和深度情况进行放坡,放坡系数按施工规范执行。5.施工区域狭窄或条件有限,不能放坡时,应采取固壁支撑措施。

6.当施工时发现土壤有裂缝,落土或滑动现象时,应采取加固措施或排除险情后再施工。7.吊运土方的绳索、滑轮、钩子等应牢固。起吊时,垂直下方不得有人。

8.拆除支撑时,应从下而上逐步拆除。更换支撑、支架时,应先架上新的,再拆下旧的,各种支撑方式都要设好上下阶梯,禁止踩踏支撑上下。9.雨季、冬季和夜间施工要求:1)应全面检查原有排水系统,进行疏浚,必要时增加排水措施,保证水流畅通。

2)开挖基坑(槽)或管沟时,应四周垒填土埂,防止雨水流入,并要注意边坡和直立壁的稳定。必要时可增设支撑,并加固边坡和支撑的检查。

3)雨季施工不宜靠房屋墙壁和围墙堆土,防止倒塌事故。

4)冬季土壤受冻变硬,难以挖掘,应专门制定保证施工安全的技术措施,并对操作人员进行安全教育。应随时掌握气候变化情况,以便预先做好保护措施。5)雨季、冬季施工应对运输道路采取防滑措施,以保证正常运输和安全。大风大雨期间应暂停施工。6)夜间施工应有足够的照明,在深坑、陡坡等危险地段应增设红灯标志,以防发生伤亡事故。

审核人交底人接收交底人

1、本表头由交底人填写,交底人与接收交底人各一份,安全员一份。

2、当做分部、分项施工作业安全交底时,应填写分部、分项工程名称栏。3、交底提要要根据交底内容把交底重要内容写上。

范文4:冬雨季施工措施

汉中市兴元新区城市水系综合治理及生态环境提升建设工程

西区水系A区(样板区)冬雨季施工措施

汉中水系EPC总承包部

二一六年十一月五日

批准:

审核:

编制:

目录

一、工程概况...............................................................1 1.1工程概况............................................................1 1.2建设场地及交通......................................................1 1.3水文及气象..........................................................1 1.3.1流域概况.......................................................1 1.3.2气象...........................................................2 1.4工程地质............................................................2 1.4.1地形地貌.......................................................2 1.4.2水文地质.......................................................2 二、.雨季施工技术组织措施................................................2 2.1准备工作............................................................2 2.2技术措施............................................................3 2.2.1土方工程.......................................................3 2.2.2砌体工程.......................................................3 2.2.3混凝土工程.....................................................4 三、雨季施工安全措施.....................................................4 3.1现场排水............................................................4 3.2临时设施及设备的防护................................................4 四、冬季施工技术组织措施.................................................4 4.1冬季施工准备........................................................4 4.2冬季土方工程施工....................................................5 4.3冬季钢筋工程施工....................................................5 4.4冬季混凝土工程施工..................................................5 4.5冬季砌体工程施工....................................................6 五、冬季施工的安全措施...................................................6

一、工程概况1.1工程概况

汉中市兴元新区水系及滨水景观工程以南北走向的天汉大道为界东西划分,天汉大道西侧为兴元湖西区,整个区总面积181.16ha,主要包括:西区水系开挖与填筑工程(土方挖、装、运及填筑)以及相关施工资料的整理工作;西区的滨水景观工程,以及相关施工资料的整理工作。

西区规划突出生态环境和特色休闲两大旅游资源特色,强调自然生态的主题,提升周边生活品质。总体布局分为蓝绿源、溪畔果园、朱公园、汉源港、石头记、茶香梯田、激流峡谷、闻樱水岸、连珠群岛、兴元新天地、朱湖12个主题区域。

A区样板区东至西二环路,南至河道蓝线,西至岳阳路,北至丝绸之路,面积共140693;具体设计内容包括:硬景工程(人行道、坐凳、垃圾桶、侧石、车档、灯具、小品等);绿化工程(地形、栽植土、植材);本区域土方开挖31.7万m,土方回填20.3万m,石笼1700m,砖挡墙1609m,人行栈桥363m,水上巴士3个,地库一座、老年活动中心一座,水樱广场一座,3m园路382m,7m园路988m ,河卵石驳岸721m,毛石挡墙792m。

1.2建设场地及交通

汉中兴元新区滨水及景观工程西区水系地处汉中市,施工区域北面有108国道、316国道、十天高速经过,南面有阳安铁路通过,现有陈仓路、兴元路、丝绸西路等施工道路;交通方便。1.3水文及气象

1.3.1流域概况

汉中兴元新区滨水及景观工程西区水系内没有大的河流穿过,主要是一些支沟,其中较大的是黄坝堰水库;施工区域南边为汉江,西边为汉江支流褒河。

11.3.2气象

据汉中市气象站1981年~2010年气象站资料统计,多年平均气温14.7℃,极端最高气温38.4℃,极端最低气温-10.0℃,多年平均降水量837.8mm,多年平均蒸发量824.1mm(大型),年日照小时数1450.5h。本区多东风,多年平均风速1.1m/s,历年最大风速20.4m/s,最大积雪深度12cm,最大冻土深度8cm。

1.4工程地质

1.4.1地形地貌

本工程位于汉中断陷盆地中部汉江北岸河流阶地上,地面海拔530m~550m。由于地壳升降的差异,汉江向南侵蚀,在汉江以北形成了宽阔的冲洪积平原,发育多级河流阶地。Ⅰ、Ⅲ级阶地发育完整且宽度大,分布连续;Ⅱ级阶地阶面窄,断续分布;Ⅳ级阶地长期遭受侵蚀破坏不完整,零星分布,常与山前坡积、洪积物连为一体,呈现出丘陵地形地貌形态。向北部即进入秦岭山区,受区域地质构造影响,山势急剧变高、变陡,迅速由冲洪积平原变为中、低山地貌。1.4.2水文地质

工程区地下水较为丰富,按照其埋藏赋存条件和含水层性质,可分为潜水和承压水。潜水:广泛分布于第四系松散堆积层中,从盆地边缘至中部富水性逐渐增强,地下水埋藏深度逐渐变浅,主要受地表径流及大气降水补给,潜水基本流向由盆地西北部边缘向中部运动,最终排泄于汉江或汉江支流。承压水:主要埋藏于中、下更新统冲、洪积地层,埋藏深度大于50m。

地下潜水属松散岩类孔隙水,地下水流向为西北向东南,埋深从高漫滩的3m至Ⅱ级阶地的20m之间变化。水量丰富,水质良好,矿化度较低,对建筑材料无侵蚀性。

二、.雨季施工技术组织措施2.1准备工作

(1)进入雨季施工后,需及时了解近两天的天气情况,特别是大雨、暴雨的气象预报,随时掌握气象变化情况,以便提早做好预防工作。

2(2)为保证工程质量和安全生产,必须切实做好思想上的教育动员工作,相关措施要落实到班组及个人。

(3)做好现场有组织排水,配备一定数量的排水泵。

(4)对施工现场的机电设备,做好防潮、防雨措施,安装接地安全装置,移动电源箱,漏电保护器装备定期检测。

2.2技术措施

2.2.1土方工程

(1)雨季施工的工作面不宜过大,应逐段、逐片的分期完成。

(2)雨季施工时,应保证现场道路通畅。施工道路应铺设60cm厚的砖渣(或者砂卵石)。道路两侧应修好排水沟,在低洼积水处应设置涵管,以利泄水。

(3)开挖(回填)区域边设置截水沟,开挖区域内设置一定数量的排水沟,便于排水。

(4)雨季开挖结构基础时,对已成型的结构基础应采用彩条布覆盖,加以保护。(5)雨季基坑开挖时,应在坑(槽)外侧围以土提或开挖水沟,防止地表水流入坑槽。

(6)填方施工中,取土、运土、摊铺、压实等各道工序应连续进行。雨前应及时压完已填土层或将表面压光,并作成一定坡势,以利排除雨水。

(7)降雨量大时,应停止土方施工,雨天停止软土基坑(槽)的挖土作业。2.2.2砌体工程

(1)雨季砌筑用砖必须集中堆放,不宜浇水,否则将造成砖含水率过高,砌筑时不能吸收砂浆中的水份,从而影响砌体的质量。

(2)砌墙宜用粗砂砂浆,以保证砂浆的质量。砂浆的稠度要适当减小,以免灰缝被压流浆,增加沉落。收工时,应覆盖砌体表面。雨后继续施工前,须复核已砌筑完成墙体的垂直度和标高。

32.2.3混凝土工程

(1)混凝土浇筑前,要了解近二天的天气预报,尽量避免大雨,并备足彩条布。当浇筑过程中遇到大雨时,应对已浇筑完成的仓面振捣密实后停止浇筑,并对已浇筑完成部分用彩条布覆盖。

(2)控制混凝土的坍落度应考虑运输和浇筑过程中可能增加的水分,在拌制混凝土时适当减少一些用水量,以利于保证其密实度。。

三、雨季施工安全措施

3.1现场排水

根据总图利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,以确保施工工地和临时设施的安全。雨季施工前,应对施工场地原有排水系统进行检查、疏浚,必要时应增加排水措施。雨季设专人负责,随时对地表水进行导流,确保施工现场排水畅通。3.2临时设施及设备的防护

(1)施工现场的大型临时设施,在雨季前应整修完毕,保证不漏、不塌、不倒,周围不积水。

(2)施工现场的机电设施(配电箱、电焊机、水泵)应有可靠的防雨措施。(3)雨季前应检查电线有无漏电,电杆埋设是否牢靠等,保证雨季中正常供电。(4)电线不得使用裸导线、塑料线或将电线沿地面敷设。配电箱必须防雨、防水,电器布置符合规定,电气元件应完好无损,严禁带电明露。机电设备的金属外壳必须采取可靠的接地、接零保护。使用手持电动工具或机械设备时,必须安装合格的漏电保护器。

四、冬季施工技术组织措施

4.1冬季施工准备

(1)进入冬季后,安排专人进行气温观测并做好记录,每天收听天气预报,防止寒流的突然袭击。

(2)在严寒来临前,应将保温用品(农用塑料薄膜、泡沫板等)采购到库。

4(3)预先通知商品混凝土站及试验室做好冬季施工混凝土的配合比,提前一周送监理审批。

(4)随时掌握天气变化及气温情况,掌握混凝土入模温度确保混凝土受冻前达到临界强度,拆模时间以同条件养护的试决的标准为依据。

4.2冬季土方工程施工

(1)挖掘完毕的基槽(坑)应采取防止基坑受冻的措施,因故未能进入下道工序施工,应在基槽上标高以上预留土层。

(2)土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%。4.3冬季钢筋工程施工

(1)钢筋负温焊接,可采用闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊。

(2)负温条件下使用的钢筋,施工过程中应加强管理和检验。钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。

4.4冬季混凝土工程施工

(1)商品砼站在配制砼时宜优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

(2)砼中掺入外加剂,其型号及掺量必须符合设计要求,并应有试验室配合比设计报告。

(3)严寒天气拌制砼时,商品砼搅拌站宜优先采用加热水的方法拌制砼。(4)若遇雨雪天气或霜冻天气,砼在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪,以减少热量损失。

(5)浇筑砼前,项目部应统筹安排,尽量避开当日的最低气温。下雪或平均气温非常低时,要会同监理商量是否浇筑。

(6)浇筑时,在严寒天气应做好操作人员的防冻保护工作。

(7)砼的养护:考虑到本地区冬季最低平均气温为-10度左右,所以为确保砼表面温度与内部温度的温差在规范允许范围内,砼浇筑后,均在砼表面覆盖塑料薄膜,塑料薄膜上再加盖一层泡沫板。对较大截面构件的砼则留设测温点,派专人进行测温。以控制砼内外温差,避免温度应力引起的砼裂缝。砼浇筑后,由资料员负责加做一组试块,

5在砼拆模前或撤除覆盖措施前试压,确保砼强度达到标准值的30%之后方可拆模或去掉覆盖措施。

(8)混凝土中掺加三乙醇胺,硫酸钠,木质素黄酸钙复合早强抗冻剂,加速砼硬化和降低砼的冻结温度,使砼在负温度条件也能进行增长强度,不受冻结。

4.5冬季砌体工程施工

(1)所用砖砌块应清除冰霜。(2)砂浆采用普通硅酸盐水泥拌制。(3)水泥应防止受冻结块。

(4)砂不得含有冰块和直径大于1cm的冰结块。(5)砌筑时做到随铺随砌,砂浆要随拌随用,以防冻结。

五、冬季施工的安全措施(1)凡参加冬季施工作业的工人,都应进行冬季施工安全教育,并进行安全交底。(2)冬季施工时,施工现场的周边道路及坡道应有防滑措施。

(3)施工现场及值班室不得采用电炉、灯泡等取暖。消防设施及器材应做到齐全、完好和能用。在入冬前进行一次全面检查。

(4)加强车辆的维护、保养,杜绝由于车辆故障而引发事故。按照规定及时安排对车辆进行维修和保养,做到定期检查、计划维修、合理使用,使车辆始终保持良好的状况。

(5)遇到雨雪等恶劣天气时,及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业。

(6)严格按设备操作手册对设备进行操作,并定期检查。

6

范文5:冬雨季施工措施

冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施一、冬雨风季施工措施1、开展冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。

2、根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后方可进行正常施工。监理单位应严格把关,消除发生高处坠落事故的隐患。

3、加强作业人员生活区的管理,严禁将未完工工程的地下室作为住宿场所,工人宿舍取暖设施应设专人管理,严禁明火取暖和乱拉、乱接电器,严防烟气中毒、火灾和触电事故。

4、建立项目经理部负责防洪组,及时投入防洪排涝,保护现场物资。5、合理布置现场,做到:

1)现场有排水设施,排水通道畅通。保持电缆沟内无异物堵塞,使沟内积水能及时排走。

2)严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》敷设电气线路和配置电气设备。

3)按照消防要求设置灭火器,消防龙头等。保护施工用电电源配电箱,配电箱安装处应防雨水进去,造成短路故障和人身、设备事故。4)办公、宿舍等临设要加固牢靠,四周有排水系统。

5)防潮、防雨材料架空存放,屋面采取防水措施。安装设备须放置在高

于地面150mm的基础上,并用雨布遮盖,防雨、防晒、防污染。6、现场清理干净,物料堆码整齐、统一,悬挂物、标志牌固定牢靠,施工道路通畅。

7、储备足够的防水材料和排水器材,如水泵、铅丝、蓬布、塑料薄膜等。8、定期检查各类防风、防雨、防雷设施,发现问题及时解决,并做好记录。

9、需要设置缆风绳的设备或装置,在施工过程中必须设置缆风绳。10、设专人关注天气预报,做好记录,并与市气象台保持联系,了解天气变化动态,及时通知各有关部门,以便及时调整施工计划,做好施工安排,防止暴风雨的袭击。保护好现场施工技术资料,注意防雨、防霉、防蛀,保证资料完好。

11、科学、合理安排风雨期施工,当风力大于6级时,应停止室外的施工作业,提前安排好各分部分项工程的雨期施工,做到有备无患。二、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施结合本工程实际情况,参照该亮化项目,亮化设备(控制器、配电箱、LED灯具等)主要材料(线管、接线盒)等要重点采取措施防盗、防破坏、防污染。二、成品保护措施通则

制定成品保护的检查制度、交叉施工管理制度、交接制度、考核制度、奖罚制度。

(1)项目经理部总工对责任工程师进行方案交底,各责任工程师对各分包的技术交底及各分包单位对班组及成员的操作交底的同时,必

须对成品保护作交底。

(2)上道工序与下道工序(主要指亮化工程与总包,与其它专业分包商的工序交接)要办理交接手续,项目经理部各责任工程师要把交接情况记录在施工日记中。所有入户作业的人员必须接受成品保护人员的监督。

(3)各专业施工需要其它专业配合时,由总承包单位进行协调,严禁随意拆改其它专业成品。

(4)设备定货应给定准确到货时间,缩短设备进场库存时间。适当集中安装,减少安装延续时间。最好在现场具备安装条件时进货,组织一次性进货到位,取消库存和二次搬运等中间环节。

(5)材料、设备搬运过程中,对于易损材料,设备,轻拿轻放,搬运到操作面后再拆除外包装,严禁为便于搬运提前拆除外包装。(6)搬运材料、机具及施焊时,要有具体防护措施,不得将已做好的墙面和地面弄脏、砸坏。

(7)在现场搭设库房,以便材料的存放,防止风、雨的侵蚀。对于不宜受潮、容易锈蚀的材料,在库房内搭设货架存放。如经除锈、刷油防腐处理后的金属灯具,应放在有防雨、雷措施及运输畅通的专用场地,其周围不应堆放杂物。存放时码放整齐,注意码放高度及稳固。(8)对使用的人字梯、高凳的下脚要用麻布或胶皮包好,以防止滑到和碰坏已施工完成的地砖等地面。

(9)部分设备吊装时,要合理选择吊点,绳索在设备、配件上的绑扎处加软垫,并且要按顺序安装,避免返工。

(10)对于必须安装而且易损坏,丢失的材料,设备及机房内的设备要在形成封闭条件后再安装,并设专人负责管理,亮化控制箱不宜用来充当现场临时用电箱。安装完毕后,如有其他承包商进入施工,要办理登记并要有保护措施后方可施工,施工完毕后要进行及时检查,如发现有损坏,立即向项目经理报告,由项目经理与责任方协调解决。(11)亮化设备中的控制设备、主控器、分控器、信号放大器、PC机、等设备安装在控制箱内,要采用塑料薄膜将控制器设备覆盖好,端口保证不让杂物进入。

(12)重要的控制箱、盘,通电后设立明显的“禁止触摸”标志,防止无关人员随意触动,引起误操作,造成设备损坏。

(13)装修、安装阶段特别是收尾、竣工阶段的成品保护工作尤为重要,必须按照成品保护方案要求进行作业。

(14)亮化灯具、控制面板的安装应与墙面、天花的施工穿插进行,其顺序与配套单位协调好

(15)亮化工程的各类管道全部施工完成后,须经过总包方和监理检查认可后,与总包商及其它专业承包商进行交接,在不影响其他工种的情况下,顺利交接。三、管线成品保护1、道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。

2、安装完的管道应加强保护,尤其立管距地面2m以下时,应用木板捆绑保护。

3、严禁利用塑料管道作为脚手架的支点或安全带的拉点,吊顶的吊点,不允许明火烘烤管道,以防管道变形。四、电气成品保护1、配合阶段:

(1)在主体配合过程中,由于交叉作业比较频繁,流动性大,故管路敷设完毕合,在吊顶期间、墙面装饰期间时,应派专人看护,以免损坏配管及盒、移位,遇有管路损坏时要及时修复。

(2)朝上的管口容易掉进杂物,因此在结构配管过程中,每完成一道工序应及时将管口用堵头封死。

(3)配管结束后、穿线前,应及时扫管,清理箱、盒,做防腐处理;同时用胶带将箱盒四周的墙面加以保护,确保防腐周边墙面清洁,无污梁。2、管内穿线:

(1)穿线时不得污染设备和建筑物品,应保持周围环境。(2)在缆线、压接、焊包全部完成后,应将导线的接头盘入箱盒内,并封堵严密,以防导线污染,同时防止盒箱管内进入杂物。(3)穿线时不得遗漏,带护线套管及用护口保护。

(4)配管、配线器具完成后,不得再在盒、箱内动用油漆,防止导线和电气器具的污染。

(5)设备、器具进入现场后,码放整齐、稳固、并要注意防潮,搬运时应轻搬、轻放,以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩和开关箱盘的板面,同时防止器具设备被污染或丢失,应设专人看管。

(6)紧固螺丝时,不应用过猛,以免瓷件及PVC外壳碎裂。(7)安装完毕,不得再次进行上腻子、喷涂以保持灯具、设备的清洁。

进入装修阶段后,作为亮化单位,我们将组织专门的成品保护管理队伍,分区域进行成品保护的管理工作,加强日常巡视工作,采取措施增强管理力度,保证本工程成品保护工作的顺利实施。

范文6:冬雨季施工措施

根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃即接触冬季施工。

根据有关气象资料,日平均温度稳定于5℃的起始日期为11月28日至次年的3月19日,历时110天最大冰冻深度为50cm。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下:一、施工准备工作:

1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。

3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。4、做好冬期施工砼及掺和外加剂的试配实验工作,提出施工配合比。5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。

6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。

7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。二、冬季施工措施:(一)、土方工程:按照本工程施工进度计划排列,冬期施工的土方工程回填土工程,工程计划安排是:基础施工完毕验收后,进行土方回填,现场的施工场地按照施工现场平面布置图布置好,为后续施工奠定好基础。

1、回填土施工,要求速度快。冬期填方每层铺土厚度比常温减少20-25%,预留沉降量比常温施工时适当增加。不得用含有冻土块的土料做回填土,以防冻土解冻后沉陷,引起脚手架下沉、变形。2、本工程回填土均自场外向内运,因此机械装土是关键。每次取土时,先把表面的冻土去除抛掷不取用,装运未受冻得土。

3、在取土地点,未受冻的土应尽快装车,及时运至现场,立即回填。4、回填前将基坑底的冰雪和杂物打扫干净。

5、每天回填完成及回填室外地坪后,采取覆盖等方法防冻措施。(二)钢筋工程:

1、冬期施工使用的钢筋,施工时加强检验。钢筋在运输和加工过程中防止撞伤。

2、在负温下进行钢筋冷拉,冷拉时气温不低于-20℃,钢筋负温冷拉采用控制冷拉率的方法。采用冷拉率方法时,冷拉率与常温相同。冬期施工冷拉后的钢筋,逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹和局部缩径。

3、本工程冬期钢筋焊接在室外施焊。焊接时气温不得低于-20℃.雪天或施焊现场风力超过3级时采用挡风遮蔽措施,挡风遮蔽采用塑料编织袋搭棚。焊接后未经冷却的接头避免接触冰雪。

4、负温进行电渣压力焊时,接头药盒拆除的时间延长2分钟左右,接头的渣壳延长5分钟,方可打渣。

5、钢筋负温电弧焊采取分层施焊。焊接时,先用两点定位焊固定,分别距离搭接端大于等于20mm。

6、搭接焊接头的焊缝厚度不小于钢筋直径的0.3倍,焊缝宽度不小于钢筋直径的0.7倍。

7、冬期施工焊接前,先根据施工条件进行试焊合格后再进行施焊。(三)砼施工:

1、冬期砼施工采用42.5R普通硅酸盐水泥。骨料清洁,不含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。

2、搅拌砼所用粗细骨料计量准确,按照配合比通知单严格控制水泥、砂、石、水和外加剂掺量,不得随意增减用量。严格控制砼的水灰比,不得超偏。

3、浇注的砼受冻临界强度不低于设计强度的30%。砼强度数值依据以下两点:

A、砼试件除按照规定要求正常留置外,在增设不少于两组与结构同条件养护的试件,分别用于检验受冻前的砼强度和转入常温养护28天的强度。

B、施工现场用回弹仪进行结构强度回弹,整理、分析回弹数据,得出结果。

4、本工程同冬期施工采用非加热养护法施工。采用非加热施工时砼内掺加外加剂。外加剂采用山西长虹化工厂生产的MRT型早强防冻剂。据产品检验报告及产品资料介绍,该产品不含氯盐碱等有害杂质,对钢筋无锈蚀,不发生减骨料反应等。

5、MRT早强防冻剂的掺量:根据未来七天天气预报资料确定掺量。当最低温度为-5℃掺量为水泥用量的3%,当最低温度为-10℃时,掺量为水泥用量的4%。

6、冬期拌制砼时,骨料中不得带有冰、雪及冻团。拌制砼的最短时间不小于180秒。

7、冬期掺外加剂的砼,每一次拌合量应保证所拌制的砼在1小时内用完,如时间过长,已经失去塑性不能浇筑的拌合物不得加水重新拌合使用。

8、浇注砼前先清除模板和钢筋上的冰雪、污垢和杂物,但不得用水冲洗,以防冻结。

9、砼拌合完结,将搅拌机水箱、水泵和搅拌桶内的水放净,以免冻结。收工前将储存器具清洗干净。

10、砼的养护:在砼浇筑后的前几天内,进行养护。在浇注的砼成型收水后用透明的塑料薄膜覆盖,防止因水分蒸发而引起的析碱现象,影响早强效果。再用草袋等保温材料覆盖。在负温下,不浇水养护。11、做好测温工作。

12、模板拆除:非承重模板的拆除应比常温时拆模时间延长6-12小时。承重模板的拆除必须依据项目技术负责人下达“模板拆除通知单”。

13、当室外气温低于-6℃时,停止砼工程施工。三、冬期施工管理

1、在冬期施工中,测温工作极其重要,不仅提供温度数据对施工起参考作用而且也是对冬期施工工程质量的鉴定方法。所以施工中坚持做好下列测温工作:

(1)、日天气最高和最低温度。(2)、砼搅拌前水、砂、石的温度。(3)、砼搅拌的出机、入模的温度。

2、加强冬期施工期间砼试块的管理工作在冬期增设两组与结构同条件养护的试块,一组用于测试砼的临界强度,一组用于检验转入常温养护28天的强度。

3、制作的试块及时送相关的质量检测部门进行标准养护。四、冬期施工的安全措施:

1、加强安全教育。针对冬期施工特点不定期的各种形式对作业人员进行防冻、防火、防毒、防爆、防滑的安全教育,使每个施工作业人员在思想上对安全工作重视。

2、组织人员在入冬前对现场机械设备、电气、施工现场进行检查。检查重点为电气、各种机械设备、钢丝绳磨损等情况,发现问题进行整改,做到定人、定时、定措施、保证不发生大的机械设备事故。3、进入冬期施工前,更换各种机械齿轮油,避免由天气寒冷引起机械油稠,机械启动困难。各种机械由于天气寒冷,启动困难,采用50℃温水解冻,严禁明火烘烤。

4、对下雪后生活区及施工现场路面的积雪马上组织人员清扫干净,防止积雪过多,发生意外。

5、生活卫生、宿舍用电:冬季取暖安全措施,严防煤气中毒。宿舍用电的安全措施,严禁在室内明火取暖或用电炉子做饭取暖。使用电褥子应遵守宿舍规章制度,严禁私自乱拉灯线和安装灯头插座。严禁用自造的热得快烧水,防止人不在时水烧干造成线路短路,发生火灾事故。建立防火制度。对冬季施工用外加剂加强管理,防止被误食。储存即使用时设明显“有毒”标志,并设专人管理,建立取用和使用制度。

五、雨季高温季节施工主要措施1、施工道路

为保持雨期道路的的正常使用,对路面坑洼处应加铺炉渣、砂砾石、石面子等材料,道路两侧应做好排水,低洼处增设涵管,尽快排除积水。2、材料防护

1)水泥堆放在地势较高处,并设置水泥库,垛底应高出地面0.5m。坚持及时收、发的原则,不积压水泥,以防久存受潮。对散装水泥应设金属密封料仓,如无料仓时,水泥应放在地势高、防雨、防潮条件好的仓库内,底部铺设油毛毡,四周做好排水工作。

2)钢筋堆放场地要进行夯实,并高于现场地面,用垫木将钢筋架起,以免因雨水浸泡而锈蚀。3、土方工程施工主要措施

1)土方开挖时要按规范要求放坡,注意边坡的加固,防止因下雨引起滑坡。

2)做好排水措施。基坑四周做好排水沟,防止外面雨水进入基坑的冲塌基槽壁。

4、钢筋工程施工主要措施

1)钢筋堆放场地要进行夯实,并高于现场地面,用垫木将钢筋架起250mm,避免因雨水浸泡加工好的成品、半成品,雨天应遮盖,防止锈蚀,大风雷雨天气,施工层上钢筋工程应停止作业,防止雷电伤人。2)钢筋焊接不得在雨天进行,防止焊缝或接头脆裂。5、模板工程施工主要措施

1)模板保证支撑系统支撑在牢固的基础上(回填土面要加通长垫木,并有排水措施,避免支撑下沉)。

2)对各类模板加强防风紧固措施,在临时停放时考虑防止大风失稳。3)涂刷水溶性脱模剂的模板防止脱模剂被雨水冲刷,保证顺利脱模和混凝土表面质量。

4)雨后应将模内的积水排除后再进行浇注,同时由于潮湿原因,模内杂物用气泵难以吹出,应由人工进行清理,墙柱模板应留清扫口。6、砼施工主要措施

1)现场搅拌砼的工程雨期施工要随时测定雨后砂石的含水率,及时调整配合比,使用预拌砼要与搅拌站签订技术合同,要求其雨后及时测定砂石的含水率,调整配合比,并做好记录。

2)浇筑砼遇雨时已入模的砼必须继续振捣,浇筑完毕加以覆盖后,方能停工。

3)如砼表面已受冲刷,雨后砼已超过终凝时,应按施工缝处理,对于必须保证连续施工,不允许出现施工缝的工程,应采取一定的防雨措施,保证施工的连续性。

4)高温浇筑砼时要及时做好收浆工作,并比平时安排多一些的收浆人员,避免砼硬化过快而来不急收浆。收浆完成后及时覆盖草袋并浇水养护,养护时间不低于7天。柱梁在拆模后及时喷刷养护液养护。7、砌筑工程施工主要措施

1)雨期用砖不宜再洒水湿润,砌筑时湿度较大的砌块不可上墙,砌筑高度不可超过1m。

2)砌体工程如遇大雨必须停工,受雨水冲刷后的墙体,应反砌最上面的两皮砖。

3)砌体施工时纵横墙最好同时砌,雨后要及时检查墙体的质量。4)高温季节砌筑墙时对砌块得浇水浸湿,避免砌块干燥影响质量。8、抹灰工程施工主要措施

1)大风天严禁筛制砂料、石灰等材料。

2)砂子、石灰、散装水泥要封闭或苫盖集中存放。

3)水泥砂浆抹灰层应在潮湿的环境下养护,高温和烈日下的抹灰面应及时喷水养护。

4)抹灰层在凝结硬化期应防止暴晒、水冲、撞击、振动,以保证灰有足够的强度。

10、贴面工程施工主要措施1)大风天气不得进行高空作业。

2)操作前检查脚手架和跳板是否搭设牢固,合格后才能上架操作,凡不符合安全之处及时修整。

3)将已挑好的颜色、规格一致的饰面砖放在净水中浸泡2小时以上,并清洗干净,取出后晾干表面方可使用。

4)粘贴施工时,当室外气温大于35℃时,应采取遮阳措施。六、雨季高温季节施工安全措施

1)项目部后勤部门要保障操作人员的防暑、防雨、降温等劳保产品,工地要随时保证用水供应。

3)施工现场脚手架、防护措施、安全标志和警示牌,不得擅自拆动,须拆动应经施工负责人同意,并由专业人员加固后拆动,脚手板不得搭设在门窗、暖气片、洗脸池等非承重物上。阳台走廊部位抹灰,外侧必须挂安全网,严禁踩踏脚手架的护身栏和阳台板进行作业。4)工人宿舍要加强管理,项目部统一安排提供降温设施,工人不能私接降温设施。

5)加强安全教育工作,每天上班前要做好各施工班组的安全技术交底。

6)项目部安全员、施工管理员要勤于上工地检查,随时检查工地内各个施工部位和环节,发现有安全隐患的立即加以整改。

7)夏天雨天多,加强对工地内各种用电设施的管理和维护,加强漏电保护措施。

范文7:冬雨季施工措施

冬季、雨季施工安全措施一、冬季施工技术措施

目前,已进入冬季施工时期。冬季气温低,风、雪天气增多,是各类施工事故的高发期。为切实保障公司冬季建筑施工现场的安全,保证建筑工人的良好生活条件,避免重大安全事故的发生。现制定如下措施:

1、公司成立冬季施工安全领导小组:组长:姚志浩副组长:梁光标

成员:王兵、朱龙、张斌、王喵喵、赵晓兰2、提高认识,加强对冬季安全生产工作的组织领导

2.1各单位认真学习和落实上级主管部门文件精神和公司会议要求,成立冬季安全生产工作领导小组,切实提高对冬季安全生产工作的重视程度,全面落实各级安全生产责任制。

2.2各施工组结合冬季施工特点和各自的实际,制定针对性较强的冬季施工安全措施,对本单位的所有在建工程进行全面、细致的大检查,开展公司检查、项目部自检和安全员日检工作,辩识查找各类重大事故隐患及安全生产管理中的薄弱环节,对本单位重大事故危险源真正做到心中有数并进行重点监控。切实将冬季建筑施工安全防范措施落到实处。3.突出重点,强化施工现场的安全管理

3.1强化防高空坠落管理。施工现场要加强对建筑物临边、屋面临边及预留洞口、电梯井口、楼梯临边等安全防护设施的设置。施工现场各类防护棚、防护栏杆等防护设施应搭设到位,同时要在防护设施周边设置醒目的预防高空坠落的安全警示牌;脚手架搭设应稳定、及时,平立网防护应到位,距墙大于150毫米处应封闭严密;登高作业人员必须配戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按要求正确戴好安全帽、系好安全带;遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业;对施工现场脚手架、安全网等防护设施的拆除,要实行严格的内部审批制度,专人监管,不得随意拆除。

3.2强化防触电安全管理。要加强施工用电的管理,必须达到“一机一闸一箱一漏”三级配电两级保护,用电线路不得私拉乱接,经电工专人管理,天天检查漏电保护器是否灵敏可靠,达到用电安全。

3.3强化“冬季五防”(防风、防冻、防滑、防火、防煤气中毒)安全管理。在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,采取有效的防冻、防滑措施,安全防护到位后方可进行正常施工。达到六级及以上风力时停止塔吊作业;冬季气候干燥,风力大,易发生火灾事故,要重点做好作业区、生活区、易燃易爆物品存放区、仓库、配电设施等重点部位的消防安全管理,实行重点防范、重点监控,排除火灾隐患。加强对焊接等明火作业和各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防器材,严防发生火灾、爆炸事故。教育工人正确使用灭火器材,学会逃生自救知识,全面落实防范措施,防患于未然;做好防中毒工作。施工现场的易燃、易爆及有毒物品要建立严格的管理制度,定点分类存放,设有明显标识,并有专人负责。宿舍与存放易燃、易爆及有毒物品的仓库应有足够的安全距离。施工企业应为使用有毒材料作业人员配备安全可靠的防护用具,并采取有效措施保持作业场所通风良好,严防中毒事故。

3.4强化作业人员安全交底和安全教育,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。制定突发事件切实可行的应急预案,现场必须配备相应的医疗抢救药物器材并做好冬季施工个人防护用品及工器具的准备和发放工作,根据气候变化,灵活安排不同工种工作。

3.5加强交通车辆的安全管理,严禁违章驾驶,摩托车驾驶者必须戴好安全头盔,禁止酒后和恶劣天气情况下驾驶。

4.落实冬季施工取暖工作,保证职工良好生活条件。

4.1备好过冬所需取暖物资和设施。办公场所和住宿场所必须有可靠的采暖措施,落实责任,专人负责管理。

4.2各施工组制定检查和管理制度,并落实专人管理。严禁将未完工工程作为住宿场所。

4.3加强职工生活区的管理。职工宿舍、办公室不得出现漏雨、透风现象,宿舍门窗玻璃要完好,保持室内通风良好。正确使用取暖设施,宿舍内严禁使用木柴取暖,严禁乱拉、乱接用电设施和电器,宿舍、办公室、库房严禁采用电炉子、碘钨灯等禁用取暖设施;项目部必须为职工配备保暖被褥,床位齐全;保证职工生活饮食和饮水卫生,保持宿舍洁净,天天检查职工身体状况。

4.4冬季施工宿舍内严禁采用燃煤取暖,防止住宿人员一氧化碳中毒,宿舍应保证足够的通风条件;每间宿舍根据房间大小设置通风口,保持空气流动,采暖用电设备必须安全可靠,每日晚值班人员应进行检查。

4.5严防被盗事故的发生,各项目部根据自己的实际情况落实好值班,确保财产不受损失,项目部要同保卫人员签订好安全保卫合同,责任落实到位,加强对重点部位的巡回检查,值班人员严禁酒后上岗、脱岗、睡岗。

4.6加强冬季施工的安全消防保卫工作,项目部值班人员必须检查到位,做好值班记录,在仓库、木工区、宿舍区设置好消防器材,各项用电按要求进行设置,避免出现火灾事故。

5.咬定目标,认真做好并完成全年安全生产工作

5.1切实克服麻痹思想,继续绷紧安全生产这根弦,越到最后关头,越要一丝不苟,踏踏实实地做好每项工作。

5.2根据市、区冬季施工安全生产检查通知要求,开展自查自纠活动,针对安全隐患,切实将整改工作落到实处。

5.3根据实际情况,积极开展冬季施工专项安全检查。各单位将各项目部现场安全检查和整改情况每周六进行统计汇总上报。

6.奖罚:

各施工组必须认真执行本施工安全措施有关规定,对不认真组织落实和执行不力的单位负责人和项目负责人处以200500元罚款,对造成安全事故、财产损失的或被上级主管部门查封,按照《公司内部安全管理制度》规定进行双倍处罚。望各单位重视安全生产,确保安全无事故。二、雨季施工技术措施

1.工程开工前安排专人进行气温观测并做好记录,与气象台保持联系,及时接受天气预报,防止其后的突然变化,并根据预报结果适当调整工程计划。

2.工程进展过程中,由现场办公室人员兼职收集当天和第二天气象情况报告,并及时通知项目经理和当天施工工长,对于即将到来的冬天给予适当的合理调配。

3.在确保工程质量的前提下,脚手架工程和隐蔽工程在天气较好时可施工,中到大雨时,现场搭设防护棚,如不遇大风可继续施工;如果遇到6级以上风、雨等恶劣气候,可将施工重点放在低楼层作业,以确保安全施工和工程质量。

4.早预报、早安排、早调整、早计划,能够使本工程在雨季施工时,做到误时不误工,以施工过程中的细致周到和施工工人忘我的加班加点,抢干来充分保证本工程的施工工期。

范文8:冬雨季施工措施

香溢花城1#2#3#4#5#商住楼项目部

编制人:审核人:审批人:

冬雨季施工方案及措施

冬雨季专项施工方案审批表 I04编号工程名称

香溢花城1#2#3#4#5#商住楼日期

2011.7现报上关于香溢花城1#2#3#4#5#商住楼冬雨季专项施工方案工程安全文件,请予以审定。

序号1

类别冬雨季专项施工方案

编制人

册数1

页数8 编制单位名称:忠信3#商住楼项目部

技术负责人(签字):申报人(签字):施工单位审核意见:

有/无附页

施工单位名称:永新县建筑总公司审核人(签字):龙瑞桂审核日期:2010.11.10监理单位审核意见:

审定结论:同意修改后再报重新编制

监理单位名称:监理工程师(签字):日期:

同意按该专项施工方案实施

冬雨季施工措施

第一节冬雨季施工准备

根据本工程的工程特点和进度计划,在工程施工季间将遇到冬雨季,这就给安装施工带来一系列的季节性困难,对工程进度、工程质量、施工安全、工作效率以至经济效益有着十分密切的关系,为此我公司根据本工程的施工特点制定了冬雨季施工措施,为雨天、高温及低温天气施工做好现场场地及临时设施的施工准备工作,按有关方案认真落实各项设施和技术组织措施。第二节雨季施工措施

一、根据工程特点和施工进度的安排要求,在满足国家规范、地方标准和北京市文明安全施工管理规定的前提下,针对施工部位,认真组织有关人员分析施工特点,制定科学合理的雨季施工措施,对雨季施工项目进行统筹安排,本着先重点后一般的原则,采取合理的交叉作业施工,确保工程工季不受天气影响;二、设专人负责记录天气预报,及时了解长季、短季、即时天气预报,准确掌握气象趋势,防止暴风雨突然袭击,指导施工有利于合理安排每日的工作;

三、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临电、机械设备等;

四、按现场施工平面图的要求,做好现场排水,保证雨后路干,道路畅通;

五、提前准备好雨季施工所需的材料、雨具及设备,料场周围应有畅通的排水沟,以防积水。堆在现场的配料、设备、材料等必须避免存放在低洼处,必要时应将设备垫高,同时用苫布盖好,以防雨淋日晒,并有防腐蚀措施;

六、雨季施工季间,天气炎热,应调整作息时间,尽可能避开高温时间,提前准备好消暑药品,避免工人中暑,并安排充足的饮

用水,加强对施工人员的监护工作,及时制止身体不适者作业。七、高处作业时,应先对作业面检查、清理,做好防滑措施,并加强对安全带、安全网的检查,彻底杜绝事故隐患,确保人身安全;八、设备预留孔洞做好防雨措施。如本工程地下室Ⅶ、Ⅷ区的已安装完毕的设备,要采取措施防止设备受潮、被雨水浸泡。

九、施工现场外露的管道或设备,应用防雨材料盖好;敷设于潮湿场所的管路、管口、管子连接处应作密封处理。十、有防雨罩或置于棚内。十一、

所有机电设备应设有防雨罩或置于棚内,并有安全接零和防雷装置,移动电闸箱有防雨措施,漏电保护装置可靠,保证雨季安全用电;使用用电设备前,对其进行绝缘摇测,达不到绝缘要求的电动工具严禁使用;十二、十三、

对敷设的电缆及导线两端用绝缘防水胶布缠绕密封,防止对已安装的泵类设备应进行一次检查,将存留在设备内的进水影响其绝缘性。

积水清除;未安装的设备在安装前也应进行检查,对于有怀疑的必要时应拆卸或用干燥的压缩空气吹扫;十四、十五、

氧气、乙炔瓶不能放在太阳下暴晒,应有妥善的保护措施。在地下车库的工具房要做好防水和通风处理,在地上的工具房也要作好排水措施;十六、考虑到雨季的实际情况,施工中每一个阶段都必须仔细规划好施工现场的排水设施,并严格按照已经拟订的方案进行实施,并于施工中保持排水沟的畅通,如果必须截断排水沟,必须报经批准后方可实施,并采取适当的处理方案,保证现场排水的顺畅;十七、十八、十九、

雨天作业必须设专人看护,防止塌方,存在险情的地方未安排好应急疏散通道及安全集结中心;

雨季施工时间内应充分加强电缆及用电设备的监护,防止采取可靠的安全措施之前禁止作业施工;

由于高温状态下热量不易于散发引起火灾,电气焊作业时必须对周围场地进行整理并加强监护措施,防止火花溅射到干燥物体上引起火

灾。第三节

冬季施工措施

一、根据国家规定,当平均气温连续5天低于5℃,即进入冬季施工。进入冬施,就必须做好冬季气温的监测工作,指定专人根据气象台的提供的有关资料及现场测控建立气象监测台帐,该台帐上需要反映出下一阶段天气趋势和基本天气状态,供本工程施工安排时进行参考;

二、成立以技术负责人为主的冬季施工领导小组,根据本工程冬季施工部位,进行全面调研,掌握必要的数据,根据天气和气温状况科学合理地安排生产,针对既定的生产计划制定切实可行的冬季施工措施,以克服季节特点带来的困难,达到保证进度、工程质量和施工安全的目的;

三、凡进行冬季施工的工程项目,在入冬前要统筹考虑、明确安排;凡属冬季施工所必须的材料储备,入冬前必须完成;

四、冬季施工严格执行北京市地方标准《冬季施工技术规程》。五、入冬前组织相关人员进行一次全面检查,作好施工现场的过冬准备工作,包括临时设施、机械设备及保温等项工作,及时地对打过压,灌过水的各类管道及附件的易积水处做详细检查,彻底放净积水,防止冻坏事故发生。

六、组织技术人员、工长、现场管理人员进行冬季施工的交底,明确职责。让施工人员了解冬季施工的施工方法和注意事项。七、冬季施工中要加强天气预报工作,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。

八、冬季施工要做好水管的防冻保温工作,结合冬季施工情况,做好安全技术交底,作业面要配备足够的消防器材。

九、复查施工进度安排,对有不适合冬季施工要求的施工部位,应及时向甲方、监理提出调整施工进度计划,合理统筹安排劳动力。对于工程技术要求高的施工项目,要进行冬季施工技术可行性综合分析。

十、冬季管道焊接时应尽量安排在气温0℃以上进行,环境温度低

于-10℃时不得施焊;当环境温度低于-5℃条件下进行焊接时,除遵守常温焊接的有关规定外,应调整焊接工艺参数,适当加大焊接电流,减缓焊接速度,使焊缝和热影响区缓慢冷却。十一、十二、

在空间不大或有条件的作业环境中,如果作业时间较长,管道试压,应在环境温度大于5℃时方可进行,试压前根应采取封闭门窗洞口或可靠加温方法保持环境温度大于5℃。据系统特点和现场情况编制系统试压方案,并报请甲方、监理进行审批,经监理批准后方可进行。试压后要采取可靠措施将余水放净,防止管道冻裂。十三、十四、十五、十六、

加强对冬季施工的领导,组织定期不定期的工程质量、技安排专人检查水管的防冻保温措施,每天进行巡视,记录施工面用火要有专人负责管理,需取得用火证后方可操作,在冬施过程中,因露天作业受天气环境的影响,人们反应术检查,了解措施执行情况。检查情况。

操作时要有人监护,用完后人走火灭,并应备足消防器材。迟缓。在搬运材料、设备等重物时,要有统一指挥人员,口令一致,起落动作要一致,避免在搬运材料和设备就位过程发生砸伤、撞伤事故。十七、十八、火设备。十九、

冬季施工气候冷、冰多路滑,必须加强安全工作,保护好“四口”、“五临边”,场地内临时道路、脚手架、钢平台等需要及时清理积水、冻雪、冰凌等,并采取适当的防滑措施,避免意外事故的发生;对高空及交叉作业人员要经常进行安全教育。二十、

加强用电管理,防止触电事故。

施工结束后清理工作场地,并切断各种机具设备的电源及易燃易爆的材料要在室外单独存放,并要配置相应消防灭使用的水源。