一,监理单位

1、施工现场临时用电随意搭接较严重,配电箱无锁及警示牌。采用三相五线制,施工用电应做到一机、一闸、一箱、一保。各级配电箱的位置应按照规范要求合理布置,总配电箱内漏电保护器的反应时间应大于0.1S小于0.2S、且额定电流与动作电流的额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。所有施工接电必须有持证电工的人员操作。2、钢筋加工棚处材料堆放零乱,无型号标牌、成品及半成品未作防水处理。

3、空压机无安全防护罩。

4、各施工区域入口无警示标牌,请施工单位尽快落实、布置到位。6、人工挖孔作业在地勘未钻探前如已施工到中风化、请嵌岩部位不作护壁处理,待地勘钻探确认是否可作持力层后再行施工。7、人工挖孔作业如遇超深、地下水及地质复杂和异味,请施工单位务必做好有组织排水、结合地勘资料制定施工措施、按现行相关规范及现场实情处理,如有异味必须做活物试验、送风,务必保证作业人员安全。

8、部分孔桩护壁厚度不够及钢筋布置不到位、孔口保护安全盖板未按规范防护,请施工单位严格按照设计图纸及国家现行相关规范、强制性条文等进行施工。

9、施工工序,分部分项工程请施工单位务必在自检合格后将报审表报我部,验收合格确认签字后方可进入下道工序施工。

10、现场签证,现场一切涉及签证工项、必须在施工作业前通知我部对整个施工过程进行全程旁站,如未通知我部自主进行施工作业工项我部拒签。施工单位需作好施工记录及相关隐蔽、影像资料作签证依据。二,施工单位

1、钢筋加工制作的材料、成品、半成品未按平面布置图堆放。无施工用料部位的标牌。钢筋所有加工机具必须定点、按规范布置电线。2、设备安装未定点定位,多余电线盘绕用钢筋钩挂易产生磁场、发热引发火灾。抽水泵用的护导线较多,须改用缆线。

3、施工管理人员与现场施工人员打堆观看。施工人员在施工机具作业半径内。

4、浇筑砼无部位标牌及强度等级。

5、人工挖孔桩作业完后必须作安全挡板,模板封口不得缺角、四角须紧扣在空口护圈上,层板封闭须牢实。

6、土方外运造成公路残留渣土须及时清理。清理工须穿反光外套及设立安全蹲。

7、车辆必须证件齐全,场内运作、杜绝外来无关人员进场观看。8、各班主每道工序必须报验,班主之间做到自检、互检、交接检。9、施工区域临时用电必须全面自检、无按规范布置的须立即整改,确保用电安全。

10、孔桩护壁必须满足及符合设计要求。勘岩作业人员须戴口罩及通风、防止有毒气体及缺氧。部分孔桩遇地下水及流沙,须由专人加大巡查力度、保证施工安全。

11、下发的整改通知单必须按规定的时间回复,如有逾期、进行罚款处理。

12、监理单位所提的问题我施工部全力整改、极力做到更优。

贵州化兴监理公司2012年11月16日

范文2:监理例会会议纪要范本

御临河流域片区排水节点工程监理例会

会议纪要

会议时间:2016年3月18日10:00会议地点:施工现场会议室

参加单位:建设单位:重庆市两江新区鱼复工业园建设投资有限公司监理单位:重庆市永安工程建设监理有限公司审计单位:重庆新城造价事务所施工单位:远海建工集团有限公司(参加人员详见会议签到表)主持人:庞青松会议主要内容

本次会议御临河流域片区排水节点工程第二次监理例会,会议主要就目前施工进度工作进行了核查;就工程资料、工程签证、监理例会开会要求等做了讨论和要求;就施工现场需要共同协调、协作的问题进行了梳理,并落实了相关解决方案。一、工程进度1、二节点W23-W38段污水管网沟槽开挖,目前已开挖深度约2.5m,距离设计标高大约剩余4.5m。

2、四节点W81-W85段临时道路已完成,其余管线施工范围临时道路正在施工中。

4、五节点正在进行施工范围内地下管线探查。

二、工程资料完成要求

1、要求施工组织设计及施工方案的编制、报审工作,下周星期五内(3月25日前),将施工组织设计及相关施工方案报送监理单位审核。2、要求施工单位对已实施或具备实施施工条件的节点工程编制二级施工计划,时间要落实到月,也即编制月施工进度计划,下周内完成。3、要求施工单位下周内购买回安全台账,并在3月25日前与质监、安监衔接。

4、下周内完成五节点占道交通导行方案内审工作,及时与交警部门衔接,开始落实占道手续。

5、要求总包单位就各专业分包单位及材料厂家相关资质、合同等报送监理、建设键位审核。要求施工单位尽快提供出完整、有效的HDPE管、钢筋混凝土顶管厂家相关资质,为下步考察HDPE厂家做好准备工作。6、对难度或风险大的部位,请施工单位根据现场实际情况、物探成果、施工能力书面提出初步的管线线路微调方案

7、施工单位应尽快配备相关规范、规程、图集、标准等。三、安全文明施工要求

1、二节点沟槽已开挖施工作业,未设置相关安全警示标语标牌,基坑边缘无安全防护措施,要求施工单位立即整改。四、施工障碍处理

1、施工红线范围内青苗障碍物已具备清理条件,鱼塘建设单位正在同村社协作商量处理。

2、四节点施工道路及管线需穿过渝万铁路桥下围挡,铁路围挡拆除、恢复,作为零星工程处理,现场进行签证确定工程量,请施工单位立即与中铁施工单位协商、确定有关事项。

3、建设单位会后将继续积极落实施工临时用电用水部分未完善的事项。五、例会规定

1、每周五上午十点召开监理例会,施工单位、监理单位必须准备汇报材料。7、项目经理、执行经理、总工、项目技术负责人、总监必须参加监理例会,如不能参加会议,必须向建设单位现场代表(李旭、田正勇)请假批准。六、其它规定

1、工程材料检测按新文件执行,由建设单位委托检测单位;现请施工单位理出本项目需检测项目清单,将它作为附件向建设单位、监理单位进行书面报告。

2、要求施工单位对下发监理通知在3日内书面回复。

3、现场签证单在建设单位提供的《建设管理制度》中下载统一格式。

重庆市永安工程建设监理有限公司

御临河监理项目部2016年3月18日

范文3:监理会议纪要范文

周例会纪要

编号:05时间:2011年10月14日星期五地点:工地会议室主持人:赵国成参加单位及人员:建设单位:汪义兵

监理单位:赵国成程平涛施金锁施工单位:骆勇吴玮晶张阳

内容:

一、施工单位:

(一)上周进度计划完成情况:

1、计划完成D5、D7、D10二层,但进度滞后还在做一层模板、钢筋。2、已完成D4、D6、D9承台。3、已完成D10、D11、D23、D30二层。4、D13-D16基坑已在开挖。

(二)下周进度计划:

1、计划完成D基础短柱及地梁施工。

2、计划完成D5-1.63米至0.57米层梁、板、柱施工。3、计划完成D9地梁施工,D7二层结构梁、板、柱施工。4、计划完成D9土方回填、地梁施工。

5、计划完成D113.57米-6.57米梁、板、柱施工。

6、计划完成D10一层结构施工、二层柱钢筋绑扎、模板安装完成。7、计划完成D23二层结构施工、D30二层结构施工完成80%。

8、计划完成D13垫层施工、独立基础施工,D14垫层施工。(三)工程进度分析:

1.工程进度总体评价:

工程进度总体较慢,需采取相应措施加快进度。2、采取的进度控制方法和措施:

(1)要求施工单位采取组织、管理、经济、技术等措施,保证工程进度。3.进度滞后原因分析:

(1)施工生产组织管理不到位,要求加强管理;(2)主要是劳动力不足,逐步组织工人进场。

(四)工程质量情况:

施工中存在以下问题:

1、施工单位对工程质量自检不到位。

2、D30一层板面混凝土浇筑之后未进行搓收、整平问题。3、D23进户门柱移位的问题。4、D7一层板模板,因下雨变形问题。(五)安全文明施工情况

本周安全文明施工,未发生安全事故。施工用电、佩戴安全帽情况较好, D4东面边坡安全隐患在基础施工之前已消除。

二、建设单位:

1、要求施工单位对质量、进度问题找出原因,加强管理。

2、要求施工单位对质量问题事前控制,发现问题马上处理,以免造成不必要的质量问题而影响施工进度。

3、想办法加快施工进度,迅速组织劳动力进厂场。

4、针对出现的施工质量问题,施工单位组织开“质量专题会”分析问题发生原因及找出解决办法。

三、监理单位:

1、施工单位应在目前天气晴好情况下,采取积极措施掀起施工高潮,确保质量赶进度。

2、D30一层混凝土浇筑完成后未及时搓收、整平的质量问题。在以后的混凝土浇筑完成后应杜绝此类事情发生。

3、D23进户门柱移位的问题找出原因,轴线测量放线后未标记造成后续施工偏差及时整改,混凝土浇筑前,在混凝土浇筑前施工技术员应仔细检查支撑系统是否牢固。

4、D7一层板因下雨出现变形情况,应在受力梁及大板区加强支撑系统的稳固性。

5、在以后的基础验槽丶分部验收等,需要设计、地勘、建管部门参加的内容应报验程序进行。

附会议签到表1张

记录:

签发:

武汉市武昌建设工程监理有限公司

2011年10月14日

范文4:监理例会 会议纪要

编号:034 GX2202008佛山市顺德区

例会纪要

(第34次)

时间:2014年11月14日地点:项目部会议室出席:(业主):(监理):(施工):(设计)(其他):

主持:()记录:()抄送:各与会单位、与会人员、

(如对本纪要存有异议,请于收到纪要二日内提出书面陈述。)

项次主要内容

执行者有关单位

34-1上次会议问题落实情况

上上次会议计划内容业主要求的第1、2、8条已经基本落实,其他要求正在跟进落实中。次会议34-2施工单位自检自查进度情况及要求

1、AK0+070-AK1+130该段安装路面侧石施工中;2、AK0+070-AK1+130该段安装路面平石施工中;2、BK0+000-BK0+032段埋设雨、污水管已完成;本3、AK1+180-AK1+520段路床填筑整平碾压;

期4、AK2+040~AK2+100段左幅高压线下和煤气管周边2米范围内浆喷桩未施工,等待变更通知;工5、AK1+560~AK1+910段摊铺未筛分15厘米碎石垫层以及横跨过路雨水管安装已完成;作6、AK0+070~AK0+590段左幅安装路灯电线管;情7、安装路灯基础施工中;况送检试验进度

1、雨污水管底及井基碎石基层压实度、管腔回填砂压实度、混凝土抗压强度、M10砂浆抗压强度、填筑最大干密度(砂垫层)已出报告。4%的水泥稳定石屑层,现场弯沉试验和密实度试验报告部分已取;5%、5.5%(现场弯沉试验和密实度试验已做、未取报告);水泥稳定碎石基层各项有送检。

34-3业主单位要求落实

1、落实高程系统与周边单位衔接数据;

2、按要求必须做雨、污水现场(第三方闭水试验检测)方可下道工序施工;本周未落实。3、建立沥青拌和站,送检沥青混合料配合比;沥青拌和站和试配本周请落实;4、落实人行道管线埋设和横过主道管线的有关施工单位,抓紧埋设各项管道施工;本周有部分落实;5、要求2015年1月1日滨河路主线必须通车;

6、按月度编排施工进度计划,必须抓紧按月进度计划完成各分项工程施工。

本期工作安排

监理工程师现场发现的问题和要求1、发现路面侧石安装工序未严格按照施工设计图纸施工,存在质量缺陷/隐患,请严格按照施工设计图纸的规定进行整改,整改结束后通知监理工程师进场复查;(请及时返工回复)

2、针对AK0+070~AK0+590和AK0+670~AK1+130段4%~5%~5.5%水泥稳定层和水泥稳定级配碎石层施工完成,必须提供各项检测成果资料报审项目监理部;

3、鉴于单位施工的AK0+070~AK0+590和AK0+670~AK1+130段水泥稳定层和水泥稳定级配碎石层,养生龄期已经满足。要求现场做无测限试验,密实度试验并将各项检测成果资料报送我项目监理部。(请及时回复)

4、水泥稳定碎石层碾压完成后应立即进行养生,养生期间不应少于7天,养生期间封闭交通,除洒水车外,禁止车辆通行;

5、施工单位沥青摊铺前必须提供报审施工方案,专业沥青搅和站的选择和管理,原材料管理。沥青混合料配合比设计,生产及施工过程控制;

6、要求施工单位严格按照上述业主和监理要求进行一一落实到位;

7、要求施工单位抓紧落实做好机械、人员组织协调和组织资源协调与现场管理协调;

8、施工现场雨、污水基坑回填和路基面顶必须按施工图设计分层碾压方可施工,要求继续跟进;

9、要求施工单位必须按照施工图设计和施工工艺和施工顺序:测量放线→基底处理→检测合格→分层填筑→摊铺平整→洒水晾晒→碾压震动夯实(要求振动压路机18T)→检验签证→路基修整护坡包边,要求施工单位必须落实;10、要求路面侧石的施工工艺:测量放线→开挖基槽→浇捣混凝土垫层→挂线→坐浆→缘石(侧石)安装调平→后背安装模板浇筑混凝土→勾缝→养生;

11、注意施工安全问题,在用电、机械、交通等各方面均应有安全保护措施;12、施工单位在现场施工中,更应注意接口、包基、回填质量、压路机压实;13、施工资料要能及时准确的反应现场情况,各种实验检测资料要齐全;14、各项原材料进场时应送检,保证合格后才能在现场使用。

有关单位

现场隐患及整改通知单

34-4现场隐患及整改通知单本周发出031、032、033三份监理工作联系单和009、010两份监理工程师通知单和(建设工程安全质量隐患整改通知书编号:顺建监NO.Z1400061一份),已于11月4日报送窗口,11月5日监督人员已进入现场复检,问题已整改。

安全生产及文明施工

34-5文明施工、安全生产1、文明施工

加强对工人的思想教育,使工人明白安全文明施工的重要性,要求他们施工过程中严格按业主、监理的要求,完成施工任务。做好场地硬化后的规划,按照规定规范,科学合理规划;2、安全生产

⑴对临时用电安排专人进行排查,加强工人用电的安全意识。对于搭架、搅拌桩机等机械操作人员进行专业安全知识加固培训,尽最大努力消除安全隐患,构造一个安全的施工环境。⑵对路面横跨雨水基坑开挖下班时做好安全防护措施。现场存在的主要安全、环保问题1、已按要求设洗车槽。组织好场外运输,防止带来交通公害;

2、工地部分扬尘,施工车辆带泥上路,要求洒水避免扬尘,施工车辆进出工地必须冲洗好方可上路;3、现场发现施工人员未佩戴安全帽以及穿拖鞋的,要求不允许穿拖鞋必须佩带安全帽方可进场施工;

保证质量,保证安全情况下加快施工进度。

4、已完成的雨、污水管检查井必须加盖井盖,以确保安全;

佛山市顺德区

总监/总监代表:

发出日期:二一四年十一月十四日

范文5:监理例会会议纪要样本

永川区新城公租房景观绿化工程

监理例会纪要

二0一二年九月二十一日

公租房景观绿化工程第一次监理例会议程安排时间:

二0一二年九月二十一日下午4点到5点30分。地点:

公租房景观绿化工程项目部会议室具体议程:

1、监理单位作景观绿化工程工作概况介绍

2、施工单位代表讲话(贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司)3、监理单位代表讲话(重庆建新建设工程监理咨询有限公司)4、监理单位总监讲话5、建设单位现场代表讲话6、甲方现场负责人讲话7、审计单位代表讲话

重庆建新建设工程监理咨询有限公司

2012年9月21日

会议纪要

编号:01

会议名称:公租房景观绿化工程监理例会

会议地点:现场办公室会议时间:201221会议主持单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司与会单位:重庆市永川区汇通建设开发有限公司重庆华西造价咨询有限公司

贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司参会人员:详见会议签到表(附后)。会议内容:

一、施工单位上周工作完成情况及下周工作计划1、上周工作完成情况:

(1)完成复测市政污水和雨水井底高程;

(2)完成围墙和场内1#、2#、3#楼景观工程的道路放线工作;(3)正在进行1#、2#楼景观工程场内种植土回填工作。2、下周工作计划进度安排:

(1)计划完成1#、2#、3#楼景观工程场内种植土回填。(2)计划对3#、6#、8#楼靠市政公路侧围墙基础进行施工。3、需协调解决的问题:

(1)现场1#、2#、3#、6#楼,由于土建工程的防水工程未完工,和建筑材料未清除完,我方无法进行绿化种植土的回填工作。

(2)1#、2#、3#楼侧面的围墙处,土建工程未将该处的建筑材料及电线清理干净,我方无法进行该处围墙施工。(3)1#、4#楼处取消作围墙,希望甲方处书面资料。(4)1#、6#楼外面围墙的±0.000未定。(5)回填土高于架空层的处理方式?二、监理及业主要求:(1)施工单位资质、人员尽快上报(2)抓紧对需要回填的部位进行回填。

(3)根据上周施工进度约为滞后,请施工单位抓紧时间加大工作面。(4)做好现场各单位的协调工作,相互配合。

(5)尽快上报具可行性的施工组织设计、专项方案及施工进度计划。(6)做好现场文明施工,重视安全工作,配备安全设施、设备,临边及时做好安全警戒。(7)尽快完善合同资料。

(8)工作协调问题,由甲方配合,各方主动协调解决问题。(9)施工日志与监理日志,要求记录相符、细化,同步完善。(10)及时收集、整理资料。(11)未尽事宜现场协商解决。三、会议决议事项:

1、工作推进问题:由于土建工程未完工,影响工作面的展开,主动配合土建施工,协调解决各方面遇到的问题,合理安排工作,做好能动工的工作。

2、土方回填尽量现场取土回填,填后由各参建单位现场收方。

3、围墙取消确认问题,由施工方出洽商的方式解决,各参建单位签认即生效。

4、1#、6#楼外面围墙的±0.000标高由参建单位现场确定。5、对回填土高于架空层的处理参照其他类似工地作法后提出方案协商解决。会签:

建设单位:

监理单位:

施工单位:

重庆建新建设工程监理咨询有限公司永川新城公租房景观工程项目部2012年9月21日

管理人员工作会议

1、认真做好本质工作,做到脚要勤口要说,上下班作息要准时,上班时间不做与工程无关的事情,上班前3小时不得酗酒,施工中正确处理有关事项,尊重上级管理人员(如:监理、业主等),砼、砖、钢管、方木、模板等材料数量上报。

2、爱护各种劳动工具:尺、图纸、水准仪、经纬仪、墨斗等。3、作息时间:

4、具体分工:工作中做好相互配合工作,施工中不清楚的要多问多探讨,崇师不如访友。

5、材料方面,监督各班组做好落手清工作:

①模板切割要关好,严禁大料小用,长料短用。②泥工班组在浇捣砼后的清理非常重要,这直接反映出管理人员的素质,散落的砼要及时清理,不得随意乱倒,搅拌均匀后回收利用如浇门窗过梁。墙体砌完后应没看到半块头的砖,落地灰归堆并及时筛出,筛出的砂及时用掉,剩余垃圾倒到指定地点。

③钢筋绑扎完后剩余钢筋放回钢筋放置地点。④架子工钢管、扣件及时归堆。无论哪个班组出现以上情况,不听劝告的施工员有权做出罚款处理。6、质量方面:

要多看图纸,做到按图施工,有疑问及时上报共同解决,做到不犯大错,把小错误降到最低。7、进度方面:

要督促各班组严格按进度计划施工,随时掌握施工进度。8、安全、文明施工方面:

进入施工现场必须戴好安全帽,施工员要做好示范作用。9、严守施工秘密,不得随意向业主、监理及相关人员透露有关施工管理的情况、信息(施工工序、等),做到家丑不可外扬。10、冷静处理突发事件,不能处理的及时上报上级管理人员。

范文6:工程监理例会会议纪要

XX监理公司XX项目监理组

监会字(2012)22号

工程监理例会会议纪要工程名称:XX改造工程拆迁安置还房小区(二标段)时间:2012年11月30日14:00时地点:项目部施工现场会议室参加单位及人员:详见签到表。监理单位:XX监理咨询有限公司施工单位:XX建设公司第三建筑工程公司

会议由XX监理咨询有限公司XX监理组总监代表XX组织召开,会议内容纪要如下:一、总结上周生产完成情况

上周计划要完成D组团一单元,二单元的屋面构架,三单元最后一层标准层浇筑完毕,但进度严重滞后,只好拖到本周浇筑砼。上周D组团砌墙任务基本完成。

C组团孔桩开挖进展顺利,3井塔机基础作业面也出来了,下一步工作就浇筑塔机机座混凝土了。二、下周生产进度安排:

1、 C组团完成10个孔桩,争取验收10个孔桩。

2、 D组团完成3单元19层标准层的混凝土浇筑,完成1~2单元的屋面构架砼浇筑。

3、电梯井圈梁及机房下周争取完工。

4、安全生产问题,任何时候都不能松这一根炫,劳务这一块要多配合。

三、完成D组团主体施工,全力以赴开展C组团的基础施工。1、按照业主的要求,积极主动地加快工程进度。

D组团既定目标,形象进度,工程质量要达到国家验收标准,这一目标是决不动摇的。

C组团基础开挖,场地平整工作已经做完,机械孔桩开挖,人工孔桩开挖摊子正全面铺开,3井塔机基础也开挖完成,具备混凝土浇筑条件。C组团全面施工条件已成熟,应申请施工开工令,不能影响整体工期。

2、尽职尽责,确保安全目标的实现。(安全目标“三杜绝一确保”;①杜绝工程安全特重大,大事故,险性事故;②杜绝责任人死亡事故;③杜绝重大火灾,爆炸事故;④确保施工安全。)要加强“四口五临边”的防护工作,切不能麻痹大意,一定要保证现场安全。

3、保质保量,抓好工程形象。

4、注意施工环境的改进和保护,保护现场施工人员的健康。5、加强施工现场的管理,做到文明施工。最后会议要求:

离年底还有31天,我们要认真学习、贯彻党的“十八大”精神为确保年度计划的完成,整个项目员工要动员起来,精神上不能松懈,真抓实干,把D组团工作抢出来,把C组团工作提上去,以实际行动落实“复兴之路”中去。

主送:遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司抄送:贵州省冶金建设公司第三建筑工程公司

XX监理咨询有限公司

XX改造项目(二标段)监理组

2012年11月30日

范文7:监理例会纪要范本

文件编号JLLH2014052403工程监理例会会议纪要

开会时间:2014年5月24日9:00-11:00星期六开会地点:甲方办公室

会议内容:工程质量、工程进度、安全文明施工等问题。

参加会议人员:甲方代表、项目经理,项目副经理,总工,总工长,质安员,监理人员。

会议主持人:一、监理单位发言:

监理单位:河南泛安监理公司1、9#、11#、14#楼基础垫层报告。

2、商品混凝土资料手续不全,应尽快落实到位。

3、塔吊报验手续不全,资料手续不全,特种操作人员证件尽快上报4、施工现场管理不到位,现场管理人员应责任到人,并且尽快上报各负责人员名单和联系方式

5、施工进度缓慢,施工方应查找原因,加快施工进度,同时保证施工质量。

6、现场施工施工人员质量意识不强,需要进一步将强质量意识,保证工程质量。

7、施工企业资质上报尽快进行

8、施工现场标志牌应尽快安装,加强工人安全教育,施工现场不准穿拖鞋,短裤进入现场,现场施工人员施工期间严禁喝酒,喝酒后严禁进入施工现场,如发现施工人眼饮酒后进入现场作业的,无论何种原因,我单位将重罚,绝不姑息。

9、监理单位下达的监理通知单应在规定时间内回复。

二、建设单位发言

建设单位:辉县市开元房地产有限公司1、施工方下周例会前上报周计划表和月计划表

2、施工过程中发现有施工单位人员有不听监理人员的将处以罚款

13、混凝土试块必须现场取样,如有发现搅拌站带试块进入施工现场的,不论何种原因,将重罚。

4、混凝土浇筑现场必须有管理人员看守

5、筏板混凝土工程必须上报专项施工方案,严格按照施工方案施工。6、混凝土必须振捣到位,振捣不到位造成的质量问题将重罚。7、防水材料必须报验甲方和监理单位验收合格后方可使用,施工方应提供防水材料生产厂家和防水施工单位的资质,施工人员证件必须齐全。三、施工单位发言:

施工单位:林州市建筑工程有限公司

1、严格按照有关规范施工,提高工程质量,加快施工进度。2、资料跟工程同步进行,报验程序严格按照规定进行。3、安全工作必须落实到位,安全会议定时召开。4、加强现场人员质量教育,保证工程质量。5、进场材料严格按照审批程序进行。6、防水材料现场取样严格按照有关程序进行7、下周周计划上报。

8、已浇筑完成垫层基坑开始砌筑砖模,为防水施工做准备。9、模板,钢筋下料制作开始进行。

10、塔吊安装尽快完成,标志牌和照明设施下月完成

项目监理部:付志诚2014年5月24日

2文件编号JLLH2014071209工程监理例会会议纪要

开会时间:2014年7月12日9:00-11:00星期六开会地点:甲方办公室

会议内容:工程质量、工程进度、安全文明施工等问题。

参加会议人员:甲方代表、项目经理,项目副经理,总工,总工长,质安员,监理人员。

一、施工单位:林州市建筑工程有限公司

陈总工汇报上周进度计划完成情况,以及下周工作计划安排。

1、14#、15#楼地上二层具备浇筑条件,比原计划滞后。未完成原因:客观上市下雨和商砼站停止供砼的影响。2、8#、9#施工难度较大,钢筋需测量放羊。3、14#、15#模板周转不开,比原计划滞后。

4、下周计划:7#一层浇筑,8#封顶,9#具备浇筑条件,11#顶层支模,14#、15#一层浇筑,21#、26#地下室墙柱钢筋绑扎完成,12#、18#完成垫层浇筑,砖模砌筑。前排计划7#、8#、9#、10#7月25日计划封顶。5、验钢筋时发现八字窗部位内外层各Φ10的钢筋,深入柱头部位保护层达到了10cm左右,箍筋达不到20cm,斜扭绑,以后不要再出现6、带地下模板涂刷隔离剂时不要污染钢筋。二、建设单位:辉县市开元房地产开发有限公司

1、外架跟随主体起来,搭设平网。一定要注意人员安全问题。2、进度计划不理想,人员安排有问题,无地下室队伍未进场,应该先浇筑垫层。

3、进入雨季施工,钢筋无油纸覆盖,生锈严重,尤其是成品箍筋。后期应考虑如何除锈。

34、柱筋移位,11#楼最厉害,看钢筋人应尽到责任。

5、楼梯间滑动支座,中间休息平台钢板下不好施工,浇筑混凝土时振捣不到位,需要施工单位拿出施工方案处理。以前存在振捣不密实的滑动支座后期同意用灌浆料灌浆。

6、楼梯间混凝土强度必须到达设计强度的100%,滑动支座也是。7、11#柱头箍筋问题,从地下室一直说到三层,以前的错误不要重复犯。

监理单位:河南泛安工程监理有限公司1、模板脚手架立杆间距过大

2、工人不带安全帽现象还有发生,不要在现场饮酒。3、模板满堂架必须加设扫地杆和剪刀撑。三、施工单位:林州市建筑工程有限公司

1、以后施工过程想办法根治烂根现象,主要是振捣不专业造成的,木工模板支好后用水泥砂浆封好,提前两天进行。

2、模板都贴海绵条。

3、钢筋原材料半成品买油纸覆盖。

4、柱子移位现象加强重视,不行把看钢筋人换掉。5、11#楼支撑立杆间距大,加立杆和剪刀撑。

6、隔离剂不刷以后不准合模板,尽量提前刷,防止污染钢筋。曹经理总结发言:大家说的都很全面,主要问题提出来了。首先外观上买房人很肯定,但是内部不能细看,胀模,烂根,柱子移位现象比较多,超出应该出现的比例,得加强控制。

4作为甲方和监理方队施工方的要求不严格。施工方层层管理,管理层比较混乱。问题要早发现早治理,进度关乎形象,市场决定一切,一切都是围绕销售转。

进度一定要赶上,质量进度两手抓。

监理单位:河南泛安工程监理有限公司项目监理部:付志诚2014年7月12日

5

范文8:监理例会纪要【范本】

会议纪要(监理[2010]纪要001号)

合同名称:*********A、B、C、D段工程签发:***会议名称会议时间

监理例会

2010年01月22日

会议地点

项目部会议室

会议主要议题工程进度、质量、安全组织单位参加人员(签字)会议主要内容及结论

项目监理部

主持人****(总监理工程师)

1、建设单位2、监理单位3、承包单位4、分包单位

***、***、******、***、***、***、***.***.***.***.******、***、***、***、******、***、***一、上周议决事项落实情况

上周各单位对工程质量、安全、文明施工加强了管理,工程质量显著提高,安全隐患明显减少。会议议决的加强施工质量、安全管理、文明施工;分包单位资格报审;施工进度计划审报事项,部分单位资格报审、施工进度计划审报未能落实。二、上周施工进度情况及本周施工进度计划安排;

1、上周施工进度计划完成情况

(1)、A段室外排水、电缆沟施工完。A、B段塑钢窗3-18层(部分24层)玻璃进场安装,空调器隔栅安装完工。

(2)、C段主体工程完;C段地下室土方回填、混凝土垫层

1会议主要内

完工;地下室内墙粉刷完工;7#楼雨棚预埋铁板完工;10#楼雨棚方钢横梁安装完工;8#楼2、3层门框立挺焊接完成;10#、11#楼2.4m高门框架焊接完成。

(3)D段七层主体工程完;地下室回填土完成;D4轴地下室外墙回填土完。

2、下周施工进度计划安排:

(1)、A、B段塑钢窗玻璃安装完工;B段室外排水、电缆沟完工。

(2)、C段C1-C9轴栏板完工;CA-CF轴地下室顶板(-1.15m)防水层、土方回填完工;8#、11#楼雨棚方钢安装完工;○○○○○容

5#楼门立挺制作、安装。及

三、本周工程项目质量、安全状况,针对存在的质量问题提结

出改进措施论

1、D段钢筋位移严重,尤其是剪力墙竖筋底部钢筋位移因

矫正钢筋而折弯;模板拼缝不到位,混凝土振捣不到位,混凝土

施保证钢筋不位移;管理人员跟班勤俭查,切实落实质量控制的

应检的项目不漏检,严格验收程序,做好质量的事前控制工作,

2表面平整度、接槎较差,大模板打磨太多;墙、柱出现烂根现象。要求严格控制施工工艺,钢筋位移采取焊制定位卡、梯子筋等措“三检制”,自检、交接检、专职质检员的专检均要有检查记录,严格落实过程管理的质量控制,在确保工程质量、安全的前提下会议主要内容及结论

加快工程进度。

2、A段24层电梯控制线盒安装,在剪力墙上开洞槽用砂浆封堵处理错误,由承包单位用细石混凝土振捣处置。3、电梯井口防护不到位,必须设置牢固稳定的防护栏。4、预留洞口必须用坚实盖板盖压,固定不移位。

5、临边防护栏应设置上下两道,上杆距地面高度为1.2m,下杆距地面高度为0.5 m -0.6 m,并应设置挡脚板或立网。6、外装修操作平台,人员施工必须系挂安全带、佩戴安全帽,平台四周要有1-1.2 m的防护栏杆,栏杆外挂密目网封闭,底部四周铺18cm高挡脚板。

7、施工用电要严格按三级配电要求,坚决禁止私拉乱接,开关箱必须符合“一机、一闸、一漏、一箱”,箱中的各类电器均应是合格产品,现场临时用电应采用橡皮线,必须架空敷设,不得拖地使用,以防人踩,车扎。电工必须每天巡回检查,漏电保护器测试每周不少于1次,认真做好工人宿舍的用电安全检查工作。

四、需要协调的有关事项

1、配电箱、配电柜、风管、空调器等由建设单位供货的材料应及时到场。

2、钢结构基础混凝土浇筑预埋铁件和定位由装饰装修单位配合定位准确。

3、地下室配电房到商铺无进户电源,由建设单位联系设计3会议主要内容及结论

单位出具配电施工图。

五、其它有关事宜

1、分包单位的管理及协调问题。2、工程变更的程序管理。六、对下步工作要求;

1、每周五下午3:00点召开监理例会。项目监理部、建设单位项目代表、承包单位及分包单位的项目经理、生产经理、技术负责人等有关人员参加会议。

2、施工单位必须向项目监理部报送上周的进度状况、完成工程量、投资金额、工程质量、安全、文明施工方面存在的问题及下周的进度安排和需要建设单位解决、监理单位协调配合事项书面汇报材料。未按时参加会议处罚500元/次;未提交书面汇报材料及进度计划处罚500元/次。

3、项目经理每月26日前必须向项目监理部报送施工管理月报,内容包括:(1)、工程形象进度;(2)、完成工程量;(3)、投资金额;(4)、工程质量、安全、文明施工方面存在的问题;(5)、下月的进度计划。

4、要加强安装和装饰装修工程进度及成品保护。5、加强文明施工的管理,保持现场的清洁。

6、加强现场安全、保卫、治安方面的管理,做好防火、防盗、防破坏工作,确保安全无事故。

7、超市部分工程春节前具备交工条件。

4

5