酒店电梯故障应急预案

范文1:酒店电梯故障应急预案

滁洲儒林外史大酒店电梯故障应急预案员工反应

1.任何发现电梯不能正常工作的员工要立即报告: a.拨打5555报告消控中心和大堂经理 b.快捷服务中心 c.设备部经理

2.根据事先达成的协议,由酒店负责电梯监视、控制和设备的经理,根据事先做好的安排,决定其他需要通知的人员。

3.在现场安慰被关在电梯内的人员,直到负责经理、安全经理或设备部经理到达。

4.不要试图用任何方法来营救被关的人员,这可能导致更严重的后果。要等待危机管理小组或设备部经理及其员工到场。

消控中心

1.接到电梯故障的报告后,消控中心是第一个了解信息的人。因为电梯的紧急通讯控制面板在消控中心内。通过电梯对讲系统告诉客人,救援的人员马上就到。接到任何受伤/生病的报告消控中心也需将事故记录在紧急日志上,并及时让医疗中心的医生赶到现场。2.检查“电梯监控面板”(如果有的话),确认电梯状态。3.电梯事故报告后,当值保安员要用对讲机通知以下人员到场: a.前厅经理 b.当值经理 c.设备部经理

4.必须提醒值班经理问题扩大的可能性,询问是否需要集合危机管理小组成员采取行动,或者让设备部经理和他的员工可以处理该问题。

危机管理小组

大多数情况下,不需要招集危机管理小组。值班经理在和消控中心和设备部经理协商后决定是否要招集小组成员。

设备部经理1.2.3.4.5.

安全经理1.让被困人员保持冷静,并告诉他正在采取救援行动。每隔一定时间重复一遍,不要离开现场。2.如有受伤/生病的情况发生,呼叫医生到场。3.事故结束后,将情况详细的记录在日志上。

4.如不能招集危机管理小组成员,设备部经理及其员工要负责营救被困人员,他们都要经过正规的训练,并被授权进行这项工作。否则要让熟悉电梯安装的专职电梯供应商来做这项工作。

如果是客人被困电梯内,电梯负责人要在客人被营救出来后向其表示我们的歉意。通知电梯公司的维修部门,告诉他们电梯号码,并要其立即前来。通知酒店内的电梯公司工作人员,要求他们提供协助(如果他们在的话)。从电梯指示器上确认电梯所处楼层,准备采取营救行动。在需要时要通知设备部负责电梯维护的人员提供协助。情况允许下可以建议值班经理请求消防队前来协助营救。

范文2:酒店电梯事故与故障的应急措施和救援预案

酒店电梯事故与故障的应急措施和救援预案

为加强电梯安全管理及在电梯使用、维修、保养过程中遇到突发事故的自救和快速反应能力,对应我单位识别到的电梯使用、维修、保养过程中的重大危险源可能发生的剪切、撞碰、跌落、触电、火灾、湿水、困人等事故,特制定相应的应急响应预案。

(一)、剪切事故应急处理

1、当发生剪切事故时,现场人员应立即切断电梯电源,使电梯停止运行。2、现场人员根据伤员的伤势程度,采取简单的应急救治措施。3、立即打急救电话120处理,或送到附近医院救治。4、同时立即向主管领导报告。

5、保护现场,禁止任何不相关的人员进入事发现场。

6、必要时根据特种设备安全监察的有关规定上报至质量技术监督部门或公安部门调查事故。

7、查明设备故障原因,由电梯维护保养单位修复后恢复运行。

(二)、撞、碰伤应急处理

1、当发生撞、碰伤事故时,现场人员应立即切断电梯电源,使电梯停止运行。2、根据伤势严重程度进行简单救护处理。

2.1外伤大出血:应立即用毛巾、布条等进行捆扎止血;2.2骨折、昏迷等严重的送到医院治疗或打急救电话120处理。3、同时立即向主管领导报告。

4、保护好现场,禁止任何不相关的人员进入事发现场。

5、必要时根据特种设备安全监察的有关规定上报至质量技术监督部门或公安部

门调查事故。

6、查明设备故障原因,由电梯维护保养单位修复后恢复电梯运行。

(三)、坠落应急处理

1、发现有人员坠落时,现场作业人员应立即切断电梯电源,让电梯停止运行。2、到坠落处(如底坑、轿顶等)察看坠落人员,如发现还有呼吸或神志清醒,应让其不要起动,躺在原处休息,并注意观察。3、如有大出血,应用毛巾、布条等进行包扎止血。4、现场人员立即打急救电话120处理。5、同时立即向主管领导报告。

6、保护好现场,禁止任何不相关的人员进入事发现场。

7、必要时根据特种设备安全监察的有关规定上报至质量技术监督部门或公安部门调查事故。

8、查明设备故障原因,由电梯维护保养单位修复后恢复电梯运行。

(四)、发生触电事故应急处理

1、当发生触电事故时,现场人员应立即切断电源,使触电人员脱离电源。2、若触电人员神志清醒,尚未失去知觉,应让其不要起动,安静休息,并注意观察。

3、若触电人员已无知觉,无呼吸,但心脏有跳动,应进行人工呼吸抢救,并立即打急救电话120处理。

4、若触电人员无呼吸、心脏停止跳动,应用人工呼吸和挤压心脏同时进行抢救,并立即打急救电话120处理;抢救工作应耐心进行,在送医院途中也不能停止。5、同时立即向主管领导报告。

6、保护好现场,禁止任何不相关的人员进入事发现场。

7、必要时根据特种设备安全监察的有关规定上报至质量技术监督部门或公安部门调查事故。

(五)、发生火灾应急处理

1、当发生火灾时,现场人员应立即大声呼救及采取措施灭火,并根据着火情况报119,汇报起火地点、楼层、火势情况等,报警后到消防车开来方向接应消防员进场。

2、立即切断火灾现场的供电和开通紧急照明,从安全通道逃生自救。

3、提灭火器材到现场灭火,并使用消防栓水枪灭火和散雾;在不能使用水枪灭火时,根据着火性质,就地取材,保持镇静,合理使用现场配备的灭火器具进行灭火。

4、救出被困人员,把受伤人员送到急救室或120急救中心抢救。5、对火灾现场实施警戒、接应和引导疏散人员到安全地方。6、同时立即向主管领导报告。

(六)、湿水应急处理

1、发生湿水时,应立即对建筑设施采取堵漏措施。

2、当楼层发生水淹而使井道或底坑进水时,应当将电梯轿厢停于进水层站的上二层,停梯断电,防止轿厢进水。

3、当井道底坑或机房进水较多,应立即停梯,关闭电梯总电源,防止发生短路、触电等事故。

4、对湿水电梯进行除湿处理,确认湿水消除,经试梯无异常后方可恢复使用。5、电梯恢复使用后,详细填写湿水检查报告,对湿水原因、处理方法、防范措施等记录清楚并存档。

(七)、困人事故的应急处理

1、现场人员通过值班电话先安抚乘客情绪,告知准备进行解救操作,让其耐心等待救援。

2、保安部立即通知电梯维保公司,要求相关的维修人员在必须在30分钟之内赶到电梯现场实施救援。

3、值班保安做好故障电梯各厅门入口处“电梯暂停使用”的警示标志。4、保安部如确认电梯维保公司相关维修人员在30分钟内未赶到现场后,如轿厢内被困乘客出现不适反映,可立即通知“119”实施强制救援

范文3:酒店电梯事故应急预案

上海**酒店电梯事故应急预案

电梯事故处理

(1)、饭店电梯必须由有专业资质的部门负责管理和维保,要定期进行检查、维护、保养,按期向有关部门申报年检。

(2)、在每次由外包维修单位进行保养时,工程部要派专人负责协调监督,查看是否按合同履行维保工作,并要有记录。

(3)、电梯专职人员,要每天对电梯的主要设备及运行指示灯、照明、应急报警电话等进行检查,并做好值班记录。

(4)、遇有停驶、关人、冲顶、蹲底等故障,迅速组织有关人员进行排险,并查明事故原因,及时修复运行,做好详细记录,存档备查。(5)、当电梯出现有人困在梯内的情况下,采取如下步骤:①接警时,要确定是哪部电梯,现在所处的层位。②立即通知大堂经理、工程部、保卫部等人员当场。

③大堂经理到场后,要安抚梯内被困人员情绪,了解梯内人员数量和情况。④安全保卫部人员到场后要维持现场秩序,协助专业人员进行解救工作。⑤利用梯内监控摄头观察被困人员情况,利用梯内通讯系统与被困人员保持联系,稳定其情绪,耐心等待救援。

⑥工程部人员到场后,要认真确定故障电梯所处位,在确保安全的情况下,方可开门救人;如须进行盘梯救人时:

A、应先告知被困人员静候勿动,再开始进行操作。 B、切断电梯总开关。 C、小心缓慢松开制动装。 D、进行盘动电梯到最近楼层。

E、恢复制动装后,再用钥匙打开电梯门,救出被困人员。

⑦工程部负责调查事故原因,排除故障恢复运行。

⑧被困人员救出后,大堂经理要认真询问有关事故情况,了解是否有因被困引发其他病因或不适,如有及时派车送往医院救治。

⑨事故处理后要及时写出书面报告,向上级有关部门报告。四、锅炉异常情况处理

(1)当值班员发现锅炉发生异常现象或事故时,要根据异常现象和事故程度采取有效措施,妥善处理直至停炉,同时向电话总机报警。

(2)电话总机接警后要立即通知工程部、安全保卫部、总经理以及可能影响的经营部门,并做好记录。

(3)工程部接警后,要立即组织有关人员进行排险抢修,做到以下几点:①检查电源、气源、水源是否关闭。②采取通风措施,防止燃气泄漏造成爆燃。③排除锅炉内压力,防止人身伤害。

④了解锅炉运行情况,初步判断事故性质,进行设备检查,找出问题原因。⑤排除故障,修复设备。

⑥按运行操作程序启动试运行,检查有无问题。⑦恢复运行。

(4)安全保卫部接警后,立即组织人员到现场,协助工作,做好现场警戒,防止无关人员进入。

(5)总经理接警后,要立即到场,了解情况,指挥开展排险工作,并根据事态发展下达报告上级和有关部门的指令,同时协调好可能受影响的经营部门。(6)可能受影响的经营部门接警后,要立即采取措施,减少因锅炉停运带来的损失。五、应急结束

经应急处后,宾馆(饭店)应急指挥中心确认满足专项预案终止条件时,可下达应急终止指令。

应急结束后,将事故情况上报;向事故调查处理小组移交所需有关情况及文件;写出事故应急抢救工作总结报告。(1)应急结束的条件:

①事故已得到控制,没有导致次生、衍生的事故,或导致次生,衍生的事故隐患已消除。

②没有被困人员,事故现场人员已疏散到安全地带。③受伤人员已全部从事故现场救出,并送到医院进行救治,没有失踪人员,包括参加应急救援处的人员。

④环境受到污染经处理后,符合国家或行业有关标准。(2)应急结束后

①按照国家有关规定,对事故发生的原因,经济损失、人员伤亡等情况进行认真调查,吸取教训、写出事故报告。报送区安监局,上级主管等相关部门。②事故单位应积极配合有关部门组成的事故调查组,对事故的调查分析、处理工作,向事故调查组提交有关事故现场受伤人员及其他应移交的资料。

③事故现场的清理,抢修受损设备,所有电力电器设备设施、消防系统恢复正常状态,尽快恢复生产经营活动。④写出事故应急抢救工作总结报告⑤做好受伤人员的慰问和善后处理工作。(3)信息发布

酒店应急指挥办公室负责酒店应急响应行动的媒体采访接待工作,确定接受的采访单位和新闻发布内容。也可授权酒店其他部门负责采访接待工作。(4)后期处

经事故调查报告批复后,应根据事故调查报告对事故责任人的处理和事故防范措施积极落实,立即进行生产秩序恢复前的污染物处理、必要设备设施的抢修、人员情绪的安抚及抢险过程应急能力评估和应急预案的修订工作。

上海**酒店管理有限公司

安全委员会

2012年9月

范文4:电梯故障应急预案

电梯故障应急预案

1预警与监控

1.1工程管理部电梯工负责电梯每日巡视检查,发现问题及时处理,从而消减事故隐患;对大厦防雷接地系统,每年聘请专业检测单位定期检测一次,及时纠正不合格项,进而消除雷击造成的主要配电设备停电事故的隐患。

1.2工程管理部负责选聘专业维修保养单位,每周定期对电梯设备进行维护保养,从而减免电梯设备事故发生;

1.3每年请政府管理专业检测单位对电梯进行一次全面测试,及时整改不合格项,确保电梯安全、正常运行。

1.4中心全体员工在中心区域内发现电梯发生异常情况,视现场时间及时准确地报告:正常办公时间通知物业管理部,非正常办公时间通知中控室值班负责人;报告人须准确讲明电梯发生异常的楼号、楼层、哪部电梯,以及报告本人姓名、所在部门。2 正常工作时间发生电梯故障行动方案2.1安全管理部行动方案

a)安全管理部责任人为安全管理部中控室值班员。

b)如果发生电梯困人,中控室值班人员在接到电梯报警铃后,利用电梯对讲电话保持与受困人员联系和持续安抚工作,并及时通知客户服务部和工程管理部。2.2工程管理部行动方案

a)工程管理部责任人为工程管理部经理。

b)工程管理部责任人应立即赶到现场,了解故障情况并组织解救工作,同时报告中心应急小组长。

c)电梯工(或接到命令的其他电气人员)在接到通知后,应立即携带应急灯、对讲机、电梯机房钥匙、电梯厅门钥匙和相关标识,迅速赶赴故障电梯现场,在故障电梯首层厅门处设立警示标识,实施紧急处理。

d)如发生电梯困人,在保证被困人员和电梯设备安全的前提下,实施应急处理,解救被困人员。2.3客户服务部行动方案

a)客户服务部责任人为客户服务部经理。

b)接到通知后,立即通知工程管理部应急处理并派人赶到电梯故障现场,如电梯困人应安抚被困人员。

3非正常工作时间发生电梯故障行动方案3.1工程管理部变配电室值班员行动方案

a)应立即赶到现场,了解故障情况,并根据实际情况逐级报告主管、经理、中心应急小组长。

b)应立即携带应急灯、对讲机、电梯机房钥匙、电梯厅门钥匙和相关标识,迅速赶赴故障电梯现场,在故障电梯首层厅门处设立警示标识,实施紧急处理。 c)如发生电梯困人,在保证被困人员和电梯设备安全的前提下,实施应急处理,解救被困人员,包括通知直燃机房值班员予以配合支持。

d)处理完毕后,应通知专业电梯维保合同单位进行电梯紧急检修,尽快恢复电梯常规运行。

e)事故处理完毕后,电梯工及时进行相关记录,填写《事故调查报告》;并将处理结果逐级报告主管、经理、中心应急小组长。3.2安全管理部中控室值班员行动方案

a)如果发生电梯困人,中控室值班人员在接到电梯报警铃后,利用电梯对讲电话保持与受困人员联系和持续安抚工作,并及时通知工程管理部变配电室值班员。

附加说明:

1.本标准由中心各部门组织起草、部门经理审核、中心总经理批准。2.本标准由中心各部门负责解释、修订。

共2页

范文5:电梯故障应急预案

电梯故障应急预案

为保证单位电梯设备安全可靠运行,减少事故影响,避免人身伤害事故的发生他指定本预案。一、事故接报处置程序

1、有关人员接到事故报告时应向报告人员了解一下信息:问清几号电梯、事故在哪个楼层、是否困人等情况;2、监控室值班人员核实情况是否真实;

3、确认情况无误后立即通知维保单位4000010119(维保单位电话)尽快赶到现场,然后通知物业人员;

4、物业人员应立即带电梯机房钥匙(位于监控室)、层门钥匙、通讯工具赶往现场进行处理,先救困人后处理事故;二、故障处置程序

1、达到机房后用应急电话安抚轿厢被困人员情绪,告知正在进行施救;

2、机房人员先切断升降机电源,保留轿厢内照明;3、施救人员到被困层后,用三角钥匙将层门打开(必须专业人员操作)轿厢平层位置上下600cm 4、若轿厢位于非平层位置,施救人员应用盘车手轮根据高低将轿厢盘至平层;

5、施救人员用三角钥匙打开门将被困人员救出;

三、故障事后处置程序

1、故障处理完成后处理人员应向专管人员汇报情况;2、专管人员与维保单位对事故查明原因,由维保单位整修正常;

3、做好电梯档案的故障登记情况;

范文6:电梯故障应急预案

电梯故障应急预案

为保证电梯设备安全,有效,可靠运行,减小事故造成的影响和避免人身上黑事故的发生,特制订本预案。本预案共分为三个部分。

一,事故接报处置程序

1,物业课值班人员接到事故报告时影响报告人了解以下信息:故障电梯位置,是否困人,困在那个楼层以及其他信息,并做好记录。

2,物业值班人员通过电话向监控室核实接报情况是否无误。3,确认无误后,物业值班人员应立即赶赴现场。

4,具备电梯操作资格的人员携带电梯机房钥匙,电梯层门钥匙,通讯工具和维修工具赶往现场进行处理。如有需要,呼叫协助。

二,电梯故障处置程序

1,甲乙两名物业人员分别到达电梯机房与电梯交向所在楼层。

2,甲:先切断升降机主电源,但必须保留轿厢照明,通过电梯机房的直线电话与被困者取得联系,告知被困者静候解救,切勿尝试自行设法离开。

3,乙,用电梯层门钥匙打开约3040公分观察轿厢所在位置。

4,若轿厢位于平层位置上下600公分范围内时,被困者可顺利离开,可直接打开层门协助乘客离开。5,若轿厢位于非上诉位置时,被困者无法顺利离开,则需要手动盘车平层后再将乘客放出。(1),先安抚乘客情绪,告知正在进行解救操作,让其耐心等待救援。(2),拆除制动电磁铁的外罩,将松闸手柄扣住制动机构。(3)一人抓住盘车手轮,一人慢慢压下松闸手柄使制动机构松开。在制动机构松开的同时缓慢转动盘车手轮使轿厢上行或下行。停止转动盘车手柄时应使制动装置复位。必须注意,因轿厢重量不平衡,盘车时手动松开制动装置时要十分缓慢,防止产生过大的加速度而造成失控。

(4)转动升降机构,当钢缆上的平层标志线与升降机的标志线平齐时表示轿厢已经平层。此时应将制动机构恢复。

(5)用电梯门钥匙打开电梯门,放出乘客后将层门恢复关闭

6,由维护保养单位对电梯进行全面检查,消除隐患后方可恢复电源投入运行。

三,电梯故障事后处置程序

1,故障处理完成后,处理人员应及时向物业经理汇报处理经过与设备现状。

2,分析故障发生的原因。对于因使用不当或维修保养不到位引起其的设备事故,向物业经理提交书面报告。

3,做好设备档案的故障登记工作。

范文7:电梯故障应急预案

电梯故障应急预案

电梯是高层建筑中重要的运载工具,一旦出现故障,对乘客极易造成恐慌及其他危险事故。为了保证医院电梯在发生故障时得到正确有效和快速地组织应急救援工作,最大限度地减少乘客人身安全事故的危害,特制定本预案。

一、应急处理措施原则

医院电梯事故应急处置应坚持以人为本、生命第一的原则;快速反应、果断处置的原则;科学应对、减少损失的原则;分工负责、责任到人的原则。确保医院电梯突发事件能够及时、迅速、高效、有序地得到处理。

二、应急组织指挥机构及职责

(一)医院成立应急处理领导小组,统一领导全院应急处理工作。1.院应急领导小组组长:杨凡组员:杨靖、周顺见

2.应急处理领导小组主要职责:检查督促各部门责任人做好突发事件的防范措施和应急准备工作。根据实际情况和工作制定应急处理工作方案。讨论决定应急处理工作中的重大问题,协调人力、物力,组织实施突发事件应急救援,必要时向有关单位发出救援请求。

(二)为确保应急处理工作有序进行,医院下设:应急办公室、应急抢修组、应急物资保障、保卫、协调组、应急救护组,应急办公室设在院办,具体组成人员如下:1.应急办公室主任:杨靖

组员:单贺龙、艾尼玩儿托卡

职责:负责迅速传达院领导小组指令,全面了解事故实际情况,及时向领导小组报告,协调沟通各工作小组工作。2.应急抢修组组长:单贺龙

副组长:艾尼玩儿托卡、塔依尔阿迪力组员:维修组全体成员

职责:在电梯发生事故时,负责迅速联系电梯维保公司来院抢修与处置。在抢险前,首先将困在电梯内人员解救放在第一位,在抢险电梯中要优先保证手术电梯恢复。

3.应急救护组组长:涂兴华

组员:医疗应急分队全体成员

职责:负责在电梯抢险过程中,手术完毕后需运送的病人途中安全,并做好救护方案。

4.应急物资保障、保卫、协调组组长:塔依尔阿迪力

组员:路强、谢彩惠

职责:负责应急电梯事故抢修过程中的所需物资的供应,对因电梯事故中负责组织人员需运送手术病人。对电梯事故抢修中负责维护现场秩序,防止人为破坏和其他突发事件发生,保障应急救援工作顺利进行。三、应急处置方案医院共配有四部垂直电梯。如遇电梯在发生故障时,将根据原因采取如下应急措施:

1.如遇电梯在运行中因断电造成停运,电梯操作人员应迅速拨打应急电话,并说明故障情况。同时安抚电梯内人员,不要惊慌,让其耐心等待救援。接到报警电话人员,迅速联系电工班人员排除故障,恢复供电。

2.如遇有电梯在运行中突然发生停驶、关人、冲顶、蹲底等故障时,电梯操作人员应迅速拨打应急电话,并说明故障情况。同时安抚电梯内人员,不要惊慌,让其耐心等待救援。接到报警电话人员,迅速联系电梯维保公司前来维修。

3.当电梯发生故障或事故轿厢困人时,电梯操作人员应迅速拨打应急电话,并说明故障情况。在抢修人员没到位之前,应急保障、协调小组人员应通过电梯内监控摄像探头了解梯内人员数量和情况,安抚电梯内被困人员情绪,不要惊慌,让其耐心等待救援。同时应急救援小组人员在条件许可的情况下,指挥经过培训的专职人员先把被困的乘客放出,关闭电梯安全开关,在电梯轿厢门明显处摆放故障维修警示牌,等待维保专业人员来维修。

四、电梯故障应急要点1.被困电梯内,应保持镇静,操作人员立即用电梯内的警铃、对讲机或电话与管理人员联系,等待外部救援。如果报警无效,可以大声呼叫或间歇性地拍打电梯门。2.电梯停运时,不要轻易扒门爬出,以防电梯突然开动。3.运行中的电梯进水时,应将电梯开到顶层,并通知维修人员。

4.如果乘梯途中发生火灾,应将电梯在就近楼层停梯,并迅速利用楼梯逃生。五、应急结束

1.电梯恢复运行后,电梯维保公司要对故障电梯进行全面安全检修,确保电梯正常运行。

2.应急结束后,电梯班要对电梯事故及处理等情况总结上报,并对事故的调查分析,找出事故原因,吸取教训,查找不足,总结经验,不断完善事故应急预案。

3.在开展救援、抢险与处置中过程中,对表现勇敢、机智、成绩突出人员应给予表扬或奖励。对于在抢险救灾过程中,无故不到位或迟到及临阵逃脱者,将给予处罚行政处分。对不服指挥的,将给予处罚。

六、应急人员基本要求

当医院电梯发生多部或重大事故时,应急各组人员在接到各组组长电话通知后,应在三十分钟内迅速赶到医院参加救援。

范文8:电梯故障应急预案

电梯故障应急预案

为保证电梯设备安全可靠运行,减小事故造成的影响和避免人身伤害事故的发生特制定本预案。本预案共分为三个阶段。

一、事故接报处置程序

1、工程部接到事故报告时应向报告人了解以下信息:故障电梯位置、是否困人、困在哪个楼层、以及其它的重要信息,并做好记录。

2、工程部通过电话向保安部监控中心核实接报情况是否无误。

3、确认情况无误后,工程部应通知维保单位立即赶到现场。4、接到电梯故障通知后,工程部应立即派出具备电梯操作资格的人员携带电梯机房钥匙、电梯层门钥匙、通讯工具和维修工具赶往现场进行处理。

二、故障处置程序1、垂直电梯火灾事故

电梯服务的楼层发生火灾时的应急处置措施⑴当大楼发生火警时,底层大厅的值班人员或电梯管理人员应立即拨动消防开关,不论电梯处于何种运行状态,均应立即自动返回底层,开门将乘客放出,并将情况报告管理机构负责人。

⑵设法使乘客保持镇静,组织疏导乘客离开。将电梯置于“停止运行”状态,关闭层门并切断总电源。

⑶对于有消防运行功能的电梯,应由消防员确定是否可以使用。如必须使用,则可通过打碎电梯基站消防面板、按动“消防”按钮开关,或用专用钥匙将安装于底层召唤按钮箱上或电梯轿厢操纵箱上标有“消防紧急运行”字样的钥匙开关接通来启用电梯消防员专用功能。对于无此功能的电梯,应立即将电梯直驶到首层,并切断电源,或将电梯停于火灾尚未蔓延到的楼层。

电梯井道或轿厢内发生火灾时的应急处置措施(1)首先立即在就近的楼层停靠,即刻疏导乘客撤离。⑵然后切断电源。⑶再用灭火器灭火。

⑷共用井道中有电梯发生火灾时,其余电梯应立即停于远离火灾的位置,防止火灾蔓延,并交消防人员灭火使用。

相邻的建筑发生火灾的应急处置措施

相邻建筑物发生火灾时,应立即停梯,以免因火灾造成停电而发生困人事故。

2、垂直电梯水浸事故

由于电梯被水淹时,可能造成短路或触电,除了要对水源进行控制及处理外,还要对电梯进行如下处置:

(1)当底坑内出现少量进水或渗水时,应将电梯停在二层以上,停止运行,断开总电源。

(2)当楼层发生水淹而使井道或底坑进水时,应将轿厢停于进水层站的上二层,停梯断电,以防轿厢进水。

(3)当底坑井道或机房进水很多,应立即停梯,断开总电源开关,防止发生短路、触电等事故。

(4)发生水浸时,应迅速切断漏水源,设法使电器设备不进水或少进水。

(5)对水浸电梯应进行除湿处理,如采用擦拭、热风吹干、自然通风、更换管线等方法,确认水浸消除,绝缘电阻符合要求,并经试验运行无异常后,方可投入运行。对微机控制电梯,更需仔细检查,以免烧毁电子板。

(6)在恢复电梯运行时,应确认无积水,无短路现象后,方可使用。对于那些急于使用的电梯,可采用烘干的办法(如使用电吹风机),消除一切可能造成短路的积水。

(7)电梯恢复运行后,详细填写水浸检查报告,对水浸原因、处理方法、防范措施记录清楚并存档。

3、升降梯困人故障处理程序

(1)A、B两名故障处理人员分别到达电梯机房与电梯轿厢所在楼层。

(2)A处理人员先切断升降机主电源,但必须保留轿厢照明。通过电梯机房的直线电话与被困者取得联系,告知被困者静候解救,切勿尝试自行设法离开。

(3)B处理人员用电梯层门钥匙将电梯层门打开约3040CM,观察电梯轿厢所在位置。

(4)若轿厢位于平层位置上下600cm范围内时,被困者可顺利离开,可直接打开层门协助乘客离开。如用三角钥匙打不开厅轿门,则应到上一层厅门处用三角钥匙打开厅门约30-40CM,观察电梯轿顶是否在本层,若在本层则先打开轿顶照明灯,再按下红色急停按钮,再将检修开关扳到检修位置,然后用手盘动开门机构开门放出乘客。

(5)若轿厢位于非上述位置时,被困者无法顺利离开,则需要按以下步骤手动盘车平层后再将乘客放出。

a、先安抚乘客情绪,告知正在进行解救操作,让其耐心等待救援。

b、拆除电梯牵引电机尾端的保护罩,将专用盘车手轮套在电机轴上。

c、拆除制动电磁铁的外罩,将松闸手柄扣住制动机构。 d、一人抓住盘车手轮,一人慢慢压下松闸手柄使制动机构松开。在制动机构松开的同时缓慢转动盘车手轮使用轿厢上行或下行(顺时针盘车,轿厢上行。逆时针盘车轿厢下行)。停止转动盘车手轮时应使制装置复位。必须注意:因轿厢重量不平衡,

盘车时手动松开制动装置时要十分小心和缓慢,防止产生过大的加速度而造成失控。

e、转动升降机构,当钢缆上的平层标志线与升降机的平层标志对齐时表示电梯轿厢已经平层。此时应将制动机构恢复。

f、然后用上述第(3)、(4)点的方法救出乘客。放出乘客后将层门恢复关闭。

(6)由维保单位对电梯进行全面检查,消除隐患后方可恢复电源投入运行。

三、电梯故障事后处置程序

1、故障处理完成后,处理人应及时向领导汇报处理经过与设备现状。

2、分析故障发生的原因。3、做好设备档案的故障登记工作。

工程部