酒店综合布线方案

范文1:酒店综合布线系统技术方案

1.1.1酒店综合布线系统1.1.1.1系统概述

在************工程(*************的建设中,智能化、信息化、现代化建设的重要性已不言而喻,因此,结构化、高灵活性、高带宽、高容量、高可靠性成为用户在选择综合布线系统时最优先考虑的依据。

************工程(*************综合布线系统(PDS)的目的就是将建筑群内所有建筑单体的计算机技术、通信技术,信息技术与建筑艺术有机结合,通过对设备的自动监控,对信息资源的管理和对使用者的信息服务及其与建筑的优化组合,所获得的投资合理,适合信息社会要求并且有安全、高效、舒适、便利与灵活特点的建筑物。本次设计内容为************工程(*************综合布线系统工程方案。

综合布线系统(PDS)是************工程(*************内部的“信息高速公路”、是整个企业网的传输介质,是至关重要的组成部分。其结构设计和产品选择的好坏均直接影响系统的运行。因此,在************工程(*************的土建阶段,需要根据现有的需要,充分考虑未来一段时间的发展等因素和可能来决定综合布线系统;整个系统应能完全满足未来10年的发展需要。

************工程(*************的综合布线系统,应能满足建筑群的通信自动化(CA)、办公自动化(OA)和楼宇自动化(BA)的要求,应能满足************工程(*************现代化、信息化、多媒体化、立体化办公的需要;在满足已公布的国家和国际标准、要求基础上,并应能够根据要求的改变进行不断的进化和升级。另外,可以借助于计算机、控制设备和通讯设备,对建筑群内的所有设备、语音交换、数据终端、网络设备、视频设备、暖通空调、消防系统、保安监控、电力系统和热力系统等进行智能化地管理和控制,达到互通信息、共享资源的目的。

1.1.1.2系统结构

************工程(*************的综合布线系统主要由以下六个部分组成,具体如下图所示:

1、工作区子系统(WORKAREASUBSYSTEM)

工作区子系统由线缆、跳线等设备连接至信息插座上,信息插座由符合EIA/TIA568标准的八芯模块化插座组成。

2、水平子系统(HORIZONTALSUBSYSTEM)

连接工作区和垂直主干线路的这一部分称作水平子系统,此工程语音和数据都统一采用6类线缆,目的在于避免使用多种线缆类型,造成灵活性的降低和管理上的困难,同时满足未来发展的需要。

3、管理子系统(ADMINISTRATIONSUBSYSTEM)

管理子系统由各层的配线间组成,配线间内设各种交叉连接的端接配线架,一部分用来端接垂直主干线,另一部分用来端接水平线缆。在管理子系统中,可以使用交连和互连手段对电缆进行连接,交连称为交叉连接,是用跨线或插接线将单元一端的电缆连到单元另一端的电缆上,这种连接方式比较方便,不需要专门的做线工具;互连不使用跨线和插接线,直接或使用带插头的导线、插座等将两条电缆连接起来。

4、干线子系统(Backbone SUBSYSTEM)

干线子系统提供建筑中最重要的铜缆或光缆线路;一般它提供位于不同楼层的设备间和配线架间的多条连接路径,也可连接单层楼的大片地区。

5、设备间子系统(EQUIPMENTSUBSYSTEM)

设备间子系统在一个集中化设备区连接系统公共设备,如电话网PBX、局域网(LAN)、主机、通过干线子系统与各层的管理子系统相连。一个设备间的位置选择对整个系统的性能有一定的影响,为便于布线,节省投资。

6、建筑群子系统(CAMPUSSUBSYSTEM)

建筑群子系统将一栋建筑的线缆延伸到建筑群内其它建筑的通信设备和设施。它包括铜缆、光缆以及避免涉及其它建筑的铜缆漏电的保护设备。

1.1.1.3系统设计1.1.1.3.1

总体说明

本工程综合布线系统语音、酒店内网、数据外网3个部分,采用星型拓扑结构。酒店内网和数据外网通过逻辑VLAN进行划分,语音和数据均采用六类十字骨架非屏蔽四对双绞电缆,2个数据主干分别采用1根6芯室内多模光纤,语音主干采用5类25对大对数线缆。

主设备间位于4层酒店计算机机房,语音、酒店内网、数据外网均引入至4层酒店计算机机房内。

分配线间的设置:1层至20层至各设1个分配线间,总共20个分配线间。数据和语音均采用6类非屏蔽系统。

楼层管理区数据管理设备采用6类RJ45快接式配线架;语音管理设备采用110型跳线架。

楼层管理区数据干线采用光纤配线架端接,语音干线线缆管理采用110型跳线架端接。

垂直数据主干采用6芯千兆室内多模光纤,语音干线采用3类25对大对数双绞线。

酒店客用网络包括所有客房内的客人上网点位、所有会议室内的点位、商务中心和行政酒廊的客用上网电脑和所有用于上网的无线覆盖AP 点位;

所有行政管理网络包括酒店所有后勤办公室点位、所有机房点位、所有营业点接待收银点位、餐厅POS点、厨房打印点位、所有服务台服务间点位、弱电相关系统的服务器工作站接入点位等点位;

客用网络和行政管理网络并存的楼层弱电井的机柜里,需要明显的标签区分客人网交换机和酒店管理网交换机,跳线采用不同的颜色便于区分,为节约成本,可采用自制跳线。

1.1.1.3.2子系统配置

在************工程(*************综合布线系统中,主要由工作区(WorkLocation)子系统、水平(Horizontal)子系统、管理(Administration)子系统、干线(Backbone)子系统、设备间(Equipment)子系统和建筑群(Campus)子系统六个部分组成。

工作区子系统在************工程(*************综合布线系统的工作区部分,主要考虑以下3个部分的内容:

1、语音:普通电话。

2、数据:网络信息点,无线网络信息点等。

在工作区部分,我们按照GB/T50314-2000智能建筑设计标准的甲级标准要求,并结合招标文件的要求,根据以下的布点原则进行布点:

一、信息点布设原则

包括语音、数据,要求通用,可以支持整个通信网络系统(CNS)、办公自动化系统(OAS)的数据传输,实现综合信息处理、协调控制、提高管理水平的目的。

二、点位配置

1、客房内点位设置要求

每个标准房内在近床头柜、写字桌、卫生间座便器处放置一个语音点,床头柜处安装高度为距地面300mm,写字桌处安装高度为距地面450~500mm,卫生间座便器处安装高度为距地面1000mm。除卫生间内语音点可与床头语音点并线外,其它点位都应独立布放水平线缆至楼层语音配线架。卫生间电话点不需要安装模块和面板,直接通过水晶头连接挂壁式的卫生间电话机。

每个标准房内在近写字桌处放置1个数据点,安装高度为面板下沿距桌面50mm,为客人提供宽带上网服务。

每个标准房在电视柜后的墙面上布放2个数据点位,满足将来IPTV或VOD点播的要求及1个TV点,设1个有线电视信号插座、3个用于输出电视伴音的音频端口以及2个VGA视频输出端口,安装高度由电视机柜的形式来决定,液晶电视1350;

每个套房内的卧室点位可遵循标准房进行布放,其它自然间,如客厅、餐厅、书房等,应遵循下列放置原则:如有沙发角几,应在附近放置至少一个电话语音点;如有写字桌,则应放置语音和数据点各一个;如有客用卫生间,应放置一个语音点,该点可与外间的电话点并线。套房卧室床头柜需要预留一个数据点。

客房写字桌处设置多媒体信息面板,包括USB接口、VGA接口、AV接口。2、酒店前台点位设置要求

设置3个接待位置,每个接待位置设置5个数据、3个电话。

每个接待台的点位设置位置根据接待台的不同设计风格来确定摆放位置,具体实施时与精装修配合。

3、餐厅厨房点位设置要求

根据餐厅的大小和餐桌的摆放位置,选择在餐厅内适当的操作台设置2~3组点位(每组包括1个数据、1个电话和1个电源点位)。

厨房内的每个工作间或工作区(冷菜间、面点间、备菜间的操作台和厨房内的备菜台、出菜台等区域)各设置1个电话、1个数据和1个电源点位(每个数据点位边必须有电源点位,其主要服务于菜单打印机)。所有的点位可根据情况进行增减。

4、酒店公共区域服务点位设置要求

无线网络接入点设置在客房、大堂、大堂吧、所有餐厅、酒吧、会议区域、商务中心、游泳池、行政酒廊、总统套房等。

公共区域楼层语音配线架与主干大对数电缆的端口数量必须按1:1.2的比例配置。

5、酒店管理系统使用点位设置要求

酒店后勤办公,应根据实际使用要求,结合所使用的PMS、POS 等管理系统的功能分布进行点位的设置。

在工作区,语音、数据点采用非屏蔽RJ45模块。信息点模块安装采用墙装模式和沿柱安装的方式,即在墙上和柱上信息点位预埋管路及86型底盒,并用86型面板封装。

由于************工程(*************存在语音网、数据网等多个不同用途的信息点,因此在选用面板、RJ45模块和数据跳线时,我们将采用不同的颜色来区分不同功能的语音和数据信息点

水平子系统水平子系统是将干线子系统经楼层配线间的管理区连接并延伸到工作区的信息插座部分线缆。

设计中水平线缆的最长长度不大于90米(在水平布线要求的90米范围内),且保证了小于10米的机械长度用于分配给工作区电缆、接插软线、跳线和设备电缆。水平子系统全部采用4对非屏蔽双绞线。在弱电间配线架上通过调整跳线,可以更换各信息点的使用功能。

水平子系统全部采用六类4对低烟无卤双绞线(非屏蔽)。水平线缆的用量按下式计算:

水平线缆平均长度=(Max距离+Min距离)÷2×1.1(余量)+端接容限(铜缆6m,光缆12m)可布线缆数/箱=最大可订购长度(305米)÷水平线缆平均长度

根据本次项目的建设要求,数据部分采用6类非屏蔽系统,语音部分采用超五类非屏蔽系统。

管理子系统管理子系统由配线架、跳线组成,位于各楼、楼层的弱电间或弱电配线箱,主要承担该楼的电话、计算机系统、多媒体信息的配线。

通过一个多层次的星型拓扑结构,我们可以在配线架上完成各种连接和组网,为各种各样的应用提供通用和特殊的网络(环型、星型、总线型、树型等)。用户方便地管理自己的系统,只要在管理子系统内部稍作调整即可实现功能的调整及I/O位置的调整。

对于信息点不是很多,使用功能又近似的楼层,为便于管理,可共用一个子配线间;对于信息点较多的楼层应在该层设立配线室。配线室用于安装配线架和安装计算机网络通讯设备。为了确保水平电缆的长度在90米以内,我们根据距离的长短以及未来管理等方面的问题,设置IDF管理子系统。

管理子系统连接水平六类铜缆采用端口式配线架,连接楼层语音主干光缆则采用抽屉式防尘密封光纤配线架。每个管理子系统中的语音、数据铜缆和光缆连接配线架设备全部采用标准的19"规格产品,并安装于19"机柜中,19"机柜需考虑所有配线架及网络设备安装的容量。考虑到机柜线缆较多,有强电电源、各种光纤、双绞线、跳线等,强电和弱电分开进线,各种线缆布置合理美观。

光纤采用光纤机柜式配线架,并配有足够的小型光纤耦合器,及制造商原厂光纤跳线。

干线子系统

垂直干线子系统通常是由主设备间(如计算机房、程控交换机房)提供建筑中最重要的铜线或光纤线主干线路,是整个大楼的信息交通枢纽。一般它提供位于不同楼层的设备间和布线框间的多条联接路径,也可连接单层楼的大片地区。

本项目的干线子系统中,数据干线采用光缆作为传输介质,语音干线采用3类25对大对数电缆作为传输介质。

根据本项目的特点,将干线子系统做以下的规划建设:

垂直数据主干采用6芯千兆室内多模光纤,语音干线采用3类25对大对数双绞线。

设备间子系统

设备间子系统主要负责配线管理,设置综合布线系统主配线架(MDF)。主设备间位于4层酒店计算机机房。

范文2:酒店综合布线方案及配置详解

酒店综合布线(上海虹口)

上海嘉福悦国际大酒店位于虹口区中心地段,酒店为现代化的4星级酒店,内外装修高档。在基础设施完善方面,需要具备高速主干网支撑多媒体信号的传输,综合布线系统作为计算机网络的基础设施,能够为主干网的建设提供必要的支撑。因此我们在规划综合布线系统时以“统一考虑、经济合理”的原则进行分类实施。

根据4星级酒店的网络要求,综合布线系统须满足以下需求:

1、酒店管理人员内部网络应用及接入INTERNET ;2、宾客通过有线/无线方式接入外网的需求;3、酒店管理人员内部电话及外线接通;4、宾客的客房电话及视频点播;

5、其它各个系统总线线路需由综合布线系统上传至中心机房。

为了满足以上需求,我们采用了百兆超五类非屏蔽综合布线系统,对酒店的电话系统、计算机网络系统等进行统一布线。最终为酒店的智能化管理提供一个开放的、灵活的、可扩展的线路基础。

值得一提的是,我们在地面安装施工时,在地板下预埋了金属管,以便于线槽从设备房引出,由金属管引入各信息点。同时,将弱电线路同强电线路平行铺设,但分隔于不同的线槽中。

设计要点

1、采用符合超五类布线标准的四对非屏蔽双绞线作为水平干线子系统的布线;

2、采用符合超五类标准的各种配线架,在主机房及各个楼层配线间组成总配线架(MDF)和分配线架(IDF)。

3、采用结构化、模块化的非屏蔽RJ-45插座组成各功能房/区的单/双口信息插座。4、以综合楼主机房为中心,采用多芯单模室外光纤连接各个区域;

5、根据酒店宾客的需求,在公共部位采用无线网络(AP)覆盖,以满足客人的要求。

这样一套完整综合布线系统,可向酒店提供一个包括数据、话音、UPS及照明电源出口的集成面板,为优化酒店的管理营造出一个舒适、便利的环境。

酒店综合布线系统主要配置清单

序号1 23 45 67 89

度略科技13262663752祝地球人幸福快乐每一天

设备名称以太网交换机一位平口面板二位面口面板六类非屏蔽模块六类非屏蔽线缆5类50对室内大对数线100对110配线架24口六类配线架光纤配线架

型号 H3C S5120-24P-EI FP1 FP2 KJ6 UTP6-4P UTP5-50P 110P100 PP6-24 FB-11数量45台2752块369块3490块630箱6164米87个174个11个

范文3:锦汇大酒店综合布线系统设计方案

锦汇大酒店大楼综合布线系统设计方案1.1用户需求分析及系统设计概述

1.1.1用户需求

结构化综合布线系统

电话系统

计算机网络系统

IPTV系统

多功能会议厅

公共广播系统全球眼监控系统

有线电视系统

VOD点播系统

楼宇自控系统

1.1.2用户的要求

针对锦汇大酒店的功能和应用特点,我们对系统概述如下:(参阅下面的综合布线信息点数统计表)锦汇大酒店将采用符合TIA/EIA-518B、ISO 11801标准的六类非屏蔽综合布线系统,以对大厦中公用电话与内通电话系统、计算机网络系统、IPTV系统、VOD点播系统、公共广播系统、全球眼监控系统、有线电视系统、多功能会议厅系统、楼宇自控系统等弱电系统进行统一布线。最终为以上系统的智能化管理提供一个开放的、灵活的、先进的和可扩展的线路基础。具体要求主要有:

大楼数据主干:采用1根12芯多模或单模光缆;

水平铜缆到桌面(CTTD):全部采用六类电缆及接插件,保证ClassE信道性能。综合布线系统能够支持250MHz的带宽,支持10Mbps以太网、100Mbps以太网、1000Mbps以太网、RS-422、RS-485、FDDI、Toking Ring LAN、155/122Mbps ATM等网络及应用。支持中国电信的ISDN、B-ISDN、DDN、ADSL、PSTN、PAC、FRN等网络及应用。支持图像信号、控制信号的传输。布线全部采用机柜式、模块化。

1.2设计原则

实用性:综合布线系统能够适应现在及将来技术的需要。并能实现数据通信、语音通信、图象通信。

灵活性:综合布线系统能满足灵活通用的要求。不同的连接方法都可在管理子系统中通过更改跳线就能方便的完成。除电缆外,其余所有接插件均为积木式标准件.先进性:布线系统涉及的概念,技术和器材必须是相对成熟的。开放性:适应不同用途要求,同时能够支持不同厂家设备。易管理性:实时跳线管理,保证每次变动都可以自动跟踪、记录。可扩充性:具有充分的扩充性。可靠性:保证信息的可靠传递。

标准化:便于安装维护,布线系统的设计采用国际标准。

1.3 UTP非屏蔽解决方案设计

按照结构化布线系统的设计原则,本设计的布线系统分为相互独立又相辅相成的六个子系统,即:工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直子系统、设备间子系统和建筑群子系统。由于建筑群子系统目前还没有实用环境,所以本方案不作叙述。

1.3.1工作区子系统设计

工作区子系统由安装在各办公区的信息插座及连接插座及终端设备的连线组成。

1.3.1.1工作区子系统设计原则

1)信息插座的位置确定依照锦汇大酒店提供的图纸;

2)锦汇大酒店的信息插座安装为墙上暗埋式或地埋式或桌面明装,根据环境的不同,也可以有不同安装方法;

3)墙上型暗埋盒距地面高度按标准应为30cm;地面出线盒及分线盒规格为284×284×95mm,材料为铝合金,厚度>2.5mm,埋地安装、盒盖能镶嵌厚度为22mm的地面装饰材料,出线盒内可安装二个RJ45模块和二个单相电源插座;

4)信息插座满足高速数据及语音信号的传输要求,符合ISO8877标准,信息模块可选择90度(垂直)或45度(斜角)安装方式,面板应采用方形,并应有明显的语音及数据的标识;

5)对于光纤到桌面,采用SFF光纤头,面板具有对光纤模块的保护盖,并可与铜缆信息模块共用面板。

6)所有信息端口以标签加以标识,并清楚地表明其用途,所有使用的标签为机器打印,标签上的编号应同时支持简体汉字、英文字母、数字、标点,标签上每个字母的高度不可小于4mm,标签具有永久的防脱落、防水、防高温性。

1.3.1.2工作区信息出口(IO)数量、选型与性能参数

1)工作区产品选型

本方案的非屏蔽模块化RJ45六类信息插座模块,是国际通用标准,可安装电话、电脑;还可固定信息插座的编号标签。可以选用美国的产品,如Molex DataGate-1等。

Molex DataGate-1信息模块采用Molex专利设计的弹性内置防尘盖技术,触点原材料采用铜合金并在100μm镍上电镀50μm金。其性能完全超越六类国际标准草案(ISO/IEC/WG3 N518)要求,并且在性能上进行预留,即使在最严格的使用四个连接件的信道情况下也超越标准,并取得UL及DELTA等国际机构认证。

2) DataGate-1模块接线方式同时支持T518A和T518B;直流电阻小于20m;绝缘阻抗不低于100MΩ;拔插寿命≥750次;模块的颜色编码与电缆的颜色编码一致。它可支持五类、超五类、六类定义的所有应用,如10BaseT、100Base-TX、1000Base-T 、1.2G ATM;配有标准8181型Synergy面板,并且可于SFF/ST/SC光纤头共用,面板颜色有五种可供选择

1.3.2水平布线子系统设计

水平布线子系统是将干线子系统线索延伸到用户工作区。该系统是从各个子配线间出发连向各个工作区的信息插座。

1.3.2.1水平布线子系统的设计原则

1)水平线缆采用符合TIA/EIA-518B、ISO/IEC11801标准拟定的六类UTP铜缆指标值的布线产品,铜缆信息点为全六类配置。

2)信息点接口形式全部为RJ45,并与现行电话系统RJ11型接口兼容,可随时转换接插电话、计算机或数据终端。所有信息点采用防尘面板安装。

3)依照EIA/TIA-101色标及标识管理的规定,语音及数据信息点采用不同颜色区分。

4)配线间内接线端口与信息插座之间均为点到点端接,任何改变布线系统的操作(如增减用户、用户地址改变等)都不影响整个系统的运行。

5)对于铜缆双绞线,水平配线子系统电缆长度必需小于90m,中间不能有接续。

6)尽量选择最短、最佳的线缆路由,保持其与强电等EMI设备的足够间距。

7)各种连接电缆、跳线同工作区连接成一个端到端的完整的六类信道。

1.3.3楼层管理子系统设计

1.3.3.1楼层配线间子系统的设计原则及性能参数

1)根据锦汇大酒店的建筑结构特点和各个弱电系统的运行要求,大楼内共设置了XX个弱电设备间。

2)语音总配线架设在XXX,连接电信局XXX对电话电缆和本设备间内XXX门内通程控交换机的话音电缆,电话电缆采用三类大对数铜缆。由语音总配线间至其他各弱电设备间(作为分配线间)的语音主干电缆全部采用三类大对数铜缆,以支持下低速网络终端、语音终端、多用户终端及电信局远程通道等应用。语音总配线间、其他各弱电设备间均同时兼做分配线间。

3)数据总配线间设在XXX,设有数据总配线架。数据总配线架与各分配线间的数据主干线采用一条12芯单模或多模光纤,联接到各分配线间网络设备和核心交换机的数据光纤,构成高速数据通道,满足锦汇大酒店计算机网络系统及其它各弱电系统的应用。

4)语音主配线间采用机架式安装,数据主配线间及楼层分配线间全部采用19英寸规格密封式玻璃门标致机柜,并配标准电源插座和散热风扇,用于放置配线设备和网络设备。

5)机柜安装19英寸模块化RJ45配线盘、光纤配线盘以及110配线盘,并配有线路管理单元。

6)铜缆跳线采用RJ45快速跳线,光纤连接采用ST/SC单模和多模光纤跳线。7)配线架留有一定数量的预留端口,以便将来扩充。

1.3.4垂直主干子系统

1.3.4.1垂直主干子系统的设计原则

1)主干线子系统作为综合布线系统的骨干部分,由连接主机房与各管理子系统之间的室内干线电(光)缆构成。

2)语音主干线采用三类UTP大对数电缆,可支持各类语音的应用,包括数字话机、模拟话机、ISDN话机、传真机等,并通过跳线管理可灵活配置楼内低速数据网络、语音网络及电信局远程通道等,语音主干选用100、50对三类大对数铜缆及其多根组合;

3)数据主干选用一根12芯单模或多模光纤,可提供高品质数据传输通道,支持千兆位以太网的应用。

4)多模光纤数据主干的最大长度应小于300米;5)铜缆语音主干的最大长度应小于500米;6)电缆护套为紧密型阻燃;

1.3.5主配线间(主设备间)子系统设计

1.3.5.1主配线间系统的设计原则

1)大楼的数据主配线间设置在大楼XXX房;2)大楼的话音主配线间设置在大楼XXX房;

3)各分配线间到主配线间敷设一根12芯单模或多模光纤及若干根三类大对数铜缆。

1.3.5.2配线间环境要求按照标准的设计要求,设备间尤其是要集中放设备的设备间,应尽量满足下面的要求:

将服务电梯安排在设备间附近,以便装运笨重的设备;室温应保持在18℃至27℃之间,相对湿度保持在30%55%;

保持室内无尘或少尘,通风良好,亮度至少达30英尺烛光;

安装合适的消防系统(如采用湿型消防系统,不要把喷头直接对准电气设备);

使用防火门,至少能耐火1小时的防火墙和阻燃漆;提供合适的门锁,至少要有一扇窗口留作安全出口;

尽量远离存放危险物品的场所和电磁干扰源(如发射机和电动机);良好的接地体,按EIA/TIA 107和相关国内标准的要求,设备间的接地电阻至少小于4欧姆;

设备间的地板负重能力至少应为500KG/平方米。

根据结构化布线系统的要求,在配线间安装布线硬件的墙壁上须覆盖涂有阻燃漆的3/4英寸(合1.9CM)厚的木板。

PDS系统中典型的接线间,其可以走进人的最小安全尺寸是120X150CM,标准的天花板高度为240CM,门的大小至少为高21宽1M,向外开。在主、分配线间,最好有供放置设备的设备柜,其大小可按设备的尺寸而定,一般采用木质或玻璃材料制成。在设备间尽量将设备柜放在靠近竖井的位置,在柜子上方应装有通风口用于设备通风。

在配线间内应至少留有二个为本系统专用的,符合和般办公室照明要求的220V电压,电流10A单相三极电源插座。如果需要在配线间内放置网络设备,则还应根据接线间内放置设备的供电需求,配有另外的带4个AC双排插座的20A专用线路。此线路不应与其他大型设备并联,并且最好先连接到UPS,以确保对设备的供电及电源的质量。

范文4:上海河姆渡详解某酒店网络综合布线方案

上海河姆渡详解某酒店网络综合布线方案一、概述

全球经济一体化的进程使得酒店客源更加丰富多样,也让酒店面临着日趋激烈的竞争环境和不断攀升的客户期望,尤其在信息化时代的21世纪,面对信息极度膨胀的今天,酒店必须用新的“法宝”来增强核心竞争力。智能化管理已成为中国酒店业提高管理水平,获得竞争优势的重要手段。二项目背景

本工程地址位于**市**区福慧村64号A栋501,项目整体设计为高档饭店和酒店功能,总占地面积3000平米,建筑总高度15米,地下1层,地上3层,建筑总面积6000平方米,项目总投资约20万元,工程建设周期0.5月。地下1层:主要设计为设备机房、财务室、库房等。

1层:首层为高档饭店大厅。

2层:2层为厨房、制冰间及部分库房和用餐区。

3层:3层为公寓式酒店及屋顶露台。

三、智能化实现

本项目酒店智能化弱电系统主要包括:综合布线系统、计算机网络系统(含公共区域无线网络覆盖)、卫星及有线电视系统、视频监控系统、酒店管理系统、POS收费系统、机房配电、接地工程1.综合布线系统

此项目综合布线系统分为数据和语音两个大系统。数据布线系统包括外网(互联网)。信息点类型包括外网信息点及语音信息点。

数据和语音点均采用非屏蔽六类布线系统。

此项目综合布线系统设计为一级结构。接入层设在B1机房,数据点采用六类非屏蔽线缆从前端面板敷设至地下一层机房。

数据使用RJ45模块上24口配线架,通过网络跳线连至交换机。以方便以后运营管理。

语音点使用RJ45模块上配线架,通过1对110-RJ45跳线连至110配线架。

采用19″国际标准机柜,用于安装模块式配线架和网络设备。

办公室:每个工位1个数据,1个电话。

1F大堂、餐厅:预留4个数据点位。

无线点位:B1/1F/3F各1个,2F4个。

2.计算机网络系统

计算机网络系统均采用一层网络结构,即接入层。

电信网络接入地下一层机房,机房内配19”国标42U机柜,用于放置交换机以及其他网络设备。

按照实际需求。配备2台24口交换机,7台无线AP接入点,一台AP管理终端。

3.有线电视系统

有线电视信号接收电信运营商网络电视频道,通过计算机网络和Internet网络实现。

有线电视信息点,通过外网信息点实现,主要由点位设置:

3层客房:每个客房有线电视点位1个。

有线电视点位总计:8个。

4.视频监控系统

系统采用高清网络视频监控解决方案、前端IP摄像机直接连接到B1层交换机,并由网络硬盘录像机(NVR)做存储管理,通过管理计算机实时调用视频图像,通过管理软件管理视频画面。

安防监控室位于地下一层安保室内,在楼内视频监控系统技术路线采用高清数字方式。存储时间30天,集中存储NVR放置在机房内。

设置一台管理电脑用于实时调用视频。

视频监控点位设置:

地下一层走廊:2台彩色半球摄像机;

首层周界:2台室外彩色枪式摄像机;

首层服务台及用餐区:6台室内半球、4台室内抢机;

二层用餐区及厨房公共区域:4台室内彩色半球摄像机;

三层酒店走廊:3台室内彩色半球摄像机;

三层露台:2台室外彩色枪式摄像机;

视频监控点位共计:23台。

摄像机供电电源采用12VDC开关电源统一供电。

5.酒店管理系统

酒店管理系统由系统服务器、工作站、网络设备和打印输出设备组成,它不仅提供处理酒店日常事务的能力,更应具有友好的、开放的系统扩展接口。

酒店管理系统和监控系统共用一套内部网络,在地下一层安保室设置管理服务器,分别在前台设置接待、收银和餐饮管理中心主机,酒店管系系统软件分别安装于服务器和前台客户端。

通过对本项目酒店管理系统的需求功能分析,我们将向贵酒店建设了以下功能模块:

前台预定子系统;

前台接待子系统;

前台收银子系统;

餐厅子系统(包括厨房打印系统);

餐厅收款子系统;

餐饮触摸屏点菜系统;

6.POS消费系统

POS 消费系统是指通过自动读取设备(如收银机)在销售商品时直接读取商品销售信息(如商品名、单价、销售数量、销售时间、销售店铺、购买顾客等),并通过通讯网络和计算机系统传送至有关部门进行分析加工以提高经营效率的系统。POS消费系统广泛应用于零售业,金融、酒店等行业也有应用。

本项目的主营业务为饭店餐饮,3层有8间客房,首层大堂有一个服务台为主要接待地点,根据本项目特点,POS消费系统在此服务台预留2个网络点位,一体式POS消费机可以通过有线网络和无线的方式实现刷卡消费功能。

7.机房工程

机房配电系统设计

机房内设计一台机房配电箱,1台UPS10KVA、照明、插座、基站空调、机柜等供配电。

机房总配电:从大楼引一路市电接入配电箱,分别给1台UPS主机、基站空调、市电照明,插座供电。

机柜配置:机房共放置2台机柜,每台机柜配置双路工业连接器及相应规格PDU。

机房接地

机房接地系统由三个子系统组成,即:接地铜排、接地铜网和大楼接地系统。沿房间周围安装一圈30*3mm接地铜排,接地铜间距为1200mmx1200mm,各用电设备接至接地铜排。

机房接地系统接至大楼等电位接地点,系统的工作接地、安全保护接地和防静电接地均为≤4Ω,系统的直流工作接地≤1Ω。

防雷保护措施:在配电箱配置三级电源防雷模块。

四、结束语

酒店提供的服务产品本身即是物质性与非物质性成份的组合,又是服务的有形部分与无形部分的组合,因此酒店服务也最容易体现和发挥数字信息技术的优越性。酒店智能化的建设,也必将能够极大地提高饭店业的服务水平、经营水平和管理水平,增强其整体市场竞争力。

范文5:五星级酒店里的星级综合布线

五星级酒店里的星级综合布线(二)要在酒店中更好地规划、布置一套综合布线系统,就必须要了解酒店的各项功能需求以及各上层子系统的基本组成和对综合布线的要求,而这对于酒店开发商的弱电工程师来讲却是庞大而系统的工作。智能设备厂家品牌繁多,型号各异,而且每年都有新的技术、新的产品推向市场,而且不同时期、不同的酒店管理公司均对弱电有不同的要求,这对一个弱电工程师就提出了很高挑战。我们不妨从上述几个布线系统的上层应用入手,看看,如何通过一套结构化的布线系统,把这么多应用“综合”起来。一、网络与电话系统

作为综合布线的传统最主要的服务对象,酒店内的综合布线绝大多数的信息点都将服务于网络与电话这两个系统。故此,酒店内的综合布线的构建不妨还是先从这两个系统着手。让我们来看看酒店中的网络与电话有什么特殊性。●酒店网络与电话的组成

正如上文所述,酒店的网络与电话系统囊括了客房、酒店自主办公、以及无线网络覆盖这几个方面,主要满足传统的计算机网络上网以及电话通信的功能。●酒店内数据点以及语音点的布置及其特殊性

酒店在建设初期各个房间的用途就十分明确了,甚至整个装修风格、家具摆放都已做了统一的设计。因此酒店的弱电设计理应配合装饰图纸进行点位的布置,任何未经装饰设计工程师签阅认可的弱电图纸都可能会为后期施工带来不必要的麻烦。酒店自主办公用的网络、电话系统(主要包含酒店管理公司办公室、物业办公室、酒店其他经营场所)应按标准的办公室方案进行配置,一般一个工作位设置2个信息点(数据、语音),领导办公室(位)应适当增加信息点数量。娱乐、餐饮等场所的办公、结算用网络可根据不同的需要进行设置。宴会场所以及其他公开场所往往需预留一定数量的信息点,满足一些不时之需,安置密度一般可以掌握为在墙体上每10米的距离预留2个信息,在宴会场所等大开间,还可以在地面每50平米预留2个信息点。酒店的宴会厅未来一定会承接大量的婚礼、会议、新闻发布会,必须在一些可以预见的会议、宴会期间将会安置电脑、音视源的位置预留大型多媒体地插,预留包括VGA、RC、MIC、铜缆端口、甚至光缆端口等多种多媒体信息端口。此外,一些公共区域如走道、餐饮、商店、大堂、打印间、会议室、宴会厅等区域应设置安装无线AP点。

●IP电话和可视电话

客房内的信息点布置是酒店综合布线系统区别于其他类型建筑的地方,具一定的特殊性的。早期的酒店建设并未将综合布线引入到设计中来,其表现在于电话与网络是通过独立的系统连接到客房中,两种系统所使用的线缆也不一样。通常电话系统采用的是2芯或者4芯的HYV普通电话线,这将会给将来的升级带来一定的困难,基于模拟技术的普通电话必将走入历史,基于最新的网络技术的IP数字电话正在流行并普及,比如说:支持SIP协议的各种IP电话系统,以及VOIP多媒体可视电话的使用。相对于传统的电话系统,IP电话有着以下几个好处:

▲安装和配置较专用电话系统简单许多,由于其使用基于网络的配置界面,因此管理起来十分方便,这对一个拥有大量内线电话、庞大的酒店电话系统的管理具有很重要的意义。▲不需另外铺设电话线,用户可以在大楼任何地点以热插拔方式连接电话-用户只需拔下电话,重新插入离其最近的以太网接口即可,还可以保留他们的现有电话号码!这点尤其适合于办公室经常更改的酒店管理人员。

▲方便漫游-由于其SIP协议特点,可以将来电转接到世界上的任何地点,这对于国际连锁型酒店来说,可以节省大量的国内、国际长途电话费用;▲由于利用了因特网,可以大幅度降低成本;▲SIP标准省却了昂贵的专用电话;▲可以扩缩规模;▲可以更好地报告;

■可以更好地了解系统状态和来往电话s 目前的可视电话主要是两种类型,一类是符合1996年颁布的ITU-TH.324标准的PSTN(PublicSwitchedTelephoneNetwork公用电话网)可视电话设备,它能像普通电话一样,直接接入现有的电话线路进行可视通话,但传输线路影响可视电话的通信质量。传统的电话线是普通的HYV双绞线,主要用来传输语音,视音频同时传输时,其传输速率仅能达到33.6K,所以在普通电话线的支持下,不能传输清晰连贯的图像。另一种可视电话类型就是以I

P网络为核心的可视电话即VoIP(VoiceoverInternetProtocol),它是一种以IP电话为主,并推出相应的增值业务的技术,简而言之就是将模拟声音讯号(Voice)数字化,以数据封包(DataPacket)的型式在IP数据网络(IPNetwork)上做实时传递。VoIP最大的优势是能广泛地采用Internet和全球IP互连的环境,提供比传统业务更多、更好的服务。VoIP可以在IP网络上便宜的传送语音、传真、视频、和数据等业务,如统一消息、虚拟电话、虚拟语音/传真邮箱、查号业务、Internet呼叫中心、Internet呼叫管理、电视会议、电子商务、传真存储转发和各种信息的存储转发等。可视电话的普及是完全可以预见到的一个趋势,在未来的3到5年,中国VoIP市场流量将超过10000亿分钟,而具有更强大实力的新VoIP服务供应商也会涌入市场,电信市场的格局必将为之而发生变化。现在,VoIP业务虽然并未形成正式的运营模式,但已然到了呼之欲出的地步,如果我们现在就把电话系统纳入到综合布线的范畴中,使用与数据点一样的高带宽4对双绞线来取代普通的2芯电话线的话,将来无论哪种类型的应用得到普及,都可完美运行于现在的这条线路上。

星级酒店的客房信息点的设置因选择的酒店管理公司不同而要求各异。不同的酒店管理公司出于定位不同,或惯用的设备类型、型号、数量不同,会对客房综合布线提出不同设计要求。酒店内常有三种类型的客房:标准客房(含大床房)、套房、总统套房。目前主流的标房信息点设置一般为2个数据点3个语音点,2个数据点分别位于书桌与床头,3个语音点分别位于书桌、床头、洗手间。正如前面所述,这些信息点均应设计使用RJ45型模块插座并通过相同等级的8芯网线连接到楼层管理间。对于洗手间电话的连线,目前最为流行的设计是将洗手间的语音点通过4芯电话线与床头的语音点8芯线缆中蓝、绿两个线对进行并联。这种连接方法可以节省水平线缆和配线端口,但目前还不被任何标准支持,如该信息点在未拆除并联的线缆的情况下将来被用于上网或安装使用VoIP电话,则会受到一定程度的性能影响,而且同时洗手间内的语音点也同时失去了作用。把传统的电话系统施工工艺与新的综合布线系统相结合,在保证将来的升级预留的前提下更减少了当下投资,不啻为一种实用为上的好方法。在这里还要推荐一种安装方式,即采用入室CP信息箱,CP箱内可安装110配线架并采用专门的分支跳线。房间内所有的信息点均端接在配线架上,这样在客房房间布局改变时还可以通过简单的跳接改变端口用途。套房内的信息点安置类似于标房,但应根据套房的大小在增加的书桌、电视柜附近安排信息点。大型的套房,如总统套房,则可选择采用家居多媒体信息箱的方式将房间内所有的弱电布线集中在箱体内,箱内可安装有线电视放大器、分支分配器、安防控制器、小型语音交换机、小型路由器、防火墙等网络、电信设备以增加房间内网络的安全性,并减少水平线缆数量。●无线网络覆盖

无线网络WLAN是WirelessLocalAreaNetwork(无线局域网)的缩写,它是一种基于802.11n/b/g/a标准,利用Wi-Fi无线通信技术将PC等设备连接起来,构成可以互相通信、

实现资源共享的网络。它是酒店网络不可或缺的一部分。通过无线网络覆盖,弥补了有线网络布线不能面面俱到的不足,更可以满足除电脑终端外各种具备无线网卡的电子设备的上网通信。

越来越多的数码产品加入了无线上网的功能,常见的比如说有各种智能手机、PDA、平板电脑、MP3、MP4、各种掌上游戏机、数码相机、摄像机等。使用这些智能终端为我们的日常生活带来了便利,但对酒店无线网络的覆盖也提出了更高的要求。由于这些的随身无线上网设备往往在移动中的使用,所以酒店无线网络的布置,应该做到无盲区覆盖并支持无缝漫游功能。

所谓Wi-Fi,最早其实就是IEEE802.11b的别称,是由一个名为“无线以太网相容联盟”(WirelessEthernetCompatibilityAlliance,WECA)的组织所发布的业界术语,中文译为“无线相容认证”。它是一种短程无线传输技术,能够在数百英尺范围内支持互联网接入的无线电信号。随着技术的发展,以及IEEE802.11a及IEEE802.11g等标准的出现,现在IEEE802.11这个标准已被统称作Wi-Fi。

IEEE802.11规定的发射功率不可超过100毫瓦,实际发射功率约60~70毫瓦,这是一个什么样的概念呢?手机的发射功率约为200毫瓦至1瓦间,手持式对讲机高达5瓦,而且无线网络使用方式并非像手机直接接触人体,是绝对安全的。现在大多数无线局域网(WLAN)都在使用2.4GHz频率波段,其功率又小,穿透性和衍射能力很差。现代建筑用材及施工质量的不断提高,建筑物内钢筋水泥墙体及隔断对室内会形成较强的屏蔽,造成AP(AccessPoint,无线访问节点、会话点或存取桥接器)蜂窝大小被限制在一定的范围内,使得WLAN的有效覆盖面积有限。一般而言,AP的无阻碍传输距离在60米到100米左右,如果用户移动过快或超出该范围,就会失去与网络的连接。因此,在公共区域以及走廊上进行蜂窝式AP布置时必须充分考虑到所使用的AP设备的信号覆盖半径以及拐角、墙体对无线信号的阻隔。

在理论上,我们通常采取两种思路来解决无线网络信号有效覆盖的问题:第一,增加AP数量,使用更多更密集的AP协同工作;第二,延伸单个AP信号的覆盖范围,即通过把AP的信号经由天馈线系统传送出去。所谓天馈线系统,即由天线、馈线、功率分配器和耦合

器、连接器等元器件组成的水平分布系统,在该系统上可传递无线信号。由于目前主流AP的频点范围为落在2.4G~2.4835G较为狭小的频段范围内,如果无法将相邻AP的频点错开,就会出现同频干扰,将影响正常的数据通信。因此,AP的密度不能无限变大。单个AP设备端口可以视为一个网络端口连接到酒店客房网络中,并与酒店客房网络公用主干光缆。端口的设置原则上以蜂窝式布局为主并以天馈线系统传送为辅,在满足无线信号无盲区覆盖的基础上减少AP设备的数量,减小信道冲突发生的可能。在设计综合布线时,我们应分析图纸上走道、墙体布局,在适当的地方预留信息点,这些信息点一般设置在吊顶上方。目前商业级的AP均支持POE功能,开发商在选型时应根据所定的AP设备,选择是否预先配置支持POE功能的交换机或在AP附近预留取电位置。AP信息点的布线在设计施工时做适当的冗余预留,在无线网络测试使用后,可以对实际位置不理想的AP进行位置调整。●网络与电话系统的主干

一般而言,酒店自主办公用的网络应该与客房网络物理独立分开,而往往大型酒店每层都设有服务间或服务台,这就要求我们在设计综合布线的网络部分垂直主干时最好能设置2根6芯以上的光缆。这也是绝大多数酒店管理公司对综合布线主干提出的要求,这样做有两个好处,一来可以相互独立,二来可以互为备份以增加酒店网络的可靠性。在目前VoIP未形成运营之前,电话系统的主干还是以传统的大对数电缆为主。

范文6:酒店弱电工程综合布线施工规范

综合布线施工规范

一、施工前的检查

1、在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:(1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全;

(2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求;

(3)电源已经接入设备间,应满足施工需要;

(4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好;

(5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。

2.交接间环境要求

(1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。

(2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。

3.施工工具检验要求(1)施工前做详细的工具性能测试、数量清点和分配。(2)如需要特殊工具及时汇报。

二、双绞线敷管施工

1.金属管的敷设(1)金属管的要求

金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。(2)金属管的切割套丝

在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。

管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。(3)金属管的弯曲

在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。

金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。

(4)金属管的连接

金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。(5)金属管的敷设

a.金属管的暗设应符合下列要求:

*预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm 处设置暗线盒。

*敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。

*金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水泥、沙浆渗入。管孔对准、无错位,以免影响管、线、槽的有效管理,保证敷设线缆时穿设顺利。* 金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。

*建筑群之间金属管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。* 金属管内应安置牵引线或拉线。

*金属管的两端应有标记,表示建筑物、楼层、房间和长度。

b.光缆与电缆同管敷设时,应在金属管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的2.5倍。2.金属线槽的敷设(1)线槽安装要求

*线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不应超过50mm;* 线槽水平每米偏差不应超过2mm;

*垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm;

*线槽节与节间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧。两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm;* 当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时,应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板;* 线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大者。* 盖板应紧固。

*支吊架应保持垂直,整齐牢靠,无歪斜现象。

(2)水平子系统线缆敷设支撑保护预埋金属线槽支撑保护要求:

a.在建筑物中预埋线槽可为不同的尺寸,按一层或两层设置,应至少预埋两根以上,线槽截面高度不宜超过25mm;

b.线槽直埋长度超过15m或在线槽路由交叉、转弯时宜设置拉线盒,以便布放线缆盒时维护。

c.拉线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应能开启,并采取防水措施。 d.线槽宜采用金属管引入分线盒内。设置线槽支撑保护:

a.水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m; b.金属线槽敷设时,下列情况设置支架或吊架:线缆接头处、间距3m、离开线槽两端口0.5m处、线槽走向改变或转弯处。

在活动地板下敷设线缆时,活动地板内净空不应小于150mm。如果活动地板内作为通风系统的风道使用时,地板内净高不应小于300mm。

在工作区的信息点位置和线缆敷设方式未定的情况下,或在工作区采用地毯下布放线缆时,在工作区宜设置交接箱。

(3)干线子系统线缆敷设支撑保护

线缆不得布放在电梯或管道竖井内。

干线通道间应沟通。

弱电间中线缆穿过每层楼板孔洞宜为方形或圆形。建筑群子系统线缆敷设支撑保护应符合设计要求。3.配线设备的安装

(1)机架安装要求

a.机架安装完毕后,水平、垂直度应符合生产厂家规定。若无厂家规定时,垂直度偏差不应大于3mm;

b.机架上的各种零件不得脱落或碰坏。各种标志应完整清晰。 c.机架的安装应牢固,应按施工的防震要求进行加固。

d.安装机架面板,架前应留由0.6m空间,机架背面离墙面距离视其型号而定,便于安装和维护。

(2)配线架安装要求

a.采用下走线方式时,架底位置应与电缆上线孔相对应;

b.各直列垂直倾斜误差应不大于3mm,底座水平误差每平方米应不大于2mm; c.接线端子各种标记应齐全;

d.交接箱或暗线箱宜设在墙体内。安装机架、配线设备接地体应符合设计要求,并保持良好的电器连接。

三、双绞线线缆布线1.布线安全

参加施工的人员应遵守以下几点:* 穿着合适的衣服;* 使用安全的工具;* 保证工作区的安全;* 制定施工安全措施。2.线缆布放的一般要求

(1)线缆布放前应核对规格、程式、路由及位置是否与设计规定相符合;

(2)布放的线缆应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤;

(3)在布放前,线缆两端应贴有标签,标明起始和终端位置以及信息点的标号,标签书写应清晰、端正和正确;

(4)信号电缆、电源线、双绞线缆、光缆及建筑物内其它弱电线缆应分离布放。(5)布放线缆应有冗余。在二级交接间、设备间双绞电缆预留长度一般为3-6m,工作区为0.3-0.6m。特殊要求的应按设计要求预留。

(6)布放线缆,在牵引过程中吊挂线缆的支点相隔检举不应大于1.5m。

(7)线缆布放过程中为避免受力和扭曲,应制作合格的牵引端头。如果采用机械牵引,应根据线缆布放环境、牵引的长度、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。3.放线

(1)从线缆箱中拉线:

a.除去塑料塞;

b.通过出线孔拉出数米的线缆;

c.拉出所要求长度的线缆,割断它,将线缆滑回到槽中去,留数厘米伸出在外面; d.重新插上塞子以固定线缆。(2)线缆处理(剥线):

a.使用斜口钳在塑料外衣上切开“1”字型长的缝;

b.找出尼龙的扯绳;

c.将电缆紧握在一只手中,用尖嘴钳夹紧尼龙扯绳的一端,并把它从线缆的一端拉开,拉的长度根据需要而定;

d.割去无用的电缆外衣。(另外一种方法是利用切环器剥开电缆。)

4.线缆牵引

用一条拉线将线缆牵引穿入墙壁管道、吊顶和地板管道称为线缆牵引。在施工中,应使拉线和线缆的连接点尽量平滑,所以要采用电工胶带在连接点外面紧紧的缠绕,以保证平滑和牢靠。

(1)牵引多条4对双绞线:

*将多条线缆聚集成一束,并使它们的末端对齐;* 用电工胶带紧绕在线缆束外面,在末端外绕长5-6cm;

*将拉绳穿过电工带缠好的线缆,并打好结。

(2)如果在拉线缆过程中,连接点散开了,则要收回线缆和拉线重新制作更牢靠固定连接:* 除去一些绝缘层暴露出5cm的裸线;* 将裸线分成两条;

*将两束导线互相缠绕起来形成环;

*将拉绳穿过此环,并打结,然后将电工带缠到连接点周围,要缠得结实和平滑。(3)牵引多条25对双绞线

*剥除约30cm得线缆护套,包括导线上得绝缘层;* 使用斜口钳将线切去,留下约12根;

*将导线分成两个绞线组;

*将两组绞线交叉穿过拉线得环,在线缆得那边建立一个闭环;* 将双绞线一端的线缠绕在一起以使环封闭;

*将电工带紧紧地缠绕在线缆周围,覆盖长度约5cm,然后继续再绕上一段。5.建筑物水平线缆布线(1)管道布线

管道布线是在浇筑混凝土时已把管道预埋在地板中,管道内由牵引电缆线的钢丝或铁丝,施工时只需通过管道图纸了解地板管道,就可做出施工方案。

对于没有预埋管道的新建筑物,布线施工可以与建筑物装潢同步进行,这样便于布线,又不影响建筑的美观。

管道一般从配线间埋到信息插座安装孔,施工时只要将双绞线固定在信息插座的接线端,从管道的另一端牵引拉线就可将线缆引到配线间。(2)吊顶内布线

a.索取施工图纸,确定布线路由;

b.沿着所设计的路由(即在电缆桥架槽体内),打开吊顶,用双手推开每块镶板; c.将多个线缆箱并排放在一起,并使出线口向上;

d.加标注,纸箱上可直接写标注,线缆的标注写在线缆末端,贴上标签; e.将合适长度的牵引线连接到一个带卷上;

f.从离配线间最远的一端开始,将线缆的末端(捆在一起)沿着电缆桥架牵引经过吊顶走廊的末端;

g.移动梯子将拉线投向吊顶的下一孔,直到绳子到达走廊的末端; h.将每2个箱子中的线缆拉出形成“对”,用胶带捆扎好;

i.将拉绳穿过3个用带子缠绕好的线缆对,绳子结成一个环,再用带子将三对线缆与绳子捆紧;

j.回到拉绳的另一端,人工牵引拉绳。所有的6条线缆(3对)将自动从线箱中拉出并经过电缆桥架牵引到配线间;

k.对下一组线缆(另外3对)重复第“h”步的操作;

l.继续将剩下的线缆组增加到拉绳上,每次牵引它们向前,直到走廊末端,再继续牵引这些线缆一直到达配线间连接处。当线缆在吊顶内布完后,还要通过墙壁或墙柱的管道将线缆向下引至信息插座安装孔。将双绞线用胶带缠绕成紧密的一组,将其末端送入预埋在墙壁中的PVC圆管内并把它往下压,直到在插座孔处露出25-30mm即可。

四、双绞线连接和信息插座的端接双绞线端接的一般要求:

*线缆在端接前,必需检察标签颜色和数字的含义,并按顺序端接;* 线缆中间不得产生接头现象;

*线缆端接处必需卡接牢靠,接触良好;

*线缆端接处应符合设计和厂家安装手册要求;

*双绞电缆与连接硬件连接时,应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。1.超五类模块化配线板的端接

首先把配线板按顺序依次固定在标准机柜的垂直滑轨上,用螺钉上紧。

(1)在端接线对之前,首先要整理线缆。用带子将线缆缠绕在配线板的导入边缘上,最好是将线缆缠绕固定在垂直通道的挂架上,这可保证在线缆移动期间避免线对的变形。(2)从右到左穿过线缆,并按背面数字的顺序端接线缆;

(3)对每条线缆,切去所需长度的外皮,以便进行线对的端接;

(4)对于每一组连接块,设置线缆通过末端的保持器(或用扎带扎紧),这使得线对在线缆移动时不变形;

(5)当弯曲线对时,要保持合适的张力,以防毁坏单个的线对;

(6)对捻必需正确地安置到连接块的分开点上。这对于保证线缆的传输性能是很重要的;(7)开始把线对按顺序依次放到配线板背面的索引条中,顺序依照产品提示。

(8)用手指将线对轻压到索引条的夹中,使用打线工具将线对压入配线模块并将伸出的导线头切断,然后用锥形钩清除切下的碎线头。(9)将标签插到配线模块中,以标示此区域。2.信息插座端接

(1)安装要求:

信息插座应牢靠地安装在平坦的地方,外面有盖板。安装在活动地板或地面上地信息插座,应固定在接线盒内。插座面板有直立和水平等形式;接线盒有开启口,应可防尘。

安装在墙体上的插座,应高出地面30cm,若地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尺寸。固定螺钉需拧紧,不应有松动现象。信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型。(2)信息模块端接

信息插座分为单孔和双孔,每孔都有一个8位/8路插针。这种插座的高性能、小尺寸及模块化特点,为设计综合布线提供了灵活性。它采用了标明多种不同颜色电缆所连接的终端,保证了快速、准确的安装。

a.从信息插座底盒孔中将双绞电缆拉出约20-30cm; b.用环切器或斜口钳从双绞电缆剥除10cm的外护套;

c.取出信息模块,根据模块的色标分别把双绞线的4对线缆压到合适的插槽中; d.使用打线工具把线缆压入插槽中,并切断伸出的余缆;

e.将制作好的信息模块扣入信息面板上,注意模块的上下方向; f.将装有信息模块的面板放到墙上,用螺钉固定在底盒上; g.为信息插座标上标签,标明所接终端类型和序号。

五、重点注意事项

1、综合(1)施工时必须严格按照工程计划进度表实施。如果在工程中遇到阻碍必须马上向公司回复。

(2)工程负责人员必须每天做详细的工程记录。记录包括当天的工程进度、材料使用、问题阻碍和开支情况等。

(3)在工程进行中必须要对设备和线路进行详细的标号以备检查和维护。

2、双较线

(1)除用户要求外,超五类网络施工必须按照TIA/EIA 568B类线序。

(2)在施工过程中只允许2%冗余损耗,如果超过由施工方负责补充。

(3)强电和双绞线必须分开穿管,并且两者之间的距离不能少于20厘米。如果条件限制无法达到此距离的情况下可以采用加粗线管或者使用镀锌管。(4)电话线和双绞线必须分开穿管,并且两者之间的距离不能少于10厘米。如果条件限制无法达到此距离的情况下可以采用加粗线管或者使用镀锌管。(5)拉线的时候必须注意力度,尽量控制在2公斤以内。(6)在敷线的时候不能够对线进行挤压和严重扭曲和折叠。特别是在穿管的时候更要注意。

建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范

GB/T50312-2000

4.0.1机柜、机架安装要求如下:

机柜、机架安装完毕后,垂直偏差度应不大于3mm。机柜、机架安装位置应符合设计要求。

机柜、机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予以补漆,各种标志应完整、清晰。

机柜、机架的安装应牢固,如有抗震要求时,应按施工图的抗震设计进行加固。

4.0.2各类配线部件安装要求如下:

各部件应完整,安装就位,标志齐全;

安装螺丝必须拧紧,面板应保持在一个平面上。

安装在活动地板或地面上,应固定在接线盒内,插座面板采用直立和水平等形式;接线盒盖可开启,并应具有防水、防尘、抗压功能。接线盒盖面应与地面齐平。8位模块式通用插座、多用户信息插座或集合点配线模快,安装位置应符合设计要求。

8位模块式通用插座底座盒的固定方法按施工现场条件而定,宜采用预置扩张螺丝钉固定等方式。

固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象。

4.0.38位模块通用插座安装要求如下:各种插座面板应有标识,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。

4.0.4电缆桥架及线槽的安装要求如下:

桥架及线槽的安装位置应符合施工图规定,左右编差不应超过50mm;桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm;垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm;

线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺;

吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象;

金属桥架及线槽节与节间应接触良好,安装牢固。

4.0.5安装机柜、机架、配线设备屏蔽层及金属钢管、线槽使用的接地体应符合设计要求,就近接地,并应保持良好的电气连接第5.1.1条缆线一般应按下列要求敷设:1 缆线的型式、规格应与设计规定相符。

2 缆线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤。3 缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

4 缆线终接后,应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.5~1.0m,工作区为10~30mm;光缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。5 缆线的弯曲半径应符合下列规定:

1)非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍;2)屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍;3)主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍;

4)光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。

6 电源线、综合布线系统缆线应分隔布放。缆线间的最小净距应符合设计要求,并应符合表5.1.1-1的规定。

7 建筑物内电、光缆暗管敷设与其他管线最小净距见表5.1.1-2的规定。8 在暗管或线槽中缆线敷设完毕后,宜在通道两端出口处用填充材料进行封堵。

对绞电缆与电力线最小净距单位范围条件

对绞电缆与电力电缆平行敷设有一方在接地的金属槽道或钢管双方均在接地的金属槽道或钢管中

注:双方都在接地的金属槽道或钢管中,且平行长度小于10m时,最小间距可为10mm。表中对绞电缆如采用屏蔽电缆时,最小净距可适当减小,并符合设计要求。

电、光缆暗管敷设与其他管线最小净距

管线种类避雷引下线

平行净距(mm)1000表5.1.1-2垂直交叉净距(mm)300380V <2kVA 13070注

最小净距(mm)380V 2.5~5kVA

30015080380V >5kVA 600300150表5.1.1-1保护地线热力管(不包封)热力管(包封)给水管煤气管压缩空气管

5050030015030015020500300202020第5.1.2条预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定:1 敷设线槽的两端宜用标志表示出编号和长度等内容。

2 敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干电缆或主干光缆时,直线管道的管径利用率应为50%~60%,弯管道应为40%~50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时,管道的截面利用率应为25%~30%。预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过50%。第5.1.3条设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定:

1 电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距楼板不宜小于300mm;在过梁或其他障碍物处,不宜小于50mm。

2 槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m固定在缆线支架上。

3 电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔5~10m处进行固定。

4 在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。对绞电缆、光缆及其他信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。

5 楼内光缆宜在金属线槽中敷设,在桥架敷设时应在绑扎固定段加装垫套。

第5.1.4条采用吊顶支撑柱作为线槽在顶棚内敷设缆线时,每根支撑柱所辖范围内的缆线可以不设置线槽进行布放,但应分束绑扎。缆线护套应阻燃,缆线选用应符合设计要求。

第5.1.5条建筑群子系统采用架空、管道、直埋、墙壁及暗管敷设电、光缆的施工技术要求应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行。缆线终接

6.0.1缆线终接的一般要求如下:

缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确;缆线中间不允许有接头;

缆线终接处必须牢固、接触良好;缆线终接应符合设计和施工操作规程;对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。

6.0.2对绞电缆芯线终接应符合下列要求:

终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm。对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型、色标和编号应符合图6.0.2的规定。在两种连接图中,首推A类连接方式,但在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用。屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接处屏蔽罩必须可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩360度圆周接触,接触长度不宜小于10mm。

6.0.3光缆芯线终接应符合下列要求:

采用光纤连接盒对光纤进行连接、保护,在连接盒中光纤的弯曲半径应符合安装工艺要求。

光纤熔接处应加以保护和固定,使用连接器以便于光纤的跳接。光纤连接盒面板应有标志。

光纤连接损耗值,应符合表6.0.3的规定。表6.0.3光纤连接损耗光纤连接损耗(dB)

连接类别熔接

多模平均值0.15最大值0.3平均值0.15单模

最大值0.36.0.4各类跳线的终接应符合下列规定:各类跳线缆线和接插件间接触应良好,接线无误,标志齐全。跳线选用类型应符合系统设计要求。

各类跳线长度应符合设计要求,一般对绞电缆跳线不应超过5m,光缆跳线不应超过10m

范文7:综合布线施工方案

1.1综合布线系统施工方案

对综合布线系统而言,体现的不仅仅是材料和设备,工程在整个系统中占重要的地位。因为用户所购买的不仅仅是普通的或者一般的线缆接插件,而应当是整个工程。所以选择什么产品固然很重要,但最重要的是工程本身。

系统的设计很大程度上依赖于对综合布线的理解;而布线工程的实施在一定程度上讲是一门经验科学。本公司质量保证的承诺,不是一句空洞的保证,而是由具体保证措施为基础的。

多模光纤各信息点超五类网线网络跳线光电转换器LIU网络服务器网络交换机网络配线架无线网络WAP多模光纤多模光纤各信息网络跳线点超五类网线光电转换器LIU多模光纤网络交换机网络配线架网络服务器100对电话光缆无线网络WAP各信息电话光缆点超五类网线各信息点超五类网线电话交换机电话配线架电话配线架信息点综合布线拓扑示意图

1.1.1水平子系统的布线施工

水平子系统完成由接线间到工作区信息出口线路连接的功能。采用走吊顶的轻型装配式电缆桥架的方案,这种方式适用于大型建筑物,为水平线系统提供机械保护和支持

装配式槽形电缆桥架是一种闭合式的桥架,安装在吊顶内,从弱电井引向各个设有信息点的房间,再由预埋在墙内的不同规格的线管,将线路引到墙上的暗装铁盒内。

综合布线系统的布线时星形的,线缆量较大,所以线槽容量的计算很重要,按照标准的线槽设计方法,应根据水平线的外径来确定线槽的容量。

即:线槽的横截面积=水平线截面积之和*3线槽可以根据情况选用不同的规格,为保证线缆的转弯半径,线槽须配以相应规格的分支辅件,以提供线路路由的弯转自如。

如果不能确定信息出口的准确位置,拉线时可先将缆盘在吊顶项内的出线口,待具体位置确定后,再引到各信息出口。

由于铺设水平线缆之前先得铺设线管,在铺设时因当注意不能有连续的两个90度的拐角,若实际情况限制则加过线盒。

1.1.2垂直干线子系统的布线施工

垂直干线子系统,是由一连串通过竖井垂直对准的接线间组成的,它的走线设计分为两部分。

1.1.2.1

干线的垂直部分

垂直部分的作用是提供弱电井内垂直干缆的通道。这部分采用预留电缆井方式,在每层楼的弱电井中留出专为综合布线大对数电缆通过的长方形地面孔,电缆井的位置设在靠近支电缆的墙壁附近,但又不妨碍端接配线架的地方。在预留电缆井一侧的墙面上,还应安装电缆爬架或线槽,爬架或线槽的横档上开一排小孔,大对数电缆用紧固绳绑在上面,用于固定和承重,如果附近有电梯等大型干扰源,则应使用封闭的金属线槽为垂直干缆提供屏蔽保护。

1.1.2.2

干线的水平通道部分

水平通道部分的作用是,提供垂直干缆从主设备间到所在楼层的弱电井的通路,这部分也应采用走吊顶的轻型装配式槽形电缆桥架的方案,用来安放和引导电缆,可以对电缆起到机械保护的作用,同时还提供了一个防火的,为垂直干缆提供密封,坚固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地,选择材算法与水平子系统设计部分的线槽算法一致。且若一根线管连续有两个90度的拐角时,应在一处加固线盒,以便拉线时不破坏线缆。与垂直部分一样,水平通道部分也必须保留一定的空间余量,以确保在今后系统扩充时不至需安装新的管线。

1.1.3管线材料1.1.3.1

对水平方向走线:线槽、线管、固定固件等。

线槽是每层总线扎的外罩。可以使有盖方形盒,或一带孔背板,线槽的规格为2米一段,壳厚2.5mm。有截面长*宽的各种选择:10*6、10*8、10*10、20*15(!2)

线管是线缆从线槽分出至各房间的保护管。线管多为PVC官或铁管。规格为2.8米一段的圆筒。外径/内径有2cm/1.8cm、3cm/2.8cm、1寸、1.5寸、2寸等。与线管配套的由分线盒,直通,背茨等。用于线管的相互对接和与线槽的衔接。

固定配件包括膨胀螺钉、角铁等。角铁规格为6米一段,规格为3cm/3cm用于固定线槽和线管(除了预埋),每1-1.5米设一副。对垂直方向走线:背板、线槽、线管、固定配件等。

背板一般为木料,可以将垂直干线固定其上,对大对数UTP,应每3米固定一次。

1.1.4配线间一般要求1.1.4.11.1.4.2

弱电竖井一般位于配线室内,配线室不应小于6平方米;应尽量保持室内无尘,通风良好,室温全年应保持在100C-270C之间,相对湿度应保持60%至80%;

1.1.4.31.1.4.4

室内照度不低于150Lux;

设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火门,至少耐火一小时以上的防火墙和阻燃漆;

1.1.4.51.1.4.6

门锁;

有足够的电源插座,每个电源插座的容量应不少于300W,室内应提供UPS电源,以保证网络设备运行及维护的供电;

1.1.4.71.1.4.8

安装106欧姆静电地板。

配线间面积应以便于安装、调试、检修为准;

1.1.5接地1.1.5.1

对于线缆桥架、线槽、线管机柜用6号接地线连接到大楼的金属接地条上与综合接地系统相连;

1.1.5.2≤1欧。

1.1.6工程管理

从工程一开始,就要制定了一系列的用户问题答卷,工程管理规章,工程管理表格,工程工序流程,测试技术文件,一直到最后的完工文档等保证措施,用统一接地:在各配线间和中央控制室内预留接地端子:接地电阻这些手段和措施原本是模糊的布线工程任务,逐步划分为“量化”的任务。

1.1.7工程分为三个阶段:1.1.7.1

第一阶段

设计阶段:分为布线系统的概念设计和施工工艺设计1.1.7.2

第二阶段

工程实施阶段:分穿线、端接、测试1.1.7.3

第三阶段

系统认证和文档管理2.1

综合布线及计算机网络系统

2.1.1材料进场要点

必须按照合同技术文件和工程设计文件的要求,对设备、材料和软件进行进场验收。进场验收应有书面记录和参加人签字,并经监理工程师或建设单位验收人员签字。未经进场验收合格的设备、材料和软件不得在工程上使用和安装。经进场验收的设备和材料应按产品的技术要求妥善保管。

2.1.2设备及材料的进场验收具体要求如下:2.1.2.1求;

2.1.2.2

设备和软件产品的质量检查应执行GB50339《智能建筑工程质量保证外观完好,产品无损伤、无瑕疵,品种、数量、产地符合要验收规范》第3.2节的规定;

2.1.2.3

依规定程序获得批准使用的新材料和新产品除符合本条规定外,尚应提供主管部门规定的相关证明文件;

2.1.2.4

进口产品除应符合本规范规定外,尚应提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文本(或附中文译文)。

2.1.2.5

器材检验,工程所用缆线和器材的品牌、型号、规格、数量、质量应在施工前进行检查,应符合设计要求并具备相应的质量文件或证书,无出厂检验证明材料、质量文件或与设计不符者不得在工程中使用。

2.1.3缆线检验2.1.3.1

电缆应附有本批量的电气性能检验报告,施工前应进行链路或信道的电气性能及缆线长度的抽验,并做测试记录。

2.1.3.2

光缆开盘后应先检查光缆端头封装是否良好。光缆外包装或光缆护套如有损伤,应对该盘光缆进行光纤性能指标测试,如有断纤,应进行处理,待检查合格才允许使用。光纤检测完毕,光缆端头应密封固定,恢复外包装。

2.1.3.3

连接器件检验,配线模块、信息插座模块及其他连接器件的部件应完整,电气和机械性能等指标符合相应产品生产的质量标准。塑料材质应具有阻燃性能,并应满足设计要求。

2.1.4应符合以下要求:2.1.4.12.1.4.2

有序列号的设备必须登记设备的序列号;

网络设备开箱后通电自检,查看设备状态指示灯的显示是否正常,检查设备启动是否正常;

2.1.4.3

计算机系统、网管工作站、UPS电源、服务器、数据存储设备、路由器、防火墙、交换机等产品按GB50339《智能建筑工程质量验收规范》第3.2节的规定执行。

2.1.5重点部位施工2.1.5.12.1.5.2

线缆布放应自然平直,不应受外力挤压和损伤。

线缆经过桥架、管线拐弯处,应保证线缆紧贴底部,不悬空,不受牵引力。在桥架的拐弯处应采取绑扎或其他形式固定。

2.1.5.32.1.5.4

距信息点最近的一个过线盒穿线时应留有不小于0.15的余量。信息插座安装标高应符合设计要求,其插座与电源插座安装的水平距离应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007第5.1.1条的规定。当设计无标注要求时,其插座宜与电源插座安装标高相同。

2.1.5.5

机柜内线缆应分别绑扎在机柜两侧理线架上,排列整齐、美观,捆扎合理,配线架应安装牢固,信息点位的标识应准确。

2.1.5.62.1.5.7

配线间内应设置局部等电位端子板,机柜应可靠接地。计算机网络系统设备安装:

安装位置应符合设计要求,安装应平稳牢固,并便于操作维护。机柜内安装的设备应有通风散热措施,内部接插件与设备连接应牢固。对有序列号的设备必须登记设备的序列号。

跳线连接规范,线缆排列有序,线缆上应有正确牢固的标签。设备安装机柜应张贴设备系统连线示意图。2.1.6软件系统的安装应符合下列要求:2.1.6.12.1.6.22.1.6.32.1.6.42.1.6.52.1.6.6

应按设计文件为设备安装相应的软件系统,系统安装应完整。应提供正版软件技术手册(安装手册、使用手册等)。服务器不应安装与本系统无关的软件。操作系统、防病毒软件应设置为自动更新方式。软件系统安装后应能够正常启动、运行和退出。

必须在网络安全检验后,服务器才可以在安全系统的保护下与互联网相联,并对操作系统、防病毒软件升级及更新相应的补丁程序。

综合布线系统管线布置示意图桥架布置示意图

综合布线系统机柜布置图综合布线系统桥架管线布设图

综合布线系统机房现场布置图综合布线系统原理示意图

计算机网络系统布置示意图计算机网络系统综合布置图

范文8:综合布线实施方案

综合布线系统实施方案

1.工程概述

本次工程主要实施办公大楼内的计算机结构化布线和办公大楼与车间、仓库、之间的光纤布线。办公大楼内布线点有30个数据点。

2.办公大楼综合布线系统2.1布线规划

根据办公大楼的结构及用途,结构化布线系统规划如下:

选择性能良好、符合国际标准(ISO 11801)的综合布线系统(如IBM、Lucent、AMP、西蒙、万泰等布线系统),以高的性能指标、好的工艺性能确保布线系统能够满足智能化工程的要求;

整个布线系统采用星型结构。优点是提供相互独立、互不影响的信道,集中式管理,易于重组和升级,支持多种应用。

2.2主要技术参数及设备选型

根据实际情况,并参考ISO 11801标准的要求,工程采用美国的AMP综合布线系统,其主要性能指标如下:

线缆数据线采用超5类双绞线;

不会因使用人员误插引起设备损坏;具有很好的可扩充性;

可靠性高,其线缆及配线架全部可以获得妥善的保护;造型美观。技术指标

特性阻抗:100欧姆传导延时:<1.0 us 电容:<13.5pf / ft 直流电阻:<40近端串扰:>24 dB 衰减:<23.2 dB 回返损耗:>10 dB 2.3.对计算机网络设备的考虑

布线系统在某种意义上是网络系统的工艺实现。在本布线系统中,专门考虑了计算机网络设备所需的空间、安装方式和跳线管理方法。

所采用的标准机柜可以安装网络设备,同时也预先留有空间足以安装所需的全部网络设备;

专门为网络设备准备了跳线管理器,使网络设备上的跳线能够沿着给定的路线行进,使整体造型美观,而且不会影响对网络设备上各种指示灯的观察。

2.4关键技术

采用最新国际标准

本布线系统符合最新的国际布线标准ISO/IEC 11801(1995年颁布),并符合美国TIA/EIA 568布线标准、欧洲IN50173标准。此外,考虑到日益严重的电磁干扰对网络通讯的影响,本布线方案更符合最严格的电磁兼容(EMC)EN 55022-B标准。

全五类水平子系统

数据传输采用5类非屏蔽阻燃双绞线,可支持高达155Mbps的数据传输速率,具有很强的抗干扰和高可靠性。

2.5设备间说明

主配线间对应30个信息点,设1个42u的19”工业标准机柜,以安装2个16口的5类跳线面板,并留出足够的空间,用于安装网络集线器之类的设备。同时它又作为设备间主要存放各种计算机主机、服务器、网络交换机等计算机设备。

2.6管线布放方式

水平子系统连接配线间和信息出口。水平布线距离应不超过90M,信息插座到终端设备连线不超过10M。有两种走线方式:

(1)采用走吊顶的轻型槽形电缆桥架的方式

这种方式适用于大型建筑物,为水平线系统提供机械保护和支持。通常使用此方式。装配式槽形电缆桥架是一种闭合式金属桥架,安装在吊顶内,从弱电竖井引向各个设有信息点的房间。再由预埋在墙内的不同规格的铁管,将线路引至墙上的暗装铁盒内。

为确保线路的安全,应使槽体有良好的接地端,金属线槽、金属软管、电缆架及各分配线机柜均需整体连接,然后接地,如不能确定信息出口准确位置接线时可先将线缆盘在吊顶的出线口,待具体位置确定后,再引到信息出口。

(2)采用地面线槽走线方式。

这种方式适用于大开间的办公间,有密集的地面型信息出口的情况。针对办公大楼的特殊需求以及所在办公区的建筑结构,我们建议在布线实施过程中主要采用走吊顶的轻型槽形电缆桥架的方式。2.7材料分析表

工作区

型号非屏蔽模块3m-5m 4P数据线

说明国标防尘墙盒面板

数量30套30套30根

水平线

型号4P非屏蔽线缆

说明数量8箱

设备区

型号42U

42单元19”机柜16口模块化配线架1U过线架0.5m-5m 4P跳线

说明数量1个2个2个30根

3.光纤布线系统3.1光纤布线规划

考虑到主干需要高数据带宽和防止干扰,故室外布线均采用室外光缆

3.2方案说明如下:

在办公大楼中心机房安装3台24口的光纤配线箱,用于熔结引向5个车间、4个仓库、经营公司和质保中心的11根6芯多模室外光缆。每根光纤的长度预计为500米,采用长飞公司生产的6芯多模室外光缆。

引入到5个车间、4个仓库、经营公司和质保中心的光缆终结于6口光纤终端盒,从光纤终端盒内引出的光纤尾纤直接插入网络设备。其中引出的光纤尾纤有一对SC头和两对ST头。

3.3室外光缆布线

室外光缆布线采用下方法综合施工:

走现有电缆沟:在有电缆沟的地方尽量走原有的电缆沟,光缆挂于沟壁上。

新建电缆沟:在无电缆沟的地方,如资金充许可新建电缆沟。穿管直埋:这是一种较为经济的方法。架空走线:不推此法,必要时也可用。

3.4光纤材料分析表

型号24口光纤配线架光纤终端盒6芯多模室外光纤 ST-ST跳线3米 ST-SC跳线3米

说明数量3套11套5500米39根6根

4.工程施工4.1工程主要内容

a)现场勘察;

b)布线工程的设计,计划与管理; c)电缆敷设,墙面、柱面、地面处理; d)安装配线架;

e)安装分布的信息插座及其它附件; f)电缆标记、电缆端接; g)信息插口模块的打线和安装; h)跳线架的打线和安装; i)跳线架、信息口编号; j)信息口连线测试; k)光纤铺设和熔结; l)提供布线工程文档; m)技术咨询、系统培训。

4.2施工人员

本项目的电气工程和墙面处理工程由布线专业施工队伍进行。我们将按ISO 9000质量论证体系和企业质量管理标准严格质量管理。

5.3施工中应注意的问题

所有信息出口插座必须使用同一标准的产品,或是568A,或是568B,并且应与跳线架使用同一标准。

水平UTP与信息出口插座的连接必须遵循综合布线的国际标准,剥线时剥出的非双绞的长度必须小于1.3CM。在设计过程中注意水平距离不要超过90米。穿管拉线拉力适中。

沿吊顶走线时,应保持与其它系统之间的间距,这些系统包括电力线、电源线、空调管道、热风回流出口、警报线。因为这些系统尤其是电力系统会对通信线路产生干扰。同时要注意当众多电缆置于天花板上,天花板的承重能力以及安全性。

室外光纤铺设时,光纤不可裸露。

光纤铺设过程中,光纤弯曲度不可大于90度。

4.4其他相关说明

用户需提供专门场地用作材料的储存与管理。

用户需提供配线间所需电源,并将屏蔽接地引至配线间。由用户提供工程施工所需电源。