配电室管理要求

范文1:配电箱安装及使用安全要求

配电箱安装及使用安全要求

一.使用前要求:

1.配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。2.配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。

3.配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。

4.对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电谭隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

5.配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:

(1)送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;

(2)停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱。但出现电气故障的紧急情况可除外

6.施工现场停止作业1 小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。7 .开关箱的操作人员必须符合规范第3.2.3条规定。8 .配电箱、开关箱内不得放置任伺杂物,并应保持整洁。9 .配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

10.配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的熔体更换时,严禁采用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验技钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。

11.配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。

临时用电一级配电箱二级配电箱三级配电箱中放置的东西和要求

为贯彻建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ462005),进一步规范我市建筑工地临时用电配电箱、开关箱(ACS),保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,结合本市实际,制定本细则。二.配电箱及开关箱的设置

1.施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。

2.总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。3.配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。

4.配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。

5.配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。

6.配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE线端子。

7.配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接。

8.配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm;水平方向不小于20mm。

9.配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护,进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。

10.配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。防护等级开门时不得低于IP21,关门时不得低于IP44。三.电器元件的选择配置

1.总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。

总配电箱(配电柜)由一个进线单元和一个出线单元组成,或由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳总断路器和可见断开点的透明塑壳分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型分路漏电保护器。每个回路输出端应装设三点接线端子板。

2.总配电箱(配电柜)的配出回路数为1~5个回路。

3.分配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器总开关和可见断开点的透明塑壳断路器分开关及五点接线端子板。

4.分配电箱的配出回路数为2~7个回路。

5.开关箱由一个进线单元和一个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器和漏电保护器及五点接线端子板。

6..总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱的可见断开点的透明塑壳断路器均应设置在电源进线端。

7.总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表。电流表和电度表不得共用一套电流互感器。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。

8.总配电箱(配电柜)中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA?S。

9.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。

10.配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。11.配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

四.配电箱安装规范及使用安全事项

1.配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。

2.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。

3.开关箱应由末级分配电箱配电。

4.总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

5.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。

6.配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。

7.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5m。8.配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

9.配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。

10.配电箱、开关箱内的开关电器应按规定的位置紧固在电器安装板上,不提歪斜和松动。

11.配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

12.配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。

13.配电箱和开关箱金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

14.配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

15.配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。16.总配电箱及分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

17.总配电箱应装设电压表,总电流表,总电度表及其它仪表。

18.每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行"一机一闸一保护"制,严禁用同一个开关电器直接控制二台以上用电设备。

19.开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。20.开关箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器的装设应符合要求。36V及以下的用电设备如工作环境干燥可免装漏电保护器。

21.漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

22.漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电电流不大于30mA,额定漏电动作时间就小于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

23.配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。

24.漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。对搁置以久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。

25.手动开关电器只许用于直按控制照明电路和容量不大于5.5KW的动力电路。容量大于5.5KW的动力电路就采用自动开关电器或降压启动装置控制。

26.各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定位适应。

27.配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处;进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触;移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。

28.进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

29.所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。30.所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。

31.所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

32.对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

33.所有配电箱、开关箱在使用过程中的送电顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱;停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。

34.施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

范文2:配电室管理制度

配电室管理制度

为了加强配电室的管理制度,促进工厂供电系统的正常运行,促使配电室管理人员操作的规范化,特制定本制度:1.变配电室必须做好“四防”(防雷雨、防火、防小动物),保持通风良好。2.配电柜前的操作通道上应敷设橡胶高压绝缘垫。

3.按期进行变配电设备及绝缘用具的预防性试验,变配电装置应保护清洁,漆色鲜明。

4.变配电室的防雷设施及接地应保持有效完好,接地电阻值要定期测定,应符合标准。

5.消防器材必须配全,挂放整齐,定期进行检查,保持有效完好。6.变配电室的室内室外,严禁堆放物品,通道必须保持畅通。7.非工作人员,未经许可一律不得入内。8.检修人员进入配电室检修设备,必须由管理人员同意后,才可以进入进行检修。9.凡按手续进配电室的一切外来人员,未经同意不准抄录任何资料,不准拨动设备或进行任何操作。

10.配电室内工作的人员进出变配电室时,均应详细填写“进出登记薄”。11.配电室设置在爆炸材料库危险区外。12.配电室禁止堆放易燃物和金属物品。13.供电系统配电室应安装过流、漏电、接地三大保护。14.配电室的门应加锁、非电工人员严禁入内。15.配电室的操作按钮应编号,注明供电用途。16.必须有停,送电标志和锁紧装置。

17.配电室的配电厢,配电柜必须绝缘,无漏电现象。18.隔离开关与主开关之间应有可靠的机械或电气闭锁。19.按时参加技术培训和安全教育活动。

20.配电室工作人员须持证上岗,严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好巡查记录。

21.严格操作规程和生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。22.对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。

23.做好配电室的防水、防潮工作。

24.严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电室;配电房内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。

25.管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理。26.增强保密观念,不得向无关人员泄露配电室设备情况。

27.做好对电器设备的日常维护工作,注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;禁止让电器设备超负荷使用和带病运转。

28.经常保持配电室地面及设备外表清洁无尘;配电设备的倒闸操作时由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。

29.坚持“谁主管,谁负责”原则,严格落实配电室管理制度。配电室工作人员为配电室安全责任人。

以上制度,配电室工作人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节轻重给予处罚。

变压器1250KVA的配电线路示意图

办公室的工作流程一、每日任务:

1、接听电话;接待来访人员。

2、负责传真的收发及相关资料的复印工作。3、负责办公室的清洁卫生。

4、完成领导临时安排的其他工作。

5、管理和合理使用好电脑、打印机、传真机、复印机等办公设备。二、基本技能:

(一)能独立操作计算机,熟练操作Word、Excel等办公自动化软件及Internet邮件处理技巧。熟练运用各类办公自动化设备。(二)把握好具体工作进度及衔接工作。(三)沟通与理解能力强。三、后勤处理

1、及时收取公司电子邮箱的电子信件。2、收理好送上公司的包裹。3、保管好公司日用品的采购。4、及时处理好客户的投诉问题。

范文3:配电室管理制度

配电室管理制度1.项目部必须结合施工现场实际设置配电室.2.配电室结构及配电设置必须符合以下规范要求.

a.配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方.

b.配电室应能自愿通风,并应采取防雨雪和动物出入措施.c.配电室的天棚距地面不低于3m;d.配电室的门向外开,并配锁;

e.配电室的围栏上端与地面垂直上方带电部分净距,不小于0.075m;

f.配电装置的上端距天棚不小于0.5m;

g.配电室的建筑和构筑物的耐火等级应不低于3级.

3.配电室内必须挂有施工用电平面布置图、电缆埋制平面布置图、配电室管理制度、《值班记录》等.

4.配电室有专门电工进行日常管理,任何人不得尚自进入进行操作.

5.配电室外必须配备相应的防火器材.

范文4:配电室管理制度

配电室管理制度为保证机房配电室电气设备安全可靠运行,特制定以下安全管理制度:一、配电室内电气设备和电缆的维护、检修、更换、及故障处理由机电队负责。

二、配电室入口处必须悬挂“非工作人员禁止入内”的警示牌。三、配电室内停送电工作由机电队专职变配电工负责,其他单位需要停电检修或更换设备时,必须向机电动力科写出书面停电申请,经机电动力科和机电队相关负责人批准后,由机电队派专职变配电工进行停送电操作。

四、值班变电工有权且有义务阻止不相关人员进入配电室内。五、巡回检查的内容按设备巡检项目要求进行认真、细致检查,做到勤看、勤听、勤分析。发现缺陷应及时进行分析,提出处理意见,在力所能及的范围内主动消除缺陷,不能现场自行处理的问题应及时汇报主管领导,并记入“设备缺陷记录簿”。

六、配电室内所有高、低压开关柜的停送电工作,必须由机电队专职变电工操作,其它施工单位人员严禁在配电室内进行停送电操作。

七、配电室内所有高、低压开关柜必须由专职变电工操作,非专职变电工不得擅自操作电气设备,停送电工作要严格按照《停送电制度》执行。

八、配电室内的电气设备,必须分别编号、标明用途、电压等级等,电缆要标明走向、用途和输送电压等。

九、做好配电室内卫生清洁工作,物品用具摆放整齐,严禁放置杂物和易燃物品。

十、加强电气设备运行管理,对电气设备除按规定进行预防性试验和检修外,还应进行定期试验、切换和运行维护工作,使电气设备经常处于完好状态。

十一、灭火器具放置位置必须合理,便于在紧急情况下迅速取用。灭火器具按规定进行定期检查,并做好记录。

十二、如因漏电造成保护动作、跳闸停电,必须查明原因,处理后方可送电,任何单位和个人不得无故甩掉保护不用。

范文5:配电室管理制度

配电室安全工作职责

一、配电室除值班电工和专职技术人员外,其他人员一律不准进入配电室内。二、严禁与配电室无关的人员进入配电室。因工作需要确需进入配电室的人员要做登记并由进行人员签字。

三、配电室的门窗应装设铁皮和百叶窗,人员出入要随手关门,防止小动物进入,发生事故。四、电器设备禁止超负荷使用或带病运转。五、保证变压器内油位适宜。

六、每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。

七、严格执行操作规程,严禁违章操作。搞好环境卫生,严禁在配电间吸烟。八、保持室内整洁,禁止堆放易燃物和杂物。但下列物品除外:

1.必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、绝缘棒、临时接地线等)2.电工专用工具及备件

九、配置灭火器材,置于合适、方便的位置。掌握“三懂三会”(即懂本岗位火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用灭火器材和扑救起初火灾,会报火警)。十、配电室负责人要定期进行安全检查,作好记录。

配电室管理规定

第一条管理规定一、配电室为公司生产的重点要害部位,关系到公司动力设备能否安全可靠运行和生产任务的完成。同时也关系到公司财产及职工安全,各级管理部门及运行维修人员应予以重视。

二、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室外窗应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上部用红漆喷涂或书写“配电重地,严禁入内”字样。

三、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外:

1.必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)2.日常维护所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)3.电工专用工具及备件4.消防器材

、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。

五、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、盘面开关手柄或按钮、指示灯、仪表下方应标签或文字标注名称、用途。

六、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入经公司主管领导批准,并应有运行维护人员跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

第二条配电室的日常巡视检查一、责任人员每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。二、巡视检查的主要内容如下:

1.各种仪表、信号装置的指示是否正常。

2.导线、开关、接触器、继电器线圈、接线端子有无过热及打火现象。3.电气设备的式作噪音有无明显增加和有无异常音响。4.按规定填写运行日志。

第三条配电室的定期检查及维护

一、配电室应每周进行一次维护,主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。二、每季度应对配电室进行停电检修一次,时间应安排在不影响甚产的情况下,并应于一周前向生产调度处提出申请,主要内容如下:

1.检查开关、接触器触点的烧蚀情况,必要时修复或更换。2.紧固接线端子、检查导线接头,如过热氧化严重应修复。3.检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。4.摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻。

5.配电装置的除尘,盘柜表面的清洁及对室内环境进行彻底清扫。6.填写有关记录。

第四条每年汛期来临之前,对配电室进行一次防汛检查,主要内容为:一、电缆沟进户保护管的密封情况。二、窗玻璃是否齐全完整。

三、地势较低的配电室,室外雨水有无倒灌的可能。四、配电室有无漏雨的可能。

第五条第年冬季之前对配电室进行检查,主要内容为:一、门窗密封情况,做好防风防尘工作。二、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。第六条如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级主管部门报告。

消防安全管理制度。

一、安全责任人员应规定填写记录,定期对配电室设备进行检查维修、保养。二、安全责任人员要坚守岗位,加强巡视注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。三、维修人员维修设备、线路时,必须遵守安全操作规程,不准违章作业。四、配电室内严禁吸烟。

五、配电室必须配备足够灭火器材并保证其完好有效。

六、配电室保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。

七、设动处应定期对配电室安全状况进行检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。

范文6:配电室管理制度

配电工岗位责任制度1.对本配电室设备有运行、监视和维护的责任。

2.有责任及时的向部门领导汇报本班人员思想情况,设备运行情况。

3.做好交接班工作,认真参与班前,班后会,与本班人员分工完成巡视,清洁和维护工作。

4.负责判断设备的异常情况,做好记录并及时向部门汇报,在力所能及的范围内组织本班人员消除设备缺陷。在值班过程中,如发现有危及设备和人身安全的情况应先处理后报告。5.严格执行倒闸操作的规定,认真、正确地执行倒闸操作及监护任务,有权制止违反规程的行为。

6.按事故处理规程,正确地指挥和处理各种事故。

7.当检修、施工、试验等人员进入值班室工作时,按照安全规程作好安全措施,认真履行工作许可手续,进行验收工作。8.变配电所的安全用具、消防设备、备品备件,要定期进行检查,及时补充和更换,保持完整齐全和试验合格;

9.按照“三熟三能”的要求,熟悉有关规程,制度,设备规范;熟悉设备、系统和基本原理;熟悉操作和事故处理。能正确的进行操作和分析运行情况;能及时的发现故障及时排除;能掌握一般的维修技能。

配电室值班制度1.严格值班纪律是保证安全运行的必要措施,在值班时不准带小孩和与工作无关的人员进入现场。

2.配电控制室各班配备两人,其中至少一名主操人员。当班人员负责运行监视和管理倒闸操作及事故处理汇报工作。3.在当值时间内不得离岗,实行轮流巡视制度,任何时候岗位上不得离人。

4.一律不得私自顶班,换班,病假必须经医院证明,且应提前四到八小时报经部门,安排顶班人员后方可换班。5.在值班时应自觉遵守值班纪律,圆满完成职责范围内的工作任务。

6.值班期间应坚守工作岗位,不得从事与工作无关的事。7.配电室配备业务专用电话,未经允许不得随便使用。8.保持工作场所清洁整齐,为电气设备的安全运行创造良好的条件。

巡视检查制度

1.变配电运行人员应充分了解和正确掌握运行中电器设备的健康状况,通过巡视检查,对运行设备加强监视,以便及时发现问题进行处理。

2.运行人员巡视检查设备时,应严格遵守巡视检查的相关安全规定和变配电所现场运行规程,以保证安全的前提下:采用听、嗅、看、测相结合的办法,根据各类设备的检查项目,仔细巡检,不流于形式。

3.正常巡视每小时一次;特殊和异常巡视,应根据情况增加巡检次数;重点巡检随时进行。

4.雷雨天气巡检时,应穿好绝缘靴并保证足够的安全距离;在雷雨天气结束后,应进行一次全面的巡检。

5.巡视检查的内容包括:运行中的一、二次设备、直流设备;处于备用状态的设备;照明及通风设备;消防设备;电缆沟、房室、防雷保护及接地装置。

断路器操作规程1.操作说明

1.1.断路器分合闸操作应使用就地控制方式,在操作时,断路器附近不得有人员逗留;

1.2.利用控制开关操作时,在分、合闸位置应保持一秒钟时间,以避免回位太快;2.巡视检查内容

2.1.一般检查:开关的分合闸指示正确,并与当时的运行工况相符;支持瓷瓶、瓷套应完整,无破损裂纹及电晕放电现象;各引线、接线及连线应无过热、变色及松动;开关各部分无异常(漏气声、振动声)及异味;开关储能正常;控制箱内温度正常,无结露现象,加热器及去湿装置投入正常;控制回路完好,机构箱内各电气元部件应运行正常,工作状态应与要求一致;机械部分应无卡涩、变形及松动现象。

2.2.开关事故跳闸后,进行如下检查:开关各接头有无发热烧伤痕迹、变形及松动现象,有无焦糊味;支持瓷瓶及各瓷套等有无裂纹破损、放电痕迹;弹簧储能操作机构储能是否正常。3.事故处理原则

3.1.值班人员在开关运行中发现任何不正常现象时(有异常声音、分合闸指示不正确等),应及时联系维护人员消除。

3.2.值班人员若发现设备有威胁电网安全运行,且不停电难以消除的缺陷时,应向主管领导汇报以便及时申请停电处理。

3.3.开关出现套管严重破损并有放电现象、发出分合闸闭锁信号,应申请立即停电处理。

3.4.开关故障分闸后,值班人员应立即记录故障发生时间,停止音响信号,并立即进行检查,判断开关本身有无故障。

3.5.开关故障分闸发生拒动,造成越级分闸,在恢复系统送电时,应将发生拒动的开关脱离系统并保持原状,待查清拒动原因并清除缺陷后方可投入。

4.开关柜处于运行状态时,不得打开柜门,不得拆除开关柜后盖板。

电气电气安全作业规程1、工作要求:“安全第一、预防为主”的工作方针和“以人为本”原则。按规定穿戴劳动保护用品,作业前检查安全用具器械、工具、仪表绝缘性是否良好,如有损坏不得使用,必须及时换新或补充。

2、紧急情况处理:遇有严重威胁人身安全或设备安全时,应及时切断事故电源,并查明原因妥善处理。

3、停电(转动设备)检修作业:应采取必要的组织措施和安全技术措施后方可进行检修作

业。送电前认真检查核对清理作业现场,确保安全无误后方可恢复送电。保证安全的技术措施包括:停电、验电、装设短路接地线、悬挂标识牌和设置遮拦。

4、带电作业:现场负责人应将有关注意事项、工作内容向操作人员交代清楚,严格执行复

诵和监护制度,必须采取隔离措施,严禁违章指挥和冒险作业,一般情况下不允许带电作业。

5、高压检修作业:室内外高低设备线路(开关),由指派专业人员操作,必须经主管领导同意,未经批准不得擅自作业。

6、变压器检修作业:断开高低压侧线路电源开关及负荷侧开关,防止倒送电意外高压等危

险(必须经许可后作业)。一次线路电流300安以上电流互感器,二次(次级)回路禁止开路或带电作业。

7、高空作业:坚持“四不上”原则(1;不穿戴安全用具和没有监护人及没有防范措施不

上,2;攀登工具物体不牢固不可靠不上,3;服用违禁药品和精神状态不良不上,4;工作视线不良、线路识别不明、工作目标不明确不上)。二米以上的高度规定为高度高空作业,10米以上高空作业,申办高空许可作业证后作业,有专职或监职安全员到现场督促指导工作。

8、易燃易爆(灌体内)区域作业:严禁带电作业,禁止使用绝缘值较低的开关线路和不合

格及非防爆产品(工具)代换使用,禁止使用直接接头。灌体内作业防止中毒事故发生,确保通风散热良好,由一人作业二人以上监护,临时作业照明采用36V以下的安全电压灯具,申办有毒有害或特种许可作业证后作业,有专职或监职安全员到现场督促指导工作。

1.恶劣天气作业:雷雨大风雪天气停止室外(带电)作业,紧急情况急需处理的作业工作,禁止带电作业,人身设备必须采取防水措施。

2.设备巡检卫生作业:电气设备巡视检查必须由熟练(持证)电工(或由二人)进行,学员(试用期)电工不得一人独立巡视作业。清扫电气设备设施内部卫生,禁止使用带水或助燃气体清扫,工具金属部份必须作好防短路绝缘处理,运行中的变压器、变频器、软启动器、高压柜和其他重要开关不准开盖清扫卫生,由部门安排停电检修时清扫。3.其他规定:安装工程或临时施工(土建施工)所用的电焊机、电气设备(照明)电源线不得使用绝缘值差的导线,必须考虑导线安全载流量,应装设漏电(短路)开关、线路离地面支撑敷设和防水处理,线路设备安装拆除后不得有裸露导体线头。氧乙炔操作规定使用气割炬,没有操作技术经验,不懂安全规程者不准使用,一般情况未经允许不得擅自使用氧乙炔作业。确保人身电气设备安全和可靠性,任何个人不得擅自修改原有图纸设计并巳安装使用的设备线路和各种保护参数。新安装、制作、技改必须按设计图纸或根据生产技术工艺需要临时设计施工,特殊需要作修改必须经主管领导同意并有修改(临时设计)图纸备案。己规定定期更换的零部件、电解液体,必须按规定时限定期进行更换或补充。

电气设备巡检规程1 、巡检是保证安全的预防重要保障措施,所有电气巡检人员必须严格认真遵守执行“电气设备巡检规程”。

2、巡回检查(设备内部卫生清洁)制度,是及时掌握设备运行情况的重要措施(包括人身设备安全、消防、防水性和其它缺陷),按“巡检制度”的相关要求和规定,将所属酒店范围内的设备情况进行认真全面检查,发现隐患处理完善。

3、巡检人员必须对辖区(责任区)内高低压线路、设备设施、按规定的{一类设备(每班一次)、二类设备(每周一次)、三类设备(不定期)设备周期检查。有特殊要求的岗位设备每班次多次巡回检查和监控。

4、巡回检查中必须按“听、摸、查、看、闻”五字检查方法认真负责巡视检查。

5、对巡检中发现的问题,并迅速解决处理完善,检查中发现较大的问题或涉及处理不了的问题不得隐瞒拖延,应及时向部门领导汇报。6 、巡回检查后必须填写记录和签字,不得隐瞒实情或虚假。7 、巡检项目内容:所用电气设备设施、线路,室内外所有缆沟、桥架、架空线、管线、照明灯具、办公场所、库房、易燃易爆场所,施工场所(临时)用电线路的安全隐患。

范文7:配电室管理制度

高低压配电室管理制度1、供电运作和维修人员必须持证上岗,配电室的值班员必须熟悉电气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。2、配送电建立24小时运行值班制度,对高压配电装置进行巡查,做好每日巡视记录,发现问题及时上报部门领导。3、配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录,认真执行交接班记录。

4、供电线路严禁超负荷供电,配电室内禁止乱接线路。5、停电时,应提前向部门领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认供电线路正常,电气设备完好方可送电。6、配电室内消防设施应确保完好,并有手持式气体灭火器。7、加强日常维修、检修、保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。

8、市电停电时,值班人员应立即启动备用电源,同时与供电部门取得联系。

9、运行过程中,分路开关跳闸,现查明原因,可试送一次,若不成功则不能再送应报告上级领导,排除故障后才能送电。10、系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。11、保持配电室卫生清洁、干燥。

范文8:配电室管理制度

配电室管理制度

一:配电室应标有“有电危险,严禁进入”字样及标识,配电室全部机电设备,设备部负责管理和值班,停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,无关人员禁止进入配电室,如有特殊情况需进入,应由设备部主管同意指定人员陪同进入,同时在值班日记上做好记录。

二:保持良好的室内照明和通风,室内温度控制在35度以下。配电房每周清扫一次、保持室内清洁,防止小动物进入配电室。

三:建立运行记录,每班至少巡查一次,每季组织检查一次,每年大检修一次,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报项目部经理。

四:每班巡查内容:室内是否有异味,记录电压,电流,温度,电表数;检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常及时修理与报告。

五:供电线路操作开关部位应设明显标志,检修停电拉闸必须挂标志牌,非有关人员决不能动。

六:室内禁止乱拉乱接线路,供电线路严禁超载供电,如确需要,报管理人员书面同意方可进行。

七:严禁违章操作,检修时必须遵守操作规程,使用绝缘工具、鞋、手套等。八:配电室的应急照明、灭火器材应保持完好。九:认真做好值班记录,认真执行交接班制度。十:配电室有设备部主管直接负责。